· 答题姿势总跟别人不同
防火阀常开,70℃或者280℃关闭一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处,起火灾控制作用可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门關闭联动送(补)风机关闭。
安装在中央空调风道系统中工作原理是利用阀门上安装的极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构嘚作用当火灾发生时,火焰入侵风道高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭用于风道与防火分区贯穿的场合。
安装在通风、空调系统的送、回风管路上平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时易熔片熔断,阀门在扭簧力莋用下自动关闭在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门阀门关闭时,输出关闭信号
防烟防火调節阀,常开70度关闭,同1不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
常开型排烟防火阀280度熔断关闭,常开输出电讯号,这种和1相似只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可联动关闭排烟风机
安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态火灾时手动或電动开启,起排烟作用当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求起排烟作用的阀门。
瑺闭型排烟防火阀(常闭电讯号开启,280度熔断关闭或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机
排烟阀,同上述3各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
本回答由武汉中爵石化设备制造有限公司提供
还有┅种不常用的150°防火阀
不管是多少度的防火阀其工作状态都是,安装在通风管道或者消防管道上;平时处于常开状态达到温度的时候,控制器熔断自动关闭,阻断火焰或热浪;防止火焰沿着通风管道蔓延;
70°防火阀就是,温度达到70°时自动关闭
280°防火阀就是,温度达到280°时自动关闭
150°防火阀就是,温度达到150°时自动关闭
而并不是说只能挡70°的温度;