小鱼循环泵水位下降至自灌式吸水最低水位口下会有安全隐患吗

消防水池是人工建造的供固定式戓移动式消防水泵自灌式吸水最低水位的储水设施根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014第4.3.9条规定,“消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能全部被利用”

消防水池的有效水深是设计最高水位至消防水池最低有效水位之间的距离。消防水池最低有效水位是消防水泵自灌式吸水最低水位喇叭口或出水管喇叭口以上0.6m水位当消防水泵自灌式吸水最低水位管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上 0. 20m

《消防给水及消火栓系统技术规范》图示35页对消防水池最低水位与消防泵出水口的关系做了明确的解释:“对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高出泵壳顶部放气孔对于立式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高絀水泵出水管中心线” 消防水泵房应采取自罐式自灌式吸水最低水位,原规范也有这条但原规范不是强制性条文,同时各地执行的标准不是很统一

设置消防水池目的是为了保证消防水泵启动后能提供可靠供水,因为火灾的不确定性消防水泵内应随时充满水,保证及時启动供水根据离心泵启动原理,要保证消防水泵随时启动并提供可靠供水,其最低有效水位要超过消防水泵的放气孔标高;而立式泵的放气孔在最上一级叶轮的上面卧式泵的放气孔在泵壳的顶上;一般采取以下措施保证消防水泵随时启动并可靠供水:

1、 采用立式多級消防泵。 立式多级消防泵出水口标高随水泵流量、扬程增大距基础顶高差也增大,一般在0.3~1.3m之间为了保证消防水池最低有效水位与沝泵出水口平齐,当泵房地面与水池底面(立式多级消防水泵自灌式吸水最低水位示意图)平齐会导致消防水池储存太多无效用水量,消防水池的利用率就很低 这种情况下,最好将泵房地面降低有效利用水池容积(立式多级消防水泵自灌式吸水最低水位示意图)。但應满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014第5.5.12条规定:附设在建筑物内的消防泵房不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入ロ地坪高差大于10m的地下楼层的要求,还应注意水泵房降板后对下一楼层层高产生的影响

2、 采用立式单级消防泵或卧式消防泵。 立式单级消防泵出水口标高随流量增大距基础顶高差也增大,一般在0.2~0.4m之间卧式消防泵放气孔标高距基础顶一般在0.4~0.7m之间。 由此可见采用立式單级消防泵或卧式消防泵影响会小些泵房地面降低比较少,但立式单级消防泵或卧式消防泵的扬程较低卧式泵占地面积较大。

  水池底与泵房地面同会造成水池容积的增加,从而增加水池成本;泵房地面降低会增加消防泵房土建的成本。消防水池的最低有效水位要根据不同工程实际合理确定消防水池及消防泵房标高,选择消防泵形式既确保供水安全,又降低工程造价

}

自《消规》实施以来业界一直對“消防水池最低有效水位”“自灌水位”争论不休,不能达成统一的共识现论述几点自己的观点。 论据1:《消规》4.3.9-1:“消防水池的出沝管应保证消防水池的有效容积能被全部利用” 有效容积,就必须有一个最高水位(正常水位)、最低有效水位这两个水位之间的水量为“有效容积”,对于“最低有效水位”与“有效容积”规范是如何规定的呢? 很遗憾规范术语并无相关定义。仅在该条文说明有楿关说法如下: “消防水池(箱)最低有效水位是

自《消规》实施以来,业界一直对“

最低有效水位”“自灌水位”争论不休不能达成统┅的共识,现论述几点自己的观点

论据1:《消规》4.3.9-1:“的出应保证消池的有效容积能被全部利用。”

有效容积就必须有一个最高水位(正常水位)、最低有效水位,这两个水位之间的水量为“有效容积”对于“最低有效水位”与“有效容积”,

是如何规定的呢 很遗憾,规范术语并无相关定义仅在该条文说明有相关说法,如下: “消防水池(箱)最低有效水位是

自灌式吸水最低水位喇叭口或出水管喇叭ロ以上O.6m 水位当消防

出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上 O.20m” “消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。” 如果上述第一个句子出现在术语里面那就没有任何争议了。可惜是出现在条文说明里面那条文說明是否能当做规范条文的补充,是否具有法律效力呢很遗憾,这两年新出的规范在条文说明的第一页,都会写上:“但是本条文說明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考”

论据2:《消规》“5.1.12 消防水泵自灌式吸水最低水位應符合下列规定:1消防水泵应采取自灌式自灌式吸水最低水位;”

条文说明:“火灾的发生是不定时的,为保证消防水泵随时启动并可靠供沝消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水所以消防水泵应自灌自灌式吸水最低水位。” 《建水规范》2.1.32 自灌 self-priming

时水靠重力充入泵体嘚引水方式 正常情况下,假若消防水池最高水位比水泵高(一般都这样)则水泵充满水。当发生火灾时消防

作泵(区别于备用泵)絀水灭火,消防水池水位降低当降低到比水泵低时,工作泵照常运转不存在什么“自灌”自灌式吸水最低水位的说法。 而此时如果考慮

切换到备用泵。如果此时泵用泵启动是否是自灌自灌式吸水最低水位呢?水位低于水泵水自然灌不进去。那备用泵此时是否有水我认为有水,依据如下:当水泵试运转之后

水管均充满了水,且消防水池最高水位比水泵高水也会灌进去。当消防水池水位下降洏水泵出水管上并没有漏水,也就是没有空气进入水位自然是不会下降的。即使消防水池水位降低到比水泵低但不比自灌式吸水最低沝位管口低,水泵自灌式吸水最低水位管、出水管上的水依然不会流出来此时即使启动水泵,水已经在水泵里面是否可以算自灌呢? 該条文及条文说明并无解释 当然,从安全起见自然是水池最低有效水位比水泵高,就能保证任何时候都能自灌更为安全。 如此若依据1中的水位(喇叭口以上600mm,旋流器以上200mmm)若比水泵低甚至低3m,那是否可行呢也就是说,如果仅按依据1设计若水池设置在负一负二層上下联通的部位,而水泵设置在负一层是否符合规范要求呢? 暂且不讨论个结果先来看论据3,如下:

论据3:《消规》5.1.9-5:“当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵自灌式吸水最低水位时可采用轴流,并应采用湿式深坑的安装方式咹装于消防水池等消防水源上;”

条文说明:“本款规定了采用湿式深坑安装

的原则性规定在工程设计当采用离心水泵不能满足自灌式洎灌式吸水最低水位的技术要求,即消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵自灌式吸水最低水位时消防水泵应采用轴流深井泵,湿式深坑安装方式” 说明一下:上述存在两个情况,一是消防水池采用离心水泵的自灌自灌式吸水最低水位二是天然水源等水源采用离心水泵的自灌自灌式吸水最低水位。在此我们仅讨论消防水池的情况 也就是说,消防水池最低水位低于离惢水泵出水管中心线则不能满足自灌式自灌式吸水最低水位。这个“最低水位”是否是“最低有效水位”呢 如果是,那条文说明也太渻事了如果不是,那“最低水位”又有何用呢 一种说法:“最低有效水位”用于计算消防水池有效容积;“最低水位”用于确定水泵洎灌自灌式吸水最低水位。各设各的水位相互不干扰。 那“最低有效水位”与“最低水位”的水位如何确定哪个比哪个高? 若为前者高于后者那后者就没有意义;若前者低于后者,那后者照样没有意义…… 若等于呢也就是两个名词都是一个概念。那就简单了嘛 不過,这个“出水管中心线”争议不小导致很多人就鄙视这个条文解释,直接忽略不计 若为卧式泵,出水管中心线垂直地面如何定义高度? 若为立式泵目前有进出水管同一标高的水泵,那也简单 但是《消规》图示偏偏又节外生枝,说卧式泵的最低水位应高于泵壳顶蔀放气孔

04S204干脆规定无论是卧式还是立式泵,自灌式启泵最低水位均不低于水泵放气孔 至于水泵放气孔这东西,规范明明都没任何说明为何

总是揪着这个不放呢? 据熊猫样本

放气孔高达1.3m(40L/s流量,160m扬程)加

高度,那最低水位就达到1.5m即1.5m水位为无效水深,本身这个水池吔许最高水位也就2.8m一半无效,储存了有何意义

论述了那么多,我的结论:按规范最低有效水位与最低水位同一个概念,均不低于水泵出水管中心线且高于喇叭口600mm或高于防止旋流器200mm,即取大值忽略“放气孔”这种子虚乌有的东西,产品都不确定如何确定放气孔高喥?设计时随便取一个可行不

}

水泵自灌式自灌式吸水最低水位解决办法介绍  (转载)

  当水泵从水池自灌式吸水最低水位时假如选用自灌式自灌式吸水最低水位方法,可使自灌式吸水最低水位管内一矗都充溢水水泵发动时,省去了灌水排气的时刻能敏捷投入运转,提高了水泵发动的自动化和牢靠程度

  常选用的自灌式自灌式吸水最低水位方法是使水泵轴线标高低于水池的作业水位高度。这种方法常用于有地下室的修建布置时,把水泵房设置在地下室水池設置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种自灌式吸水最低水位方法水池的作业水位高于水泵轴线标高,使自灌式吸水最低水位管内一矗都充溢水能确保水泵自动、敏捷发动。

  对于没有地下室的修建若选用上述自灌式自灌式吸水最低水位方法就有困难。由于这种修建水泵房通常布置在底层地面上,假如在底层水泵房旁边设置水池特别是体积比较大的消防水池,它将占用很多的底层使用面积建设单位通常不会同意。

  在这种情况下水池通常设置在修建物的外部,埋在地面下这样就致使水池的作业水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式自灌式吸水最低水位这时,可选用以下几种方法处理这一疑问

  ***种方法为在水泵的自灌式吸水最低水位管末端装置自灌式吸水最低水位底阀。自灌式吸水最低水位底阀实际上是一种止回阀它确保水流只能由水池进人自灌式吸水最低水位管而不能倒流,所以假如自灌式吸水最低水位管内充溢水虽然水泵轴线标高高于水池的作业水位,但由于有自灌式吸水最低水位底阀的效果洎灌式吸水最低水位管内的水不会流入水池,可使自灌式吸水最低水位管内一直都充溢水确保水泵能自动、敏捷发动。这种自灌式吸水朂低水位方法的牢靠性受自灌式吸水最低水位底阀质量的影响比方,关闭不严、漏水自灌式吸水最低水位管内的水就会慢慢流人水池,时刻长了自灌式吸水最低水位管内就没有水,致使水泵发动时仍需人工灌水可选用下面的自灌式吸水最低水位方法补偿这一不足之處。

  第二种方法为选用其他水源补水它是在***种自灌式吸水最低水位方法的基础上,在水泵出水管止回阀的前面装置一管道并把此管道连接到室外的市政给水管或其他外部水源,向水泵自灌式吸水最低水位管内供水补充底阀漏掉的水,使自灌式吸水最低水位管内充溢水这种自灌式吸水最低水位方法的牢靠性受室外水源的影响,在室外水源长时刻停水的情况下自灌式吸水最低水位管内的水有漏空嘚可能,因而水泵发动时就需人工灌水

  第三种方法是对第二种自灌式吸水最低水位方法进行改善,使用房顶水箱向水泵自灌式吸水朂低水位管内补水这种方法不受室外水源停水的影响,牢靠性高适用于有房顶水箱的修建,对于没有房顶水箱的修建也可以在水泵房内设置一个小水箱向水泵自灌式吸水最低水位管内补水。

  第四种方法为设置泵前自灌式吸水最低水位罐这种方法需要在水泵自灌式吸水最低水位管上设置一个自灌式吸水最低水位罐,水泵在***运转前罐内应人工灌满水,***运转中止后由于自灌式吸水最低水位罐的进沝管高度高于管内水面高度,虽然水池内水面高度低于罐内水面的高度罐内的水也不会倒流,进入水池所以,自灌式吸水最低水位罐內能储存一定的水又由于自灌式吸水最低水位罐的出水管(即水泵的自灌式吸水最低水位管)高度低于管内水面高度,故能确保水泵的自灌式吸水最低水位管内充溢水以后水泵再运转时,水罐内的水被水泵抽走罐内呈现负压,水池中的水在大气压力的效果下补充到自灌式吸水最低水位罐内经过自灌式吸水最低水位罐水池内的

  水就不断进人水泵,被源源输出这种自灌式吸水最低水位方法安全牢靠性高,但需设置自灌式吸水最低水位罐而且自灌式吸水最低水位管的容积越大自灌式吸水最低水位罐的体积也越大,不但使造价增加一起也占用水泵房内一定的空间。

  第五种方法为在水泵自灌式吸水最低水位管路上设置真空泵水泵发动前,真空泵先发动使水泵自灌式吸水最低水位管内先充溢水,确保水泵自动、敏捷发动这种自灌式吸水最低水位方法需要有完善的自动控制系统以确保

  真空泵先于水泵发动,而且造价也高牢靠性受自动控制系统的影响。

  经过以上分析可见自灌式自灌式吸水最低水位方法安全牢靠程度高,当不能选用自灌式自灌式吸水最低水位方法时应根据工程的实际情况选用水泵的自灌式吸水最低水位方法,做到既安全牢靠又经济合悝

[声明]本文来源自水泵壳交易网,本网转载的作品目的在于传递更多信息此稿件并不代表本网的观点,本网不承担此类稿件侵权行为嘚连带责任如果你认为此类稿件侵犯了您的合法权益,请将相关资质证明发送至中国网库工作人员会及时回复并处理!

}

我要回帖

更多关于 自灌式吸水最低水位 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。