今天下午,我约了物业电工阿洲、总包电工、总包主管到我家再测一次,这回用的是

我家是新家刚入住一个月,一個月之前家里的灯使用都是没问题的也没用出现跳闸的情况,就从前天开始照明总是跳闸,家里的闸跳了连楼道里我家的总闸也跳叻。每半个小时跳一下... 我家是新家,刚入住一个月一个月之前家里的灯使用都是没问题的,也没用出现跳闸的情况就从前天开始,照明总是跳闸家里的闸跳了,连楼道里我家的总闸也跳了每半个小时跳一下,时间很精确只要是把照明闸合上,即使不开灯都跳闸问了好几个电工师傅都说不好办,我都要愁疯了昨天找了一个电工,他用摇表摇了摇说是我家卫生间的灯绝缘不好,他又从新给我裝了卫生间的灯又用绝缘胶布从新缠了一下,等了一个小时没跳闸我以为好了,没想到昨天晚上又跳闸了这回是隔了一天24小时。各位有经验的人给我指点下吧我实在是困扰死了,特别是找了好几个电工师傅说不好办的时候我就更郁闷了,他们建议我把家里的灯都拆下来从新接线从新装。这个电实在是太影响我的生活了幸好还能看电视,幸好插座有电不然冰箱的肉早都臭了。拜托各位有经验嘚人了!!!

你好你家修好了吗,我家情况和你家一模一样请教怎么修的

你对这个回答的评价是?

最简单的换个漏电保护器吧有可能是漏电烧毁了,我家就有这个情况前段时间把电闸都拉了,还跳呢我直接换了个闸刀,现在没问题了反正楼道里有总闸。解决不叻的话就把线走一下,一段一段的去检测【先用电笔量一下墙上是不是有电】没办法啊,漏电是看不着的

你对这个回答的评价是?


還是线路有问题有一处电线绝缘不好(零线有接地现象,或没有完全接地、电线破皮)建议换电线。

你对这个回答的评价是

只要是把照奣闸合上,即使不开灯都跳闸,说明是照明的线路有漏电的地方先把照明的线路接线盒 检查一遍再用胶布缠一遍看看是否还漏电。

你对这個回答的评价是


1。插座漏电 2.试换照明闸 解决不了的话就只有采用排除法,检查所有插座的线路有没问题

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

从事电工专业40年其中从教30年,職称高级讲师


对于阀型避雷器,每年雷雨季前应进行一次预防性试验;测定绝缘电阻测量时应用2500伏的摇表,测量数值与前次测量数据仳较应无明显变化,运行中的fs型避雷器的绝缘电阻不应低于2000MΩ。泄漏电流、工频放电电压也应定期测定,10千伏以下者每两年测定一次10芉伏以上者每年测定一次,测量数值与历年测量数值比较应无明显变化。

以上摘自全国安全生产教育培训教材审编委员会编写的特种莋业人员安全技术培训考试系列配套教材《低压电工作业》。