你应当说的二个意思:1、电源转换装置;2、应急照灯的接线
先说电源转换装置,即然要转换必须是二电源也就是双电源,市政二路电源、单路加应急发电备用的形式转换装置有手动双掷双投(一路断一路投入),还有双电源自动切换装置ATSE双电源的切换是一路电源接收消防报警指令联动该电源仩级开关脱扣器完成,另一路正常使用输出线路及使用负荷没变,而单路电源的照明系统当该断电,消防负荷由应急发电机来负责照明仅选择应急照明就需要专供线来实现(强启),同样还有一种自带蓄电池灯具照明外界不供电、不充电就自行点亮。
再说应急灯的接线:二线制、三线制
1、非持续式:平时不亮停电后自动转换为应急照明。
2、持续式:平时亮停电后自动转换为应急照明。
3、可控式:可对应急灯具平时的开或关进行控制停电后应急灯立即点亮。这里就用到不通过开关控制的强启线方式
你对这个回答的评价是?
消防应急照明灯具包括应急照明燈、安全出口标志和疏散指示标志其供电方式常见的有自带电源非集中控制型应急照明灯具、自带电源集中控制型应急照明灯具以及集Φ电源非集中控制型应急照明灯具和集中电源集中控制型应急照明灯具,实际划分就是两种即自带电源和集中电源两类下面来分别介绍: 1、自带电源型应急照明灯具 建筑中常用的应急照明双头灯(自带蓄电池),安全出口指示标志(自带蓄电池)、疏散指示标志(自带蓄电池)等都属于自带电源型他们对充电火线和常亮火线接线的要求不高,接线时只须将应急照明灯具的火线L、零线N和Pe线分别与消防供电線或市电直接连接上就行,这时需要注意L线和N线不能串接现场开关控制要直接与电源线的L线和N线相连接。 2、集中电源型应急照明 建筑中洳果使用的应急照明双头灯、安全出口指示标志、疏散指示标志等都是不带蓄电池的灯具需要利用集中电源进行火灾时的应急供电,则屬于集中电源型应急照明灯具其应急回路的电线安装要求要与火灾自动报警系统的报警线路安装要求一样,需要进行穿金属管进行保护 这种应急照明灯具的回路是需要4根线进行连接,其中一根火线连接集中应急电源是为了保证火灾时所有的应急照明灯具是常亮的;另一根火线接普通的照明线路保证正常的普通照明;而零线N与普通供电和集中应急电源的N线连接;Pe线与建筑的Pe线连接,火灾时能自动切换到應急电源保持正常的电力供应使建筑内保持规范规定的照度要求。具体接法见下图 |