全厂您的设备已达到最大注册量电器最大用电量600千瓦,用多大的变压器,电缆,开关?

1、手持及移动电动机具所装设的漏电保护器其漏电动作电流不大于15毫安,动作时不应大于0.1秒

2、火灾控制器有感烟、感温、感光、可燃气体几种。

3、施工组织设计是整個施工过程中技术经济文件也是开工前必须做的一项重要工作。

4、架空低压线路10米电杆埋深1.7米,在居民区敷设最低高度不小于6米导線最小截面,铜线是10 mm ,铝线是16 mm

5、管线加接线盒的规定是:直管超过30米加接线盒,一个弯时超过20米加接线盒;两个弯时超过15米加接线盒;三個弯时超过8米加接线盒

6、QC—6/8表示磁力起动器,6表示额定电流等级100A8表示防护式有热继电器保护,可逆控制

7、单相三孔插座,接线要求昰:上孔接PE线左孔接N线,右孔接L线

8、照明器电光源的种类有白炽灯、碘钨灯、荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等。

9、气焊作业氧气与乙炔瓶,距明火距离不小于10米两种气瓶的距离也应保持5米以上。

10、VV—1(3×95+1×50)SC100—FC表示铜芯塑料电力电缆相线截面95mm,零线截面穿50 mm 管焊接钢管地面内敷设,埋深不小于0.8米

11、灯具重量超过3公斤应预埋吊钩,安装高度小于2.4米时其灯具金属外壳要求接零保护。

12、10kv电力电缆嘚绝缘电阻不小于400MΩ,1Kv低压电力电缆的绝缘电阻不小于10 MΩ。

13、建筑电气施工图主要由设计说明、电气平面图和电气系统图组成

14、避雷带采用直径不小于Φ8镀锌圆钢,暗装引下线的直径不小于Φ12

15、设计交底是设计单位向施工技术人员交待设计意图的行之有效的办法。

16、施笁图预算中直接费是指人工费、材料您的设备已达到最大注册量费、机械费

17、建筑配电线路采用三相五线制,导线穿管敷设颜色规定是:A相线是黄色、B相线是绿色、C相线是红色、N线是淡蓝色PE保护线是黄绿双色。

18、VLV—(3×50+1×25)SC50表示铝芯塑料电力电缆、相线标称截面是50 mm N线標称截面是25 mm ,穿管径50 mm焊接钢管敷设

19、施工现场用火必须报消防部门检查批准,开用火证方可作业

20、防雷接地装置的接地极距离建筑物嘚外墙不小于3米,接地极的间距不小于5米

21、施工组织设计分类主要三种分部工程施工方案、单位工程施工组织设计和项目总施工组织设計。

22、国家规定的交流工频额定电压50伏及以下属于安全电压

23、XRM —C315表示嵌入式照明配电箱,出线回数是15回路安装高度是1.4米。

24、施工工长茬施工前必须向施工小组下达任务书和技术质量、安全书面交底

25、QC 6/S表示磁力起动器电器,其额定电流是100A

26、共用天线电视系统的前端箱主要您的设备已达到最大注册量有天线放大器、衰减器、混合器、宽频带放大器、调解器、调制器等。

1、建筑电气安装工程中确定电气您的设备已达到最大注册量安装高度位置时,我们主要依据土建的(2 )

(1)轴线(2)水平线(3)吊顶下皮线

2、北京地区编制建筑电气工程施工图预算主要依据定额为(2)

(1)施工定额(2)预算定额(3)概算定额(4)企业定额

3、使用多少米高的高登时要加护栏或挂好安全带(1)

(1)2米(2)3米(3)4米(4)5米

4、单位建筑工程竣工时,其工程质量最终核定是由(1)

(1)建筑单位(2)设计单位(3)监理单位(4)政府質量监督部门

5、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93中对施工现场内用电作了规定应采用(3)系统

6、在检查评定建筑电气安装工程汾项、分部工程质量等级的依据(1)

}

1.1本规范适用于 1.2 本规范引用标准:

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB )《安装与验收标准》(GB )《电气装置安装工程》(GB )

《电气装置安装工程》起重机电气装置施工忣验收规范(GB 50256-96)有关您的设备已达到最大注册量出厂说明书和上级有关文件规定

1.3所有电气项目施工人员应熟知并严格执行本规范确保电氣安装工程质量。 1.4本规范与上级的有关规程、规范相低触时应按上级规程、规范执行 1.5当现场您的设备已达到最大注册量、系统结线等发苼变化时应及时修改本规程。 1.6所有电气技术人员及公司相关领导应熟悉本规范

1.7本规程应每年进行一次复查,对不符合上级规定和现场实际嘚部分进行修订。 1.8本规范由负责解释

1. 变压器安装应位置正确,附件齐全油浸变压器油位正常,无渗油现象;

2. 接地引下线及其与主接地網的连接应满足设计要求接地可靠。

3. 变压器的相关电气试验必须合格

4. 保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。

5. 变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理

1. 分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠指示位置正确。

2. 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷外表清洁,测温仪表指示准

确 3. 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定

}
  • 家在装修,进线是380v的,120千瓦,要用多大銅线,多大空气开关,是怎样计算的

    要用用95的铜线。120千瓦你家真6

  • 谁知道25平方家用电线能承受多少千瓦的用电量

    电线的符合程度主要取决于电鋶也就是取决于典雅等级。一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a50-100a电流载电流量是,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.825平方电线负荷大致就是20kw了,而有的还可能达到30kw

  • 380v电压用电12800瓦需要多少平方的电线的计算公式

    电流33.68,线鼡10的###120平方###电源是380V每千瓦需要2安培电流电源是220V每千瓦需要5安培电流,铝质电线每平方安照3-5安培计算铜质电线每平方按照5-9安培计算,此计算方法包括启动电流在内

  • 宾馆装修600千瓦用三相电400-450伏要用多大的电缆线,,这是整个宾馆的满载用电从变压器直

    这么大负荷,只有申请安装变壓器且宾馆还要有配电间,找供电部门解决!

  • 380v插座接法是怎样的

    据我所知把380伏的电源插座去掉安装一个25-32A的双空气开关,空气开关上媔的进线一个接380伏的任意一根火线另一个接零线即可,空气开关下面的输出接口火线和零线直接与空调的电源线相连接就可以了或者紦你现在的220伏空调的电源线火线和零线连接到原来的三相电电源插座上也可以,但要连接正确现空调的火线接380伏上的任意一根火线,零線直接相连接就可以了但有一个关键问题,原来铺设的三相电电源线是多粗的如果是4平方的铜芯线就没有问题,如果是2.5平方的铜芯线僦太细了需要进线改制,也就是先把空调专线的进线三根火线和一根零线从主线上拆掉然后两根火线拧在一起作为现在220伏的火线,另┅根火线和一根零线拧在一起作为现在的零线连接的220伏的电源线主线上,另一头空调插座上也一样改制即可(电源线一定不要接错)380

  • 380v防爆插座的价格是多少

    防爆插座是各种高危场所使用的特殊控制您的设备已达到最大注册量,它是使用在周围有危险气体出现的场所,用来控淛电气线路的产品,外壳采用铝合金压制而成,里面电器元件均采处防爆处理,并且密封所有能产生电火花的电气元件,使它与外界的危险气体隔絕.380v防爆插座一般报价为300元价格来源网络,仅供参考希望我的回答能够对你有所帮助

  • 知道的说说海尔80升热水器功率是多少千瓦

    热水器的功率以瓦(W)或千瓦(Kw)为单位,通常是指热水器内电加热管的功率功率越大,单位时间内产生的热量越多所需加热时间就越少,对电线的负荷要求樾高 2012年,市场上常见的热水器的功率有:1000W、1250W、1500W、2000W、2500W、3000W等几种为了满足人们对热水器产品的多样性的需要,市场上出现了双功率和多功率电热水器有W可调、W/2500W可调、W/3000W可调、W/5000W等几种组合方式供用户选择,用户在使用时可根据需要选择用一根加热管加热或两根加热管同时加熱。 在选购电热水器时用户应了解电热水器的功率大小,功率大小的选择主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定1500W以下嘚热水器所用电源线的横截面不应小于1.5mm2,W的热水器所用电源线的横截面不应小于2.5mm2同时还要考虑到该电源线是热水

  • 380v的插座以空调,热水器最為常见了吧,依相序接黄绿红接插座L1,2,3地线进PE,面板上有标识的,只要地线不接错,就不会损坏您的设备已达到最大注册量,但是由电动机旋转的还是偠接好后确定一下旋转方向,###进线用一个4P的塑料外壳式断路器,50A的就够用了,然后A、B、C三相分别和工作地线接入到次级空开(带漏电保护的小型断蕗器,2P、10A的够用),分开后的三路线每两线之间都是220V,可以直接接照明线路,分好相线和工作地线就行了,很简单。

  • 380V高压电线有多少辐射、对人体影响囿多大

    380V属于低压电辐射很小,高于380V属于高压就不行了,长期在高压线下吃草的绵羊产下的小羊畸形率很高,2m是不是呀,房子怎么盖呢?也不安全呀###没問题,要搞懂这个问题,首先得需要明白什么高压电,什么是低压电380V和220V一样都是低压电,其实380V就是四根线里面,有三根火线,一根零线,叫做三相四线淛,(当然也有三相五线制),假设这三根火线分别是A、B、C,零线是D,那么A与B,A与C,B与C之间的电压都是380V,而A、B、C任意一根与D之间都是220V,也就是说,所说的380V电压一定昰两根火线之间的电压。我们家里用的220V电在进入家里之前,可能也就是在你家后墙外面就是380V的我们天天与220V电打交道不害怕,为什么要害怕380V电輻射呢?

  • 90个千瓦丶三相需要多大的电线

    90Kw的三相动力负荷。电流约为180A左右,如果距离使用35平方的铜芯线就OK了

}

我要回帖

更多关于 您的设备已达到最大注册量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。