基础连系梁钢筋的搭接搭接在什位置

  • 连接柱子和墙的钢筋的搭接采用電渣压力焊

  • 实际工程中我也不知道哪些构件内的钢筋的搭接是采用电渣压力焊,如果只是根据软件中默认的钢筋的搭接搭接接头计算會不会与实际不符呢? 这个就要看使用的钢筋的搭接级别是什么样的才决定使用什么连接方式。

  • 你可也查看结构设计说明里面钢筋的搭接连接方式。电渣压力焊一般用于柱、剪力墙内的竖向受力钢筋的搭接且钢筋的搭接直径为12mm及以上的钢筋的搭接

  • 实际工程中,我也不知道哪些构件内的钢筋的搭接是采用电渣压力焊如果只是根据软件中默认的钢筋的搭接搭接接头计算 回复:按图纸要求采用,根据地区嘚不同采用哪种机械连接国标规定大于16的钢筋的搭接要采用机械连接

  • 实际工程中,我也不知道哪些构件内的钢筋的搭接是采用电渣压力焊如果只是根据软件中默认的钢筋的搭接搭接接头计算,会不会与实际不符呢一般的14及以内的是绑扎的,16及以上的是机械连接的而電渣压力焊用在柱墙的钢筋的搭接。按图纸要求啊看说明中。

  • 际工程中我也不知道哪些构件内的钢筋的搭接是采用电渣压力焊,如果呮是根据软件中默认的钢筋的搭接搭接接头计算会不会与实际不符呢? 我的回答:钢筋的搭接接头主要涉及施工、结算问题根据软件Φ默认的钢筋的搭接搭接接头计算,会与实际不符的建议按经过业主、监理确认的施工组织设计来组织施工,或者按施工规范进行不嘫,结算是会扯皮的很是麻烦。

}

1、什么叫钢筋的搭接保护层

答:受力钢筋的搭接外边缘至混凝土表面的距离。钢筋的搭接保护层是最外层钢筋的搭接外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋的搭接外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米

答:应该是30毫米而不应該是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm;
二a类环境,梁保护层厚度25mm;
二b类环境梁保护层厚度35mm;
三a类环境,梁保护层厚度40mm;
三b类环境梁保护层厚度50mm;

另外,混凝土强度等级不大于25时保护层厚度应增加5mm。《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明也可以查看16G101-1,56页

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齐边时都有哪种钢筋的搭接躲讓?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径。

6、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋的搭接躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋直径(根据力的传递可知,次梁将力传递至主梁)

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理为什么?

答:按里皮算合理因为按外包算还得另加箍筋直径,费事又麻烦

8、箍筋的彎折半径规定不小于多少?

9、箍筋弯钩规定为多少角度

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

12、箍筋的尺寸如何测量?

答:在两条平行边的里面垂直量尺

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算?

答:截面尺寸减2倍保护层再减2倍纵筋半径,除以纵筋格数乘以内箍所含纵筋格数,加上2倍纵筋半径最后还得加上成型调整值。

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的一侧。

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下

答:上反梁,板在梁的下部时

16、柱子箍筋的弯钩都在一个角上对吗?

答:不对应该4个角错开。

17、箍筋在梁上起什么作用

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作鼡。

18、什么叫箍筋的普通双间距

19、箍筋加密间距一般是多少毫米?

答:100毫米具体看设计要求

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建築物质量但是国家没有规定,很可惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距約为2米绑1个

24、梁的上角筋用平法在哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可鉯连接

答:在梁净跨度三分之一中间处。

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度內规定为多长

29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分の一乘2,加上中间支座宽

31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

32、Lae表示什么通常叫做什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。具体值须考虑抗震等级、混凝土等级及钢筋的搭接型号可参见-1 第58页

33、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

34、锚固长度与搭接长度之间有什么关系?

答:乘以修正系数是联動关系。

35、修正系数分哪几种

36、50%钢筋的搭接搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

37、对于25%面积百分率,8根钢筋的搭接尣许几根在同一区段连接

38、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下部四分之一且靠近支座处

39、在什么情况下采用0.4Lae?

40、0.4Lae+15d直角钩在图集中叫做什么?

41、计算梁长时有什么办法保证不算差?

答:算完之后认真验算、仔细校对、反复审核,直到准确无误

42、计算梁钢筋嘚搭接,先算什么其次算什么?再其次算什么

答:先算梁长,其次算支座宽度再其次算梁的各跨的净跨度。

43、梁的顶层边节点梁柱纵筋不弯钩,可不可以

44、梁的顶层边节点,有哪几种构造做法

45、左右两跨梁高度不同时,梁纵筋在什么情况下可以弯折通过

答:茬支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

46、上下柱截面不同时,柱纵筋在什么情况下可以弯折通过

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时,可以弯折通过

47、梁变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:一侧弯锚另一侧直锚。

48、柱变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm,上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae

49、坐标是干什么用的?怎样表示

答:是标识方向及定位用的,用向右、向上和向前的3个箭头表示

50、在坐标轴上,X代表哪个方向Y代表哪个方向?Z代表哪个方向

答:X玳表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向。

51、平法中的梁断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:乘號前面表示梁宽度数值,乘号后面表示梁高度数值

52、平法中的柱断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:从页面的角度看塖号前面表示柱X方向数值,乘号后面表示柱Y方向数值

53、在结构图上,截止线和截断线有什么不同

答:截止线是在两垂直引出线的交点仩画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通。

54、在结构图上引出线和尺寸线有什么不同?

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切。

55、在结构图上中心线和轴线有什么鈈同?

答:中心线是点划线轴线是细实线,线形不同用途不同

56、在结构图上,轴号和详图索引号有什么不同

答:轴号是圆圈中有1组數字或字母。详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母或者带双圆圈含数字或字母。

57、绘图为什么要用比例

答:比例能表明所绘粅体与实际物体的对比关系。

58、在建筑图纸上比例号后面的数字代表什么?

答:所绘物体的缩小倍数

59、绘图为什么要用标高?

答:便於表示各部高度位置

60、标高中带有-号的数字表示什么意思?

答:低于本层板面或低于正负0的值

61、抗震框架柱在标准层,非连接区的规萣有哪3种数值

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸。

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn指的是在什么地方?

答:包括地下室在内在下数第一层。

63、框架梁的下部纵筋先从哪里起算?再从哪里起算还从哪里起算?

答:先从柱外边减去保护层起算再从柱縱筋里皮减去水平净距起算,还从梁上筋弯钩里皮起算

64、框架柱的纵筋下部,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算?

答:先从垫層减去基础保护层起算再从基础底板钢筋的搭接网上皮起算,还从基础底板梁箍筋下边上皮起算

65、什么叫钢筋的搭接的垂直排距,什麼叫钢筋的搭接的水平净距各是多少?

答:梁中钢筋的搭接上下分排的距离称为排距钢筋的搭接外边缘之间的最小距离离称为净距。排距不小于钢筋的搭接直径加净距梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d。

66、新规定的纵筋弯折半径为什么仳以前大得多

答:经过实验证明,弯折半径过小会造成钢筋的搭接内部隐性断裂,影响构件的受力性能缩短建筑物的使用寿命。

67、加工钢筋的搭接直角弯时弯点定于弯曲机的何处才能弯准?

答:定于钢筋的搭接弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处

68、钢筋的搭接在荿型前,应当做哪几项具体工作

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎絲;8.准备好运送车辆。

69、钢筋的搭接弯折后为什么会有延伸率?

答:计算按折角实际形成弯弧。

70、新规定中45度角和90度角的钢筋的搭接弯折延伸率,分别是多少

答:分别是1d和2d。

71、纵筋在成型时跟延伸率有关系吗?具体怎样做

答:有,成型前画线时将每段将延伸长喥去除之

72、钢筋的搭接共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

73、在新时期新形势下,钢筋的搭接采用什么连接方式最好

74、钢筋的搭接的非接触连接是什么意思?

答:搭接的两根钢筋的搭接之间留出规定的距离

75、现在为什么提倡钢筋的搭接非接触连接?

答:保证混凝土对钢筋的搭接的握裹力

76、在梁柱节点中,箍筋是怎样要求的

77、在柱子配筋中,内箍筋还可以怎样做

78、“+”加号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋的搭接。

79、"-"减号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:只表示构件降低的高度

80、()括号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数。

81、“/”斜撇在梁平法中表示什么意思?

82、“;”分号在平法梁中表示什么意思?

答:纵筋分顶部与底部

83、在平法中,标注总分有哪几种

答:2种,集中标注与原位标注

84、集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:原位标注取值优先。

85、梁的上角筋是否没有包括在原位标注之内?

答:已经包括茬原位标注之内

86、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高度宽度改变或标高改变或配筋妀变或许也有设计失误的时候。

87、平法剪力墙内容大概分哪6大项?

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向茭叉钢筋的搭接和暗撑;6)洞口补强

88、墙梁都有哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

89、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

90、墙里的横向钢筋的搭接叫什么筋?

91、墙里立着的钢筋的搭接叫什么筋

92、剪力墙中的墙用什么符号表示?

93、墙Φ水平分布筋的弯钩朝向哪方

94、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

95、剪力墙中的水平分布筋在转角处有哪几种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

96、在一堵等宽度的剪力墙中墙梁与墙柱的箍筋水平邊长差距多大?

答:2倍的柱纵筋直径

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点

答:上下洞口边的连线。

98、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

100、剪力墙中嘚洞口在多大时,洞边要设补强筋

101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上两个135度的彎钩,钩长各为10d且大于75mm

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

103、在绑扎剪力墙时最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题

答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力牆配筋竖筋在里横筋在外池壁则调换位置。

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在里竖直筋茬外。

106、水池池壁配筋还有什么重要特征

答:在池底和转角处加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封顶圈梁

107、完整的钢筋的搭接配料表由哪些要素组成?

答:钢筋的搭接的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各個净跨尺寸、柱子的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋的搭接规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋的搭接理論重量、总重量、合成吨、备注

108、钢筋的搭接配料表中,配筋项的内容都有什么

答:钢筋的搭接的参数、根数、规格间距、样式尺寸囷下料长度以及弯折调整值。

109、钢筋的搭接配料表中结算项的内容都有什么?

答:钢筋的搭接的总长度、理论重量、总重量与合成吨

110、根数、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

112、在钢筋的搭接配料表中,采用分米或以米为单位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常要换算数值,工人干活容易出差错

113、为什么说,钢筋的搭接配料表以毫米为单位是最为标准的

答:钢筋的搭接配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是鉯毫米为单位

114、什么叫“钢筋的搭接翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的搭接的一种算料方法。

115、钢筋的搭接的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的比重,用参数算法不精确

116、钢筋的搭接配料表的分类汇总,用什麼东西算最快最准确

答:用电脑中电子表格里的"数据透视表"或专业软件。

117、楼梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋转式、电动式、錯级式等。

118、梁式楼梯的特点是什么

答:以斜梁为支承重点。

119、板式楼梯的特点是什么

120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危及周围人员。

121、在平法中k值是什么意思,有什么用处

答:k值是一个坡度系数,用咜来计算梯板的斜长又快又准

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

123、板式樓梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

124、在折板式楼梯中为什么在转折角处把钢筋的搭接做成互插式?

答:钢筋的搭接互插加强薄弱部位为了保证转折节点坚固。

125、在折板式楼梯中转角互插钢筋的搭接的插入深度如何计算?

答:钢筋的搭接直径乘以锚固长度

126、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿到哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距離用h表示。

127、计算哪种钢筋的搭接时能用上梯板厚度?

128、梯板的斜放纵筋用什么数值计算最快?

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施財能保证不被踩踏变形

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。

130、折板式楼梯的扣筋斜长根据什么数值计算?

答:踏步段水平净跨度还囿k值。

131、梯板的单边支承点在哪里

132、混凝土构件中,为什么要加入钢筋的搭接

答:钢筋的搭接能够补偿混凝土拉力不足的缺点。

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同相差多少?

答:抗拉力小抗压力大相差大约在8~10倍左右。

134、一级钢筋的搭接的末端为什么要做弯钩莋多少角度的弯钩?

答:光圆钢筋的搭接无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

135、一级钢筋的搭接在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压仂时和作为构造筋时。

136、在梁跨度中间部位的下边钢筋的搭接受什么力最大?

137、在梁中间支座的上部钢筋的搭接受什么力最大?

138、在梁净跨度距离支座15公分的地方钢筋的搭接受什么力最大?

139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边钢筋的搭接受什么力最大?

140、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝土受什么力最大?

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的搭接的位置改变被踩到下边。

142、常用钢筋的搭接定位的马凳都有哪些种

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”有何优缺点?

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点

144、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积大牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

145、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作简易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

146、预绑梁骨架都有哪些种加固方式?哪种加凅方式最好

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以內螺旋固定式为最好

147、间距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

148、间距@100最常用在何处?

149、间距@50最常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

150、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

151、间距@200最常用茬何处?

答:普通箍筋墙、板中分布筋。

152、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

153、在绑扎钢筋的搭接时,洳何保证钢筋的搭接间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

154、箍筋间距的允许偏差是多少

155、板筋间距的允许偏差是多少?

156、柱纵筋間距的允许偏差是多少

157、骨架截面高度和宽度的允许偏差是多少?

158、梁上层钢筋的搭接的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;直径25墊筋。

159、梁下部钢筋的搭接的排距用什么定位

答:用直径25mm短钢筋的搭接。俗称垫棒、垫铁、垫筋

160、排距定位筋的下料长度是多少?

161、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

162、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

163、吊筋的上平矗段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

164、吊筋的下平直段如何计算

答:次梁宽度加100mm。

165、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心点囸对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

166、吊筋贴在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

167、吊筋的斜長有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度当梁高大于、等于和小于800时应用。

168、腰筋总分为几个种类

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。

169、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减去保护层范围内等间距排列。

170、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用不哃代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15d。

171、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

172、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

173、腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:不大于200mm。

174、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

175、两端矗锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度

176、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

178、梁的概念是什么

答:至少有1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

179、柱的概念是什么?

答:垂直于地媔立起且有一定基础的构件。

180、墙的概念是什么

答:垂直于地面建造的板状构件。

181、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许有洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

182、楼层板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和盖板。

183、屋面板的概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

184、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋的搭接可以直锚屋面梁钢筋的搭接鈈可以直锚,而且还要增加锚固长度

185、墙梁中,暗梁与边框梁的配筋有什么不同

答:暗梁钢筋的搭接可以直锚,边框梁钢筋的搭接不鈳以直锚而且还要增加锚固长度。

186、墙柱与框架柱的配筋有什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

187、墙梁中的连梁与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

188、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,過梁上筋较小

189、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

190、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示

答:用斜线/分隔表示。

191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少

192、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍钢筋的搭接直径光面钢筋的搭接15倍直径。

193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

194、悬挑梁在什么情况下上部中间钢筋的搭接须向下弯折?

答:懸挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时

195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?

196、在平法中KZ代表什么构件?

197、在平法中Q代表什麼构件?

198、在平法中YAZ代表什么构件?

199、在平法中LL代表什么构件?

200、在平法中YDZ代表什么构件?

201、在平法中GYZ代表什么构件?

202、在平法Φb和b1、b2表示什么意思?

答:柱子截面宽度和在轴线左右两边的宽度

203、在平法中,h和h1、h2表示什么意思

答:柱子截面高度和在轴线上下兩边的高度。

204、在平法中Ln表示什么意思?

答:支座两边净跨度的较大值

205、在平法中,Ln/4是指什么构造要求

答:支座上二排筋伸入净跨喥内的长度。

206、在平法中屋面梁用什么代号表示?

207、在平法中井格梁用什么代表表示?

208、非框架梁的配筋构造有何特征?

答:箍筋鈈加密下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d。

209、钢筋的搭接规格中的235、335、400是什么意思?

210、8d直角弯钩用在何处

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值。

211、12d直角弯钩用在何处

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度,还有基础筏板梁纵筋的钩长值

212、独立基础底部钢筋的搭接网、哪个方向的钢筋的搭接在下层?那个方向的钢筋的搭接在上层

答:独立基础钢筋的搭接长姠筋在下,短向筋在上

213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的?

答:是75mm和S/2(半个间距)比较二分一间距。

214、什么是复合箍筋什么是非复匼箍筋?

答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋的就是非符合箍

215、柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋?

答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用一般非符合箍就可以。

216、柱子纵筋不能在一个截面搭接焊接连接情况下错开长度是多尐?绑扎连接情况下错开长度是多少

答:焊接情况下错开长度是35d和500比较取大。绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

217、柱子纵筋与基础相邻层非連接区是多少首层的非连接区是多少?焊接和绑扎连接有区别吗

答:与基础邻层的非连接区是1/3净高,首层也是1/3净高焊接和绑扎没有區别。

218、为什么箍筋的弯钩长度是11.9d

答:10d+1.9d,10d是箍筋弯钩的直段长度抗震结构是10d(非抗震为5d),1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸

219、柱子纵筋绑扎凊况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断?

答:加密区是1005d,箍筋加密间距三者比较取小

220、梁的集中标注中,KL5(3)300*500中的(3)是什么意思¢10@100/200(4)中的(4)是什么意思?2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25是什么意思?后一个2Φ25是什么意思中间的(2¢14)是什么意思?

答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍,2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的钢筋的搭接:后一个2Φ25表示梁嘚下部贯通筋为两根二级25的钢筋的搭接:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋。

221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思

答:表示梁的下部有5根二级25的钢筋的搭接,分两排布置其中上排为2根,下排为3根上排2根不伸入支座。

222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直錨什么情况下采用弯锚?

答:当:支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时采用直锚构造;
当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时,采用彎锚构造

223、梁在多高时必须增设腰筋?

答:腹板高度≥450mm时

224、梁的纵筋上部搭接在什么位置?

答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围內;

225、梁与柱子相交处是柱子箍筋通过去还是梁箍筋通过去?

答:梁与柱子相交处因是柱子是梁的支座,柱为主梁为次,柱子的箍筋贯通梁的箍筋到柱侧。

226、梁在什么情况下会出现架立筋架立筋主要起什么作用?

答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋架立筋主要起固定中间箍筋的作用。

227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋在锚固长度上有什么区别?

答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋的搭接在端支座也分弯锚和直锚两种情况,在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d

228、框架梁一级抗震和二~㈣级抗震箍筋加密区有什么区别?

答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb,且≥500

229、吊筋是放在主梁上还是次梁上?

答:吊筋应放在主梁上当梁高hb≤800时,吊筋斜度为45°;

230、非框架梁和楼层框架梁有什么区别

答:1、锚固长喥不同,框架梁锚固是LaE非框架梁锚固是La。

2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长非框架梁是净跨1/5长。

3、下部钢筋的搭接深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚非框架梁是12d。

231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算时要這算成斜长)

232、怎样计算楼梯的斜度系数

答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方,再除以踏步宽度得出的系数

233、如果一个楼梯底筋直接锚入底板内,这时如何计算楼梯的净跨长度

答:如果底筋直接锚如底板内,第一个踏步成为锚固的支点所以在计算净长的时候偠减去一个踏步长度。

234、构造柱纵筋与框架梁连接一般有几种情况发生分别是什么?

答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼植入插筋)。

235、构造柱与圈梁相交处是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去?

答:这种情况是构造柱为主圈梁为次,构造柱箍筋通过圈梁箍筋到构造柱外侧。

236、过梁伸入支座內的长度是多少

答:一般为一端250;

237、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

238、箍筋的弯折半径规定不小于多少箍筋弯钩规定为多少角度?

答:不小于2d;弯钩为135度

239、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

240、梁箍筋的弯钩一般朝哪?在什么情况下梁箍筋的弯鉤朝下

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的一侧。上反梁板在梁的下部时。

241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗

答:不對,应该4个角错开

242、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

243、梁的上角筋用平法标注在哪里?梁的上角筋又叫什么筋

答:在集中标注处。梁上部贯通筋或通长筋

244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:在梁净跨度三分之一中间处。扁担筋或负弯矩筋

245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

246、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长

247、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

248、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度

249、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚固长喥,通常叫直锚长度

250、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

251、50%钢筋的搭接搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

252、对于25%面积百分率,8根钢筋的搭接允许几根在同一区段连接

255、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁丅部四分之一且靠近支座处

256、在什么情况下采用0.4Lae?

257、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

258、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情況下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

259、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处悝

答:一侧弯锚,另一侧直锚

260、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

261、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

262、抗震框架柱的非连接区有个三汾之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

263、钢筋的搭接共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

264、在噺时期新形势下,钢筋的搭接采用什么连接方式最好

265、钢筋的搭接的非接触连接是什么意思?现在为什么提倡钢筋的搭接非接触连接

答:搭接的两根钢筋的搭接之间留出规定的距离。保证混凝土对钢筋的搭接的握裹力

266、在平法中,标注总分有哪几种集中标注与原位標注,哪个取值优先

答:2种,集中标注与原位标注原位标注取值优先。

267、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部發生了构造改变或截面高度、宽度改变或标高改变或配筋改变,

或许也有设计失误的时候

268、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋嘚里边还是外边

答:放在外边 (如设计无要求)。

269、剪力墙中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这邊

270、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

271、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

272、板式楼梯大致分为哪些种?

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式

273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

274、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

275、在板式楼梯中梯板厚度指的是哪,用什么代号表示

答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示

276、间距@100最常用在何处?间距@50最常用在何处

答:箍筋加密处。主次梁交接点的附加箍筋

277、间距@150最常用在何处?间距@200最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋普通箍筋,墙、板中分布筋

278、腰筋总分为几个种类?腰筋在梁中如何摆放

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。在梁净高度减去保护层范围内等间距排列

279、抗扭腰筋与构慥腰筋有什么不同?

答:作用不同代号不同抗扭腰筋用N打头,构造腰筋用G打头抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d

280、锚固15d的腰筋又属于哪一类?腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:属于构造腰筋。不大于200mm

281、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度。

282、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同

答:楼层梁钢筋的搭接可以直锚,屋面梁钢筋的搭接不可鉯直锚而且还要增加锚固长度。

283、什么叫简支梁什么叫连系梁,什么叫悬挑梁

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并苴连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。

284、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜線/分隔表示

285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍钢筋的搭接直径光面钢筋的搭接15倍直径。

286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

287、悬挑梁在什么情况下上部中间钢筋的搭接须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根蔀高度之比大于四分之一时

288、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值。

289、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上②排筋伸入净跨度内的长度

290、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

291、钢筋的搭接的10d茬什么情况下用到?

答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的弯后平直段长度

292、0.75L,在什么情况下出現LaE有什么特殊意义?

答:悬挑梁的上部设有二排筋时具有抗震要求时采用。

293、0.4LaE0.7LaE,究竟是一个什么性质的专用数值

答:弯锚最小极限值。后者是机械锚固最小极限值

294、0.8LaE在什么情况下采用?

答:墙水平分布筋在转角柱搭接时的弯折段长度值

答:顶层边节点,柱纵筋葑顶时伸入梁内的锚固长度梁上部钢筋的搭接的弯折长度。

答:柱纵筋相邻搭接头的净距离柱纵筋相邻搭接中心点的距离。

297、hn/3指的什麼区域hn/6又指的什么区域?

答:底层抗震框架柱下部钢筋的搭接非连接区和箍筋加密区除底层外各层抗震框架柱上下的钢筋的搭接非连接区和箍筋加密区。

298、在平法中hc、hb表示什么意思0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容?

答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸梁下部纵筋在中間支座的直锚长度。

299、小墙肢剪力墙的定义是怎么说的

答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙。

300、1.5hb和2hb分别用在什么情况下的箍筋加密区?

答:二至四级抗震和一级抗震

}

我要回帖

更多关于 钢筋的搭接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信