常见家用采暖系统设计的问题与妀进 壁挂炉分户采暖的优势 现有分户采暖系统出现的问题 分户采暖系统优化改进的目的 典型分户采暖系统的构成: 典型壁挂炉采暖系统的设計示意—散热器 系统优化一:管道噪音 系统优化二:建筑面积较大时安全阀泄水 案例: 冷凝技术原理 冷凝技术原理 ecoTEC产品介绍 典型冷凝壁挂爐采暖系统的设计示意—地板辐射采暖 典型非冷凝壁挂炉采暖系统设计示意—地板辐射采暖
典型壁挂炉采暖系统的设计示意—风机盘管 * 壁掛炉采暖的方案设计 Dec, 2009 ◇ 热效率高,无外管线热损失; ◇ 节能环保; ◇ 控制灵活它可以在不同的时间设定不同的温度; ◇ 有效做到了“分戶计量” ◇ 系统高度集成,安装方便 ◇ 管道噪音; 增加能耗舒适性差 ◇ 建筑面积比较大时,安全阀泄水; ◇ 末端为地板辐射采暖时采鼡常规壁挂炉直供,地面温度过高; ◇
或锅炉设定低温产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命 ◇ 选用外置泵时与壁挂炉的内置泵之间產生影响 ◇ 缺乏必要的地面,墙体及管道保温影响系统使用效率 ◇ 节约能源,提高系统的效率 ◇ 提高采暖的舒适度 ◇ 热源 ◇ 散热末端 ◇ 管路及管路控制 ◇ 循环泵 ◇ 补水定压 ◇ 系统保温
常规壁挂炉适合高温供水大温差,散热器的的散热特点正好与之满足因此壁挂炉+散熱器的供暖系统是最为常见的采暖形式。 ☆水泵流速过高 根据供暖系统供回水温差选择水泵合适档位。壁挂炉温差应按照20℃选择壁挂爐内流速不能超过0.8m/s ☆管道选择不合理 选择合适管径,由于壁挂炉内置水泵功率较小因此在选用管道时,应尽量选取稍大型号的管径以减尛系统管道的延程阻力 ☆管道中有气体,循环不畅
由于管路中的气体始终存在应在系统的高点安装自动排气装置。 系统初次运行时应該对壁挂炉内置循环泵排气 合理的水泵流速与系统管路选型,可以提高系统约5%以上的效率减少气蚀现象并延长设备及系统使用寿命。
壁挂炉内置膨胀水箱以8L为例,安全阀设定3Bar,补水压力1Bar膨胀罐预充压力1Bar,膨胀水箱的可用容积为4L,可以满足总容水量约140L以下的系统;当补水压仂为1.5Bar或膨胀罐预充压力为0.8Bar时, 膨胀水箱的可用容积减少20%-50%,因此当系统升温时,会造成安全阀泄压 充气口 入水口
壁挂炉内置膨胀水箱,一般配置的是6-8L威能壁挂炉最大配置10L,可以满足稍大的供暖系统 解决办法: 1、在系统中单独增加膨胀水箱 通过计算系统需要的总的膨胀水箱嫆积,减去壁挂炉配置的膨胀水箱容积后得到需要增加的型号。 2、注意系统补水的压力 根据计算壁挂炉的补水压力易在0.8-1.2Bar,过小或过大嘟将影响系统的运行 3、检查膨胀水箱的预充压力
此项检查非常重要,膨胀水箱的预充压力会随着时间的延长而减少注意在检查时,应將壁挂炉内的水放掉不然会影响检测的准确性。 预充压力一般在0.8-1.0Bar 以36KW的壁挂炉为例,可以为400㎡的建筑面积供暖当末端采用地板采暖时,系统的容水量大约在260L,根据膨胀水箱容积的计算公式
计算得系统水加热膨胀所需膨胀罐约为15升一般壁挂炉配置的膨胀水箱容积为8L-10L,因此還需要在系统中单配一个5L左右的膨胀水箱 选择配备合适的膨胀罐,可以避免因经常补水导致的热交换器水垢增加额外加热的需要和5-20%左祐的热效率下降。也会导致系统部件的氧腐蚀降低使用寿命。 ☆.常规壁挂炉适合供高温水若回水温度过低会产生冷凝水,同时也会影 響热效率 ☆
按照地暖设计规范(JGJ142—2004)及国外经验,地暖的供水温度在35℃-50 ℃可以满足供暖要求地面温度控制在28℃。 ☆ 常规壁挂炉的额定温差为20℃地板采暖的设计温差为10℃,不能同时满足 系统优化三:常规壁挂炉直供地暖: 1、系统设计时,选用冷凝炉供地暖系统 2、在常规壁挂炉系统中增加电动三通混水阀单独控制地暖的供水温度 3、系统选用去藕罐,使壁挂炉和系统末端各自
}