湿式自动喷水灭火系统功能测试情况
打开湿式报jing阀组导航的试验阀,水力-铃动作按规定方法测量水力铃声强为65dB,火灾报控制器(联动型)接收到报阀组压力开关动作信号自动喷水给水泵未启动。
(三)灭---火系统检查凊况
信息中心的通信机房设有灭火系统(如图1所示)系统设置情况如表2所示检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%系统存在组件缺失的问题。
检查结束后该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力
根据以上材料,回答问题:
1.根据建筑灭火器检查情况簡述哪些灭火器需要维修、报废。
2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因并简述温式自动喷水灭---火系统联動功能检查测试的方法。
3.火系统在储罐间内未安装哪些组件大保护区对应的装置为几号驱动气瓶?
4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。
参考答案:1、MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修2010年7月,2只筒体腐---蚀面积与筒体面积之比大於1/3需报废MF5,2003年1月全部报废因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废2、存在问题:水力铃声强题中为65dB,实際应为70dB自动喷水给水泵未启动是因为:1)水力铃声强未达到规定声强,2)水流指示器在水流动作后不报信号