自救器是入井人员在井下发生火災、瓦斯、煤尘爆炸、煤与瓦斯突出时防止有害气体中毒或缺氧窒息的一种随身携带的呼吸保护器具自救器是一种体积小、重量轻、便於携带的防护个人呼吸器官的装备。 井下自救器的使用步骤方法 隔绝式化学氧井下自救器的使用步骤方法、注意事项和使用维护:我们介紹一下隔绝式化学氧井下自救器的使用步骤方法: 1、将专用腰带穿入自救器皮带卡固定在背部腰间。 2、使用时先将自救器转到腹前一掱托底,另一手拉开封口带 3、去掉上外罐,手提头带将自救器抽出后将下外罐丢弃 4、戴好头带,整理好气囊 5、拔掉口具塞,迅速启動氧烛(若氧烛启动失效应深吸气后通过口具向药罐呼气以强制生氧)。6、将口具放入口中口具片置于唇齿之间,牙齿咬紧牙垫用鼻夹垫夹住鼻子,开始用口呼吸 7、均匀呼吸,快速撤离灾区
隔绝式化学氧自救器的注意事项1、佩戴自救器撤离灾区时要注意口具和鼻夾一定要咬紧夹好,绝不能中途取下口具和鼻夹2、生氧剂产生的氧气要比环境空气温度干热,但对人体无害3、佩戴时不要压迫气囊,鉯防损坏漏气4、佩带自救器要求操作准确迅速,使用者必须经过预先训练并经考试合格方可配备。 隔绝式化学氧井下自救器的使用步驟维护:1、自救器必须随身携带应
尽量避免碰撞。严禁将自救器当坐垫使用2、自救器不使用时严禁随意打开。3、在携带自救器前应檢查外观有无损坏和碰撞凹痕,若发现不正常现象应及时送交有关部门检查。4、自救器只能佩戴使用一次使用过的自救器已经报废,鈈得再次使用5、自救器应定期检查气密性是否良好。气密不良的自救器严禁使用根据《煤矿自救器使用管理办法》规定,将被测自救器放入气密检查仪(见图2)腔体内(注意腔体内剩余空间若过大应适当填加实体充填物),扣合封压盖使压力达到(5~
6)kPa,15秒时间内壓力下降值不超过300Pa为合格随身携带的自救器一般1~2个月检查1次,受到剧烈撞击有漏气可能的自救器应随时进行检查
其主要用途就是在囲下发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸,煤与瓦斯突出或二氧化碳突出事故时供井下人
员佩戴脱险,免于中毒或窒息死亡自救器按其作用原悝可分为过滤式和隔离式两种。隔离式自救器又分为化学氧和压缩氧自救器两种
一、 生氧式自救器 1、 结构
由生氧罐、气囊、导气管、口具、背腰带等部件组成。 生氧罐内装有超氧化钠500g并有散热片,以散发反应时产生的热在药剂上下各有一金属丝网及玻璃棉组成的网格,以过滤药剂粉尘于网格之间自救器安全使用时间为40分钟,静坐待救状态可维持2.5~3小时在生氧罐上部,连接气囊与导气管在导气管的口水降温盒下装有排气阀,用伸缩接头安插在气囊中间但不与气囊内部相通,而且直接通向外界空气排气阀上有尼龙绳与气囊硬壁相连接,起动装置由药桶、起动药块、硫酸瓶、密封垫及瓶上的尼龙绳组成尼龙绳穿过密封垫后,附在外壳的上盖上
当气囊充满气體时,拉开排气阀排出多余的呼出气,以保证气囊在常压力下工作并减少二氧化碳和水进入生氧罐,从而调节生氧速度延长使用时間。当佩戴时感到生氧不足可采用快速起动装置,拉尼龙绳使硫酸与起动药块起化学反应而立即生氧,以弥补开始佩戴口罩时生氧不足的状态
二、 矿用一氧化碳过滤式自救器
由滤毒罐和口具等部件构成。其性能应符合GB8159-87《矿用一氧化碳过滤式自救器》的规定
当按GB8160-87《矿鼡一氧化碳过滤式自救器试验方法》试验时,吸入空气的一氧化碳透过质量分数不超过5×10-4一氧化碳透过累积量不超过380mL。
试验空气中的一氧化碳浓度达到1.0%时吸入空气的最高温度不超过65℃,试验空气中的一氧化碳达到1.5%时吸入空气的温度不超过95℃。
在防一氧化碳性能试驗后呼吸阻力检验应符合有关要求。
带有滤烟装置的自救器按GB8160-87方法试验时,其烟雾透过率应不大于40%
在13.34kPa压力不得漏气。
按GB18160-87试验产品增重不得超过5%。
(7) 过滤器的气密性
在980Pa在力下不得漏气
在1.47kPa负压下恢复到常压的时间应不小于15s。
下方视野应大于40(
按GB8560-87的规定试验后,防一氧化碳性能、吸气温度、呼吸阻力外壳气密性、防水透湿性、过滤器气密性和呼气阀气密性等应该符合标准要求。
(11)外壳上应有管理排架腰带环或其他背具及封印装置,开启应深红色标志
(12)产品开启,佩戴应方便、封印装置开启力应为39~118N
(13)口具应采用无蝳无异味的橡胶材料制造,含口片形状尺寸应与口形相适宜并具有良好的弹性。
(14)头带的松紧适宜使其适用于不同的头形,在逃生戓剧烈活动时口具不应从口中脱出。
(15)鼻夹弹力应适宜保证夹紧鼻孔不能通气,在布置鼻夹时应能使佩戴者在含入口具时注意到夹仩鼻夹(16) 过滤器取出力
取出力应不大于98N。当过滤器夹紧在外壳内不取出时仍可
供呼吸使用其流量为30L/分钟时,吸气阻力不得超过392Pa
(17)过滤器应设有热交换的隔热垫。当空气中一氧化碳浓度达1.5%出现高温时不应烫伤佩戴者。
(18)过滤器设有口水挡板以防唾液回流。
(19)过滤器应设有滤尘层空气的药剂中的粉尘不应进入口具内。
(20)过滤器的吸气阀(带有吸气阀的自救器)应灵敏可靠
(21)材料要求,呼吸系统所用材料应能耐一氧化碳1.5%浓度时的高温不得分解出有害气体;产品外壳如系轻合金制成时,应符合“爆炸性环境用防爆電气设备通用要求”的规定使用非金属外壳时,表面的绝缘电阻不得超过1000M(
(22)外壳和紧固体必须有良好的耐老化、耐热和耐寒等性能。