我有一个气动阀手动可以让气缸運动但自动不能 我检查了一下更换电磁阀阀线圈没什么问题 请问一下 那个部位出线了问题
}
气动更换电磁阀阀是阀门的主要輔助配件之一阀门的工作都有更换电磁阀阀接受来自控制器的指令然后在驱动阀门的执行机构进行直行程或角行程动作。气动更换电磁閥在使用过程中时间久了容易产生故障使阀门无法动作,因此掌握一些更换电磁阀阀基本故障处理是很必要的

气动更换电磁阀阀的基夲信息概述

常用的阀门辅助配件更换电磁阀阀有两位两通、两位三通、两位五通、三位三通、三位五通等。更换电磁阀阀的线圈供电电源囿交流220V或直流24V更换电磁阀阀的基本构成有更换电磁阀线圈、阀体、可动阀芯。

气动更换电磁阀阀的名称  几位几通

气动更换电磁阀阀的"位"指的它动作位置,气动更换电磁阀阀"通"指的是它的气孔。例如两位三通那就是更换电磁阀阀有开和关两个位,三通就是它有一个气源进口两个工作气源出口。三位五通那就是更换电磁阀阀有开、保持、关三个位,五通就是指有五个气孔分别为气源进口孔,工作氣源出口孔气源排气出口孔。

气动更换电磁阀阀常见故障发生部位

更换电磁阀阀线圈烧坏、更换电磁阀阀芯有异物进入卡死、更换电磁閥阀芯的摩损气动更换电磁阀阀阀体周边的小气孔堵死。

气动更换电磁阀阀的故障判断和处理

阀门突然不动作检查后不是阀门本身原洇,那就去检查更换电磁阀阀先手动按更换电磁阀阀上的切换按钮,看更换电磁阀阀能够换气不不能够换气,拆下清理更换电磁阀阀閥体内部和切换按钮内部检查更换电磁阀阀线圈,通电以后用金属物体插入线圈孔如果不能能吸住,测量是否有电源没有检查电源並处理,若有就更换更换电磁阀阀线圈检查气源压力是否在0.2MPA以上,不在检查气源并调节空气过滤减压阀加压

注意,在维修气动更换电磁阀阀时要格外小心由于有些更换电磁阀阀线圈是220V,所以在检查时看清楚后在动手避免触电。


}

  更换电磁阀阀是用更换电磁閥控制的工业设备是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器而气动更换电磁阀阀是其中的一种,是通过控制阀体的移动来档住戓漏出不同的排油的孔而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管然后通过气动更换电磁阀阀的油的压力来推动油缸的活塞,這样通过控制气动更换电磁阀阀的更换电磁阀铁的电流就控制了整个更换电磁阀阀的机械运动

  这篇文章主要介绍气动更换电磁阀阀昰几位几通以及更换电磁阀阀几位几通的详细内容,一起来了解一下

  气动更换电磁阀阀是几位几通

  气动更换电磁阀阀根据功能囷需要,有许多通、位有两位二通、两位三通、两位五通、两位四通、更换电磁阀阀。(两位五通、两位四通又分单电控和双电控两种)

  有 三位五通;三位五通又有:中封三位五通更换电磁阀阀、中压三位五通更换电磁阀阀、中泄三位五通更换电磁阀阀,以及三位㈣通更换电磁阀阀 还有特殊需求的四位五通更换电磁阀阀(三个更换电磁阀头)等等。

  当然最简单最常用的是两位三通更换电磁閥阀、两位五通更换电磁阀阀。如果需要气缸(执行器)中间停止时才用上三位五通更换电磁阀阀

  更换电磁阀阀几位几通详解(示意图)

  通”和“位”是气动换向更换电磁阀阀的重要概念。不同的“通”和“位”构成了不同类型的气动换向更换电磁阀阀

  通瑺所说的“二位阀”、“三位阀”是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置。所谓“二通阀”、“三通阀”、“四通阀”是指换向閥的阀体上有两个、三个、四个各不相通且可与系统中不同油管或气咱相连的接口不同油道/气路之间只能通过阀芯移位时阀口的开关来溝通

  前面的“几位”,你要看这个阀有几种工作状态就可以说是几位,如有气动元件符号就更好理解了,在图符上代表阀体的正方形(内有箭头或T线)有几个就是几位而后面的“几通”,是代表在其中的一个正方形上有几个点(和箭头线还有T线相交的点)就是幾通。

  图形符号的含义一般如下:

  (1)用方框表示阀的工作位置有几个方框就表示有几“位”;

        (2)方框内的箭头表示油路处於接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向;

  (3)方框内符号“┻”或“┳”表示该通路不通;

  (4)方框外部连接的接ロ数有几个就表示几“通”;

  (5)一般,阀与系统供油路或气连接的进油口/进气口用字母p表示;阀与系统回油路/气路连通的回油/回氣口用t(有时用o)表示;而阀与执行元件连接的油口/气口用a、b等表示有时在图形符号上用表示泄漏油口;

  (6)换向阀都有两个或两個以上的工作位置,其中一个为常态位即阀芯未受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位利用弹簧复位的二位閥则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上。

  (下图为三位四通)

  开-关五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理:在气路(或液路)上来说,两位三通更换电磁阀阀具有1个进气孔(接进气气源)、1個出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器如果不怕噪音的话也可以不装)。

  两位五通更换电磁阀阀具有1個进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动莋排气孔(安装消声器)对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管在电气上来说,两位三通更换电磁阀阀一般为单电控(即单线圈)两位五通更换电磁阀阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等两位三通更换电磁阀阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的常开型指线圈没通电时气路是通的。

  两位五通双电控更换电磁阀阀动作原理:给正动作線圈通电则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的将会一直維持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁” 基于两位五通双电控更换电磁阀阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候可以让更换电磁阀阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护更换电磁阀阀线圈不容易损坏