消防与安防设备绝大部分安防设备的电系统使用的电压是多少?

1.1 疏散指示方向固定,容易把人员引入火场;

1.2 电压为220V,火灾时消防水四溢容易伤及消防人员;

1.3 疏散指示标志灯的透光性在烟雾状态下不好;

1.4 疏散指示标志灯故障时无检修提示;

2智能消防应急照明和疏散指示系统的优点

2.1 针对建筑物内任意位置均有疏散预案,基于自适应算法软件在火灾时自动形成疏散路径,标志灯按路径指示疏散方向;

2.2 安全电压供电确保消防人员人身安全;

2.3 疏散指示标志灯在火灾时闪烁发光,透光性好;

2.4 疏散指示标志灯故障时系统有故障提示,便于检修;

2.5 采用LED光源,每盏灯耗能1W,系统节能。

3.1 建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域。

3.1.1水平疏散区域:建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径;防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室;避难层(间);直升飞机停机坪。

3.1.2垂直疏散区域包括以下场所:楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间);室外楼梯。

3.1.3建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所:

消防控制室;消防水泵房;有人值班的总配电室、变电所;自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。

3.2 疏散照明照度要求建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

3.2.1照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。

3.2.2楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx

4.1 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,分为下列四类系统:

A类系统-自带电源非集中控制型系统(系统内可包括子母型消防应急灯具)。

B类系统-集中电源非集中控制型系统。

C类系统-自带电源集中控制型系统(系统内可包括子母型消防应急灯具)。

D类系统-集中电源集中控制型系统。

4.2.1 轨道交通的站厅层和站台层、车站、码头和机场候机楼等交通枢纽,20000m2以上的商场、展览中心和医院门诊楼等场所宜选择C类或D类系统。

4.2.2 疏散走道和楼梯间不宜选择应急供电电压为非安全电压的集中电源型消防应急照明和疏散指示系统。

4.2.3 大型百货商场、大型超市、大型体育场馆、地铁隧道等需要导光流疏散指示标志的场所,应选择C类或D类系统。

4.2.4 当采用集中供电且线路压降不能满足要求时,应分散设置集中电源。

5.1.1设置消防疏散指示时,应采用消防应急标志灯或消防应急照明标志复合灯具;非灯具类疏散指示标志可作为辅助指示标志。

5.1.2 消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。

5.1.4给消防应急灯具供电的回路(包括集中电源型消防应急照明系统的应急供电回路)中严禁设置可关断灯具充电及关断灯具应急状态的灯开关装置、插座及其它负载。

5.1.5在正常电源工作状态下,允许设置开关控制消防应急照明灯具的工作,但该开关不应影响消防应急照明灯具从正常工作状态转入应急工作状态。

A类系统-自带电源非集中控制型系统的设计。

5.2.1在设置火灾自动报警系统的建筑中,火灾自动报警系统应能手动或自动控制消防应急照明配电箱的工作状态。

5.2.2未设置火灾自动报警系统的建筑中,所有消防应急灯具应接入***照明供电回路,正常照明电源中断后,所有消防应急灯具转入应急工作状态。

B类系统-集中电源非集中控制型系统的设计在设置火灾自动报警系统的建筑中,系统转入应急工作状态控制的设计应符合下列要求:

5.2.3集中电源的控制装置应设置在消防控制室内;

5.2.4集中设置蓄电池组的系统,集中电源控制装置应能手动控制消防应急照明分配电箱的工作状态;

5.2.5分散设置蓄电池组的系统,集中电源的控制装置应能手动控制电池组及转换装置的工作状态;

5.2.6火灾自动报警系统应联动控制集中电源控制装置和消防应急照明分配电箱的工作状态。

5.2.7未设置火灾自动报警系统的建筑中,系统转入应急工作状态控制的设计应符合下列要求。

1 集中电源控制装置应设置在有人值班场所;

2 集中电源应接入***照明供电回路。

5.4.4 在疏散走道敷设线路的接线盒和消防应急灯具的防护等级应达到IP65的要求。

5.4.5 应急照明集中电源应设置在消防控制室、低压配电室或防火分区内的配电间。

5.4.6 应急照明分配电箱宜单独设置在每个防火分区,分配电箱宜安装在配电间或竖井内,未设置在配电间或竖井时应选用防水防火性能的分配电箱。

5.4.7 高层建筑疏散楼梯间宜单独设置应急照明集中电源、分配电箱或独立的应急输出支路。

5.4.8 单相供电的集中电源的单机总功率不应大于10kW,三相供电的集中电源的单机总功率不应大于30kW。

C类和D类系统-自带电源和集中电源集中控制型系统的设计

5.4.9 应急照明控制器应设置在消防控制室内,并能接收火灾自动报警系统的转入应急工作状态的联动控制信号,控制相关消防应急灯具转入应急工作状态。

5.4.10 C类系统应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、应急照明配电箱及其它附件的工作状态。

5.4.10 D类系统应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电箱及其它附件的工作状态。

5.4.11 D类系统中应急照明集中电源部分的设计应符合B类系统的要求。

5.4.12 系统的疏散预案设置应满足下列要求:

1 系统应能接收建筑物中的火灾报警信号;

2 应根据火灾报警信号确认火灾发生部位,选择***安全逃生路径,优化疏散指示路径;

3 系统制造商应提供疏散预案的设计逻辑;

4 系统在控制器主程序不能正常工作时,应能手动切换到应急工作状态。

5.4.13 系统的供电设计应满足下述要求:

1 控制器的主电源应由消防电源供电;

2 控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作2h。

5.4.14 具有根据火灾报警部位选择疏散路线的系统,应接收火灾报警控制器的全部火灾探测器的报警信息,并宜根据消防性能化设计确定疏散预案。

5.4.15 系统在控制器主程序不能正常工作时,应具有手动完成预设疏散方案的功能。

5.5 疏散指示标志牌的设计

5.5.1 各类疏散指示标志牌只能作为系统的辅助指示标志,设置在2个消防应急标志灯指示的疏散线路之间。

5.5.2 蓄光型标志牌应设置在正常照度不低于25lx的荧光灯光源环境或正常照度不低于40lx的白炽灯光源环境内。

5.5.3 疏散指示标志牌应设置在地面或1m以下的墙面上。

5.5.4 疏散指示标志牌不应设置在可改变指示方向的疏散线路上。

5.5.5 在疏散线路中不应设置与应急疏散无关的标志牌。

5.6.1 由B类和D类系统输出的配电干线在竖井外敷设时,应符合下列规定:

1 阻燃导线穿金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,敷设在不燃烧体内,且保护层厚度不小于30mm;

2 阻燃电缆应在防火线槽或防火桥架内敷设;

3 矿物绝缘电缆或A级防火电缆可在桥架内敷设。

5.6.2 由B类和D类系统输出的配电支线应采用阻燃导线,竖井外成束敷设时应在防火线槽内敷设,分支线路应穿金属管敷设。

5.6.3 应急照明分支线路不得跨越防火分区。

疏散区域的场所划分及照度要求

6.1 建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域三类。

6.2 水平疏散区域包括以下场所:

6.2.1 建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径。

6.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室。

6.3 垂直疏散区域包括以下场所:

6.3.1 楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间)。

6.4 建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所:

6.4.3 有人值班的总配电室、变电所。

6.4.4 自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。

6.5 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

6.5.1 疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,

6.5.2 照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。

6.5.3 楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx.

6.5.4 疏散区域内中心线的地面水平照度的值与***小值之比不应大于40:1。

6.5.5 避难场所和人员密集场所内的地面***水平照度不应低于1.0lx。

6.6 应急照明灯具在60?到0?水平线视角内(图中阴影部分)的表面亮度不应大于200cd,60?到90?垂线视角内。

南京供应杭州西特电气智能消防疏散系统ELS-32N

当前,我国城市建筑的发展十分迅速,大型公共建筑物越来越多。这些建筑内部结构复杂,人员高度密集,一旦发生火灾,由于缺乏逃生训练和疏散经验,当面临多条逃生路径时,如无恰当的疏散诱导和指挥,人群和人员个体通常会采取熟悉的路径,或者选择有更多人通过的通路,呈现从众性的行为模式。在疏散人员日常比较熟悉的紧急出口以及楼梯间等疏散通道瓶颈区域,造成人员滞留。当滞留人群密度和滞留时间超过了人员心理生理所能承受的极限,人们互相推搡,***终将导致跌倒、踩踏等群死群伤事故的发生。近年来,国内外发生了一系列因疏散不当造成的群死群伤恶性火灾事故。其中大部分伤亡人员是由于不能明确逃生方向,受火灾现场的烟气毒害所致。
目前国家现行的建筑设计防火规范对火灾探测报警系统和疏散指示的设置进行了严格的规定,但它们分别独立工作,彼此之间没有密切联系和科学合理的协同联动关系。尤其是目前工程中普遍使用的疏散指示标志绝大部分是固定方向指示,存在着当疏散线路或其指示的安全出口附近发生火灾时仍然将人员引向危险区域的方向误导隐患。
而人员疏散安全,不仅与起火位置和蔓延方向有关,还与疏散路线及相关疏散设施动作状态有关。智能疏散指示系统,将以往传统的就近固定方向疏散的理念,提升为远离火灾的主动、合理疏散理念,使疏散指示与火灾状况和疏散设施动作状况实现协同联动。与传统疏散指示系统相比,这类系统有着巨大的技术优势和实用价值,对改变我国现有消防安全疏散现状有着非常重要的意义。

智能消防疏散系统的优点:

1、与消防报警协同工作,可以准确判断火灾发生的具体位置。
2、智能控制系统自动地对所有应急标志灯及应急照明灯实施全天候不间断的自动巡检,并在时间以声光报警的方式提示并显示故障灯的位置及故障原因。
3、所有应急标志灯的指示方向均可以根据火灾的发生位置进行调整。当中央控制器接收到火灾报警系统的报警信号后,立刻下达指令使所有应急标志灯按照合理的逃生逻辑调整指示方向。使逃生人群远离火灾发生处,限度的保证逃生人群的生命安全。
4、以地面光流的形式进行消防疏散诱导,动态指示逃生路径。即使在烟雾环境中,逃生人员以***姿态移动时也可以快速、准确的判断出逃生路径。
5、在紧急状态下,安全出口指示灯增加了闪烁及声音提示,如“这里是安全出口”,以免逃生人员错过安全出口延误逃生时机

}

消防用电:消防控制室、消防泵、防排烟设施、消防电梯及其排水泵、火灾应急照明及疏散指示标志、电动防火卷帘等

走道照明、值班照明、警卫照明、航空障碍标志灯

主要业务用计算机系统电源、安防系统电源、电子信息机房电源

客梯电力、排污泵、变频调速恒压供水生活泵

消防用电:消防控制室、消防泵、防排烟设施、消防电梯及其排水泵、火灾应急照明及疏散指示标志、电动防火卷帘等

主要通道及楼梯间照明、值班照明、航空障碍标志灯等

主要业务用计算机系统、信息机房电源,安防系统电源

客梯电力、排污泵、变频调速恒压供水生活泵

建筑高度>50m的乙、丙类厂房和丙类库房

超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆

任一层面积>3000m2的展览楼、电信楼、财贸金融楼、商店、省市级及以上广播电视楼

室外消防用水量>25L/s的其它公共建筑

室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库

国家级国宾馆、大会堂、国际会议中心

主会场、接见厅、宴会厅照明,电声、录像、计算机系统

地方厅,总值班室、主要办公室、会议室、档案室、客梯、生活泵

气象业务用计算机系统电源

电力调度中心交通指挥中心

防灾、电力调度及交通指挥计算机系统电源

其他用电负荷的负荷等级套用序号1238的负荷分级表

主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明、消防用电、客梯、生活泵等负荷

一类办公建筑、一类高层办公建筑

包括客梯、主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明及消防用电负荷、生活泵等

二类办公建筑、二类高层办公建筑高度50m的省、部级行政办公楼

除一、二级负荷以外的用电设备及部位

经营及设备管理计算机系统的电源

电子计算机、电话、电声及录像设备电源、新闻摄影电源
地下室污水泵、雨水泵,主要客梯
宴会厅、餐厅、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电

其余如普通客房照明、厨房用电等负荷

相应项目的负荷等级比一、二级旅馆低一级

经营管理用计算机系统电源

营业厅,门厅,主要通道的照明,事故照明

自动扶梯,客梯,空调设备

营业厅,门厅,主要通道的照明,事故照明,客梯

大中型商店的其余负荷及小型商店的全部负荷

高层建筑附设商店负荷等级同其最高负荷等级

急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;病理切片分析、磁共振、手术部、CT扫描室、高压氧仓、加速器机房、治疗室、血库、配血室的电力照明,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;走道照明;重要手术室空调

电子显微镜、X光机电源、高级病房、肢体伤残康复病房照明、一般手术室空调

重要实验室电源:生物制品、培养剂用电等

高层教学楼客梯、主要通道照明

航空管制,导航,通信,气象,助航灯光系统设施和台站;边防、海关的安全检查设备;航班预报设备;三级以上油库,为飞机及旅客服务的办公用房

候机楼、外航驻机场办事处、机场宾馆及旅客过夜用房、站坪照明、站坪机务用电

除一级负荷和特别重要负荷外的其他用电

最高聚集人数≥4000人的旅客车站和国境站

包括旅客站房、站台、天桥及地道等的用电负荷

最高聚集人数<4000人的大型站和中型站用电

通信、导航设施用电负荷

港口重要作业区,一、二级站的用电负荷

藏书量超过100万册的图书馆的主要用电设备

其他图书馆的用电负荷等级

特、甲等剧场的调光用计算机系统电源

特、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备、电视转播、消防设备、事故照明及疏散指示标志等

甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、
炉房电力和照明等;乙、丙等剧场的消防设备和应急照明

甲等电影院(不包括空气调节设备用电)

乙等特大型电影院的消防用电和应急照明

大型馆安防设备电源,珍贵展品展室的照明

特级体育场馆、游泳馆的比赛场(厅)、主席台、贵宾室、接待室、新闻发布厅、广场及主要通道照明、计时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影及应急照明等用电

甲级体育场馆、游泳馆的比赛场(厅)、主席台、贵宾室、接待室、新闻发布厅、广场及主要通道照明、计时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影及应急照明等用电

特、甲级体育场馆、游泳馆非比赛使用的电气设备

乙级及以**育建筑的用电设备

主要业务用计算机系统电源

气象雷达、电报及传真收发设备、卫星云图接收机及语言广播电源、气象绘图及预报照明

直播的语音播音室、电视演播厅、控制室、录像室、中心机房、微波机房及其发射机房的用电

洗印室、电视电影室、审听室,主客梯,楼梯照明

类汽车库,机械停车设备及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯

、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库用电(含消防用电)

加油加气站的供电负荷等级可以是二级或三级,但消防水泵及事故应急照明用电应为二级负荷

重要计算机系统和防盗报警系统

大型银行营业厅及门厅照明,一般银行的防盗照明

小型银行营业厅营业厅及门厅照明

大型冷库、冷库电梯、库内照明

公称体积在2500m3以下的小型冷库

室外消防用水量≤30L/s 的平房仓电力负荷
室外消防用水量≤30L/s 的钢板筒仓仓群的电力

建筑面积≤5000m2的人防工程

基本通信设备、应急通信设备用电,应急照明,三种通风方式装置系统用电;主要医疗救护房间内的设备和照明用电,柴油电站配套的附属设备的自用电

辅助医疗救护房间内的设备和照明用电

医疗救护必需的空调、电热等设备用电

电动防护密闭门,电动密闭门;电动密闭阀门用电

除一、二级外的其它负荷的设备

基本通信设备、应急通信设备

柴油电站配套的附属设备的自用电

完成防空专业队任务所必须的用电设备

电动防护密闭门,电动密闭门;电动密闭阀门

除一、二级外的其它负荷的设备

基本通信设备、音响警报接收设备、应急通信设备

柴油电站配套的附属设备的自用电

电动防护密闭门,电动密闭门;电动密闭阀门

除一、二级外的其它负荷的设备

基本通信设备、应急通信设备

柴油电站配套的附属设备的自用电

电动防护密闭门,电动密闭门;电动密闭阀门

除一、二级外的其它负荷的设备

注:我国的用电负荷只有一、二、三共三个负荷等级。表格中“一级(特)”表示一级负荷中的特别重要负荷,它也属于一级负荷,不能将其与一、二、三级负荷并列为第四种负荷级别。

1)用电单位的负荷级别取决于该单位内最高级别用电设备的负荷等级。

2)表中所列序号13分别为一类高层建筑、二类高层建筑和非高层建筑的通用性负荷等级划分,其它则为专项性负荷等级划分。

3)电气工程师应首先根据建筑专业提供的设计资料并会同建筑专业共同确认一项建筑工程的建筑类别和等级,然后对照负荷等级划分表确定电能用户(用电单位)及用电设备的负荷等级,当某种用电负荷在通用性与专项性负荷等级表的负荷级别相矛盾时,应按等级较高者划分执行。

4)当主体建筑内有特别重要的一级负荷(即所谓的特别重要负荷)时,与特别重要负荷相关的空调负荷应划为一级负荷。

5)当主体建筑内有一级负荷时,与一级负荷有关的主要通道照明应为一级负荷。二级负荷用电单位同理类推。

6)重要电讯机房的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该用电单位的最高等级的电力负荷相同。

7)主体建筑内有大量一级负荷设备时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明应为二级负荷。

8)民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合国家现行的《供配电系统设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等相关规范的规定。一类和二类高层建筑的消防用电应分别按一级和二级负荷要求供电,非高层民用建筑的消防用电除表7-1所列项目及专项设计规范另有规定外均可按三级负荷要求供电。

9)表7-1中列为一级负荷的电子计算机及其系统机房和已记录的媒体存放间的应急照明应为一级负荷。

10)非高层住宅(包括底部设置商业服务用房的非高层住宅)的电梯电力应为三级负荷。

}

80.住宅户内未设置紧急求助报警装置。

79.养老建筑卫生间未设置呼叫装置或者求助报警按

77.综合布线系统的电信间、设备间没有满足温湿度

76.电子信息设备机房设置在卫生间正下方,或贴令

75.住宅单体建筑内电信间面积不符合要求。

74.住宅小区通讯总机房设置面积不符合要求。

73.住宅、公建建筑设计光纤接入系统时,没有考虑

72.入侵报警系统设计的导线芯数及产品技术要求不

71.中小学教学楼、办公楼等未设置分楼、分层或分

70.厅堂广播扬声器的布置不符合要求。

69.闭路电视监控系统中未预留软硬件接口。

68.地下车库出入口(含与小区地面、住宅楼相通的

67.消防控制中心与安防监控中心合用或安防监控中

66.歌舞娱乐场所出入口、主要通道未装设闭路电视

65.如体育场、会展中心等防范恐怖袭击重点目标的

64.从室外引进的综合布线、公共广播等弱电线路未

63.监控中心内未设置接地装置或接地装置不满足规

62.视频安防监控系统电缆与供电线缆(交流220

61.智能化系统室内线路暗管敷设时,能否采用PV

60.变电所内电缆在电缆沟内敷设时,支架层间垂直

59.住宅卫生间无关的插座回路穿越卫生间

58.室外长距离埋地敷设的电力电缆全程穿管敷设

57.如变电所在地下一层(最底层)设置时,其设置

56.有可能会同时过载的多回路或多根多芯电缆无间

55.采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路

54.消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆采用耐火

53.采用镀锌钢管作为电力电缆室外敷设保护套管或

52.电梯配电箱内采用安全特低电压供电的井道照明

51.在配电线路布线时不能正确选用KBG、JDG

50.低压配电系统上下级保护器件选择不当,当线路

49.交流电动机采用低压断路器配电时,短路保护用

48.低压配电回路没有按维护和检修要求设置隔离开

47.低压配电系统中选择低压配电电缆截面积偏小,

46.低压配电系统图中,低压配电屏母线上未设置浪

45.高层建筑的航空障碍灯接到了应急照明回路

44.住宅强弱电井内是否需要设置火灾备用照明

43.社区活动中心,只有局部一~二层有房间标明为

42.消防稳压泵、室外消防水泵是否需要在消防控制

41.未设置火灾自动报警系统,但设置了消火栓的建

40.战时的正常照明、应急照明没有与平时的正常照

39.建筑物的安全出口外面及附近区域、连廊的连接

38.高区为酒店,低区为办公的高层建筑,合用疏散

37.消防疏散照明的设置不符合规范要求,少设、漏

36.多层和高层住宅的底层及二层为商业服务网点,

35.消防控制室设置位置离消防水泵房距离太远,不

34.火灾报警控制器之间通信采用什么方式为宜

33.消防监控室设备布置不当,或者设备考虑不齐全

30.学校的教学楼、图书馆、实验楼、学生宿舍、体

31.当一个建筑工程中有两个单位独立使用,但共用

29.消防控制室内不设置接地装置或接地板与建筑接

28.托儿所、幼儿园设置的紫外线杀菌灯没有采取防

26.公寓变电所没有按照供电公司公变要求设置,做

25.发电机出线至变电所内低压柜电缆母线槽芯数选

24.穿越人防墙的弱电管线,管径大于25mm。

23.柴油发电机房及储油间探测器选型不当。

22.中小学校变电所设置在首层,其上方设置有学生

21.选型时常将计量CT、保护cr和测量cT三者

20.施工图设计说明中各系统的施工要求、图例符号

19.民用建筑消防和安防合并设置在一个控制室时,

18.在比较大的仓库、有较多防火分区的仓库或可燃

17.采用熔断器作为配电线路保护时,常将aR g

15.供配电系统设计和施工未考虑三相平衡,造成单

14.方案阶段预留变电所面积严重不足,给后续施工

13.当低压配电系统长距离供电时,只关注线路电压

12.在部分情况下,因属二类车库和中型商业,设计

11.宿舍、公寓、公寓式酒店、酒店式公寓、无治疗

10.弱电井设置位置不合理,综合布线系统水平铜缆

9.变电所通常可由两台变压器组成一个供电单元,两

8.消防用发电机房内的排风机、送风机的负荷性质如

7.室内高压配电电缆、备用柴油发电机组出线电缆(

6.养老院属人员密集场所,年预计雷击次数0.24

5.建筑内主体部位按规范不需设置报警系统,仅局部

4.屋顶及首层室外景观配电箱的SPD选择不合理

3.室内照明单相分支回路,采用三相保护和控制电器

2.无功补偿柜总开关(刀熔开关)整定电流或熔丝电

81.未设置火灾自动报警系统的建筑内设有防火卷帘时,如何控制该卷

82.关于《火灾自动报警系统设计规范》GB第

83.消防疏散通道门禁、涉及疏散的电动栅杆、庭院电动大门、停车场

84.超过100米的建筑,设置在避难层的火灾报警控制器跨越避难层

85.柴油发电机房、水泵房采用感温探测器保护是否合理?

86.在吊顶不明确情况下火灾探测器如何布置?

87.手动火灾报警按钮与消火栓报警按钮成对布置

88.没有在住宅建筑物首层主出入口处设置用于直接启动火灾声警报器

89.住宅高层建筑火灾显示盘如何设置为宜?

90.地下车库是否需要设置火灾显示盘?

91.消防电梯前室是否必须设置火警声光报警器?

92.每个小商铺内是否需要设置消防应急广播?

93.消防广播的回路如何分配?敷设有何要求?

94.消防控制室设置通过总机拨打外线报警电话是否可行?

95.消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对

}

我要回帖

更多关于 消防电源是多少伏 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信