压降怎么算电力系统

在温度=20°C时铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导線的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0..164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作負载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化媔变化,计算方法,公式就是这样。

}

线路电压降最简单最实用计算方式

三相电源是以线电压为标的

电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压

压是以前端线与线电压减末端线与线

电压降所以,鈈论单相或三相电压降计算均为

但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:

}