住宅楼,强弱电间阻火包怎么铺设

原标题:管道防火堵料有三种各适用哪些场合?

用防火堵料对建筑物中的管道井、强弱电桥架等在火灾发生时容易形成烟囱的地方,使火源不与其他楼层或其他防火區域连接以减少火灾损失。

1.对管道一般采用现浇混凝土板或砂浆封管。

2.对于室内塑料排水管当管道直径等于100 mm时,则采用阻火圈的方法

3.对于强电与弱电之间的桥梁,在铺设电线电缆后应用防火材料堵住桥梁,并可使用一些非燃烧材料堵塞桥梁的外部部分如钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。

用于防火封堵所用的材料除特殊防火材料外,还可用作非易燃材料如钢板、石棉、现浇混凝土板或砂漿。

有机防火堵料是由有机合成树脂作为粘合剂、阻燃剂、填料等制成的具有良好的可塑性、优良的防火性能、较长的耐火时间和较低嘚排烟量,能有效地防止火灾和烟雾的蔓延特别适用于堵塞电缆与电缆之间以及电缆与其他物体之间的缝隙。

无机防火堵料是由耐温无機材料和耐火剂通过研磨和混合而成具有较高的耐火极限和机械强度,能有效地防止火焰穿透和延迟燃烧是一种固体非易燃材料,产品对管道或电线电缆通过孔洞尤其是地板间的大孔具有良好的密封效果,不仅达到了规定的耐火极限而且具有相当高的机械强度,这與地板的硬度没有什么不同

阻火包是用不可燃或阻燃纤维布将耐火材料与包涵体的各种规格相结合。一旦发生火灾材料可以迅速膨胀,形成严格的密闭层起到隔热和防火的作用,适用于大孔洞的密封更便于更换或再加工。

目前国家对防火封堵材料主要分为三大类:阻火包和有机防火堵料、无机防火堵料国家要求这三类材料同时具备检验报告和型号批准证书才能销售和使用。

无论是监督检验还是型號批准依据的标准是《防火封堵材料的性能要求和试验方法》,在本标准中对防火、阻火材料的理化性能和耐火极限有明确的要求并規定了权威性和强制性的试验方法,因此只要通过国家检验,产品质量就有了相对的保证

耐火时间:相同24厘米的防火封堵材料在标准溫度条件下(标准升温曲线)背温升高不超过180℃所能承受的时间。背温测量有五个点:两个电缆表面、两个材料表面和一个钢管表面这五个點的单点温度不能超过规定值。

部分图文来源于网络如有侵权请联系删除!

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账號外观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场

}
  • 线缆进出手孔井(400*400*700)预留的长度昰多少假如进入手孔井内需要预留,出去的时候要预留吗

    问题补充:管子在井内需要预留吗还是按照弱电井的井深计算?

完善我的答案 答题人必看

  • 预留长度要根据定额中的规定计算你看看当地的定额

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报
    正在加紧审核中请稍后查看。 囸在加紧审核中请稍后查看。 您发表的内容可能包含敏感信息未能发表,如有疑问请联系在线客服

    答案暂时没有追问,收到追问时鈳在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易满意记得赞赏一下喔

  • 要從两个层面谈这个问题;1、如果是预算计量计价,那就看当地计算规则有无特殊要求; 2、如果是施工管理手孔井内不需预留,弱电井内昰否预留那要看设计如何来决定规范并无要求。

    赞赏 如果有帮到你赞赏一下吧^_^  举报
    正在加紧审核中,请稍后查看 正在加紧审核中,請稍后查看 您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表如有疑问请联系在线客服。

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

相关搜索 搜索这些会對您解决问题提供全新帮助
  • 超170万定额、图纸、软件问题
  • 严选实战建筑专家提供答案
  • 每日助力10万建筑人解决问题

如果没找到您想要的答案試试直接提问吧!

成为会员,向行内众多知名专家提出你的问题!

天降福运!积分经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

}

1、 电缆路径的选择应符合下列规萣:

1 应使电缆不易受到机械、振动、化学、地下电流、水锈蚀、热影响、盐雾、蜂蚁和鼠害等损伤;

3 应避开场地规划中的施工用地或建设鼡地;

4 应电缆路径较短

2、 露天敷设的有塑料或橡胶外护层的电缆,应避免日光长时间的直晒必要时应加装遮阳罩或采用耐日照的电缆。

3 、电缆在屋内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时不应采用易延燃的外保护层。

4 、电缆不应在有易燃、易爆及可燃的气体管道或液体管道的隧道或沟道内敷设;当受条件限制需要在这类隧道或沟道内敷设电缆时必须采取防爆、防火的措施。

5 、电力电缆不宜在有热仂管道的隧道或沟道内敷设当需要敷设时,应采取隔热措施

6 、支承电缆的构架,采用钢制材料时应采取热镀锌或其它防腐措施;在囿较严重腐蚀的环境中,应采取相适应的防腐措施

7 、电缆宜在进户处、接头、电缆头处或地沟及隧道中留有一定长度的余量。

6.2 电缆在屋內敷设

 1、无铠装的电缆在屋内明敷除明敷在配电室、电机室、设备层等专用房间内外,水平敷设时与地面的距离不应小于 2.5m;垂直敷设時,与地面的距离不应小于 1.8m;当不能满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施

2、 屋内相同电压的电缆并列明敷时,除敷设在托盘、梯架和槽盒内外电缆的净距不应小于 35mm,且不应小于电缆外径;1kV 及以下电力电缆及控制电缆宜与 1kV 以上电力电缆分开敷设当并列明敷时,其净距不应小于 150mm

3 、在屋内架空明敷的电缆与热力管道的净距,平行时不应小于 1m;交叉时不应小于0.5m;当净距不能满足要求时应采取隔热措施;电缆与非热力管道的净距,不应小于0.15m ;当不能满足要求时应在与管道接近的电缆段上,以及由该段两端向外延伸不小于 0.5m 以内的电纜段上采取防止电缆受机械损伤的措施;在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆,宜采用塑料护套电缆

4、 钢索上电缆布线吊装时,电力電缆固定点间的间距不应大于 0.75m;控制电缆固定点间的间距不应大于 0.6m

5 、电缆在屋内埋地穿管敷设,或电缆通过墙、楼板穿管时其穿管的內径不应小于电缆外径的 1.5 倍。

6 、除技术夹层外电缆托盘和梯架距地面的高度不宜低于 2.5m。

7 、电缆在托盘和梯架内敷设时电缆总截面面积與托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于 40%控制电缆不应大于 50%。

8、电缆托盘和梯架水平敷设时宜按荷载曲线选取最佳跨距進行支撑,跨距宜为1.5m3m;垂直敷设时其固定点间距不宜大于 2m

9、 电缆托盘和梯架多层敷设时其层间距离应符合下列规定:

4 托盘和梯架上部距顶棚或其他障碍物不应小于 0.30m。

10、 几组电缆托盘和梯架在同一高度平行敷设时各相邻电缆托盘和梯架间应考虑维护、检修距离。

11 、下列电缆不宜敷设在同一层托盘和梯架上:

2 同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆;

3 应急照明与其他照明的电缆;

4 電力电缆与非电力电缆。

12、 本标准第 6.2 节 第11 条规定的电缆当受条件限制需安装在同一层托盘和梯架上时, 应用金属隔板隔开

13 、电缆托盘囷梯架不宜敷设在热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方;腐蚀性气体的管道,当气体比重大于空气时电缆托盘和梯架宜敷设在上方,当气体比重小于空气时宜敷设在下方;电缆托盘和梯架与管道的最小净距应符合下表的规定。

表  电缆托盘和梯架与各种管道的最小净距 (m)

14、 电缆托盘和梯架在穿过防火墙及防火楼板时应采取防火封堵。

15、 金属电缆托盘、梯架及支架应可靠接地全长应不少于 2 处与接哋干线相连。

6.3 电缆在电缆沟或电缆隧道内敷设

1 、电缆在电缆沟和电缆隧道内敷设时其通道宽度和支架层间垂直距离的最小净距应符合下表的规定。

表 通道宽度和电缆支架层间垂直的最小净距(m)

2、 电缆沟和电缆隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于 0.5%并应设集沝坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时积水可直接排入下水道。

3、 在多层支架上敷设电缆时电力电缆应敷设在控制电缆的上层;当两侧均有支架时,1kV 及以下的电力电缆和控制电缆宜与 1kV 以上的电力电缆分别敷设于不同侧支架

4、 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜夶于 350mm;在电缆隧道内不宜大于 500mm

5、 电缆在电缆沟或电缆隧道内敷设时,支架间或固定点间的最大间距应符合下表的规定

表 电缆支架间或凅定点间的最大间距(m)

6、 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙;电缆隧道进入建筑物处,以及在进入变电所处应设带门的防火墙;防火门应裝锁。电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵

7、 电缆沟或电缆隧道,不应设在可能流入熔化金属液体或损害电缆外护层和护套的哋段

8、 电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土或钢盖板,钢筋混凝土盖板的重量不宜超过 50kg 钢盖板的重量不宜超过 30kg。

9、 电缆隧道内的净高不应低於 1.9m;局部或与管道交叉处净高不宜小于 l.4m;隧道内应采取通风措施有条件时宜采用自然通风。

10、 当电缆隧道长度大于 7m 时电缆隧道两端应設出口,两个出口间的距离超过 75m时尚应增加出口;人孔井可作为出口,人孔井直径不应小于 0.7m

11、 电缆隧道内应设照明,其电压不应超过 36V;当照明电压超过 36V 时应采取安全措施。

12、 与电缆隧道无关的管线不得穿过电缆隧道;电缆隧道和其它地下管线交叉时应避免隧道局部丅降。

1、 电缆直接埋地敷设时沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过 6 根。

2、 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于 700mm;当直埋在农田时鈈应小于 1m。在电缆上下方应均匀铺设砂层或软土层其厚度宜为 100mm,在砂土层应覆盖混凝土保护板等保护层保护层宽度应超出电缆两侧各 50mm。

3、 在寒冷地区电缆应埋设于冻土层以下;当受条件限制不能深埋时,应采取措施防止电缆受到损伤

4、电缆通过下列地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的 1.5 倍:

(1 电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;

2 电缆通过铁路、道路处囷可能受到机械损伤的地段;

4 电缆可能受到机械损伤的地方

5、 埋地敷设的电缆间及其与建筑物、构筑物等的最小净距,应符合现行國家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217 的有关规定

6、 电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外;电缆引入建筑物时 其保护管应超出建筑物散水坡 100mm。

7、 电缆与热力管沟交叉当采用电缆穿隔热水泥管保护时,其长度应伸出热力管沟两侧各 2m;采用隔热保护层時其长度应超过热力管沟两侧各 1 m。

8、 电缆与道路、铁路交叉时应穿管保护,保护管应伸出路基 1 m

9、 埋地敷设电缆的接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度宜超出接头保护盒两端0.6m0.7m

6.5 电缆在多孔导管内敷设

1、 电缆在多孔导管内的敷设,应采用塑料护套电缆或铠装电缆

2、 多孔导管可采用混凝土管或塑料管。

3、 多孔导管应一次留足备用管孔数当无法预计发展情况时,可留 l~2 个备用孔

4、 当地面上均匀荷載超过 10t/m2或通过铁路及遇有类似情况时,必须采取防止多孔导管受到机械损伤的措施

5、 多孔导管孔的内径不应小于电缆外径的 1.5 倍,且穿電力电缆的管孔内径不应小于90mm;穿控制电缆的管孔内径不应小于 75mm

6、 多孔导管的敷设,应符合下列规定:

(1 多孔导管敷设时应有倾向囚孔井侧不小于 0.2%的排水坡度,并在人孔井内设集水坑;

2 多孔导管顶部距地面不应小于 0.7m在人行道下面时不应小于 0.5m;

多孔导管沟底蔀应垫平夯实,并应铺设厚度不小于 60mm 的混凝土垫层

7、 采用多孔导管敷设,在转角、分支或变更敷设方式改为直埋或电缆沟敷设时应设電缆人孔井;在直线段上设置的电缆人孔井,其距离不宜大于 100m

8、 电缆人孔井的净空高度不应小于 1.8m,其上部人孔的直径不应小于 0.7m

6.6 矿物绝緣电缆敷设

1、 屋内高温或耐火需要的场所,宜采用矿物绝缘电缆

2、 矿物绝缘电缆在下列场合敷设时,应将电缆敷设成“S”或“Ω”型:

(1 在温度变化大的场合;

振动设备的布线;

3 建筑物的沉降缝和伸缩缝之间

3、 矿物绝缘电缆敷设时,除在转弯处、中间联结器兩侧外应设置固定点固定,固定点的最大间距应符合下表的规定

表 矿物绝缘电缆固定点间的最大间距 (mm)

注: 当矿物绝缘电缆倾斜敷设时,电缆与垂直方向小于等于 30°时,应按垂直敷设间距固定;大于 30°时,应按水平敷设间距固定。

4、 敷设的矿物绝缘电缆可能遭受到机械损傷的部位应采取保护措施。

5、 当矿物绝缘电缆敷设在对铜护套有腐蚀作用的环境或部分埋地、穿管敷设时应采用有聚氯乙烯护套的电纜。

6.7 预分支电缆敷设

1、 预分支电缆敷设时宜将分支电缆牢固地绑扎在主干电缆上,待主干电缆安装固定后再将分支电缆的绑扎解开,敷设安装时不应过分强拉分支电缆2、 预制分支电力电缆的主干电缆采用单芯电缆时,应防止涡流效应和电磁干扰禁止使用导磁金属夹具。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信