水冷冷却水型冷干机对冷却水的要求是什么

  • 产品详细介绍:   冷干机与吸幹机相比具有下列特点:  1)没有压缩空气消耗——大部分用户对压缩空气露点要求并不是很高如使用冷干机可比使用吸干机来得节省能源;  2)无阀件磨损——吸干机有切换阀的问题,虽然冷干机中...

  • 产品详细介绍:   一   常用冷干机分几类  常用冷干机按冷凝器的冷却方式分有风冷型、水冷冷却水型两种;按进气温度高低分有高温进气型(80℃以下)和常温进气型(40℃左右);按工作压力分有普通型(0.3—1.0MPa)...

}

6—1冷凝器在冷干机中起什么作用?

答:在冷干机中冷凝器的作用是将冷媒压缩机排出的高压、过热冷媒蒸汽冷却成为液态制冷剂使制冷过程得以连续不断地进行。由于冷凝器排出的热量包括冷媒从蒸发器吸取的热量以及由压缩功转换来的热量所以冷凝器的热负荷要比蒸发器大。

6—2冷干机的冷凝器有几种形式?

答:冷干机中冷凝器分空气冷却式(风冷型冷凝器)和水冷冷却水却式(水冷冷却水型冷凝器)两种

6—3风冷冷凝器有哪些特点?

答:风冷冷凝器不需要冷却水,适合于供水困难地区或移动性场合应用但它的传热效果比水冷冷却水型差.在气温高或通风不良环境下使用,冷凝压仂不易降下来在多粉尘环境下使用(如水泥厂、面粉厂、纺织厂等)。冷凝器表面易积尘积垢影响传热。所以一般只适用于中、小型冷干機

6—4风冷型冷干机安装时要注意什么?

答:风冷型冷干机由于散热效果不及水冷冷却水型冷干机,故在安装时应当注意下述几点:

①应当咹装在通风处冷凝器前后不得有影响通风的障碍物;②不要放在露天里,以免阳光直晒影响传热效果;③在多粉尘场合,在进风口前應设置便于清洗但不影响通风的过滤网罩;④冷干机附近不应当有热源例如与空压机挨在一起;⑤几台风冷冷干机共处一室时,冷干机應横向排列避免互相影响。

风冷冷干机的日常维护要点:①经常用空气喷枪吹扫冷凝器表面的粉尘积灰;②保持自动排水器排水畅通

6-5沝冷冷却水冷凝器对冷却水及水质有何要求?

答:水冷冷却水型冷干机的传热效果比风冷型好,但它耗水量较大且对水质有如下要求:①進入冷千机的水温应在31℃以下,出水温度不要超过36℃;②水压应当保持在0.15MPa以上以保证水流畅通(但也不能太高,参见机器铭牌规定);③沝中镁、钙离子应不高于中性软水的一般标准;④水中不应当有肉眼可见的固态杂物

6—6水冷冷却水冷凝器的冷却水配管时要注意什么?

答:水冷冷却水型冷干机经常与其他用水冷冷却水却的设备(如空压机)同处一室,在冷却水配管时冷干机应有独立的排水出口。如果与其他沝冷冷却水设备共用排水管道可能会由于水压的不同造成回水不畅。若一定要共用排水管应尽量采用顺角连接,避免T字连接或逆角连接

6—7水量调节阀起什么作用?

答:在制冷系统中利用冷媒冷凝高压的变化来控制水量调节阀的开启度.从而调节冷却水量的大小,冷凝压仂高时开启度变大,冷却水量增加使冷凝高压回落。这样可以保证制冷系统工况稳定

6—8卧式水冷冷却水凝器是如何工作的?

答:高温、高压的冷媒蒸汽从冷凝器上部进入冷凝器壳体,与冷却水进行对流热交换冷媒气体吸收冷量凝结成冷媒液体从壳体下部的出液管流出。冷却水走管程为了增强换热效果,冷凝器铜管通常采用低翅片管冷却水的进出口设在同侧端盖上,进口在下出口在上。两侧端板設置分水肋板迫使冷却水从下到上,左右来回流动(一般作四流程往返)冷凝器壳体承受较高的冷媒冷凝压力,特别当冷却水不足时.冷凝压力将达到可能的最高压力所以水冷冷却水凝器上应设置易熔安全栓。

6—9冷凝器的热负荷如何确定?

答:在冷干机中冷凝器是热负荷最夶的部件它的热负荷等于蒸发器的吸热量与压缩机耗功量之和。在冷干机工况下冷凝器热负荷一般可按蒸发器热负荷的1.2倍来确定。

6┅lO冷媒在冷凝器中的冷凝压力有多高?

答:制冷设备冷凝器压力的高低是有国家标准的在正常工作时,R22的冷凝压力以不超过1.5MPa为宜在实際中,由于各种原因冷凝压力超值情况时有所见。冷凝压力过高会对制冷系统带来很多弊病(对冷干机而言最直接明显的就是露点上升),长期在高冷凝压力下运行会影响制冷压缩机的使用寿命。冷干机设有高压力保护装置

6一11冷凝压力过高是什么原因?

答:水冷冷却水凝器压力过高的原因有:①冷却水量不够,水温过高;②冷凝器传热面积小;③空气浸入冷媒系统(蒸发器铜管破裂引起);④冷凝器壳体容积尛内存冷媒液体使用有效传热面积减小或冷媒充注过量;⑤水冷冷却水凝器使用日久。铜管水侧表面积垢;⑥自动水量调节阀开启度小戓损坏;⑦冷冻油进入制冷系统;⑧冷却水管配管不合理造成冷却水回水不畅;⑨冷媒通路或元件(干燥过滤器、电磁阀、毛细管等)有堵塞现象;⑩冷干机负荷太大.使蒸发压力升高,拉高冷凝压力

风冷冷凝器冷凝压力过高的原因有:①环境温度高或通风不良;②冷凝器表面积有灰尘污垢;③冷干机负荷太大;④空气侵入冷媒系统;⑤冷凝器传热面积不够;⑥冷却风扇风量小;⑦冷干饥安装位置不对(如接菦热源、被太阳直晒、冷干机前后排列间距太近等);⑧控制风扇的压力开关设定不当或损坏;⑨冷媒通路或元件有堵塞现象;⑩冷媒充注過多,使传热面积减小

6一12冷凝压力过低是什么原因?

答:冷凝器冷凝压力过低的原因有:①冷却水量太多或水温太低;②环境温度过低;③控制风扇的压力开关或控制冷却水的自动水量调节阀设定不当或损坏;④冷媒充注量太少;⑤冷媒管路或元件有泄漏点;⑥冷干机负荷呔小。

一般讲来冷凝压力稍低一些对冷干机和制冷系统运行并无大的影响,但冷凝压力过低有时会导致蒸发压力下降使蒸发器内结霜甚至出现压缩机“液压缩”,这是需要防止的

七、冷干机:压缩机与制冷控制

7—1冷干机用制冷压缩机有什么特点?

答:冷干机使用的制冷壓缩机目前大多采用高中温型全密封往复式压缩机,其特点是:结构紧凑、体积小、重量轻、振动小、噪声低、能效比(EER)高由于全密封压縮机的电动机与压缩机阀体密封在一个钢制壳体内,电动机处在冷媒气态环境中运行冷却条件较好,寿命较长壳体内部存有规定数量嘚润滑油,在压缩机工作时对各部自动供油,平时不需再添加润滑油

在大型冷干机中,也选用半密封往复机或螺杆压缩机它们的特點是制冷功率大,可进行负荷调节以适应不同需要

7—2制冷压缩机的制冷量和工况有什么关系?

答:制冷压缩机的制冷量与其工况密切相关。同一台压缩机在空调工况(t蒸=5℃t冷=40℃)下比在标准工况(t蒸=-15℃,t冷=30℃)下制冷量可大一倍左右总的说来:①蒸发温度越低压缩机制冷量越少;②冷凝温度越高,压缩机制冷量越少所以当试图通过降低冷干机的蒸发温度来降低压缩空气的“压力露点”时,应对压缩机在低蒸发溫度下的制冷量进行核算如果制冷量减少了,那么降低蒸发温度非但不能使“压力露点”如愿下降反而有升高的可能。

7—3冷媒液体进叺压缩机会产生什么后果?

答:当进入蒸发器时的冷媒液体过多或蒸发压力太低时冷媒液体会吸入压缩机内部。由于冷媒液体是不可压缩嘚在压缩机运转中极易造成阀片被击碎的现象,这就是“液压缩”“液压缩”是制冷压缩机最严重的故障之一,必须防止发生

7—4为防止“液压缩”冷干机采取了何种措施?

答:为了防止压缩机产生“液压缩”,在冷干机中采取了下列措施:①压缩机吸气管上游设置储液器或回热器保证只允许气态冷媒进入压缩机;②在冷凝器与蒸发器或冷凝器与压缩机吸气口间装设热气旁路阀,保证蒸发器或吸气管路Φ没有液体冷媒积存;③在灌注冷媒时严格控制灌注量。

7—5压缩机外壳为什么会结露?

答:压缩机正常工作时紧靠压缩机低压腔一侧的鋼制外壳温度很低,如果压缩机外壳温度低于当时环境空气的露点环境空气中的水蒸汽就会在这一部位结露。所以说压缩机外壳结露是┅种与环境湿度有关的正常现象

7—6压缩机外壳结霜要不要紧?

答:当压缩机吸气压力过低时,会使紧靠低压腔的压缩机外壳温度低于零度此时如果环境空气温度达到升华点,水蒸气就会在压缩机外壳上结霜这一现象的出现反映了:①此时压缩机的吸气温度已很低,要防圵出现“液压缩”;②如果同时出现了压缩空气露点上升现象则表示由于蒸发压力过低,使制冷压缩机制冷量下降所以压缩机外壳接霜在多数情况下是不正常的。

7—7全封闭活塞式压缩机制冷量可不可以调节?

答:全封闭活塞式制冷压缩机的产冷量与两大因素有关一是压縮机本身的排气量(决定于活塞直径、行程及电动机转速);二是压缩机的工况(主要是蒸发温度和冷凝温度)。对于一台具体的全封闭压缩机来講排气量是固定的,正常工作中压缩机的工况也基本不变因此一般说来全封闭活塞式压缩机产冷量是不可调节的。如果需要改变压缩機产冷量则应选用具有能量调节机构(卸载机构)的压缩机或使用变频技术改变压缩机电动机的转速来实现的。

7—8螺旋式压缩机有什么特点?

答:螺旋式压缩机也是一种全密封压缩机其压缩机结构不是往复平动的活塞,而是靠作旋转运动的螺旋盘的运动来产生压缩气体其特點是;①效率比往复式高10%左右;②运转噪音比往复式低5db;③体积、重量比往复式分别小40%和15%;④对液击不敏感;⑤在变频控制时调速范围更大。

7—9冷干机应用变频调速有什么优越性?

答:冷干机实行变频控制的优越性有:①节能;目前所用的制冷压缩机以进口50/60Hz通用的为哆这种压缩机在50Hz电网上比用在60Hz电网上转速减少17%,因而产冷量也减少17%利用变频器将供电频率提高,使其转速得到提升相应地增加叻制冷量。而此时压缩机从电网吸收的功率并不增加这就体现了节能。②通过一些简单的外围设备可以使变频压缩机转速跟随冷干机负荷大小自动调速这比使用其他压缩机调荷装置简单、快速而且更加节能。③由于变频压缩机的调速比可以做得很大使压缩机的制冷量囿可能在较大范围内变化,以适合负载的较大变动;④变频压缩机的启动特性很好可以作到“软件启动”,防止了由于满负荷启动时的浪涌冲击使压缩机的使用寿命得以延长;⑤变频压缩机的联网性能很好,可以方便的与上位机进行联络并对多个运行参数自动检测、哆台机之间实现连锁控制。

7—10使用变频冷干机要注意些什么问题?

答:在冷干机上配备一只市售通用型变频头再加上必备的外围设备就可鉯使之实现变频调速。但普通制冷压缩机的结构限制了调速范围不能太大;在高转速时应验算压缩机电机主轴与轴承的机械强度是否承受得了;在低转速时,则要注意压缩机内部冷却润滑系统能否正常工作;此外低、高速时压缩机的动平衡稳定性、噪声水平等也属考虑之列所以在用通用变频头制作变频冷干机时,调速比不应选得过大普通制冷压缩机在45---65Hz之间进行调整速是比较适宜的。

7一11变频冷干机当前還有什么困难?

答:在冷干机上推广使用变频技术原则上已没有大的技术障碍主要问题还是经济、技术比是否核算。因为目前适合于冷干機使用的市售变频头多属通用型对冷干机讲来,过剩的技术功能使其价格过高在中小型冷干机中一个通用型变频头的价格就占了材料荿本的一半以上。所以开发适用于各种规格冷干机使用的专用变频头对这个行业来讲有很实际的意义。另外普通的制冷元器件(譬如热仂膨胀阀)对于变频冷干机有什么影响等问题尚需继续研究。

7—12冷干机的冷媒蒸发压力是如何控制的?

答:冷媒蒸发压力是制冷设备正常工作嘚重要参数蒸发压力高,蒸发温度也高压缩空气就达不到应有的冷却温度,导致露点过高蒸发温度过低,使压缩机制冷量下降同樣影响压缩空气的露点,而且易造成“液压缩”事故所以蒸发温度必须控制在一个合理的范围内。

风冷型冷干机用压力控制器检测冷媒蒸发压力(或冷凝压力)在压力达到某一设定上限时打开风扇,使冷凝器强迫通风冷却通过降低冷媒高压的办法来限制冷媒低压上升;压仂低于某一设定下限时,风扇停止使冷媒蒸发压力不致降得过低。

水冷冷却水型冷干机是通过自动水量调节阀的开启度来控制冷却水量使冷媒压力保持在正常值的。

7—13热气旁路阀在冷干机中起什么作用?

答:压缩空气在蒸发器中冷却时有大量凝结水析出。如果冷媒蒸发溫度过低使蒸发器铜管表面温度在负荷条件下低于水的冰点,则凝结水就会在蒸发器里结冰严重时阻塞气流通道,使供气管道瘫痪為了防止这种情况的出现,必须对冷媒蒸发温度加以控制其简单有效的措施就是在冷凝器和蒸发器之间加设一只热气旁路阀。热气旁路閥的测压管与蒸发压力直接连接当蒸发压力低到一定程度时,热气旁路阀开启冷凝器中的高温冷媒蒸气直接进入蒸发器,提升蒸发温喥避免冰堵现象。

由于蒸发温度降低往往是由冷干机负荷过低造成的而冷凝器中的高压蒸气总是在压缩机全负荷状态时压出的,所以使用热气旁路阀虽然能在一定范围内防止蒸发温度过低带来的麻烦便不是节能之举。在大型冷干机中往往采用压缩机卸荷或变频调速等辦法来限制蒸发温度过低

7一14热力膨胀阀或毛细管在制冷系统中起什么作用?

答:膨胀阀(毛细管)是制冷系统的节流机构。在冷干机中蒸发器制冷剂的供给及其调节都是通过节流机构来实现的。节流机构使制冷剂从高温高压液体变成低温低压液体进入蒸发器

当负荷变化时,熱力膨胀阀通过检测压缩机吸气过热温度来调节阀芯开启度从而控帮进入蒸发器的冷媒供给量。毛细管则具有自补偿特点即当蒸发压仂降低时,两端压差会相应升高从而加大流人蒸发器的冷媒量。毛细管由于结构简单工作稳定,在小型冷干机中获得普遍应用

7一15干燥过滤器起什么作用?

答:运行中的制冷装置,由于制冷剂和冷冻油中会产生水分、固体粉末、污垢等杂质情况严重时全使节流结构的节鋶孔产生脏堵。因此在冷媒供液管前必须装设干燥过滤器另外,制冷剂中微量水分对制冷系统的危害最大对冷媒、冷冻油及蒸发器、冷凝器和配管的干燥处理是极为重要的。

7一16冷媒灌注量的多少对冷干机有何影响?

答:冷媒灌注过少冷干机会出现下列现象:①蒸发压力、冷凝压力都比正常运转低,但空气露点却降不下去;②压缩机外壳发烫

冷媒灌注过多,冷干机会出现:①由于冷媒液体存积于冷凝器使冷凝面积减小,导致冷凝压力升高严重时引起高压跳闸;②制冷压缩机负荷增高,起动困难;③制冷剂在蒸发器中未能全部汽化使湿蒸气进入压缩机,有“液压缩”危险;④由于冷凝压力升高使压缩机制冷量减少,空气露点上升

7—17目前国产冷干机使用哪种冷媒?囿什么特点?

答:目前国产冷干机极大多数都采用R22作冷媒。它的特点是:不燃烧、不爆炸、无色、无味、毒性小属安全型制冷剂;R22单位体積制冷量比R12及其替代物R134a大将近50%;R22与润滑油之间是微溶的。它们在压缩机曲轴箱和冷凝器里是相互溶解的在蒸发器内又分离开。

R22在有微量水分存在情况下会产生酸对金属起缓慢的腐蚀作用。所以在冷媒灌注、冷冻油添加时要谨防水分进入系统

7一18目前国产冷干全面推广使用R134a尚有哪些困难?

答:近年来由于环保需要,一些工业化国家已开始采用R134a作冷干机的制冷剂R134a制冷剂的热力学性质与R12比较接近,是R12的替代品但是冷干机中大量使用的是R22,其单位体积制冷量要比R12(或R134a)大50%左右如果用R134a来代替R22,则目前冷干机制冷系统的热力计算、结构设计都将莋重大修改另外,R134a对水分的限制比R22要严格得多特别是对两器(蒸发器和冷凝器)的干燥处理,冷媒及冷冻油的灌注方法、现场制作及检修環境都将有严格得多的要求所以这种替代成本将是非常高的。

7—19压缩机产冷量与冷干机负荷有什么关系?

答:热负荷计算是冷干机制冷系統设计的基础在有预冷器存在的情况下,我们将蒸发器热负荷作为选择制冷压缩机及制冷系统其他部件的依据由于冷干机的工作条件茬不断变化,蒸发器热负荷随进气温度、气体压力、环境条件(温度、湿度等)变化而变化各厂家蒸发器计算热负荷的确定原则不尽相同。泹在任何情况下制冷压缩机的产冷量总是要大于蒸发器的计算热负荷,不然就不能保证在极端工况条件下压缩空气的处理效果

对一台巳选定的制冷压缩机来讲,产冷量主要取决于蒸发温度和冷凝温度(由LgP—i图可以作具体计算)而与蒸发器热负荷没有关系。这就是为什么在低负荷时冷干机会出现“大马拉小车”的现象

八、冷干机:凝结水排出

8—1冷干机凝结水是怎样生成的?

答:通常饱和的高温压缩空气进入冷干机后,所含的水蒸气由两条途径凝结成液态水即:①直接与冷面接触的水蒸气以预冷器、蒸发器的低温面(如换热铜管外表面、散热翅片、折流档板及容器壳体内表面)为载体冷凝结露(如同自然界地表结露过程);②不与冷面直接接触的水蒸气则以气流本身挟带的固态杂质為“凝结核”冷凝结露(如同自然界云雾、雨形成过程)。凝结水滴的初始粒径取决于“凝结核”的大小如果进入冷干机的压缩空气中混有嘚固体杂质粒径分布是通常所说的0.1-25μm之间,那么凝结水初始粒径至少也在相同数量级上而且在跟随压缩空气流动过程中,水滴之间、水滴与冷面之间不断碰撞、集聚其粒径还会不断增大,并在增大到一定程度后依靠自重与气体发生分离

由于压缩空气携带的固体尘粒在凝结水生成过程中起着“凝结核”的作用,这也启发我们有理由认为冷干机中凝结水生成是压缩空气的“自净”过程。

8—2压缩空气与凝結水是如何分离的?

答:冷干机中凝结水的生成和汽水分离过程是从压缩空气进入冷干机后就开始的。在预冷器和蒸发器中设置了折流挡板后这种汽水分离过程就变得更加强烈。凝结水滴在与挡板碰撞后由于运动变向、惯性重力等综合作用而集聚、而长大最后在本身重仂作用下实现汽水分离。可以这样说冷干机中相当大一部分凝结水是在流动过程中“自发”进行汽水分离的。为了捕捉残留在空气中的┅部分细小水滴冷干机中还设置了更高效的专用气水分离器,以便让进入排气管的液态水降至最少从而尽可能降低压缩空气的“露点”

8—3气水分离器效率对露点影响有多大?

答:尽管在压缩空气流径中设置一定数量的挡水板确实能将大部分凝结水滴与气体分离开来,但那些粒径更细小的水滴特别是在最后一块折流挡板后生成的凝结水仍有可能进入排气通道。如果不加阻挡这部分凝结水在预冷器里遇热蒸发成水蒸汽,使压缩空气的露点升高例如0.7MPa的1Nm3压缩空气在冷干机中温度从40℃(含水量为7.26g)降至2℃(含水量为O.82 g),冷凝结生成水量为6.44g;如果其中70%(4.51g)凝结水在气体流动过程中“自发”分离并排出机外则尚有1.93g凝结水要由“气水分离器”来完成捕捉分离;如果“气水分离器”的分离效率80%,则最终还有0.39g的液态水要随空气进入预冷器并在那里二次蒸发还原成水蒸气使压缩空气水蒸气含量由曾经达到过的O.82g增加到1.21g,此时压缩空气的“压力露点”上升到8℃

由此可见,提高冷干机“气水分离器”的分离效率对降低压缩空气的“压力露点”囿十分重要的意义。

8—4常用汽水分离器有几种形式?

答:冷干机预冷器与蒸发器之间通常都设置一只专门用来捕捉漏网水滴的气水分离器盡管分离的只是全部凝结水中的一部分,但由于这部分水滴往往粒径较细较难捕捉,气水分离器需专门设计目前使用得最多的气水分離器是“挡板式分离器”,另外还有“过滤式分离器”和“旋风分离器”两种

8—5挡板式气水分离器在冷干机中是怎样工作的?

答:挡板分離器是惯性分离器的一种。这种分离器尤其是由多块挡板组成“百叶窗”式的挡板分离器在冷干机中得到较广泛的应用。它们对粒径分咘很广的水滴有良好的汽水分离作用由于档板材料对液态水滴有良好的浸润作用,不同粒径的水滴在与挡板碰撞后在档板表面生成很薄的一层水会顺着挡板流下来,并在挡板边缘集聚成更大颗粒的水滴水滴在本身重力作用下与空气分离。

挡板分离器的捕捉效率取决于氣流速度、挡板形状及挡板间距有人研究V型挡板的水滴捕捉率大约是平面挡板的两倍。

挡板式气水分离器按挡板形状及布置方式,又鈳分异形挡板和螺旋挡板等(后者即是常用的“旋风分离器”)挡板分离器的档板对固体粒子捕捉率很低,但在冷干机中压缩空气中固体粒孓几乎全部被水膜包围,所以在捕捉水滴的同时挡板也能把固体粒子一起分离出来。

8—6旋风式气水分离器的工作原理是什么?

答;旋风汾离器是一种惯性分离器较多地用于气固分离。压缩空气沿筒壁切线方向进人分离器后在里面产生旋转,混在气体中的水滴也跟着一起旋转并产生离心力质量大的水滴所产生的离心力大,在离心力作用下大水滴向外壁移动碰到外壁(也是挡板)后再集聚长大并与气体分離:而粒径较小的水滴却在气体压力作用下向呈负压状态的中心轴线迁移。厂家往往在旋风分离器内部增设螺旋挡板来增强分离效果(同时吔增加了压力降)但由于旋转气流中心负压区的存在,受离心力较小的细小水滴极易被负压吸入预冷器造成露点上升。

这种分离器在除塵设备的固一气分离中也属低效设备目前已逐渐被更高效的除尘器(如电除尘、布袋脉冲除尘器等)所替代。不加改造用在冷干机中作汽水汾离用分离效率不会很高。且由于结构复杂体积庞大,实际上无螺旋挡板的“旋风分离器”在冷干机中应用并不普遍。

8—7过滤器式氣水分离器在使用中有何局限?

答: 用过滤器作冷干机的气水分离器效果是很好的因为过滤器对一定粒径水滴的过滤效率可达100%。但实际仩却很少有冷干机用过滤器来作汽水分离用其原因在于:①在高浓度水雾中使用,滤芯极易堵塞更换起来又很麻烦;②对小于一定粒徑的凝结水滴无能为力;③价格较贵。

8—8如何评价气水分离器在冷干机中的作用?

答:在冷干机中汽水分离作用发生在压缩空气的全流程Φ。预冷器和蒸发器中设置的多块折流挡板对气体中的凝结水起着拦截、集聚和分离作用分离下来的凝结水只要能及时、彻底排出机外,也能获得一定露点的压缩空气例如,对某一型号的冷干机实测结果表明约有70%以上的凝结水是在气水分离器前被自动排水器排出机外的,其余漏网的水滴(大部分粒径都很细小)才靠设在蒸发器与预冷器之间的气水分离器来作最后的有效捕捉这部分水滴尽管数量不多,泹对“压力露点”有很大影响;它们一旦进入预冷器并在那里二次蒸发还原成水蒸气将使压缩空气的含水量大大提高。所以一只高效、專用的气水分离器对提高冷干机工作性能起着十分重要的作用

8—9气水分离器的效率与压力降有什么关系?

答:在挡板式气水分离器中(无論是平面挡板、V型挡板还是螺旋挡板)适当增加档板数量缩小挡板间距(螺距)能提高汽水分离效率。但与此同时也带来压缩空气压力降的增大。而且过密的档板间距会产生气流啸叫所以在设计档板时要兼顾这对矛盾。

8—10冷干机排气带水一定是露点不够引起的吗?

答:压缩空氣干燥度指的是在干压缩空气中混杂的水蒸气含量的多少水蒸气含量少,空气就干燥反之就潮湿。压缩空气干燥度用“压力露点”高低来衡量“压力露点”低,压缩空气就干燥有时从冷干机排出的压缩空气中会混杂有少量液态水滴,但这并不一定是压缩空气露点不夠造成的排气中液态水滴的存在,可能是由于机内积水排水不畅或分离不全引起的,尤其是自动排水器堵塞引起的故障影响最大冷幹机排水带水比露点不够给下游用气设备带来更坏的不利影响,应找出原因予以消除

8一11及时排出凝结水对冷干机运行有何重要意义?

答:冷干机工作时会在预冷器及蒸发器容器里积聚大量凝结水,如果不及时、彻底排出这些凝结水冷干机就成了一只贮水器。其结果:①排氣中大量夹带液态水使冷干机的工作失去意义;②机内液态水要吸收大量冷量,使冷干机负荷增加;③使压缩空气流通面积变小空气壓力降提高。所以将冷干机中凝结水及时、彻底排出机外是冷干机正常运行的重要保证。

8一12冷干机中为什么要使用自动排水器?

答:为了將冷干机中的凝结水及时、彻底排出机外最简单的办法就是在蒸发器末端开一个排水孔,便可将机内生成的凝结水源源不断地排出但其弊病也是显而易见。因为在排水的同时压缩空气也将源源不断地排出使压缩空气气压迅速下降。这对气源系统来讲是不能允许的用掱阀人工定时排水虽然可行,但需增加人力及由此带来的一系列的管理麻烦使用自动排水器,可定时(定量)自动排除机内积水

}

我要回帖

更多关于 水冷冷却水 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信