大型设计院好还是甲方好要我们乙方提供电气图是指什么图系统图还是原理图还是其它

我们这边是工厂10KV变压器低压配电室车间很多电机有DCS控制室这种情况设计院的电气图应该有哪些设计院极端不负责,图纸少的可怜... 我们这边是工厂 10KV变压器 低压配电室 车間很多电机 有DCS控制室 这种情况 设计院的电气图应该有哪些?
设计院极端不负责图纸少的可怜。

还是先问一下工厂委托设计院设计哪些吧

设计院是按委托作设计的。

你对这个回答的评价是


根据所查到的资料介绍是由设计院出的 成套厂只是按照原来的图纸作

你对这个回答嘚评价是?


我们这厂是设计院出一次图二次图我们自个出。

不过有时是设计院出一、二次原理图然后自个厂出详图,后拿到设计院确認

呵呵, 这个具体非要说是谁负责的估计也没个太大的标准吧,自个地区的习惯吧

你对这个回答的评价是


你那个东西很多,我知道變压器的高压部分一般是设计院出的那个需要电力公司相关部门审批了才能到设计院出图,到各个车间的配电图能够叫外面的承包单位絀包括DCS控制柜的图纸,一些端子图接线图,开关柜这些具体的可以和施工单位以及当地电力公司联系咨询。

你对这个回答的评价是

我说说流程吧,应该是成套厂家先提供配电柜的图纸比如断路器、隔离手车等的原理图和端子图,然后设计院根据工程需要结合保護厂家的原理图,画出整个配电柜的二次图纸再提供给成套厂家确认。如果确认没问题就可以生产了。

成套厂家是不知道在柜子上面所安装的保护、测控厂家装置的原理图的必须由设计院来完成这部分的工作。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百喥知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

格式:PPT ? 页数:41 ? 上传日期: 15:40:57 ? 瀏览次数:1 ? ? 400积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

鉴于设备专业在建筑设计中的一些特点结合本公司实际,对暖通专业的工作流程及相关事项进行分析归纳

一.建筑图纸未出,方案讨论阶段

根据工程初步方案收集工程相关信息,包括:工程所在地区、区域;建筑物使用功能、高度、防火等级;建筑面积与工程大体费用;是否有市政热网接入及热网参數等等

通过收集信息,初步研究暖通空调方案包括:冷热源的选择;末端设备的选择;通风方式;防火排烟措施等。必要时应将结果整理,交与相关专业参考讨论

将方案与甲方交流,最终确定采暖与制冷的方式

二.出方案底图,开始设计阶段

根据建筑方案图开会討论并提出条件,包括:制冷机房的大小、冷热水管线的敷设问题、空调机房的位置、风管的布置、设备的大小、功率和重量等等

各专業相协调后,结合甲方要求开始设计。

1、估算负荷来划分出本专业的机房位置制冷站、换热站、锅炉房、空调机房、新风机房、冷却塔的位置及面积。

3、选择制冷设备画制冷、供热的原理图。大致布置冷热源的机房

4、根据房间负荷,选择末端如果是空调,先画风系统平面

5、水力计算,根据水力计算结果画水系统平面标注相应的管径。

6、根据水力计算结果选择最适合的水泵,布置好机房

7、畫相应的系统图,大样图与剖面图出来

如果选择散热器采暖,根据实际情况选择热源。包括:锅炉房直接接市政热网,换热站换热等

总之,各个工程情况不尽相同须根据具体工程做出合理设计。

三.出施工图设计深化阶段

设计过程中,时刻保持与各专业的联系忣时对出现的问题进行协调应对,在保证暖通设计质量的前提下尽量协调其他专业的设计。

设计说明与施工说明应对设计意图做出明确嘚解释说明不得与设计图纸有出入。 根据变更及时对设计进行调整,标明变更内容

四.设计完成,收尾阶段

对图面细节进行细致处理包括:字号、字高、涂层颜色、线宽、图框、会签栏、打印效果等等。

暑期暖通设计院实习报告

今天是我工作的第十六天由于昨天晚仩浇筑混凝土,我们昨天晚上加班了今天上午休息半天。昨天晚上领导分给我们的任务是测量每一车的混凝土的坍落度每一车需要测量三次,并且记录每一车的开始浇筑时间所以重新复习了坍落度实验。1.用湿布将拌板及坍落度筒内外擦净、润滑并将筒顶部加上漏斗,放在木板上2.用铁锹将混凝土装入桶内,并插捣顶层装料时,应使拌合物高出筒顶3. 插捣完毕后卸下漏斗,将多余的拌和物用镘刀刮詓使之与筒顶面齐平,筒周围拌板上的杂物刮净、清除4.将坍落度筒小心平稳地垂直向上提起,不得歪斜提离过程约510s 内完成,将筒放茬拌和物试体一旁量出坍落后拌和物试体最高点与筒的高度差(以mm为单位,读数精确至5mm)即为该拌和物的坍落度。

今天是我工作的第十七忝今天和技术员完成了对塔吊垂直度的检测。塔吊垂直度检测是在设备(塔吊)安装完毕后使用前进行的一次垂直度检测塔吊的垂直度直接影响到安全及设备(塔吊)载重量的问题。首先架立好经纬仪距离要适中,不要太远也不要太近在望远镜中十字丝竖丝看塔吊,瞄准塔頂上标志点从上往下转动竖直微动螺旋至塔吊底标志,看是否偏移有则说明塔吊偏斜。每一个塔吊要测量它的东西和南北俩个方向看是否在允许范围中之内,来及时调整塔吊在以后的工作中也要定时的检测偏移,来及时修正保证安全施工。结果我们测量的塔吊上丅大约偏移了1cm在允许范围之内。

今天是我工作的第十八天已经在这工地工作了这么多天,已经和其他一些管理人员领班人员,技术囚员等比较熟悉了并且清楚了这些人的工资分配等。大包指包工包料即人工及各种建筑材料均由乙方购买大清包是指只包工不包料也僦是各种材料均由甲方去购买,乙方只负责人工甲方:指建设单位或总承包单位,乙方:指分包单位其中大清包又将其中的许多小分項工程分包出去,例如有:木工承包、钢筋承包、混凝土浇筑承包下水管道承包,焊工承包钢管脚手架搭设承包等等我想也许就是现玳的建筑施工管理模式吧,这样确实可以提高很大的效率但同时一味的提高效率,造成了工程有很大的误差与错误

这是我工作的第十⑨天、二十天。本来打算在这实习一个月的可是驾校通知我马上回来考试,我不得不提前回来了明天(30号)回家。回想一下这么多天的学習与工作使我认识到了几点:1.做施工的确实非常的辛苦每天的工作时间为6::007:00.,就在这工地上呆了20天就已经把我晒得特别黑了。2.做施工嘚确实需要很多经验我发现我周围的施工人员,几乎就没有大学生但是他们都是都有着几十年,十几年的工作经验3.出了辛苦之外,莋施工的确实比较容易赚钱4.以后工作时,一定不能懒惰做事要积极主动,和周边的任何人要搞好关系5.最让我处动惊心的是,每栋楼嘟有那么多的错误与误差夸张的说,这几栋楼自己真不敢住

(金明明;山东文孚建筑设计有限公司;250001) 摘要:

在暖通空调系统的整个生命周期Φ,方案设计是其中最关键的环节它决定着系统后续工作的顺畅性与可行性。本文主要针对高层建筑中暖通空调的设计方案展开讨论艏先阐述采暖、通风、空气调节的内涵,对暖通空调概念进行解释;做好设计前的准备工作总结提高暖通空调设计方案经济性、适用性嘚几点建议,并提出几点注意事项 关键词:高层建筑;暖通空调;设计方案 High-rise building HVAC

一、采暖、通风、空气调节的内涵

所谓采暖即供暖,是指向建筑物内提供热量提高室内的温度并进行保持;通风则是指将室外新鲜空气、新风通入室内,将建筑物室内空气置换出去从而对室内涳气品质进行改善;而空气调节则是对建筑物内某个空间的室内温湿度、空气的洁净度以及空气的流动速度加以控制、调节,即我们日常所讲的空调空调系统可以全面控制建筑的热湿环境与空气品质,其包含部分采暖功能与通风功能而暖通空调即是将这三种空气调节需求结合在一起的简称。

二、暖通空调设计方案前工作内容

在制定暖通空调设计方案前为了保证其后续的使用效果设计方案前的一些工作鈈可忽略,从而保证设计方案的适用性、经济性与美观性通常来讲方案设计前的工作主要包括以下几点:第一,了解清楚某幢高层建筑茬项目总图中的具体位置确定四邻建筑、周围供热、供水以及供电管线的敷设方式,并分析可能的接口点其主要目的是为建筑暖通空調设计供热入口提供客观条件,并且在负荷计算过程中风力、日照等参数的选择也可以以此为参照并且结合主要入口的朝向可以将大门嘚做法确定出来。第二了解建筑物中常态情况下人员的数量、暖通空调系统的应用时间等,并了解是否会产生废气排泄在负荷计算以忣系统划分时可以以此为参考。第三对于高层建筑来说,要对其层数、层高以及整个建筑的总高度进行详细了解建筑高度大于24m的建筑即为高层建筑,设计方案还要参照高层建筑相关防火规范的条款内容第四,划分防火分区与防烟分区确定防火墙的具体位置与火灾疏散的路线,其主要作用是为后续防烟排烟系统设计提供参考确定设置防火阀门的位置。第五要充分了解建筑的结构方案,确定剪力墙嘚位置并分别了解屋面与外墙的具体做法。第六选择空调机房的建设位置、冷却塔的位置,进一步明确电源、仪表室、水泵房、热力點等各关键点的位置

三、提高暖通空调系统适用性与经济性的策略

(一)要求设备工种参加方案设计

如果在暖通空调系统设计阶段仅仅依靠建筑工程师进行方案设计,则可能会导致建筑方案忽略了设备空间的考虑从而为设备设计带来困难,比如机房位置设置不合理拉遠风道,不仅增加工程成本而且通风效果也会受到影响;或者排风口与进风口挤在一起,与相关规定要求不符;或者将机房设置在管道夾层中设备运行过程中产生的噪声与振动会对上下层产生影响,且消声减振的成本也会增加等等

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

所鉯为了保证设备空间设计的合理性,在方案设计过程中要求设备工种参与设计

(二)设计方案要考虑节能问题

在暖通空调系统实际设计過程中,在计算空调负荷时不能只采用单一的、简化的计算模式并且也不能只是重于单位面积冷负荷的计算,即不得根据工程师的个人經验凭想象设计还有一些建筑项目暖通空调系统是由施工单位自身设计施工的,在测算暖通空调的设计负荷时套用的是家用空调的应用范围等;此外很多设计人员对所计算的负荷属于末端负荷或是主机负荷并未将使用系数综合考虑进去无法明确系统冷量是否需要根据系統规模进行增减,也未将设备配置、运行的经济性考虑进来等等这种不全面的设计方案势必会影响到暖通空调系统的经济性。因此在实際设计过程中要将节能理念始终贯穿其中充分考虑暖通空调系统设计方案的经济性。

(三)保证设计方案的可行性与可靠性

提高设计方案的可行性首先要求其能够满足使用要求。保证设计方案与国家、地区的相关法规、工程规范要求相符包括环保要求;设计方案可以滿足供电、供气、供水与供热等功能需求,并且要充分考虑这些条件长期的、动态的情况例如如果采用水源热泵设计,则要充分了解工程所在地的地质情况、地下水资源情况、冬季与夏季冷热负荷不均衡问题等全面分析设计方案的全年工况,以保证暖通空调系统处于全姩室外气象条件下均有较好的适应性如果某些系统受条件限制无法采用标准设备,则要进一步明确非标设备的参数要求

(四)要考虑後续的维护操作

通常都是根据全年最不利的气象条件确定暖通空调系统的容量,因此要求系统的可调节性能要好在暖通空调系统投入使鼡后,要求其维护操作的便利性要高提高系统的自动化程度,从而降低管理成本减少系统维护人员的数量与劳动强度。考虑建筑项目嘚实际情况综合其技术经济性来确定暖通空调系统是否需要设置自动控制功能。对于高层建筑而言通常只在季节转换时需要操作的阀門,最好不要设计自动控制;但是有些高层建筑各部分可能会出租给不同的使用单位其使用时间会存在差异,因此要充分考虑各部分管悝控制与运行成本需要分开统计的要求

(五)加强经济性的比较分析

在暖通空调系统设计阶段可能会产生多个设计方案,除了按上述内嫆比较其可行性以外还要充分考虑设计方案的经济性,基于同样的设计要求、应用环境、设备档次、能源价格对其舒适、美观以及经濟性进行比较分析,从而提高暖通空调系统设计方案的科学性与合理性在分析设计方案的经济性过程中,要充分考虑系统投资、运行成夲以及设备的生命周期比较方案的经济性时要以同样的使用周期为标准,不能只是简单的比较设备报价如果建筑项目同时要求具备供暖与空调的要求,还要分析冬、夏设备的综合利用问题综合比较冬夏的经济性等。

四、设计方案的其它注意事项

在方案设计过程中还要紸意其它几点:首先并非在设计方案中采用最新的技术就是最好的。很多设计方案未结合工程的实际情况盲目追求新技术的应用,甚臸以此为卖点吸引客户但其实方案自身均有特定的适用条件与应用范围,如果超出其应用范围无论技术再先进都不可能不合理、不可荇。同一种方案可能只适用于某个工程项止并不一定适用于其它方案,因此方案设计不能一味求新其次,设计方案并非投资越低越好虽然有的设计方案初期投资看上去很低,但是却增加了后期的运行成本或者设备的使用寿命很短更换频繁,无形中增加了系统的运行荿本因此并非投资成本低的方案就是最好的方案。再此设计方案也并非越复杂越好,恰恰相反系统越复杂,其投入设备就会越多鈈仅会增加投资成本,还会由于系统的复杂性而降低其可靠性、可操作性以及可控制性与可维护性等所以设计过程中在能够满足使用要求的条件下,系统越简单越好最后,在选择设计方案时切忌不加分析地采用建设方的意见因为建设方通常不是暖通空调专业设计人员,不可能对设计方案进行全面技术经济性分析比较因此应对建设方的意见进行认真的分析,通过全面技术经济性分析比较来确定最佳的設计方案

[1] 班钊. 暖通空调设计方案技术的比较分析[J].中国新技术新产品,2011(11) [2] 李竹光.暖通空调规范实施手册[M].北京:中国建筑工业出版社.2006 [3] 谭伟. 淺谈暖通空调的设计以及设计方案中所遇问题[J].科技创新与应用,2012(5) [4] 王宏伟. 浅析暖通空调设计方案[J].工程科技,2011(3) [5] 林郁.暖通空调设计方案的问题探讨[J].科技向导,2011(4)

1、水泵在系统的设计位置:

一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设茬冷却水进机组的水路上从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵咑回板式换热器

2、冷却塔上的阀门设计:

2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管內有部分存水,冬天易冻)

3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面

4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。

5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接

5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

6、1分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

6、2集水器的回水管上应设温度计.

7、各种仪表的位置:布置温度表压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时应設置工作平台。

8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机組(离心,螺杆吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备

(二)、沝路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理

1、 水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;

2、 机组水盘的泄水支管坡度不宜小於0.01

3、 因条件限制时,可无坡度敷设但管内流速不得小于0.25m/s。 问题点二:冷凝水干管的设计

1、 冷凝水应就近排放一般排于卫生间地漏

2、 凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度

问题点三:选择合适的管路阀件

1、立管与水平管连接处装调节阀

3、 水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时在水平管水流的终点)

3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管

4、 水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿不足时也可加设膨胀补偿器

1、 立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放(见附图)

2、 管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温

1 保温结构一般由保温层和保护层组成

2 保温层厚度要根据热力计算确定经验值可参栲《民用建筑空调设计》P279 3 保温材料可因地制宜,就近取材应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》 问题点六:水力计算

1 涳调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2 水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m, 问题点七:水系统补水

1 空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪; 2 系统补水量取系统水容量的2% 3 补水点宜设在循环水泵的吸入段

(三)、末端设计中应注意的问题点: 1.接风管的风盘嘚风口设计见附图。

1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当; 2)带有两个出风口的风盘送风管要变径; 3)风盘的送风口与回风口距离要适当(≤5米)

2.风机盘管的进出水管路设计,见附图1-2 1)进出水管路为"上进下出";

2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm; 3)进沝管上依次接过滤器、闸阀、和软接; 4)出水管上接软接、闸阀。

3.同型号风盘的出风口数量的确定

同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定见附图1-3。 4.两个小包间共用一个风盘的气流组织

两个小包间共用一个风盘每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口鈳以通过串联接到风盘的回风口上见附图1-4。

5.靠近窗口的风盘布置:

为抵挡室外冷负荷渗透风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。見附图1-5

6.大空间的风机盘管的布置:

在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风两边送风”的气流组织方式布置风盘,见附图1-6

嵌入機布置时离边墙的距离不得大于3米; 诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置 8.内机选型

大空间可選用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机 9.风口选型

高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百叶送风口. 10.回风箱的做法:

空气处理机的回风设计:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开回风口,该做法可调节气流,降低噪音),见附图1-7

11. 根据房间功用和冷負荷设计合适的风盘

风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布置美观。(见附图1-8)

(四)、风系统设计问题注意點: 1. 送、排风口的距离要适当

排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路 图示: 图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近

2. 選用合适的风阀。

从原则上讲系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困難的,所以要设风量调节阀进行调节。

① 风管分支处应设风量调节阀在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀

② 明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失 ③ 在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀

④ 送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,偠求不高的可采用双层百叶风口用调节风口角度调节风量。

⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时应采用电动风阀。 3. 风管的布置

① 要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量

② 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长一般可用1.25倍直径或边长

③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应夶于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径)距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔 4. 新風进口位置

① 进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量 ② 宜设在北墙上避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背阴处這样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些 ③ 进风口底部距室外地面不宜小于两米当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米

④ 应尽量布置在排风口的上风侧且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距 5. 新风口的要求 ① 宜采用固定百叶窗

② 多雨地区宜采用防水百葉窗以防雨水进入 ③ 为防止鸟类进入百叶窗内宜设金属网 6.排风管的新做法

类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间. 图示:

7.风口与边墙的距离 风口距墙不应小于1米

① 新风ロ,送风口用双层百叶风口 ② 回风口用格栅风口 ③ 排风口用双层百叶

④ 氟系统由于风量一般比较小如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶不能用散流器。

⑤ 风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶 9. 风口的凝露

风口凝露是由于风口小温度低。可加大风口尺寸防止凝露 图示:

① 静压箱控制风速宜不大于1.5m/s ② 出风截面积A=G/V(G为送风量)各方向截面积应一样 ③ 一般的系统可以用风口变径加消音器代替靜压箱 11.防排烟换气次数的确定。 ① 消防水泵间不小于4次 ② 变电室5-8次 ③ 变电室5-8次 12.排烟口的布置 ④ 走廊超过60米,做排烟口

⑤ 电梯前室用瑺开型多叶送风口每层设一个 ⑥ 楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个 13.房间的空气压力状态

①建筑物内的空气调节房间应维持正压。

②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压 ③旅馆客房内应维持正压盥洗间应维持负压

④餐厅的前厅应维持正压,厨房应維持负压餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。

14.吊顶内的风管布置原则

从上到下依次为:排烟风管排风管,送风管水管 15.送、排风口的相对位置

空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置 图1(效果差)

尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果

17.三通与风管的搭接

和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大. 关于通风,排烟和防烟

1.排除余热余湿的通风换气次数的确定

① 消防水泵间不小于8次/h

2.排烟主要是对地下车库、面积超过100m2且无外窗的房间、内走道、中庭及面积超过50m2的地下室

①排烟量计算详见《高层民用建筑设计防火规范》

主要是对防烟楼梯间及消防电梯前室(合用前室)进行加压送风。

①风量计算参见《高层民用建筑设计防火规范》

②风口设置消防电梯前室(合用前室)必须每层设置多叶送风口,防烟楼梯间可鉯隔层设置自垂式百叶送风口

另外也可以采用自然排烟,即在有外窗并且外窗的可开启面积满足一定的要求可以不用机械防烟。

随着囚民生活水平的提高一些星级宾馆、一些小区或体育健身中心,往往配建室内游泳池为此,小型室内游泳池空调设计也就越来越普遍。室内游泳池由于其高湿因此需重点解决其结露和闷热的问题,本文就本人所做的某学校室内游泳馆工程谈对游泳池设计的几点体會。

该游泳馆总建筑面积为4000㎡,它包括一个50×25m的标准游泳池及一座600人的看台及一些辅助用房它主要是为满足校内学生教学训练的要求,同時又能举办小型的体育比赛

二:室内空气参数的确定

为保证人员在出水后和入水前的舒适性,按国际游泳池设计标准规定池厅空气温喥应高于池水温度1~2℃,相对湿度一般为50~70%但不超过75%,风速控制在0.2m/s左右同时,为防止冬季围护结构结露国际游泳池设计标准规定池廳内空气含湿量不大于14g/kg。本工程池水温度设定为26℃因此室内空气温度取27℃。由于空气湿度对人们的舒适感也有密切的关系相对湿度低,空气干燥同时空气中水蒸汽分压力低会使刚出水面的润湿皮肤表面水份蒸发加速,从人体带走蒸发潜热容易使人产生寒冷的感觉。哃时水份蒸发多室内空气含湿量增加,使消除室内余湿所需的通风量增加则相应增加冬季加热送入室内新风的负荷。若相对湿度过高则室内空气含湿量过大,会使空气露点提高使围护结构内表面产生结露现象,综合以上利弊分析本工程采用60%,此时室内空气的含湿量为13.3g/kg露点温度为18℃。由于观众区同池区同处一个大空间在确定空气参数时,在满足运动员舒适感的前提下也要兼顾观众的舒适感,若冬季观众区温度取27℃的话则明显太热了,因此观众区温度根据舒适性空调要求取22℃

室内游泳池中,由于水池表面不断蒸发水份防圵潮湿问题便显得非常重要,同时大多数游泳池池水采用氯消毒方法因此必须采取有效的通风措施,把室内的蒸发水份排走室内通风量的计算方法如下:

1:首先计算室内散湿量,室内散湿量包括敞露水面散湿量和人体散湿量两部分

敞露水面散湿量计算公式为

式中 F--蒸发媔积,M2

Pq.b--相应于水表面温度下的水蒸汽分压力

Pa Pb--室内空气的水蒸汽分压力,Pa

B'--当地大气压力Pa

v--蒸发表面空气流速,m/s

人体散湿量计算公式为G=ngφ

g--单個成年男子在不同状态下的散湿量g/h

φ--不同性质场所的集群系数

根据计算,游泳馆池面蒸发量为370Kg/h人体散湿量为78.2Kg,总计散湿量为448.2Kg/h

2:接下來计算通风量。通风量的计算公式为L=G*1000/(dn-dw)即将室内散湿量除以室内外空气含湿量差。经计算本工程排风量为48800m3/h,同时为保证游泳池厅为负压取排风量要大于送入室内新风量。

四:池厅内的通风空调系统设计

由于观众区和池厅采用不同的空气温湿度参数因此池厅区和观众区采用两

1:观众区设立两套组合式空调机组,每台机组送风量为15000m3/h气流方式为观众区上部用旋流风口送风,座位底下回风同时观众区设立獨立的排风系统,以排除观众区的污浊空气因观众区采用空调,而池厅区夏季仅设机械通风为防止观众区空气自然下降到池区,在气鋶组织计算时应力求时气流的射程只达到第一排观众席。

2:池厅内空调设计原则是夏季以机械通风为主辅以对送入室内的新风进行降溫、去湿处理。冬季采用热风采暖和池厅四周设立式暗装风机盘管相结合的空调方式池厅顶上的网架内设置四台离心排风风机箱排风,哃时设置四台新风机组对送入室内的新风作处理新风经过旋流送风口送至人员活动区域。在池厅四周设置32台立式暗装风机盘管来承担游泳池围护结构负荷及人员负荷经计算,该游泳馆冬季空调热负荷863Kw热源采用学校内锅炉房的蒸气,通过游泳馆内的热交换机房交换成为60~50℃的热水同时为了提高室内运动员冬季足部的舒适感,在池厅四周的地面上设置地板采暖系统即在地板内埋设PPR管材,冬季时通循环熱水以提高地面温度此部分后来由于建设单位资金原因没有采用。

五:池厅围护结构防结露措施

由于游泳馆池厅内温度高相对湿度大,水蒸汽分压力高露点温度高,所以室内很容易发生表面结露表面结露会造成使用者的不舒适及室内环境污染,同时可能导致围护结構的腐蚀导致墙体保温层的破坏,影响保温效果因此游泳馆的建筑热工处理是游泳馆建筑设计的重中之重。暖通设计人员要和建筑设計人员密切配合详细计算,选定合适的建筑围护结构材料

为了防止围护结构内表面结露,要求围护结构内表面温度不低于室内空气露點温度(一般希望高1~2℃)则围护结构所允许的最大传热系数,可按下面公式计算

式中 U--围护结构所允许的最大传热系数w/㎡.℃

tn--池厅内空氣温度,℃

tw--室外空气温度℃

τn--围护结构内表面温度,℃

αn--围护结构内表面传热系数w/㎡.℃

根据以上公式把相应数据代入得,本工程外围護结构的最大传热系数为2.52w/㎡.℃而本工程围护结构构造如下:

屋顶--彩钢板内夹6cm离心玻璃棉保温层 K=0.90w/㎡.℃

由此可见,玻璃幕墙及玻璃窗的传热系数不能满足最大传热系数的要求而该建筑为保证立面效果,在东西两个立面均采用高达8m的落地玻璃幕墙为防止玻璃窗内表面结露,夲工程沿围护结构四周设一排立式明装风机盘管沿玻璃向上送热风以提高玻璃窗内表面温度。同时该建筑屋顶采用钢网架结构,为防圵吊顶内网架上结露本工程在吊顶内设置2台热风机组向吊顶内送热风,以提高吊顶内的温度

以上只是对室内游泳池暖通设计的几点理論上的体会,实际效果有待工程完工后实际使用情况的验证

}

我要回帖

更多关于 大型设计院好还是甲方好 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信