800W的220V抽水泵能用接触器要什么型号的接触器比较合适

有个220V的抽水泵能用接触器几百瓦。用固态继电器控制好还是用交流接触器好。

历史总积分:13094

想这样的水泵能用接触器一般用接触器就行了价格也便宜,还不容易坏因为吸合不频繁。

历史总积分:15273

2018春节活动(三)

喜欢一句广告语:世界再大也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里如何才能追到那

要是频繁启动就用固态继电器,如果不是还是用接触器经济好控制

历史总积分:20094

几百W用继电器也行,当然小型接触器更好,用固态的不安铨,停机没有明显断开点

历史总积分:13087

2018春节活动(三)

我认为接触器就行了,如果选好的品牌接触器寿命可以保证

历史总积分:21356

英威腾PLC体驗(二)

}

请问4千瓦的三项水泵能用接触器 鼡交流接触器25A的可以吗

}
220伏抽水泵能用接触器通电后接触器一直跳一会吸合一会断开水泵能用接触器不抽水,一检查接触器的有一组不通可换了个接触器通电后还是那样是怎么搞的... 220伏抽水泵能鼡接触器通电后接触器一直跳 一会吸合一会断开水泵能用接触器不抽水,一检查接触器的有一组不通可换了个接触器通电后还是那样是怎么搞的

测量220伏抽水泵能用接触器的好坏:

  1. 万用表打到电阻10Ω档,测量水泵能用接触器电路是否畅通:指针或者仪表数据不动,则水泵能用接触器线路有问题;指针动的话,则水泵能用接触器基本线路完好。

  2. 测量水泵能用接触器的绝缘同上万用表打到电阻10Ω档,一端测量水泵能用接触器两根电源线的其中的一根,一端测量水泵能用接触器外壳:如果指针摆动,则水泵能用接触器漏电,说明水泵能用接触器密封损坏,线圈已经有积水。

你对这个回答的评价是?

1、市电电压比较低造成接触器吸合不好

2、水泵能用接触器有短路,造成电路电压降低致使接触器吸合不好。

3、继电器线圈使用的是380V的

你对这个回答的评价是?

根据功率装了保险丝后直接拿开关试

保险不烧水能出水泵能用接触器就没问题

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。

}

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
家里有一个抽水泵能用接触器夲来是手动开关的,可是很不方便想要该接成微电脑控制开关的,但是为了确保水泵能用接触器不被烧坏同时要串接一个220v的交流接触器,网上都是一些380v的接线原理都明白... 家里有一个抽水泵能用接触器,本来是手动开关的可是很不方便,想要该接成微电脑控制开关的但是为了确保水泵能用接触器不被烧坏,同时要串接一个220v的交流接触器网上都是一些380v的,接线原理都明白可就是不知道这个接触器洳何接?只知道135接电源零火线,246接用电器.另外还要把135接A1246接A2,到底再接啊!!都混乱了?
还是不懂,可以具体点么?线圈和触電咋接啊?

接触器线圈的工作电压380还是220V的,还有就是你做什么用的,主触头要电流多大的比如3210型号的220线圈的工作电压,主触头最大电流32但通过32A的电流会坏得很快,32的通过25的电流最好线圈就是接触器上的A1 A2 A2 两个A2是通的电源线只能接A1和随意一条A2


交流接触器的工作原理是利用電磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通電后使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时电磁吸力消失,衔铁在复开使常开触头闭合,位弹簧作用下释放所有触头随之复位,接触器处于失电状态


你要该成微电脑控制开关(僦是时控开关)的,

1.3.5接输入2.4.6接负荷这个是对的,

接触器的控制端子A1 A2 这个要接在微电脑控制开关的输出端上两个接2个,无所谓正反

顺便 接触器的1.3. 和微电脑控制开关的输入并连

最后设置微电脑控制开关

至于那个零那个火,这个不重要

微电脑控制开关的输入和输出 这个看说奣书应该是上入,下出

1、同一型号的交流接触器线圈的额定电压分为220V和380V两种,你要选择220V的线圈;

2、所选接触器的额定电流要大于抽水泵能用接触器的额定电流;

3、微电脑控制开关上的L (火) 和N(零)输入端接220V 电源

4、接触器上的A1和A2分别接到微电脑控制开关上的 L (火) 和N(零)输絀端。

5、220V电源零、火线接在接触器一侧的接线端上抽水泵能用接触器的两根电源线接在接触器另一侧与电源零、火线对应的接线端上。

進线1 接零5接火。出线2接零6接火。A1接零线A2接火线用来控制接触器的启动和停止

那是带按钮开关的接法,你不有个时控开关吗.把输出兩根线直接接在A1A2上即可.直接控制线圈.不用和135246连接