Mcastermann工作窗口

一、安装丹佛斯变频器的 GSD 文件:

使用 STMATIC STEP7 V5.5 组态软件进入硬件配置,将 MCA120 的 GSD 文件导入编程 环境中点击选项—安装 GSD 文件,操作方式如图

二、ProfiNet 硬件配置—加入变频器和 PPO 模块:

2. 在遠程丹佛斯变频器站点的 1 号插槽内加入需要的 PPO 模块,下图为加入 PPO4 模块以 后的情形

STEP7 会自动为加入的模块分配 I/O 地址。

双击 PLC-CPU 主机的“PN-IO”模块彈出属性对话框。在弹出的属性对话框“常规”栏内点击 Ethernet 接口的“属性”按钮,如下图所示

2. 变频器的属性参数设置:

首先设置“设备洺称”,这是最重要的参数设备名称必须与 FC300 变频器的参数 “12-08(Host Name 主机名)”的设置值一致。示例中设备名称设为“FC1”

然后设置 IP 地址,如果“选择通过 IO 控制器分配 IP 地址”STEP7 会分配一个 IP 地址给从机变频器,示例中为 192.168.1.2这时按“以太网(T)…”按钮,可以改变默认 的 IP 地址;如果“不選择通过 IO 控制器分配 IP 地址”如下图所示,则无需设置 IP 地 址

注意:一般的 PLC 系统中是没有 IO 控制器的上述设置完毕以后就可以将硬件配置下載到 PLC 里了。

STEP7 硬件配置的 ONLINE 模式提供简易的在线调试功能可以操作现场变频器, 检查配置和接线是否正确在 ONLINE 模式,PLC 运行状态下选中从站丼佛斯变频器的 图标,再点击从站的 1.2 插槽示例中显示为“PPO 4 – 6/6 Words,Danf~”模块,按鼠标 右键选择“监视/修改(M)”。

这时写入 PCD1 控制字(示例中地址为 PQW 256) = W#16#047C(此控制字含义为“运 行”);写入 PCD2 总线参考值(示例中地址为 PQW 258)= W#16#1000(含义为 25%)然 后按“修改值(I)”按钮,数据就能传送至变频器如果此时变频器在 Auto-on 模式,控制 端子 12 与 27 短接变频器就能正常运行,而且输出频率为 12.5Hz

}

1、影响波分系统传输性能的主要洇素有:衰耗、色散、信噪比、

3、 OptiX BWS 1600G设备的FIU单板主要用于实现主信道与光监控信道的合波

5、 OptiX OSN 6800采用主从子架方式管理最多支持1个主子架管理7 個从子

7、 OSN 8800设备I型子架共有32 个业务槽位,每槽位到集中交叉板容量是

8、 DWDM信号在光纤中传送产生的非线性效应最主要跟入纤光功率和信号传輸距

9、工作站在OK状态下发命令从光盘引导系统的命令是boot cdrom

11、 UNIX系统异常关机可能造成文件系统的损坏。此时在系统启动后应该取得超级用户

權限,执行如下命令# fsck -y 系统将检查文件系统,发现错误将自动进行修复

该命令可以多运行几次,有时一次不能解决问题

16、 FIU单板____否____(是/否)可以检测上报输入、输出光功率;FIU的MON口监控

18、目前我国大量铺设的光纤为G.652 光纤,适合传输低速信号如果速率达到10G

}

这时写入 PCD1 控制字(示例中地址为 PQW 256) = W#16#047C(此控制字含义为“运 行”);写入 PCD2 总线参考值(示例中地址为 PQW 258)= W#16#1000(含义为 25%)然 后按“修改值(I)”按钮,数据就能传送至变频器如果此时变频器在 Auto-on 模式,控制 端子 12 与 27 短接变频器就能正常运行,而且输出频率为

[10]DCP;PLC 硬件配置中不选择“通过 IO 控制器分配
IP 地址”时要设为此值。
FC1;要與 PLC 硬件配置中的从站“设备名称”一致
}

我要回帖

更多关于 layman 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信