可视对讲室内机铃声不响门铃没有铃声 如何修理

小区提供的可视门禁系统(佳乐G11)有個问题就是在家里按开门按钮之后,铃声一直响直到半分钟后屏幕熄灭,通话挂断这本身没什么大问题,但因为容易吵醒小孩所鉯只能反复按开门键以消除一些铃声。

    于是决定改装一下加装一个延时装置,在按开门键后可以消除一阵铃声,直到通话系统挂断

    拆开门禁,两块电路板一块是彩色LCD驱动,一块是是控制电路2051单片机做主控,LM324运放做话筒前置放大LM386做喇叭功放。两个线性稳压一个夶PNP做LCD电源开关。还是比较简单    

    大致了解电路之后,方案出来LM324和LM386的电源前面是两个控制三极管,受控于单片机只要切断这个电源即可實现静音。具体过程不多说直接看最后的设计电路:



}

推荐于 · TA获得超过1601个赞

楼宇可视對讲常规问题分析 参考

  一、室内分机开锁不正常、不能通话

  首先考虑系统适应高楼层、长距离传输:这是部份第一代、第二代楼宇可视对讲系统存在的主要问题由于系统设计等原因,系统不适当高楼层、长距离传输当室内分机的距离超过系统的最大传输距离时,开锁、通话、视频都将存在不能使用、或间歇性使用不正常因此我们在设计一个工程的楼宇可视对讲系统时,应先清楚自己所选择的樓宇可视对讲系统结构与整体适用情况应密切联系该楼宇可视对讲系统生产企业,在生产企业的专业工程师配合下完成系统的相关方媔设计;

  考虑系统的相关配件、线材的情况:检测线材线径是否符合要求;检测各个产品及相关配件产品的各个接线端口是否牢固、囸确;在通电的情况下,检测各个产品及相关配件产品是否使用正常;

  只要在上面两点没有问题的情况下相信该楼宇可视对讲系统應工作正常!

  二、室内分机没有铃声

  检测室内分机的手柄是否挂好;

  检测室内分机的手柄线是否接好;

  在1与2上面没有问題后,检测入户线是否接好是否有松掉、老化的现像(线材一般使用12到15年,超过此年限多数线材开始老化,就会出现线路问题)入戶线接线端的检测分两个端口,一是入户分机的接线端口二是楼层平台的接线端口(部份第一代、第二代、第三代楼宇可视对讲的楼层沒有使用楼层平台楼层平台主要作用是规范布线、隔离保护、视频放大、系统解码等,而是直接将室内分机的入户线并接入单元主干线這类接线的在检测接入主干线时需要特别注意:老化、氧化、浸水、松掉或线路短路等接线问题);

  三、室内分机可以通话、可以开鎖,但没有视频显示

  检测入户线上是否有视频信号现在多数楼宇可视对讲系统依然采用模拟信号,所于在传输距离上有一定的要求!部份楼宇可视对讲系统不适应高楼层、长距离传输;或入户线线材过小、未使用视频线、线材中间有接线端口而发生的松掉、短路等慥成的原因;检测入户电源线是否有足够的电源供应(目前国内的楼宇对讲分机供电为12V与18V两种),检测入户电源线的电压、电流看是否囸常;

  检测楼层平台的接线?看楼层平台接线是否完好是否有松掉、短路的问题发生;最后考虑楼层平台的质量,找一个相同型号、相同功能的楼层平台替换试试替换后使用正常,说明被替换下的楼层平台存在质量问题;替换后依然使用不正常我们就得考虑其它問题所在了;请将有质量问题的室内分机送回工程商、或代理商、或生产企业进行检测、检修;

【楼宇对讲就找远帆品牌,专业研发、制慥、销售为一体的一线通楼宇对讲系统厂家国内首创 自主研发品牌楼宇对讲系统;楼宇对讲十大最具潜力品牌;楼宇对讲十大新锐品牌;“主干线有线电视线、入户线两芯线”】

检查音频线路,看看喇叭线是否断了

安本天下首创“数字和多网合一”系统就是针对社区智能囮建设的基础系统和平台;在多网合一体系下社区楼宇对讲、监控管理、车辆管理、手机门禁、电梯联动、信息发布及物业管理等基础系统和功能互联互通,高效联动外;另一个就是在此系统下智能家居、物联等智能化产品和设备也能任意兼容和接入共享社区大数据,創造社区三公里生态圈从而实现真正的社区智能化

安本简介:安本天下是一家集研发,生产销售,智能家居物联网社区安防产品为┅体的高新技术企业。

安本科技的产品均基于TCP/IP协议研发并通过了ISO9001:2000质量体系认证,拥有超过30项实用性专利的全部知识产权

安本天下率先推出的智慧社区信息系统“多网合一”解决方案成功解决了智能社区各信息系统领域多方难题,成为当下智能社区数字安防建设首选方案

本回答由北京兰德华电子技术有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验