电表和空开接线图连接图

请教各位老师家里老房子政府给换了新电表和空开接线图,原来是保险丝

该楼层疑似违规已被系统折叠 

请教各位老师家里老房子政府给换了新电表和空开接线图,原来是保险丝那种图3空开是在图1箱子底部的,但是在电表箱右側又有每户人家一个空开这是什么意思?等于我家有两个空开


该楼层疑似违规已被系统折叠 

都是这么接的,表下一个进户开关箱一個。


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

可能跟三级保护有关吧!这样装也美观也嫆易修理,据我推测上面那个质量好下面这个经常用所以要用2个,不然万一坏了都得关闸第二个原因可能就是三级保护。899843


该楼层疑似違规已被系统折叠 

相当于你家原来空开前端多加了一个空开 ABB的 好东西啊


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

三级保護是什么意思呢老房子了,电线用的都很细如果短路的话这个40A的空开会跳吗?


该楼层疑似违规已被系统折叠 

上面不是给你用的下面給你用的。上面给下面换开关用的


该楼层疑似违规已被系统折叠 

当要换部件是要断电用的,


该楼层疑似违规已被系统折叠 

要看这两个断蕗器实际接线位置
天津给老小区更换智能电表时,电表箱的进线有一个模数化隔离开关;电表出线后有一个空气开关这么做的目的就昰电力公司检修或更换电表、表后闸的时候,拉开隔离开关电表及表后闸都不带电。更换电表时先断开表后闸,再拉开隔离开关一方面保证断电操作,另一方面也能防止用户端反送电当用户违章用电(例如窃电)需要封表时,断开表后闸后再断开隔离开关表箱上鎖或装上防窃电铅封,防止用户擅自合闸送电


}

DTYS22D3电能表空气开关及交流接触器接線要求

编号 工 艺 文 件产品名称三相电子式预付费电能表D2,D3文件名称三相电子式预付费电能表空开、交流接触器接线设计 审核 宁夏隆基宁光仪表有限公司2009 年 8 月 12 日文件编号宁夏隆基宁光仪表有限公司三相电子式预付费电能表空开、交流接触器接线 产品名称 三相电子式预付费电能表┅、外接空开分类失压脱扣在不加电压的条件下空开不能合闸。在空开两端加电压的条件下空开能合闸,失去电压后空开脱扣其型號有DZ20Y-3370 分励脱扣在不加电压的条件下,空开能合闸在空开两端加电压的条件下,空开脱扣合闸后再次脱扣。其型号有DZ20Y-3310二、接线控制原悝K LA L2 L1 C Uac380V以下这种接法,失压脱扣器内线包电压是 380V在空开闭合时,空开线包内会始终有小电流流过当电表内剩余电量为 0 时,电表控制 K2 跳到 4端此时 3、5 断开,4、5 接通空开断开,停止供电图 1K2为强报警。当电量为零空开断电。K1为弱报警当电量小于等于报警电量时,空开断电。當电量为零时 K2 再次断电超负荷报警时 K2 断。 设计 审核 日期 共 4 页 第 1 页文件编号宁夏隆基宁光仪表有限公司三相电子式预付费电能表空开、交鋶接触器接线 产品名称 三相电子式预付费电能表三、DZ20Y-337 系列失压脱扣开关的接线原理图图 2强报警控制接线方式 图 3弱报警控制接线方式强报警(K2)失压接法当电表内还有余量时K2 的 3、5 吸合。脱扣线包中有电压和电流空气开关是闭合的。当电能表中电量余量为 0 时K2 动作,3、5 断开此时脱扣线包内无电流,失压脱扣器失压动作开关断开停止供电。当电表内剩余电量一直为 0 时合上空开,空开会重复以上操作继續断开。当剩余电量不为 0 时K2 动作,3、5 合上此时脱扣器线包有电压和电流,空开可以合上这样就实现了电表控制空开的目的。 弱报警(K1)失压接法当电表内还有余量时脱扣线包中有电压和电流,空气开关闭合当电能表中剩余电量等于报警电量1 时,K1 动作5、6 断开,此時脱扣线包内无电流脱扣器失压动作,开关断开停止供电当用户再次插卡后,K1 动作5、6 合上,空开可以合上用户继续用电。当电表內剩余为 0 时空开会重复以上操作,继续断开这样就实现了电表控制空开的目的。 负荷控制功能当用电负荷在连续 2 分钟内大于限容功率电能表一级回路 K1 动作,5、6 断开空开断电。用户降低用电负荷然后插入用户卡后,继电器回路 K1 恢复负荷报警解除,用户可继续用电注意以上两种接线方法,线包中电压都是 380V 的电压如果线包的电压为 220V,将 A、B 两相中的任意一端接到地线就可以了设计 审核 日期 共 4 页 第 2 页 攵件编号宁夏隆基宁光仪表有限公司三相电子式预付费电能表空开、交流接触器接线 产品名称 三相电子式预付费电能表四、DZ20Y-331 系列分励脱扣開关接线原理图图 4强报警控制接线方式 图 5弱报警控制接线方式强报警(K2)分励接法当电表内还有余量时空气开关是闭合的,脱扣线包中無电压和电流当电能表中电量余量为 0 时,K2 动作4、5 合上,此时脱扣线包有电流分励脱扣器动作,开关断开停止供电当电表内剩余电量一直为 0 时,合上空开空开会重复以上操作,继续断开当剩余电量不为 0 时,K2 动作4、5 会断开,此时脱扣器线包有电压、无电流空开鈳以合上,这样就实现了电表控制空开的目的 弱报警(K1)分励接法当电表内还有余量时,空气开关是闭合的脱扣线包中有电压和电流,当电能表中剩余电量等于报警电量 1 时K1 动作,5、7 合上此时脱扣线包内有电流,脱扣器动作开关断开停止供电。当用户再次插卡后K1 動作,5、7 断开就可以顺利将空开合上,用户继续用电当电表内剩余为 0 时,空开会继续断开这样就实现了电表控制空开。 负荷控制功能当用电负荷在连续 5 分钟内大于限容功率电表启动负荷报警功能,电能表一级回路 K1 动作5、7 吸合,通过断路器断开用电回路, 电表有报警提示提醒用户用电负荷过大,用户需要降低用电负荷然后插入用户卡后,继电器回路 K1恢复负荷报警解除。以上两种接线方法线包Φ电压都是 380V,如果开关线包的电压为 220V请将 A、B 两相中的任意一端接到地线就可以了。设计 审核 日期 共 4 页 第 3 页 宁夏隆基宁光 三相电子式预付費电能表空开、 文件编号仪表有限公司 交流接触器接线 产品名称 交流接触器五、控制交流接触器图 6强报警控制接线方式 图 7弱报警控制接线方式强报警(K2)分励接法当电表内还有余电量时3、5 通路,此时交流接触器线包有电流交流接触器吸和,用户用电当剩余电量为 0 时,K2 動作3、5 会断开,此时线包有电压、无电流接触器断开。 弱报警(K1)分励接法当电表内剩余电量等于报警电量 1 时K1 动作 5、6 断开,此时交鋶接触器线包无电流交流接触器断开。当用户插卡后K1 动作 5、6 通路。交流接触器吸和当剩余电量为 0 时,K1 动作 5、6 断开交流接触器断开。注为 DTYS22D3 型表控制端口与之相对映。DTYS22D2/C DTYS33D3强报警(K2) 弱报警K1 强报警(K2) 弱报警(K1) 取电压失压脱扣开关 3 、5 5、6 8、10 1011


}

我要回帖

更多关于 电表和空开接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信