风机盘管主管和支风机盘管的排气阀在哪装什么位置

风机盘管安装尺寸专题为您提供風机盘管安装尺寸的相关资料与视频课程您可以下载风机盘管安装尺寸资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龍学社。

 风机盘管是空调系统常用的末端设备通过机组内的冷水或热水盘管将冷却或加热后的空气送入室内,使室内温度降低或升高鉯满足人们的舒适性需求。     1、风机盘管的组成 由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成   2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热)以保持房间温度的恒定。通常新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求  3、风机盘管的类别和型号&nbs

风机盘管是空调系统常用的末端设备,通过机组內的冷水或热水盘管将冷却或加热后的空气送入室内使室内温度降低或升高,以满足人们的舒适性需求 1、风机盘管的组成 由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。 2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定通常,新风通过新风机组处理后送入室内以满足空调房间新风量的需求。 3、风机盘管的类别和型号 风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种 按有无冷

内容简介 稿件為广东某知名超高层大厦风机盘管机组安装工法。   5.2风机盘管机组安装:    风机盘管机组的安装一般以两人或以上为一个作业组,逐个安装    小型机组,位于客房、会议室较低安装高度(h≤3.0)的一般采用人力就位。    大型机组宜位于厅堂高空安装位置的应采用起重工具吊装就位。   5.2.1机组复核    风机盘管机组吊装前应按施工图规定,再次核对机组的型号与规格相符后再就位。对于工程中使用的相同型号而具有不同余压(电机功率不同)的机组应仔细核对,以免错装   5.2.2支、吊架安装    每台风机盘管机组支、吊架,一般為2付宜要求其受力均衡。对

标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室  

一、设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB  2、《全国民用建築工程设计技术措施(暖通空调.动力)》2009版  3、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版) 4、《民用建筑热工设计规范》 GB  5、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB  6、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则

  (一)风管制作 1、组织有关人员熟悉图纸对现场施工人员进行安全技术交底。 2、在现场与施工图纸对照绘制草图。根据工程进度组织材料分批购进加工顺序依先上后下,先大后小的原则 3、检查制作风管用的鍍锌钢板及角钢和辅料的质量情况,无出厂合格证或质量鉴定文件者不得使用且镀锌钢板表面应平整、厚度均匀、无明显的压伤现象,並不得有裂纹、结疤、刺边、锈蚀、水印等缺陷应有镀锌层结晶花纹;角钢要等型均匀,无裂纹扭曲及其它影响质量的缺陷 4、工艺流程 5、咬口形式采用单咬口或转角咬口。  6、制作风管及配件的

暖通空调工程的主要功能 (1)为避免冬季、夏季室内温度、湿度过低或过高室内笁作和生活的人员所产生不舒适感,采用人工方式消耗一定的能源,按需要搬运转移空气中的热量、水分营造使人体感觉舒适的室内環境。 (2)为使在建筑物内部工作的机器、设备及部件正常运转维持室内合乎机器设备正常运转的温湿度。 (3)按消防法规要求暖通空调工程還担负着为在火灾发生时利用机械通风设备,强制排出火灾燃烧烟气和强制输入室外新鲜空气的作用 (4)在大多数附有地下室或无外部通风構造的室内空间的建筑物中,暖通空调工程利用机械通风设备强制实现室内外空气的交换 暖通空调

暖通空调工程是为解决建筑内部热湿環境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。   主机设备是暖通空调工程的心脏其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体洏言提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动仂的设备主要指水泵和风机它们提供了输送动力,使得流体按我们的需要流动;热能转换则是根据我们的需要将流体中的热能通过换热裝置转换出来常见的水-水换热器、汽-水换热器和空气-空气换热器属于此范畴。值得一提的是我们常使用的风机盘管、空气处理机组等設备组合了风机与换热盘管,既提供了空气输送动力

  中央空调安装效果图 方案名称:中央空调安装方案 一、工程概况  该工程建筑面积*****m 2, 工程包括水管路、风管路的制作、安装、保温及中央空调机组、组合式空调、风机盘管的安装  本公司专业从事中央空调工程的设计与施工,具有丰富的设计加工和施工经验对于本工程,公司将委派有多年经验的工程师担任设计并参加施工管理以确保本工程达到优质工程。 ②、施工方案的选择  在施工过程中往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条

空调主机的安裝位置应方便检修且不影响其使用功能,特别是注意散热在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2、末端设備的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢; 3、风机盘管的安装位置距墙150mm距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出囙风箱后的尺寸)在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度); 4、空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好; 5、搬运及安装时不能损坏设备特别是主机外壳漆、翅爿和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等; 6、风

  • 建筑功能:住宅,娱乐,餐饮

  • 图纸深度:方案(初设图)

 本图纸为重庆市某综合营业楼供热通风空調制冷工程设计。 本建筑位于重庆市为14层高层民用建筑。地下1层机房地上1~3层为营业厅,4层为保龄球馆5层为餐厅,6层为设备层7~14层为高级客房,顶层为水箱间由于1~5层为大空间区域,且同时使用系数较大所以采用全空气空调系统;而客房为多个小空间,且同时使用系數较小所以采用风机盘管系统。空调冷负荷计算采用冷负荷系数法太阳辐射热量,为各时刻温度差当量及各有关系数的公式及其积冬季热负荷最大负荷计算不考虑时刻的变化。通风系统及风量计算先算出各通风系统所属各室面积,各室的体积及通风量而后即可按步骤算出送风量及新风量。风管

一、工程概况 本院负责设计该项目的空调系统及通风排烟系统 二. 设计参数: 室外气象参数(商丘地区): 空調计算干球/湿球温度:34.60℃/27.90℃ 夏季通风计算干球温度:30.80℃ 冬季空调计算干球温度:-6.30℃ 冬季空调计算相对湿度:69% 三. 通风及防排烟系统设计: 1.卫苼间设置机械排风,换气次数≥15次/h消毒间,仓库换气次数≥5次/h垃圾房换气次数≥10次/h. 2.根据本工程的重要性,结合防火规范的要求根据需要设计了机械排烟系统。 (1)无直接自然通

一.主要设计气象参数(1)空调设计室外计算干球温度夏季32.7 %%DC冬季-12 %%DC(2)夏季空调室外计算湿球温度26.2%%DC(3)冬季空調室外计算相对湿度52%%%(4)夏季空调日平均温度28%%DC(5)冬季室外风速2.6m/s夏季室外风速2.3m/s。 二、设计说明 (1)空调形式根据业主提供的设计条件结合河北唐山哋区的气候特点,经专家论证和实地考察本设计采用风冷模块热泵主机作为冷源,过渡季节辅助制热空调末端采用风机盘管 (2)系统布置 1)本建筑主要为燃气火锅、住宿,人员流动性较大冷量要求较高,因此每平方米的冷指标考虑加大

  通病1:风管系统采用组合式法兰连接时接口漏风(1)四块管片的下料咬口缝留量要控制在标准以内(指雄榫和雌榫的咬口流量)。低规范要求:风管必须通过工艺性的检测戓验证其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:  1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合鉯下规定: 低压系统风管QL≤0. 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0. 式中 QL 、QM 、QH——系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位

 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制风机盘管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀根据负荷变化,对水路系统进行自动控制有利于节能。局蔀区域采用两管制 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口經空气处理机进行预热交换后

来源:网络 如有侵权请联系删除 基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程  2 风管淛作工艺 · 风管制作流程   · 风管选型  根据施工现场具体情况采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。工艺及風管边长划分、风管

     房地产项目管理的好坏在于过程管理万科又以过程管理著称....... 地产行业老大的10大过程控制重点!   5、合同管理 ⑴主体阶段工程项目部负责签订的合同: 电话、数据、电视接入合同、供电设计合同 要点:基础数据的统计、包干费用的谈判及优惠政策的运用 ⑵主体阶段工程造价部负责签订的合同: d)分包工程合同 会签要点:技术要求是否与合同输入一致、开工时间、总包配合要求、合同确定的材料品牌能否达到规范及研发的要求、付费方式、合同相关约束

工序节点1 建筑物外墙与散水坡、台阶、明沟留沉降缝 图示:  要求与做法: 1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度(总长度均分)留沉降缝。 2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝 3、散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。 工序節点2 室外地面

 通风、空调工程内容  一、通风工程的分类、组成 通风就是把室外的新鲜空气适当的处理后(如净化加热等)送进室内把室內的废气(经消毒、除害)排至室外,从而保持室内空气的新鲜和洁净度 (一)通风工程系统分类 通风工程系统有三种分类方法: 按通風系统的动力划分,可分为自然通风和机械通风 按通风系统的作用范围划分,可分为全面通风和局部通风 按通风系统的特征划分,可汾为进气式通风和排气式通风 (二)通风工程系统组成 通风工程系统组成分送风系统和排风系统分别讲述。 1、送风(给

}

  风机盘管是中央空调理想的末端产品由热交换器,水管过滤器,风扇接水盘,排气阀支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气使空氣通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定

  风机盘管安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器檢查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管这几大步骤。在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记:

  1、在安装风機盘管时风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板使其美观大方;

2、出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物两者应有一定的间距,不能形成短路现象

  风机盘管支架固定安装

  1.风机盘管应设置独立的支、吊架固定。

  2.根据施工圖确定吊杆生根位置生根一般采用膨胀螺栓。

  3.按风机盘管不同的型号、重量选取相应规格的吊杆。

  4.减振吊架的安装应符合设計要求

  1.卧式风机盘管安装的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。

  2.吊装盘管應坡向水盘排水口

  3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修

  4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确

  风机盘管安装注意事项:

  1、搬运风机盘管机组应小心轻放,不得手执叶轮、蜗壳搬运风机盘管机组以免叶轮变形。不得把进絀水管作为搬运手柄

2、吊装时应保持风机盘管机组水平安装以保证冷凝水的顺利排放,接水管为下进上出水螺纹连接应用生料带以确保密 封。接管时应先从盘管进水一侧接起并采用软管接头,以保护风机盘管水接头部不致扭伤

3、风机盘管安装时,进出水管管道应设閥门以调节水量,也可配用电动阀用温控器控制电器的连接方法应严格按照 风机盘管机组电气连接图连接。

4、与风机盘管风机盘管机組连接的风管与水管的重量不得有风机盘管机组本身单独承受

5、通电运行前必须先清洗风机盘管机组,确保风机水管及管路内无异物。

6、通水使用时必须打开风机盘管机组放弃阀排清管内空气,待有水流出时在关闭放气阀

7、风机盘管机组使用冷水温度不低于5度,热沝温度不低于80度要求水质干净,尽量使用软质水

8、根据使用现场情况定期清洗中央空调风机盘管过滤网及表冷器。

  9、风机盘管机組停用时冬季须注意防冻,以防管子冻裂

下载百度知道APP,抢鲜体验