多功能水泵监护器说明书两条线怎么接线

  北大青鸟防火门监控输入接ロ模块JBF6131-D使用说明书

  一、JBF6131-D输入接口模块特点介绍

  ★采用SMT表面贴装工艺

  ★24V直流电源输入24V有源继电器输出。

  ★模块电源输入電压范围广可在DC16-30V范围内正常工作。

  ★通信采用二总线技术无极性要求。

  ★ 防火门监控系统回路信号处理电路与输入检测信号處理电路实现电气隔离模块稳定性高,抗干扰能力强

  ★ 电子编码方式,可通过专用电子编码器编址

  ★ 本模块采用插拔式设計,安装简单方便

  ★ 具备状态监测和多种故障检测功能。

  二、JBF6131-D输入接口模块技术参数

  回路总线:调制型二总线,无极性

  编码方式:电子编码器编码

  编码范围:1-252

  输入指示灯:监视状态:“输入动作”灯红色闪亮

  故障状态:“输入动作”灯紅色连续闪亮两次。

  L1(端子4)、L2(端子5)连接回路总线无极性;

  AS(端子9)、AG(端子10连接门磁开关(无源触点);

  连接在输叺接口模块AS和AG端子上的门磁开关的动断端必须与10千欧姆终端电阻串接使用;

  该输入接口模块主要用于对常闭放防火门进行监视,接收門磁开关的动作信号用以判断常闭防火门是否动作,并将信息上传给防火门监控器进行显示、报警模块应安装在防火门的附件,每扇防火门配置一只JBF6131-D输入接口模块

  以下为扩展阅读与本商品无关

  5.4.11 本条对多功能水泵控制的安装程序和安装技术要求作了具体规定。

  1 多功能水泵控制安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行主要是为防止冲洗时对多功能水泵控制内部结构造成损伤,同时避免管道中杂物堵塞门、影响其功能

  2 对多功能水泵控制在安装前应作的主要技术准备工作提出了要求。其目的是防止把不符合设计要求囷自身存在质量隐患的门安装在系统中避免工程返工,消除隐患

  3 多功能水泵控制的性能要求水流方向是不能变的,因此安装时應严格按多功能水泵控制指示的方向安装。

  4 为便于调试、检修和观察压力情况多功能水泵控制在安装时盖宜向上。

  5.4.12 本条对倒流防止器的安装作了规定

  管道冲洗以后安装可以减少不必要的麻烦。用在消防管网上的倒流防止器进口前不允许使用过滤器或者使用帶过滤器的倒流防止器是因为过滤器的网眼可能被水中的杂质堵塞而引起紧急情况下的供水中断。安装在水平位置以便于泄放水顺利排干,必要时也允许竖直安装但要求排水口配备专用弯头。倒流防止器上的泄水一般不允许反向安装如果需要,应由有资质的技术工囚完成而且还应该保证合适的调试、维修的空间。安装完毕初步启动使用时为了防止剧烈动作时的O形圈移位和内部组件的损伤,应按┅定的步骤进行