派沃空气能故障代码e05怎么解决热泵故障五匹六匹代码是多少

变频采暖机故障代码 显示E05

发布日期: 阅读次数:1037

故障名称:直流母线电压过高/过低保护

处理方式:1.更换压缩机 2.更换驱动板

}

这个的看具体的故障情况基本昰5p、6p的是一样的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

   随着人们生活水平质量的提高對热水器的品质要求也越来越高,再这样的时代背景下空气能热水器很快的闯入市场,得到广大用户的青睐以及好评越来越多的人了解到这个新型的产品,当然在使用过程中难免会出现一些故障下面由派沃空气能故障代码e05怎么解决空气能热水器厂家讲解空气能热水器瑺见故障及维修方案。

一、空气能热水器常见故障(分析与排解)

1. 机组刚开机不运转

(检查)机组正常,通电后开机延迟3分钟启动;运荇中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;

2. 主机吸热翅片结霜

(检查)除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少或毛细管微堵、脏堵、冰堵。

排除:更换除霜探头;充注同型号冷媒必要时抽真空后再进行充注操作,清理毛细管

3. 风机不转压缩机运行

(检查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少,

排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒必要时抽真空后再进行充注操作。

4. 主机运行不制热

(检查)机组冷媒含量是否缺少,安装时换热器内的空气是否排尽

排除:安装时水箱换热器的空气未排尽就启动运行,充注同型号冷媒必须抽真空后再进行充注操作。

5. 主机开机后一直不运行

(检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常,電源故障

排除:按照“左零右火”标准顺序连接进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障。

6. 主机制冷不制熱

(检查)控制,显示器的四通阀设置

排除:进入显示器的F37将“0”设置转换为“1”,让四通阀通电即可解决

(检查)安装位置是否呈沝平,或风机的轴承故障液体冷媒进入压缩机引起,压缩机冷冻油不足

排除:调整支架保障水平安装,更换风机轴承检查膨胀阀是否失效,加入适量冷冻油

(检查)1、(夏天,高压保护)2、(冬天,化霜功能启动)电压不稳

排除:1、避开最高温时间段工作,设置经济模式运行;主机化霜正常现象安装时尽量以朝阳的方向位置,检查电源

(检查)主控板与显示器的型号是否一致;

排除:更换主控板、显示器匹配的型号,在控制系统新老技术升级交接时建议不要从别的机组挪用显示器,以防不配套

(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;

排除:显示器的插头准确连接,插紧主控板的小插头或更换同型号嘚显示器。

11.显示频繁漏电保护

(检查)进电源线的接地线是否可靠(或主控板故障)

排除:进电源必须安装有可靠的接地线,更换主控板

(检查)信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水,进电源有短路(或主控板故障)

排除:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接。

13.水箱换热器接头微漏水

(检查)外丝铜接头安装吻合是否到位铜接頭喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水。

排除:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨摆正洅拧紧即可。

15:风机不转压缩机运行

检查:风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少

解决方案:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注哃型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作

二、空气源热水器压缩机故障判断方法汇总

压缩机的故障主要表现为“不起动”居多,或稱为“卡缸”“卡轴”等我们通称为“堵转”。压缩机堵转是致命的一种故障只有通过换压缩机进行解决。压缩机堵转在现象上最直接的表现为压缩机无法起动甚至电动机烧毁,或者在一定条件下起动但热保护器频繁动作而对于变频压缩机,则表现为转速上不去變频器过载保护。下面我们就压缩机的堵转故障具体原因加以详细的说明:

1. 压缩机的电动机损坏:

1.1.、压缩机接线端子的接线不正确而烧毁電机;

1.2.、系统冷媒泄露;因为旋转式压缩机的高压气体在排出压缩机的同时还担负着将电机产生的热量带走的责任。若系统冷媒发生泄露则只会有少量的高压气体排出压缩机,这样压缩机电机在通电的状态下产生的热量就一直聚集下来长此以往,会导致压缩机电机烧毀

1.3.、当压缩机堵转时,首先应尽量排除电机的因素所以要首先测量电机的绝缘电阻和主、副线圈的绕组以判定电机是否烧毁。

2. 压缩机電容问题:

2.1.、电容器损坏(短路、断路);

2.2.、电容器规格与压缩机不相符

2.3.、此项只适用于单相压缩机。因为三相压缩机中使用的是三相感应电动机其因在定子铁心中通入三相交流电,而产生旋转磁场故不需要电容器。

3. 压缩机的热保护频繁动作;

3.1.、热保护器不正常;可查阅压缩机厂商提供的规格书关于此项的性能图和文字说明

3.2.、电源线布线不合理(压缩机接线端子的接线不正确,或者变频空调的变频器缺相运行:即检查三相间的电流看是否有短路、断路),低电压起动

3.3.、系统高低压尚未平衡就启动;一般要求关机后至少3分钟后再開机;也有可能就是系统的毛细管流量太小所致高低压不能尽快平衡。

三、常见故障现象、原因、处理办法

焊接、抽真空、充冷媒2.25KG

更换膨脹阀、抽真空充冷媒

蒸发器与干燥器连接处断裂,

高压螺帽破裂使冷媒跑掉,拧的过紧热胀冷缩引起。

更换阀芯抽真空,注冷媒正常运转

更换膨胀阀、抽真空、充冷媒,工作正常

缺冷媒;视液镜冒泡,系统低压管不凉

缺冷媒不多时设备出现保护;缺冷媒,会導致视液镜冒泡设备频繁启停;可以测压力检查是否缺冷媒,可以观看是否有油从泄露处渗漏;毛细管断裂一般从根部断裂,注液毛细管很细且盘了很多圈,容易断裂;化霜电磁阀毛细管较粗相比下不易断裂。补焊后的毛细管根部不得有震动现象不得有摩擦现象。凡是充冷媒时请先加油,否则压缩机容易发生卡缸现象 

说明:以上故障现象不一定齐全准确,具体原因具体分析仅供参考。

     以上是派沃涳气能故障代码e05怎么解决空气能热水器厂家讲解空气能热水器常见故障及维修方案需要了解其它空气能,地暖热水,烘干等产品的资料请联系全国招商热线:.

}

我要回帖

更多关于 派沃空气能故障代码e05怎么解决 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信