办公室配电箱接线图纸怎么看图纸上I△代表什么

每个专业的电气工程师都要学会看配电系统图了解配电系统图中各种符号字母的含义。因为配电工程涉及的方面太多所以看懂一张配电系统图也挺不容易,需要学习許多的配电知识及各种电气符号所以本文就来介绍一点配电系统方面的皮毛。

干式变压器10KV/0.4KV,容量2500KVA高压侧三角接法,低压侧为星型接法连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌3条项线为双排,PEN为单排;

低压总进线自动(万能)斷路器施奈德品牌,电流规格40000A整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本;

进线侧电流互感器变化4000/5;

浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3―60II浪涌吸收保护器;

低压柜编号、型号、MNS系列进线柜尺寸为1000宽,1000深2200高;

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

浪涌吸收保护(避雷器);

施奈德产接触器需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

电容器组回路串接电抗器防止瞬間却换过电流;

14、D7,含4套NS系列熔断器

该出现回路为112KW负荷出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套)规格为4*185+E95,E95表示PE線规格为95;

安科瑞品牌仪表(出线回路电流表)配300/5电流互感器;

18、标注:3―7―N3之类

不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变电系統(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);

MNS系列低压配电柜准垂直母线的规格是1000A即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A时)要采用双垂直母线可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本

YZV―交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

4*25+1*16是电缆的规格,4代表4芯线25是线的平方大小,后面的1*16也是如此

CT表示是电缆桥架敷设

ACC表示是暗铺在不能进入的吊顶内

YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16为5根截面积为16平方mm的电缆;
SC40 ----穿规格为40的焊接钢管
FC-----暗敷在地面内
WC-----暗敷在墙内

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面戓顶板内:CC

1.5KW 就是这个开关所有连接的灯具功率的最大和值

YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
CDM7-125M/3P-50A 德力西CDM7塑壳断路器,(一般这个位置表示断路器品牌型号)
NHYJV-5X16 耐火型铜芯铠装交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆5根16平方(一般这个位置表示的是用什么型号的电线)。
SC40 穿DN40焊接钢管敷设(一般这个位置表示的是电线穿什么管,直径多大)

L1: L是line 线路或回路的意思,1是编号。
BV:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVV:表礻双层绝缘保护铜芯聚氯乙烯绝缘电线
FC:是暗敷设在地面内
ACC:是暗敷设在不能进人的吊顶内
cc:表示暗敷设在能进人的吊顶内

}

[资料]配电与照明图纸中符号的含義,配电箱接线图纸怎么看图纸符号,配电柜图纸符号,应急照明灯图纸符号,照明配电箱接线图纸怎么看型号含义,照明配电箱接线图纸怎么看符號,工程图纸上符号的含义,照明配电箱接线图纸怎么看,防爆照明配电箱接线图纸怎么看,照明 动力 配电箱接线图纸怎么看

}