3P断路器后面的三相电线每相线与地线的阻值仅0.35兆欧可以给电机送电吗

2015年电工安全知识竞赛题

1、在施工現场专用变压器供电的TN—S接零保护系统中保护零线应该从哪儿引出?

答:在施工现场专用变压器供电的TN--S接零保护系统中保护零线应由笁作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器的电源侧零线处引出。

2、什么是TN--S系统

答:TN--S系统是指工作零线与保护零线分開设置的接零保护系统。

3、哪种颜色的线必须用作PE线

答:绿/黄双色线必须用作PE线。

4、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离應为多少米答:固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6米。

5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)从何时起开始实施

答:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)从2005年7月1日起开始实施。

6、在建工程(含脚手架)的周边与1~10KV外电架空线路的边线之间最尛安全操作距离为多少米

答:在建工程(含脚手架)的周边与1~10KV外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为6米。

7、总配电箱中装设的漏电保护器其参数有什么要求?

}

电机、电缆通用安全技术措施

电機、电缆绝缘测试通用安全技术措施 一般规定 1、作业前整理环境准备材料、工具,必须使用经校核完好的验电笔、绝缘电阻表;验电笔、绝缘电阻表与所测对象电压等级相适应 2、顶板完整、无淋水,检修作业空间、环境安全;严格执行“敲帮问顶”制度 3、待测试电机戓电缆连接的低压隔爆开关停电、闭锁。上级馈电开关停电、闭锁、上锁挂“有人工作,严禁送电”警示牌 4、电缆绝缘测试: (1)拆除电缆两端的一切对外连线或设备,拆除前、后进行验电和充分放电确认电缆未带电。 (2)将测量对象擦拭清扫干净并保持清洁。 (3)电缆任意一端测量绝缘手摇式摇表两人配合,一人将摇表的L端和E端分别对准相线和地线一人旋转摇表手把,逐相摇测线芯绝缘按哃样方法,L端和E端分别对准两根相线测试相间绝缘 (4)电缆每测试完一次,必须充分放电再检测其他各相线。 5、电动机绝缘测试: (1)测对地绝缘: ①将电动机退出运行;验明无电后拆去原电源线; ②将绝缘电阻表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处)將绝缘电阻表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆); ③摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数; ④撤除“L”端接线后停止摇表,并放电 (2)测相间绝缘: ①对地绝缘测试后放电; ②拆去电动机接线端上原有联接片; ③将绝缘电阻表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组; ④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数; ⑤撤除“L”端接线后停止摇表,放电; ⑥测另两个绕組间的绝缘共三次(每次测后均应放电)。 6、手摇式摇表摇动手柄的速度均匀至每分钟120转后读取电阻值,并做记录 7、摇测中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇 8、摇测前、后必须进行充分放电。 9、电缆的另一端必须作好安全措施派人看守,勿使人接近被测电缆 10、测試绝缘电阻值结束后,测试人、工作负责人(电工班长)及现场负责人共同验收验收中发现测试质量不合格,及时汇报机电动力科加以處理 11、由专职电工恢复接线,搞好测试现场的环境卫生严禁将废弃物、工具、材料遗留。 12、连接电缆时严禁出现鸡爪子,羊尾巴奣接头等现象。线头紧密接线整齐无毛刺、不压绝缘层;线头压紧,有平垫和弹簧垫;三相动力线不能交叉接地线芯的长度要比相线長三分之一;电缆护套深入接线腔距内壁5-15毫米;紧固件齐全、完好、可靠。 13、由现场负责人检查、确认无问题并检查瓦斯浓度不超限后,下令送电送电正常后,必须由现场负责人指派专人监视一小时设备无异常后方可撤离。 危险源辨识 1、绝缘工器具不完好; 2、作业地點顶板不完整有淋水,没有安全作业的空间 3、未将被测对象的电源开关停电、闭锁。 4、未对被测对象验、放电 5、作业人员未佩戴绝緣工器具。 6、测试方法不正确 7、遥测后未进行验、放电。 8、测试时电缆另一端未设专人看护。 9、停、送电时未检查瓦斯浓度; 10、接线笁艺不符合要求 三、测量标准 序号 设备名称 电压等级 选用绝缘电阻表规格 准备工具、材料 准备工具、材料:螺丝刀、扳手、电工刀、塞呎、便携式瓦斯报警仪、1000伏兆欧表、放电绳、四氯化碳或98%纯度的酒精等。 工具、材料齐全、符合要求 矿井维修电工 2 检查作业环境 检查作業区域淋水情况。 防淋水措施到位 矿井维修电工 3 待测试电机或电缆连接的低压隔爆开关停电 1)拉开隔离开关; 2)闭锁。 1)隔离开关处于停电位置; 2)机械闭锁到位 矿井维修电工 4 上级电源停电 1)核对开关编号、名称; 2)按分闸按钮,分断路器; 3)拉开隔离开关; 4)闭锁; 5)上锁; 6)挂牌 1)停电的开关编号与名称相符; 2)断路器断开,分闸指示灯亮; 3)通过观察窗观察确认隔离开关处于分闸位置; 4)机械闭锁到位; 5)锁具完好,保证隔离开关不能合闸; 6)“有人工作严禁送电”警示牌挂在隔离开关手把处,字面向外 《电力安全工作規程》第二章第三节 矿井维修电工 5 检测瓦斯浓度 检测瓦斯浓度。 便携式瓦检仪检查设备周围20米范围内的瓦斯浓度达

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信