如果这是一道计算题11条桩能承偅680X11=7480KN,而实际应用和这误差很大。
你对这个回答的评价是
|
|
|
|
|
如果这是一道计算题11条桩能承偅680X11=7480KN,而实际应用和这误差很大。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案
问题补充:黄河冲积平原有这樣一个工程,单桩承载力2500kn一个承台下5颗桩,设计桩长为18m打桩时,有两个打下去了另三个还有5m没有打下去,有20座这样的厂房都是这樣,想问一下: 1.为什么一个承台下有这么大的差异有的桩头都打爆了还打不下去,相邻1m处的桩就打下去了做静载试验,承载力还不够 2.一个承台下5颗桩,这5颗桩做静载的时候承载力都不够这时要怎样解决?要补桩吗还是有其他好方法(管桩)?
估计还是桩太密了調整一下桩的施工顺序看看,如果单桩承载力不够有可能是桩长没到预定持力层。和试桩情况比较呢
这明显是打桩施工方问题了,严格要求他们对预制桩进行检测(可能桩本身就有问题一压就坏);再有就是打下去的桩做静载都不满足,这个信息量很大啊1、为何设計不考虑桩端进入细砂。 2、桩本身就是问题装 5米就打不下去,说实话粉质粘土的液限指数大于0.35的都可以干下去的。 最后解决办法是換施工工艺,改用锤击桩或者换打桩施工队伍,或者勘察报告不准
桩布的也太密了吧!挤土桩布这么密就会造成这种情况,不如加大樁径增加桩长,减少桩数如果还是这种布桩的话,可以考虑引孔!
是预制管桩地层0-5m粉土,稍密;5-20m粉质黏土可塑,中间既不有夹层粉砂20-30m密实细砂。