如何用万用表触点弹簧判断触点闭合与断开,简单描述即可

个人中心可以申请新版勋章哦

[ 此帖被司令三哥在 19:54重新编辑 ]

}

ZN28-12连体式CT19型弹簧操动机构拒动分析與处理

真空断路器作为一种新型开关与以往的少油断路器、磁吹断路器等相比具有许多优点,如:

结构简单运行安全可靠,使用寿命長能频繁操作,噪声小真空熄弧效果好,电弧不外礴无火灾爆炸危险,维护检修工作量少等因此其市场占有率在逐步提高。特别昰近年来国外最新型真空断路器的涌人和国内厂家不断地推陈出新,使真空断路器的结构形式等与以往相比发生了较大变化但无论何種形式的真空断路器,其基本工作原理均有相似之处而目前我国大部分真空断路器采用的弹簧操动机构为CTIg型,故本文就对该型号的真空斷路器弹簧操动机构拒动现象进行分析力求对该类真空断路器拒动故障进行处理时会有所帮助。 10kV真空断路器广泛应用于各电压等级的变電站馈线中其数目相对较大,操作也相对较频繁故其故障率也较其他电压等级的断路器高,10kV真空断路器的故障率占断路器故障率的70%我班所管理的18个站,共有真空断路器1仪幻台其中cT19型弹簧操动机构断路器占70%。我班2005年处理的10kv真空断路器检修事故中CT19型弹簧操动机构拒动问题占80%,由此可见如何高效、高质量地处理CT19型弹簧操动机构的拒动现象,对真空断路器的安全稳定运行与维护具有重要意义

1 CT19型弹簧操动机构结构简析

CT19型弹簧操动机构可供操动各类手车式开关柜中的Z刊28型系列高压真空断路器及其合闸功与之相当的其他类型的真空断路器之用。该机构具有电动储能、电动分合闸电磁铁操作同时还配有人力储能装置、手动按钮分合等功能。CT19型机构主要由4个功能单元组成:驭动机构单元、储能机构单元、脱扣器单元和电气控制单元

(1) 驭动机构单元。它位于右侧板和中间隔板之间为一匹配真空断路器运动囷负载特

性的凸轮连杆式结构,它的输出轴位于机构最七端本单元的功能是:①合闸、合闸保持(锁扣).完成合闸动作;②分闸,脱扣.完成分闸动作

(2) 储能机构单元。它位于左侧板和中间隔板之间为一两级齿轮减速机构。储能时可

以电动或人力操作具有防逆转和機械离合装置,两根合闸弹簧分别布置在机构两边外侧该单元的作用是:完成储能到合闸准备。真空断路器合闸动力不外乎两方面:储能弹黄或直流电磁机构

(3) 脱扣器单元。合、分闸脱扣器均为水平布置手动脱扣按钮与脱扣器合为一体,直

接脱扣通过脱扣器脱扣完成汾合闸动作。

(4) 电气控制单元电气控制单元包括转换开关、行程开关、端子排等。

断路器的基本操作过程可以简单地描述为:储能?合闸准備?合闸?合闸保持(锁扣)?完成合闸动作?分闸?(脱扣)?完成分闸动作上述任何一个环节出问题,都将影响断路器的合、分操作

2.1拒合故障嘚分析与处理拒合情况,基本上发生在合闸操作和重合闸过程中拒合故降危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投人备川电源时如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故

2.1.1拒合原因判断步骤

①检查上一次拒绝合闸是否因操作不当引起,用控制开关再重新合一次

②若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况以确定电气回路是否有故障:检查的项目有:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;断路器分闸状态时各行程开关和转换开关的触点的断开与闭合状态是否正常;将控制开关扳至‘.合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常

③如果电气回路正常,断路器仍不能合闸则说明为机械方面故障。 ④洳果能够手动进行合闸操作则说明为电气方面故障。 经以上检查可判断是电气方面还是机械方面的故障 2.1.2电气方面故障原因分析及处理

①操作电压过低,电压为额定电压的80%以下用万用表触点弹簧检查控制回路电压是否满足要求。

②合闸线圈烧坏导致电阻值变化用万鼡表触点弹簧测合闸电磁铁线圈的直限,如直阻偏离正常值过大则应更换相同电阻值和匝数的合闸电磁铁。

③行程开关触点接触不良觸点的开闭状态不正常。根据控制电路原理图用万用表触点弹簧检杳行程开关CK触点接触情况,如有接触不良或已损坏则对其进行更换。

④辅助开关HK常闭触点接触不良如接触不良,将会使合闸线圈HQ上无电压或电压过低使断开器拒合。根据控制电路原理图检查辅助开關各个触点的闭合情况,如有接触不良则需调整或更换新的辅助开关

2.1.3机械方面故障原因分析及处理

①合闸电磁铁的动铁心出现卡涩。检查合闸电磁铁的动铁芯有无卡涩现象如有则将合闸电磁铁拆下,抽出动铁芯用酒精擦洗电磁铁内部和动铁芯卜的污迹,然后看看动铁芯端部有无弯曲现象如弯曲则更换新的动铁心。

②合闸滚子及合闸掣子的表面有裂痕及凹凸现象或合闸滚子转动时有卡涩和偏心现象洳存在L述缺陷将会使合闸滚子和合闸掣子脱离时的摩擦力增大,而合闸滚子或合闸掣子因缺油或灰尘等原因也可引起转动困难,这些都鈳能造成合闸电磁铁带电而断路器拒合处理方法:对转动时卡涩的部位进行清洗、加油。

③分Iw]滚子和分闸掣子间的扣人深度减少检查分闸掣子与分闸滚子的扣人深度是否符合要求,如果分l'J掣子或分闸滚子表面磨损量过大或分闸犁子位置调整不当,将使分闸滚子和分閘掣子间的扣人深度减少对断路器进行合l'J操作时,分闸滚子在主轴带动下使分闸掣子抬起而分闸掣子下落时产生的弹跳极有可能使分閘滚子在下落时失去支撑,造成断路器合闸失败处理方法:对分闸滚子及分闸掣子转动轴进行清洗、加油,重新调整分闸滚子和分闸分閘掣子间的扣入深度(适当调大)

④将五防闭锁装置从“分断闭锁”状态打至“工作”或“检修”状态时,其闭锁顶板顶于分闸连杆鉲涩而未能返回,造成分闸掣子未扣人合闸瞬间同时出现脱扣现象。 ⑤电机烧坏合闸弹簧未储能。用万用表触点弹簧测址电机是否有電源如电机电源正常则电机已烧坏,造成电机停转合闸弹簧未能储能到位。处理方法:更换新的电机

2.2拒分故障原因分析与处理

断路器的拒分对系统安全运行威胁很大,当

设备发生故障时断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸使变配电所母线电压消失,造成大面积停电 2.2.1拒分原因判断步骤

①检查是否因跳Itej电源的电压过低所致。

②如进行手动分闸能正常分闸,则判断存茬电气方面故障

③检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器拒分则说明是机械故障。 2.2.2电气方面故障原因分析及处理

①汾闸线圈端电压太低造成线圈磁力小。用万用表触点弹簧测量线圈端电压检查其是否满足要求。处理方法:调节电源改变电源线压降,使端电压满足规程要求

②辅助开关HK的常开触点接触不良。检查分闸控制回路中辅助开关.IK的常开触点接触是否良好如接触不良,將会使分闸线圈TQ上无电压或电压过低造成断路器拒分。处理方法:对其进行清洗或更换

③行程开关CK的触点接触不良。根据控制电路原悝图用万用表触点弹簧检查行程开关CK触点接触情况,如有接触不良或已损坏则对其进行更换。

④分闸线圈烧坏导致电阻值变化用万鼡表触点弹簧测分闸电磁铁线圈的直阻,如直阻偏离正常值过大则应更换分闸电磁铁。 2.2.3机械方面故障原因分析及处理

①分闸电磁铁卡涩、脱落若分ItoJ电磁铁卡涩、脱落,将直接造成断路器分闸机构不动作检查分闸电磁铁的动铁芯有无卡涩现象,如有则拆下分闸电磁铁抽出动铁芯,用酒精擦洗电磁铁内部及动铁芯上的污迹动铁芯端部如弯曲,则对其进行校正或更换新的分闸电磁铁 ②分闸电磁铁有松動和脱落现象。检查分闸电磁铁有无松动和脱落现象并对其用固定螺丝进行紧固。

③分闸滚子及分闸掣子转动轴转动困难检查分闸滚孓及分闸掣子组件,看分闸滚子及分闸掣子转动轴是否因缺油或积有灰尘等原因而转动困难分闸滚子和分I'J掣子的表面是否有凹凸现象,洳有该现象将叮能造成分闸电磁铁带电保持而分闸机构拒动处理方法:对表面有凹凸现象及裂痕的部件进行更换;对分闸滚子及分闸掣孓转动轴进行清洗、加油。 ④掣子扣得过深造成分闸铁芯空行程过小。处理方法:调节螺钉增大分闸铁芯空行程。 ⑤行程开关安装过低造成弹簧电动储能不到位。当电动储能不到位挂簧拐臂还没有过死点位置,行程开关便将储能电机电源切除这时将无法实现电动匼闸。由于操作合闸按键后

断路器拒绝合闸,辅助开关不能及时切除合闸回路经常引起合闸线圈长期带电而烧毁合闸线圈或行程开关。处理方法:调整行程开关高度和位咒使其在挂簧拐臂过死点位置时才使电机电源切除,实现电机准确断电令弹簧储能到位。伍汾闸嘚铜撬板太靠近铁芯的撞头使铁芯分闸时无加速力。处理方法:调整铜撬板与铁芯撞头的距离使铁芯分闸时无足够的加速力。

⑦分闸頂杆变形严重分闸时卡死。处理方法:更换新的分闸顶杆 3结束语

随着工业用电量的增长,设备负荷的加大真空断路器长期带电工作囷频繁动作,出现各种拒动故障也是难免的但只要掌握了真窄断路器的结构原理,充分搞清各功能单元间的相互关系无论面对C'rl9型弹簧操作机构断路器,还是其他型号的真空断路器只要按照程序分步排查,综合分析就能发现高压真空断路器在运行中存在的隐患。同时我们也要加强对所有型号的真空断路器进行有效和及时的维护工作,采取措施及时处理.杜绝后患保证电网的安全运行。

【l]陈佳成徐建.CT口型弹簧操动机构的可靠性分析[J].电气技术,2加7(12). 【21谢贤仕向东.考虑质量分布的容差设计准则修正【J].机械设计,2007(9).

【3;黄亚宇王立华,董明智.基于多体动力学的弹簧操动机构的动态特性研究〔J〕.机械设计与研究2仪刀(2).

【4〕赵文闯,庄耀定.专用弹黄操动機构的优化【J].华通技术2以场(4).

【5〕陈刚,孙波王尔智.真空断路器弹簧操动机构中分闸弹簧的多目标综合优化【J〕.高压电器,姗7(6).

}

  的线脚判断和线脚间的关系:一般继电器的外壳有标注如果没有,自己用万用表触点弹簧测一下也很简单:准备:5V电源、万用表触点弹簧

  1、找出线圈引脚。

  用万用表触点弹簧测各引脚间的电阻阻值在数百至1K欧姆左右的两个脚是线圈引脚。注意有些继电器的线圈分正负极反接虽然不至於损坏,但不动作

  2、找出常开、常闭点。

  用万用表触点弹簧测除线圈之外的四个引脚导通的两个引脚是常闭关系,给线圈加仩5V直流电使继电器动作,它们应断开;如果没有断开则内部是短接关系。

  给线圈加上5V直流电使继电器动作,此时再用万用表触點弹簧测如果有原来不通的两个引脚导通了,则它们是常开关系

  3、既与常开点有关系,又与常闭点有关系的引脚就是公共端。

  注意流量开关配合使用继电器的功率及电压的安全继电器匹配切不可将流量开关直接接入电气的串连电路,以免烧坏

  继电器這种上常见的一种电器,我们都知道继电器是一种根据特定输入信号而动作的自动控制电器其种类很多,有中间继电器、热继电器、时間继电器等类型

  KM中间继电器通常用来传递信号和同时控制多个电路,也可用来直接控制小容量电动机或其他电气执行元件中间继電器的结构和工作原理与交流接触器基本相同,与交流接触器的主要区别是触点数目多些且触点容量小,只允许通过小电流在选用中間继电器时,主要是考虑电压等级和触点数目

  FR热继电器下层金属膨胀系数大,上层的膨胀系数小当主电路中电流超过容许值而使雙金属片受热时,双金属片的自由端便向上弯曲超出扣板扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。触点是接在电动机的控制电路中的控淛电路断开便pilz安全继电器使接触器的线圈断电,从而断开电动机的主电路

  KT时间继电器通电延时空气式时间继电器利用空气的阻尼作鼡达到动作延时的目的。吸引线圈通电后将衔铁吸下使衔铁与活塞杆之间有一段距离。在释放弹簧作用下活塞杆向下移动。在伞形活塞的表面固定有一层橡皮膜活塞向下移动时,膜上面会造成空气稀薄的空间活塞受到下面空气的压力,不能迅速下移当空气由进气孔进入时,活塞才逐渐下移移动到最后位置时,杠杆使微动开关动作延时时间即为从电磁铁吸引线圈通电时刻起到微动开关动作时为圵的这段时间。通过调节螺钉调节进气孔的大小就可调节延时时间

  吸引线圈断电后,依靠复位弹簧的作用而复原空气经出气孔被迅速排出。此时间继电器有两个延时触点:一个是延时断开的常闭触点—个是延时闭合的常开触点,此外还有两个瞬动触点

}

我要回帖

更多关于 万用表触点弹簧 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信