电焊机漏电保护器问题
最近单位焊机有人触电,所以查的比较严格
我想问的是:因为我们这没有3根火线漏电怎么查的漏电保护器,只有3火+N嘚漏电保护器
接电焊机从检修箱3P引出三根火线漏电怎么查+一根零线接到了焊机的上口漏保下口三根火线漏电怎么查进入电焊机。
我们这嘚焊机要求除了焊机原本的两根二次线外必须从焊机外壳引出一根和一根特别粗的地线接到现场的钢结构上。
描述了这么多我的问题是:漏电保护器下口的零线是否应该也连接到电焊机外壳上是必须连还是可有可无?
因为有的焊机接上这跟下口线就跳闸摘了就不跳。
是焊机漏电吗这的焊机一般都是八成新。
}
连续下了几天的雨入户前的开關(装在室外的墙上,很大不是交房后室内装修装的那些)跳闸了,是漏电保护强行合上的话整个小区就跳闸怀疑是漏电了但找不到。可能是地下管道被挖坏... 连续下了几天的雨入户前的开关(装在室外的墙上,很大不是交房后室内装修装的那些)跳闸了,是漏电保護
强行合上的话整个小区就跳闸
怀疑是漏电了但找不到。可能是地下管道被挖坏了但不确定
电工直接把入户的零线火线漏电怎么查对調了,暂时可以用了
1、这样做相当于在入户前把地线再次接地了应该没什么问题吧?
2、在室内零线火线漏电怎么查对调,对哪些设备囿影响我感觉很多电器零线火线漏电怎么查随便接也没什么问题,但是漏电保护器零线地线接反了不知道会有什么危险?
第一点写错叻是“相当于在入户前把零线再次接地”
(1)漏电保护装置在火线漏电怎么查电流与零线电流出现差值且超过漏电动作电流时(一般是30mA)就会動作。由于一般电气回路会将变压器中性点接地所以火线漏电怎么查与地之间电压基本为220V,零线与地之间的电压基本为零伏,火线漏电怎麼查有地方绝缘不好了由于火线漏电怎么查与墙壁之间电压差很大(基本为220)所以漏电电流就会比较大,超过30mA而保护动作将火线漏电怎么查和零线颠倒后,绝缘不好的地方换成了零线零线与墙壁间电压基本上为零,所以漏电电流就基本为零所以漏电保护器就不会再動作。总结起来一句话没有电压差就没有漏电电流。
你这跳的是不是漏电保护开关怀疑不是,只是普通断路器
如果是漏电保护开关吙零换一下,依旧会跳的
因为原理是监测火零电流差
怀疑是负载火线漏电怎么查(就你家的原作火线漏电怎么查那线)绝缘不行碰地了
這样火线漏电怎么查进入你家后就会入地跳闸
而换了下,就刚好变成零线入你家入地的线刚好不跳
但电流会在入地处泄入大地
因为火零昰有区别的,包括线标以后不知道可能会误解产生危险
还有开关都是接火线漏电怎么查,你这样一调变成接零线
开关关掉后火还是带电很危险的
还有电流泄入你那碰地的地止也是隐患
我认为你是非改不可,一定要找到那绝缘有问题的那段重新布放
非改不可的,可以一段一段常没法查的地方放明线
如果漏电,应查出漏电的原因是线路破损漏电还是设备漏电,简单的挑换零线和火线漏电怎么查根本不能解决问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
}