我的表数是17变压器互感器配比表是250,200,50的我实记是多少字

原标题:变压器互感器配比表与變压器如何区分你知道吗?

变压器和变压器互感器配比表很多人傻傻分不清,其实要分清楚它们还是很简单的

1、电压变压器互感器配比表的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别

变压器是变换交流电压、电流和阻忼的器件,当初级线圈中通有交流电流时铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)用于改变电压等级,负载较大电流

1)变压器种类很多,按冷却方式、防潮方式、铁芯或线圈结构、电源相数、用途等分若干个类;

2)变压器的容量由小到夶从几十伏安大到几十兆伏安;

3)变压器的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响;

4)变压器二次侧负荷就是各种用电设备通过的电流较大,具有较强的带负载能力;

5)变压器一次侧电压不论多高均可根据需要升高或降低二次电压;

6)变压器嘚外形与体积因容量的不同有时很大;

7)变压器常用于多种场合。

电压变压器互感器配比表是一种电压变换装置它将高电压变换为低电壓,以便用低压量值反映高压量值的变化因此,通过电压变压器互感器配比表可以直接用普通电气仪表进行电压测量

1)电压变压器互感器配比表又称仪用变压器,是一种电压变换装置;

2)电压变压器互感器配比表的容量很小通常只有几十到几百伏安;

3)电压变压器互感器配比表一次侧电压即电网电压,不受二次负荷影响并且大多数情况下其负荷是恒定的;

4)二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈,它們的阻抗很大通过的电流很少。如果无限期增加二次负荷二次电压会降低,造成测量误错增大;

5)用电压变压器互感器配比表来间接測量电压能准确反映高压侧的量值,保证测量精度;

6)不管电压变压器互感器配比表初级电压有多高其次级额定电压一般都是100V,使得測量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难;

7)电压变压器互感器配比表常用于变配电仪表测量和继电保护等回路

2、电流变压器互感器配比表在原理特点上和普通变压器有何区别?

相同点都是利用电磁感应工作原理

电流变压器互感器配比表和普通变压器在原理特点上的区别是:

1)电流变压器互感器配比表在正常運行时,因为二次接的测量仪表和继电器的电流线圈阻抗很小相当于二次短路而普通变压器的低压侧是不允许长期短路运行的。

2)电流變压器互感器配比表二次电流的大小随一次电流而变化即一次电流起主导作用,而且一次电流一般不受二次负载大小的影响而变压器則相反,一次电流的大小是随二次电流的变化而变化即二次电流起主导作用。

3)变压器的一次电压决定了铁芯中的主磁 通主磁通又决萣了二次电势。因此一次电压不变,二次电势也基本上不变而电流变压器互感器配比表则不然,当二次回路中的阻抗变化时也会影響二次电势。在某一定值的一次电流作用下感应二次电流的大小决定于二次回路中的阻抗,当二次阻抗大时二次电流小用于平衡二次電流的一次电流就小,激磁就增多二次电势也就高。反之二次阻抗小时感应的二次电流就大,一次电流中用于平衡二次电流的部分就夶激磁就减少,则二次电势也就低

4)电流变压器互感器配比表的额定磁密只有800~1000高斯,即一次电流产生的磁通大部分被二次电流平衡掉如二次开路,一次电流将全部用来激磁使铁芯过饱和,将在二次感应出高电压并使铁芯过热因此电流变压器互感器配比表二次是不尣许开路的,而普通变压器是不存在上述问题的

3、电压变压器互感器配比表和电流变压器互感器配比表在作用原理上有什么区别 主要区别昰正常运行时工作状态很不相同表现为:

1)电流变压器互感器配比表二次可以短路,答辩v有的开路电压变压器互感器配比表二次可以開路,但不得短路;

2)相对于二次侧的负荷来说电压变压器互感器配比表的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压变压器互感器配比表是一个电压源;而电流变压器互感器配比表的一次却内阻很大以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3)电压变压器互感器配仳表正常工作时的磁通密度接近饱和值故障时磁通密度下降;电流变压器互感器配比表正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变化很大使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值

}