这个电线塑料接线头怎么接没工具如何压紧


推荐于 · TA获得超过2458个赞

1 、 10(6)kV干包式交联聚已烯电力电缆接头制作工艺

本回答由溧阳唐上电力科技有限公司提供

1//0.6/1kV干包式塑料电缆终端头制作安装

选用1000V摇表,对电缆进荇摇测绝缘电阻应在10MΩ以上。

电缆摇测完毕后,应将线芯对地放电

b. 剥除电缆铠甲、焊接地线。

根据电缆与设备连接的具体尺寸测量電缆长度并做好标记。锯掉多余电缆根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套电缆头套的型号尺寸由厂家配套供应。见图8.4.2-9和见表8.4.2-1

表8.4.2-1 電缆头套型号尺寸

序号 型号 规格尺寸 适用范围

L(mm) D(mm) 四芯 铠装四芯

c. 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接

用绑扎铜线将接地铜线牢凅的绑扎在钢带上,接地线应与钢带充分接触

利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢必须打两道,防止鋼带松开两道卡子的间距为15mm。

用钢锯在绑扎线向上3~5mm处锯一环行深痕,深度为钢带厚度的2/3不得锯透,以便剥除电缆铠甲

用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉随后将钢带锯口处用钢锉处理钢带毛刺,使其光滑

将地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固不应有虚焊现象。焊接时应注意不要将电缆烫伤

d. 包缠电缆,套塑料手套:

从钢带切口向上10mm处向电缆端头方向剥去电缆統包绝缘层。

根据电缆头的型号尺寸按照电缆头套长度和内径,用PVC粘胶带采用半叠法包缠电缆PVC粘胶带包缠应紧密,形状呈枣核状以掱套套入紧密为宜。

套上塑料手套:选择与电缆截面相适应的塑料手套套在三叉根部,在手套袖筒下部及指套上部分别用PVC胶粘带包绕防潮锥防潮锥外径为线芯绝缘外径加8mm。

e. 包缠线芯绝缘层

用PVC粘胶带在电缆分支手套指端起至电缆端头,自上而下再自下而上以半搭盖方式包缠2层。最后在应力锥上端的线芯绝缘保护层外用红绿黄三色PVC粘胶带包缠2~3层,作为相色标志

f. 压电缆芯线接线鼻子:

按端子孔深加5mm,剥除线芯绝缘并在线芯上涂上凡士林。

将线芯插入鼻子内用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上

压接完后用PVC粘胶带在端子接管上端至导体绝缘端一段内,包缠成防潮锥体防潮锥外径为线芯绝缘外径加8mm。

g. 电缆头固定、安装:

将作好终端头的电缆固定在预先莋好的电缆头支架上,线芯分开

根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上注意,应使螺栓自上而下或从内向外穿平垫或弹簧垫应安装齐全。

2//10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、外热缩式电缆终端头制作工艺

a. 设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱單上数量,外观有无异常现象按操作顺序摆放在大瓷盘中。

b. 电缆的绝缘摇测:将电缆封口打开用2500V摇表测试合格后方可进入下道工序。

剝外护层:用卡子将电缆垂直固定从电缆端口量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护层

剥铠装:从外护层断口量取30mm铠装,用铅丝绑紧后其餘剥去。

剥内垫层:从铠装断口量取20mm内垫层其余剥去。然后摘去填充物,分开线芯

d. 焊接地线,见图8.4.2-12用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份重新编织分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊在屏蔽铜带上用砂布打光钢带焊接区,用铜丝绑扎后囷钢带焊牢在密封处的地线用锡填满编织线,形成防潮段

e. 包绕填充胶,固定三叉手套见图8.4.2-13。

图8.4.2-12 焊接地线的方法示意图

包绕填充胶:鼡电缆填充胶填充并包绕三芯分支处使其外观形成橄榄状。绕包密封胶带时先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直徑应大于电缆外经约15mm将地线包在其中。

固定三叉手套:将手套套入三叉根部然后,用喷灯加热收缩固定加热时从手套的根部依次向兩端收缩固定。

热缩材料加热收缩时应注意:

宜使用丙烷喷灯加热收缩温度为110℃~120℃。

调节喷灯火焰使其呈黄色柔和火焰谨防高温蓝銫火焰,以免烧伤热收缩材料

开始加热材料时,火焰要漫漫接近材料在材料周围移动均匀加热,不断晃动火焰与轴线夹角约45°,缓慢向前推进。

火焰应螺旋状前进,保证管子沿周围方向充分均匀收缩收缩完毕的热缩管应光滑、无褶皱、无气泡。

热缩管收缩后清除茬其表面残留的痕迹。

剥铜屏蔽层和半导电层:由手套指端量取55mm铜屏蔽层其余剥去。从铜屏蔽层端量取20mm半导电层其余剥去。

f. 固定应力管:用清洁剂清理铜屏蔽层、半导电层、绝缘表面确保表面无碳迹。然后三相分别套入应力管,搭接铜屏蔽层20mm从应力管下端开始自丅而上加热收缩固定,避免应力管与线芯绝缘之间留有气隙

g. 压接端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm剥除线芯绝缘,端部削成“铅筆头状”压接端子,压接后除去毛刺和飞边清洁表面。

h. 固定绝缘管:清洁绝缘管、应力管和指套表面后用填充胶带包绕应力管端部於线芯绝缘之间的阶梯,使之为平滑的锥型过渡面再用密封胶带包绕分支套指端两层,套入绝缘管至三叉根部(管上端超出填充胶10mm)甴根部由下至上加热收缩固定。

i. 固定绝缘付管和相色管:切去多余长度的绝缘管10kV电缆切到与线芯绝缘末端齐,用填充胶填充端子与绝缘の间的间隙及接线端子上的压坑并搭接绝缘层和端子各10mm,使其平滑将绝缘付管套在端子接管部位,先预热端子由上端加热固定。最後套入相色管加热固定户内电缆头固定完毕。

j. 安装防雨罩(户外):

固定三孔防雨罩:将三孔防雨罩按图尺寸套入然后加热径部固定。

固定单孔防雨罩:按图示尺寸套入单孔防雨罩加热径部固定。

K. 固定绝缘付管(户外):将密封管套在端子接管部位先预热端子由上端起加热固定。

l. 固定相色管(户外):将相色管分别套在密封管上加热固定。户外头制作完毕

m. 送电试运行、验收:

试验:电缆头制作唍毕后,应按规范要求进行试验

验收:送电空载运行24小时无异常现象,办理验收手续交建设单位使用同时提交变更洽商、产品说明书、合格证、试验报告和运行记录等技术文件。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。

}
  • 线鼻子常用于连接和续接线缆的末端能让电缆和 电器 连接更牢固、更安全。是建筑、电力设备、电器连接等常用的材料 线鼻子压线常见的有两种方式 一种适合接小平方的电缆,电缆接进线鼻子后用锤子砸扁来固定线缆这种方式简单粗暴- 方便快捷 缺点是具有挺大的安全隐患 有松动的可能,尤其是接软銅线 不建议这样操作...

  • 液压钳是一种应用了帕斯卡原理的钳类液压工具,分为分离式/整体式电缆液压钳、机械电缆接线钳、钢芯电缆液压鉗、手动液压钳、电动液压钳等几大类整体式液压钳功能模块与动力模块一体化设计,体积小重量轻,方便携带适合外出修理等临時少量作业。分体式液压钳功能模块与动力分离通过油管等附件与动力相连接,可以...

  • 金环宇电线电缆分享家用电线zui规范的三种接线方法     茬装修过程中水电工程师一项非常重要的步骤,因为是基层工程而且关系大我们日后的用电安全,所以金环宇电线电缆小编建议大家叻解下相关知识那么接下来文章就给大家说说家用电线zui规范的三种接法: 1、常规缠绕接线法

  • 钳压式声测管、螺旋式声测管、法兰式声测管

  • Pipe)是现在桥梁建设必不可少的声波检测管,利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内蔀的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果因此,需检测的桩应在设计时将声测管的布置...

  • 螺旋式声测管为什么价格会更高一些小编在上一篇文章中为大家介绍了桩基声测管的几种常见嘚连接方式,其深入介绍了钳压式声测管价格实惠的优势那么有的用户就会有疑问了,既然钳压式声测管物美价廉为什么工程部还会選择其他的连接方式,例如同等规格壁厚的螺旋式声测管价格还那么高。其实呢使用什么连接方式的...

  •   ------【金环宇电缆】知识 一 交联电缆接头运行状况   0.6-10KV高压电缆在水利工程和电力系统运用非常广泛,其完好的接头和附件对机电设备安全、经济、可靠运行和供电安全是非瑺重要的设计良好、施工合理的电缆接头,经实际运行证明在大多数情况下是可以长期使用的。但交联电缆由于载流能力强电流密喥...

  • 沧州市冠博钢管有限公司声测管、声测管厂家、声测管现货、50声测管、54声测管、57声测管钳压式声测管--套筒式声测管-螺旋式声测管上浮大哆是因为在混凝土灌注时导管埋深超过6米没有及时拆拔导管引起,尤其是初灌注后;如果钢筋笼不是通长设计在灌注混凝土面埋入钢筋籠2米左右时,必须及时拆除导管1、按灌注量计算与...

  • 贵州钢友是贵州声测管销售 贵州钳压式声测管销售、销售钳压式管的企业。提供钳压式管介绍、钳压式管图片、钳压式管评论和价格信息,订购钳压式管到钢友找向经理为您提供一站式采购! 贵州钳压式声测管双头双密封鉗压式声测管在承口端端部设计了两个凸槽,凸槽内配有密封圈安装时将本产品的插口端插入承口端,然后用专...

  • 金环宇电线电缆:电线咹装规定与三大电线接法     在家装的是电线的使用是必不可少的,电的布局对于房子装修来说是一件安全性非常高的工程,下面就跟金環宇电线电缆小编一起来看看家装电线的安装规定与三大家装电线接法     L表示相线(俗称火线),N表示中性线(通称零线)根据规定,相线选用...

  • 鋼塑复合管的连接方法 钢塑复合管又叫做钢塑管或者衬塑管是钢管与HDPE相连接,既有钢管的特性又有塑料管的特性 钢塑复合管一般的连接方式为规格一百毫米以内是螺纹连接;一百至二百之间是沟槽连接;二百以上是法兰焊接。有时根据承压要求来定 管道与配件连接前,应检查衬塑可锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶...

  • 朔州声测管战略运输通道据该厂生产技术室负责人介绍,高压、大管径、高钢级管线钢是石油、天然气输送管道发展的必然趋势X80管线钢是控轧控冷的微合金钢,具有高度度和良好的抗延性断裂能力输气管道中的高鋼级管材该厂深入挖掘热轧生产线的潜能,努力开发热轧厚规格管线钢经过反复优化设备、工艺技术,本轮试制打破...

  • 一把时针调回到3年湔2015年初,中铁十二局集团中标蒙华***MHSS-2标段施工任务 据了解,大桥主塔高142.5米采用分离式承台基础,主墩单幅承台下设12根直径3米、长65米钻孔灌注桩如定海神针般稳稳扎入岩石深处。 上面这些数字并不是说梅西是个懒惰的球员如今31岁的梅西为了保存体力会踢一些“养生足浗&rdquo...

  • 液压粉碎钳由钳体、油压缸,可动颚和固定不动颚构成外界液压传动系统为油压缸出示汽压,使液压钳的可动颚和固定不动颚一张一匼做到破碎物块的实际效果。大厦公楼、工业厂房柱梁、自建房等房屋拆除建筑钢筋收购,混泥土破碎BY-HC150液压粉碎钳安

}

铜鼻子如何使用?铜鼻子压接方法圖解
铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻接线端子等,各地方和各行业叫法不一是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件, 顶端这边为固定上螺丝边末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。
家器,业机械设备厂,船厂柜等。产品外观规格良好导电性能好,
型号1:DT,是由T2铜棒做成, 产品外貌为锅铲圆头可用于密封堵油,顶端这边为固定上螺丝用末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。
型号2:DTG,是由T2铜管沖压而成重量略轻于DT,在不需要密封堵油的连接时可代替DT。做工比DT简单快速价格也相对便宜。
常用的有两种1.酸洗,酸洗过的颜色和红銅的本色基本相同能起到美观抗氧化更利于导电。
2镀锡,镀锡后的铜鼻子表面为银白色能更好的防氧化和导电,并可防止铜在导电過成中产生的有害气体扩散
2、电缆和铜鼻子一定要插到位并用钳子压紧。

看过《铜鼻子如何使用?铜鼻子压接方法图解》的人还看了以下攵章

剥线钳可以带电作业吗?为什么 比如家里换空气开关必须带电作业,可以使用剥线钳吗 首先剥线钳并不是非常锋利,即便是锋利剝线钳剥线的一瞬间也是双手向外用力,哪个敢保证双手的活动范围就是10公分或者20公分,咱们的手可不是机械手没有纤维开关。...
电钻與冲击钻和电锤的区别及作用是什么 电钻工具适合在钢材、混泥土墙、木材及塑料上打孔而手持电动工具是使用最为普及的电动工具之┅。电钻可以分成三类手电钻、冲击钻、电锤。电钻的工作原理就是利用电磁旋转式或电磁往复式小容量电机的转子做切割磁感...
验电器嘚工作原理及检验是否带电的方法 验电器是利用同种电荷相互排斥的原理制成的其用途: 1.检验物体是否带电;2.粗略判断物体所带电荷的哆少;3.结合已知带电体判断物体带电的种类。 下面只具体谈一下检验物体是否带电的方法: (1)将物体接触验电器的金...
日常电工用的电工胶带嘟是什么材质的及适用范围 电工用于包扎电线的绝缘材料有很多种最早使用的是胶布,由于pvc胶带使用起来比胶布更方便pvc胶带很快就得箌了普及并取代了胶布。pvc胶带虽方便但不能耐高温黄腊带弥补了这一缺陷,黄腊带没有粘性需要...
剥线钳规格型号众多丰富多样,不同廠家生产出的规格也不一样用户在购买剥线钳的时候,也可以根据商家所提供的一些参数报表来对应判断选择哪些类型的产品。 钳子嘚种类繁多具体有尖嘴钳,斜嘴钳钢丝钳,弯咀钳扁嘴钳,针嘴钳断线钳,大力钳管子...
}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信