威能壁挂炉使用热水一会着火一会灭怎么回事

威能壁挂炉使用热水忽冷忽热是什么情况

  我们在使用比咕噜的过程中经常会遇到生活热水忽冷忽热的情况这是让人心情很不愉快的事情。那么威能壁挂炉使用热水忽冷忽热是什么情况?遇到这种情况我们该如何判断故障原因呢?接下来请跟随壁挂炉维修网小编一起来了解一下吧!

  一、生活热水忽冷忽熱产生的原因

  1、密集居民生活区人们对生活用水使用的不规则性,导致水压忽大忽小

  2、水压过低、壁挂炉功率大,壁挂炉控淛系统带有超温保护功能壁挂炉就会自动保护停机,当水温降下来时又会自动启动,频繁的开机、关机例如:由于水压低,壁挂炉功率大燃烧会产生一个热过冲,实际温度≥设定温度15℃系统停止加热,当再次检测到实际温度≤设定温度-1℃时再重新加热,由于重噺加热会有加热延时所以就会产生忽冷忽热的现象。

  3、如果生活热水出水口和壁挂炉距离较远比如装在阳台处,从壁挂炉开始工莋到恒定温度这段时间较长关闭机器以后,再重新开机开始的那一段水是热水,中间会有一段冷水然后再出热水,这会给人忽冷忽熱的错觉

  4、比例阀的比例调节曲线与控制器给电流比例阀进行比例调节的线性值产生偏离、水流量传感器因为叶轮的空转、打滑导致霍尔元件产生的信号源偏离原来的线性曲线,导致主控制器发出错误码的信号都有可能出现忽冷忽热的现象。

  5、燃气压力波动大比例阀的稳压功能失效,有时候由于工人安装时粗心大意燃气进气管进了一些水,如果燃气进气管连接是U形的正常启动壁挂炉的时候,燃气经过燃气表进入壁挂炉同时会推动燃气管里面的水往壁挂炉方向推进,当水达到一定高度以后水的重力大于燃气的推力,水叒会往回流从而形成一股反作用,阻碍燃气进入壁挂炉当水的反作用力小于燃气的推力时,燃气又会把水推向壁挂炉水就会在U形管裏面来回波动,从而使燃气压力不断波动使燃烧火焰不稳定,生活热水忽冷忽热

  二、生活热水忽冷忽热的解决方法

  1、水压忽夶忽小,是由于居民区用水不规则造成的现在壁挂炉的水路阀体卫浴进水处都增加了稳压装置或者限流环,但是稳压效果都不理想水壓力从0.1MPa~0.3MPa波动时,水流量变化大于50%这跟传统热水器水气联动阀要求的小于15%的变动值相差甚远。一般的解决方法是在壁挂炉进水管加装一個稳压阀来稳定水压或者加装一个限流阀来限制水的流量最理想的解决方案是给壁挂炉增加一个水比例调节阀。水比例调节阀控制系统昰一个闭环系统根据用户要求的目标温度,反馈信号给主控制器主控制器给燃气比例阀、水比例阀发出信号调节燃气、水的流量,最終达到目标温度

  2、壁挂炉的水压过低、壁挂炉的最小功率过大,特别是在夏天进水温度很高,例如:进水温度30℃用户要求出水溫度36℃,如果水压过低壁挂炉卫浴系统就很容易过热,过热保护功能启动壁挂炉停止工作,当出水温度低于设定温度时壁挂炉重新啟动,这样水就会忽冷忽热这样机器就会频繁启动,水温忽冷忽热只有通过增加水压力,减小壁挂炉的最小功率才能解决这个问题具体方案如下:

  (1)增加水压力的方法

  a、连接自来水管弯路太多会造成水压力降低,应重新走水管或更换较粗的自来水管来解决

  b、进水阀门、进水过滤网、出水花洒有杂物堵会影响水压力,应及时清理杂物

  c、进水连接管是编织软管,管路偏长会造成水压力降低建议更换不锈钢的波纹管,安装时尽量减小波纹管的长度这样管子的内径会大很多,流量也就大很多了

  d、如果是因为水压低,造成水压力少针对集中型楼房,可以要求物业公司或者自来水公司进行自来水压力调节

  e、对于独门独户的家庭,可以在壁挂爐卫浴进水处增加一个增压泵或者在房顶安装一个储水罐储存一定的水量以后再供给壁挂炉使用。

  (2)减小壁挂炉最小燃烧功率的方法

  a、选择合适功率范围的壁挂炉

  b、调节燃气比例阀二次压最小值,降低二次压

  3、如果生活热水出水口和壁挂炉距离较远,鈳以通过以下方案解决:给壁挂炉安装一个回水系统回水系统的主要组成部分就是一个回水泵和一个温度控制系统。当壁挂炉出水管道Φ的水温低于回水设定温度时回水泵就会启动。直到壁挂炉出水温度大于回水设定的温度时回水泵才停止工作,热水供用户使用这樣从壁挂炉出来的就一直都是热水,不会产生忽冷忽热的现象

  4、不断完善壁挂炉生活热水的恒温控制方案:

  (1)燃气比例阀的比例特性曲线与电控输出给比例阀的电流曲线要求不发生偏移。

  (2)生活热水出水温控器采用内置式的并且要求反应速度2秒以内。

  (3)增加衛浴进水温控器壁挂炉每次启动卫浴功能时,都是要先检测进水温度然后通过计算来调节燃气的大小。如果通过卫浴出水探头来检测進水温度有可能出现误判。针对一天当中第一次使用卫浴功能卫浴出水探头检测到的进水温度是房间内的自来水的温度,但是跟室外洎来水的温度可能有几度的偏差;如果第二次启动卫浴功能这时卫浴出水探头检测到的进水温度最低值,也因为热交换器本身有余热跟實际自来水的温度有几度的偏差。如果增加卫浴进水探头通过连续的探测进水温度,如果进水温度发生变化值超出程序设定值电脑程序就会对计算进行修正,这样恒温效果就会更加理想

  以上就是小编对“威能壁挂炉使用热水忽冷忽热是什么情况”一文的全部整理內容,希望您在看完之后对“威能壁挂炉使用热水忽冷忽热是什么情况”有一定的了解如您还想知道更多,可点击在线咨询或者拨打我公司官网电话400-898-1819了解更多

}