松江火灾报警器同时有火警与故障会亮灯吗

火警警报分外部的声光报警器和報警主机的蜂鸣器:
1.如果是外面的声光报警器响需要按主机上面的“外消”按钮。
2.如果是报警主机响需要按“内消”按钮。
另外主机複位是可以暂时停止所有声响但是外面的探测设备如果还是报警的状态没有复位,还是一样会报警的例如手动报警按钮需到现场复位財行。

手动火灾报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火災报警按钮,报告火灾信号



推荐于 · TA获得超过1330个赞

现场声光警报器一直响的话,需要处理火警如果是误报,按控制器主机复位键即可

如果报警控制器主机一直响,需要看是什么提示信息是故障还是火警。故障需要解决故障如线路出现问题,现场设备损坏

手动火災报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动火灾报警按钮報告火灾信号。正常情况下当手动报火灾警按钮报警时火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能因为手动火灾报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮这个状态灯表礻火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置


推荐于 · TA获得超过1.4万个赞

消防应急灯报警故障及排除方法:

黄色指示灯,当消防应急灯出现故障之时此指示灯点亮,并伴有声信号(每分钟响一次每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断開把故障排除后,声光信号才会停止);

消防应急灯在主电状态时下列情况均会提示故障,且各种状况下故障指示灯状态如下:

(1)消防应急灯电池未装(电池连线未接触好)或电池短路/电失效时故障指示灯以3HZ的频率闪烁;

(2)消防应急灯直流保险管开路时,故障指礻灯以3HZ的频率闪烁;

(3)光源短路或光源开路时消防应急灯故障指示灯以1HZ的频率闪烁;

(4)月自检时应急时间小于30秒时,消防应急灯故障指示灯以4HZ的 频率闪烁;

(5)年自检时消防应急灯的应急时间小于30分钟时,故障指示灯长亮;


· TA获得超过5.7万个赞

现场声光警报器一直响嘚话需要处理火警,如果是误报按控制器主机复位键即可。

如果是报警控制器主机一直响需要看是什么提示信息,是故障还是火警故障需要解决故障,如线路出现问题现场设备损坏;如果是火警,同上是误报的话复位报警信号即可;真火警有火情的话走应急预案。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
结果已经出来了消防队来了,監控查到了作案凶手得亏设手动,要不整个楼就下雨了差点完犊子。... 结果已经出来了消防队来了,监控查到了作案凶手得亏设手動,要不整个楼就下雨了差点完犊子。

· 每个回答都超有意思的

按照目前的火灾报警控制器设置的逻辑关系当只有一个火灾报警信号時设备不会报警,只是在消防控制室的图形显示装置上显示报警信号经值班人员确认后进行消音复位处理即可。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过1.5万个赞

如果报警系统与消防系统联网的话,消防队会接到报警信息否则他们不知道。

你对这个回答的评价是


应该是消防控制室那边设备没开,正常运行应该是按下报警按钮就会有反应的声光报警器应该发声并闪光。

你对这个回答的评价是


我刚刚不小心按了,就是这个情况但是已经不亮了,应该没事了吧

你对这个回答的评价是


· 贡献了超过823个回答