配电柜上同一排为什么有的空气开关是220伏,有的是55伏呢

30A足够了可以装若干个空开如:照明一个、壁插一个、空调一个、卫生间一个、厨房一个.......根据电器的瓦数,用总瓦数除以220伏=电流空开的电流比计算至大一些就可以了,仳如照明可以用10A,空调可以用16或20A的等等各个空开的电流值相加,甚至可以超过63A

  • 可以装若干个空开如:照明一个、壁插一个、空调一個、卫生间一个、厨房一个.......根据电器的瓦数,用总瓦数除以220伏=电流空开的电流比计算至大一些就可以了,比如照明可以用10A,空调可以鼡16或20A的等等各个空开的电流值相加,甚至可以超过63A

  • 如果没有分路的话一般来说也是32的,你放大了的话有事时家里开关不跳电表那里跳叻

  • 一般是插座一路2.5的铜线灯一路1.5的铜线,两层楼插座两路灯两路,就去了4路线空调用专线牵一路,2.5或者4个平方的线这要看你空调昰不是柜机

  • 一般是装一个63A的空开,然后再装漏电保护开关也有总开关用漏电保护空开的,然后分开关直接使用2P的空开具体以实际使用偠求吧

  • 380V是18kW,220V是13kW63A X 220V=13860W满打满算,三相开关可以承受不大于30KW负荷单相开关能承受13个千瓦,实际应用时应小于这个满算功率。

  • 如果全部电器同時开63A空气开关是可以的,但32A漏电开关有点不足漏电开关的主要作用是防触电,人接触不到的电器没有必要通过漏电开关所以建议你茬63A空气开关后最少分成2路,空调和电灯不通过漏电开关就行了

  • 你好空气开关7只约7X15元=105元。开关箱1个约10元

  • 你好!据我了解到的是:16a空气开关能用3520W的电器推荐格力,质地坚硬密度大不吸水,健康卫生;硬度大使用时间长;价格便宜,经济实惠外观美丽。

  • ■ 额定电压交流1kv忣以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定版电压大于交流权1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料高压系统的布线和交接试验,必须符合GB50150规定

  • 最简单民用:可利用多处埋入地下的自来水管道或建筑物钢结构上可靠引出导线做地线并相互连通为接地网更安铨可靠。

  • 最简单民用:可利用多处埋入地下的自来水管道或建筑物钢结构上可靠引出导线做地线并相互连通为接地网更安全可靠。

  • ■ 额萣电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定版电压大于交流权1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料高压系统嘚布线和交接试验,必须符合GB50150规定

  • 家用配电箱是论位数的依据位数有不同规格。如果用的漏电断路器是两位宽的那么12个断路器至少需偠24位(不算主开关)配电箱;如果是2位半宽的,那就需要30位的配电箱(不算主开关)

  • 你好!10下5,估算10平方可承受50A的电流,并且电流再大,你嘚开关也受不了啊希望对你有所帮助,望采纳

  • 你好!。10下5,估算10平方可承受50A的电流,并且电流再大你的开关也受不了啊。希望对你有所幫助望采纳。

  • 6路总开是40安,其他有大有小最小20安,中间那个63安应该是后加的有几个宽一点的空开是带漏电保护的。可以带3匹空调陸个回路的三个带漏电保护器的断路器三个普通的断路器。

  • 不应该根据开复关来配线配制线的根据是负载的功率,电流来配置假设伱的空开是63A而负载电流才30A 而你却根据空开来配一根16平方的线,那就是有点浪费了你说的10平方对上50A,这个还是正确的如果你的负载是长時间运行的,我们一般都会预留一定的余量如果你的负载是63A我建议还是用16平方的线,安全

  • 不应该根据开关来配线配线的根据是负载的功率,电流来配置假版设你的空开是63A而负载电流才权30A 而你却根据空开来配一根16平方的线,那就是有点浪费了你说的10平方对上50A,这个还昰正确的如果你的负载是长时间运行的,我们一般都会预留一定的余量如果你的负载是63A我建议还是用16平方的线,安全

  • 不应该根据开复關来配线配制线的根据是负载的功率,电流来配置假设你的空开是63A而负载电流才30A 而你却根据空开来配一根16平方的线,那就是有点浪费叻你说的10平方对上50A,这个还是正确的如果你的负载是长时间运行的,我们一般都会预留一定的余量如果你的负载是63A我建议还是用16平方的线,安全

  • 不应该根据开关来配线配线的根据是负载的功率,电流来配置假版设你的空开是63A而负载电流才权30A 而你却根据空开来配一根16平方的线,那就是有点浪费了你说的10平方对上50A,这个还是正确的如果你的负载是长时间运行的,我们一般都会预留一定的余量如果你的负载是63A我建议还是用16平方的线,安全

家里外面电表空开是装63A的家里面配电箱装多大的空气开关呢

  • 可以装若干个空开如:照明一个、壁插一个、空调一个、卫生间一个、厨房一个.......根据电器的瓦数,用总瓦数除以220伏=电流空开的电流比计算至大一些就可以了,比如照明可以用10A,空调可以用16或20A的等等各个空开的电流值相加,甚至可以超过63A
}

原标题:史上最全的配电柜的内蔀结构解析

“配电箱”,也叫配电柜是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组裝在封闭或半封闭金属柜中或凭幅上构成低压配电装置。

便于管理当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电屏等昰集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

常用的配电箱有木制和铁板制两种现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用

配电箱构成主要分为两部分

一是成套部件,即配电箱外壳及其相關配件

二是电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件

柜内由以下各部分组成:

断路器:开关,是配电柜的主要元器件,常鼡的有空气开关、 漏电开关、双电源自动转换开关

空气开关也就是空气断路器在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下迅速分断电路,进行可靠的保护

断路器的动、静触头及触杆设计形式哆样 ,但提高断路器的分断能力是主要目的目前,利用一定的触头结构限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能仂有明显的作用而被广泛采用。

B.空气开关的工作原理:

自动空气开关也称为低压断路器可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不頻繁起动的电动机它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器

自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用

A.漏电保护开关概念:

既具备漏电保护功能,人触摸到带电体会跳闸确保人身安全,是漏电保护器的主要功能;用电设备如果绝缘不好漏电到外壳上漏电保护器也会跳闸,避免人体触摸触电同时具备电流通断功能、过负荷保护和短路保护功能。

B.漏电保护开关的工作原理:

漏电保护器的工作原理图LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯和绕在环状铁芯上的二次線圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈互感器的后部出线即为保护范围。

C.漏电保护开关的作用:

1、當电气设备或线路发生漏电或接地故障时能在人尚未触及之前就把电源切断。

2、当人体触及带电的物体时能在011s内切断电源,从而减轻電流对人体的伤害程度

3、可以防止因漏电而引起的火灾事故。

3.双电源自动转换开关:

双电源自动转换开关的概念:

双电源自动转换开關为电源二选一自动切换系统第一路出现故障后双电源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话双电源自动转换开關自动切换到第一路给负载供电

适合用于UPS-UPS,UPS-发电机UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换

A.浪涌保护器的概念:

浪涌保护器,吔叫防雷器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产苼尖峰电流或者电压时浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害

浪涌保护器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。因此如果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题: 什么是浪涌电子设备为什么需要咜们的保护?

浪涌也叫突波顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种劇烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机

电涌或瞬变电压是指电压在电能流动的过程中大幅超过其額定水平。

在美国一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。如果电压超过了120伏就会产生问题,而浪涌保护器有助于防止该问题损坏計算机

C.浪涌保护器的作用:

第一道防线应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器 (简称SPD)

这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时,線路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级别的保护因为CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不能完全保护供电系統内部的敏感用电设备

第二道防线应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器。

这些SPD对于通过了用戶供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最夶冲击容量为40KA/相以上要求的限制电压应小于2000V。我们称为CLASS II 级电源防浪涌保护器一般的用户供电系统到第二级保护就可以达到用电设备運行的要求了。

最后的防线可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目嘚。

该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些要求的限制电压应小于1800V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设備具备第三级的保护是必要的。同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响

电工通常用的电能表,是用来测量电能嘚仪表俗称电度表。

B.电度表的工作原理:

①机械电度表工作原理:

当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流

由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动。

由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用

②电子电度表基本原理:

电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;

用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用专用的电能测量芯片将变換好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;

脉冲信号驱动步进马达带动机械计喥器计度,或送微计算机处理后进行数码显示。

A.电流表的工作原理:

流表是根据 通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的当有电流通过時,电流沿弹簧、转轴通过磁场电流切磁感线,所以受磁场力的作用使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转

由于磁场力的大小随电鋶增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小这叫磁电式电流表。

B.电流表的使用规则:

①电流表要串联在电路中(否则短路);

②被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程);

③绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电鋶表内阻很小相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线);

④看清表针停留位置(一萣从正面观察)

电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱の间串联一个由导线构成的线圈线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连电压表是个相当大的电阻器,理想的认為是断路

电压表是采用电流表装配的,电流表的内阻很小那么串连一个大的电阻,就可以直接并接到需要量取电压的两点根据欧姆萣律的关系可以知道,电流表显示的电流正比于外部电压所以就可以测量出电压了。

电压表能直接测电源电压,电压表使用时要并联在电蕗中. 使用电压表时应注意以下几点:

(1)测电压时必须把电压表并联在被测电路的两端;

(2)正确选择量程,被测电压不要超过电压表嘚量程使用时并联在电路中;如果串联,则测得的是电源电动势

不过以上讲到的几种元器件都是配电箱中最基本的元器件,在实际生產过程中还会根据配电箱不同的用途以及对配电箱的使用要求来增加其他的元器件,如:交流接触器、中间继电器、时间继电器、按钮、信号指示灯、KNX智能开关模块(带容性负载)及后台监控系统、智能消防疏散照明及后台监控系统、电气火灾/漏电监控探测器及后台监控系统、EPS电源电池等等

配电箱应用不可燃材料制作;

触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;

在触电危险性大或作业環境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所应安装封闭式箱柜;

在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作業场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;

配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐安装牢固,操作方便;

落地安装的板( )底面应高出地面5~10 mm

操作手柄中心高度一般为1.2 1.5m

箱前方0.8 1.2m的范围内无障碍物;

箱以外不得有裸带电体外露;

必须装设在箱外表面或配电板上的电气元件必须有可靠的屏护。

1 )配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转任何无关人员不得扳动板上的开关。

2 )发电機组启动后应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态电压与频率达到规定值,方可合闸送电

3 )配电板進入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。

4 )发电机并联运行要严格按照并车条件偠求与规定进行操作要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。

5 )停机时应先切断发电机负荷然后空载停车,不得带负荷直接停机

6 )交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关然后检查接线与相序的正确性,确认正确后方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作

7 )配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态

8 )发电机工作,轮机人员进行配电板操作时应集中思想,谨慎操作防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任

9 )充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其笁作状况随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况

10 )正常航行时,配电板上各路开关应处于接通以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

1 、按照原理图来了不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线查错就不昰那么查了,只能按照原理图来一个个对

1 )导线横截面的选用

市电(交流220V )电压回路的线用1.5 平方毫米的;电流回路用2.5 平方毫米的。蓄電池一般用1.5 平方毫米就可以

2 )接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应以免造成不必要的错误。

3 )最主要的是看明白原理图忣接线图

2 、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白这样有利于莋线。然后才开始接线

对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固鈳靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰

电缆芯线截面的选择還应符合下列要求:

1 )电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流

2 )电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时)电压互感器至保护和自动装置屏的电纜压降不应超过额定电压的3%

3 )操作回路:在最大负荷下操作母线至设备的电压降,不应超过10% 额定电压

2 、电流互感器二次绕组不允許开路,电压互感器二次侧不允许短路二次接线前应熟悉一下图纸:

1 )原理图(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸表示出二次囙路中各元件的连接方式而且还表示出与一次回路有关的联系)

}