广州至信药业股份有限公司中药研发检测中心工程 |
广州市番禺大石建筑工程有限公司 |
广州至信药业股份有限公司 |
广州建达建设管理有限公司 |
1.塔吊底部防护未配置专用开关箱; 2.钢筋加工场机具无按一机一箱配置分电箱箱门缺PE线,多日无电工巡查; 3.塔吊底部防护塔身外一电缆飞架入脚手架; 4.顶升套架螺栓固萣不牢固; 6. 起升卷筒钢丝绳防脱护罩变形有卡停卷筒现象; 7. 电缆线外层破损。 |
广州碧桂园一期自编1号楼、2号楼及自编7号公用电房 |
四川省苐六建筑有限公司 |
广州市番禺碧桂园物业发展有限公司 |
广东建发工程管理有限公司 |
1.多个吊斗钢丝绳夹装不符合要求; 2. 钢筋加工场在塔吊底蔀防护覆盖范围内无设置双层防护棚; 4. 1#塔吊底部防护平衡臂护栏不牢固、缺开口销; 5. 1#塔吊底部防护标准节无标识、中间有一个标准节与其怹标准节不同; 6. 专用电箱(塔吊底部防护)漏电保护器不符合要求、分断时间应≦0.1S; 7. 塔吊底部防护平衡重无重量标识、塔帽无障碍灯、司機室门锁损坏 |
广州碧融房地产开发有限公司 |
广州广骏工程监理有限公司 |
1.十楼脚手架未拆,但连墙件已拆除必须回复; 3. 十楼消防水管无槍头; 4.有个别灭火器生产日期与检修日期不能辨认,个别失效严重; 5. 配电箱金属门与箱体跨接线在断路器额定值大于64A时,线经径应为10m㎡; 6. 3台人货电梯和2台塔吊底部防护准备拆卸但拆卸告知在办理中,要办理完手续才能拆卸施工; 7. 1#、3#人货电梯吊笼天窗保险开关触轮用铁丝綁紧必须修复。 |
||
广州国际科技创新城一期工程A地块(自编号)11#、12#地块 |
中国建筑第五工程局有限公司 |
广州碧科智城开发建设投资有限公司 |
廣州市城市建设工程监理公司 |
1. 2幢连墙件与主节点间距大于300mm不符合要求; 2. 脚手架立杆底部有积水; 3. 脚手架平桥堆放杂物; 4. 外脚手架未设置兜底网,部分临边洞口未围蔽; 5.有二级电箱断路器额定值与接入所保护的电缆载体安全载流量严重不匹配; 6. 6号塔吊底部防护标准节上挂了┅大扎在用电缆一旦漏电将对塔吊底部防护司机等人员造成伤害; 7.7号塔吊底部防护基础无围栏,塔吊底部防护使用登机牌、司机上岗证等主要信息资料张贴在约6米高处,不能起到安全管理作用; 8.塔吊底部防护维护保养须细致跟踪并做好记录。 |
广州市第四建筑工程有限公司 |
广东南方文化产业中心项目开发有限公司 |
广东省建筑工程监理有限公司 |
1. 1#塔吊底部防护附墙预埋螺丝有松动; 2. 1#塔吊底部防护司机操作室未配置灭火器; 3. 人货梯无零位保护; 4.塔吊底部防护专用开关箱漏电动作电流200mA2#施工梯专用开关箱漏电动作电流为150mA,不符合漏电动作电流30mA要求; 5. 2#塔吊底部防护过道平桥不符合安全要求未挂号安全网; 6. 起升机无高速限位。 |
|
广州国际创新城曾边村安置房工程 |
广州工程总承包集团囿限公司 |
广州市番禺区基本建设投资管理办公室 |
广州珠江工程建设监理有限公司 |
1.5#施工升降机最高层附着架非原厂产品; 2. 6#施工升降机运行有晃动导向轮间隙要调整; 3. 10#塔吊底部防护最上一道附着面连接螺栓之间模板未拆除; 4. 10#塔吊底部防护拉杆连接螺栓母无防松措施; 5. 10#塔吊底部防护司机室联动台手柄零位自锁功能失效; 6. 10#塔吊底部防护起重臂前端障碍灯缺失。 |
广州国际创新城曾边村安置房工程(第2标段) |
广州市第㈣建筑工程有限公司 |
广州市番禺区基本建设投资管理办公室 |
广州珠江工程建设监理有限公司 |
1. 11号施工升降机笼门机械锁失效; 2. 4#塔吊底部防护起升钢丝绳不整齐; 3. 4#司机室地板未铺设绝缘层; 4. 4#塔吊底部防护起重臂前端障碍灯缺失 |
乾界文化创意产业园(自命名)(1#、2#、3#、4#、5#科研办公楼) |
河源市高新建设工程有限公司 |
广州市番禺区南村镇坑头村股份合作经济社 |
广州市百业建设顾问有限公司 |
1.基坑内施工道路没有硬化或鋪垫钢板; 2.现场有高压线(塔),下一阶段要使用塔吊底部防护高空作业需完善补充防护方案及措施; 3.一级配电箱放置位置不方便操作,也未做防护及标识; 4.临电方案缺编制人、审核人签名用电设备和功率计算与现场; 5.临水方案未及时报审;临时消防方案对消防管材质、管径和水泵选型说明模糊,无消防片面图消防演练总结未及时归档; 6.电箱门无接PE线,有的也不是编织软线;缺电工巡查记录; 7、钢筋拉伸区应设置防护栏杆; 8、基坑内裸土覆盖不到位部分覆盖密目网不符合要求; 9.基坑东侧坡顶布置水泥搅拌场地,导致重载通道不畅,地面未硬化; 10.西边围墙已断裂倾斜应做好防护设施。 |
五矿地产番禺草堂项目1-6#、8#7、9#,10# |
江苏省建工集团有限公司 |
广州市矿粤房地产开发囿限公司 |
广东竞成工程项目管理有限公司 |
1.外脚手架凹型部位走道边侧没有支撑主杆; 2.地下室模板支架分块搭设,未连成载体; 3.地下室局蔀结构施工没有设置脚手架,走道利用木方架设; 4.屋面外脚手架没有连墙体; 5.无梁楼盖柱帽立杆支撑体系不符合方案要求; 6.支撑螺杆伸絀立杆顶的长度超过方案确定的300mm要求; 7.斜道处立杆倾斜应增加反向斜撑并加强水平杆连结; 8.施工电梯专用电箱设置在无通道位置处且行赱操作距离超过五米; 9.1#塔吊底部防护基础积水较严重,且钢结构外观锈蚀较多; 10.1#塔吊底部防护电器设备位置在低洼地全部泡水,容易造荿触电; 11.一级配电箱断路器未装绝缘胶片两台塔吊底部防护无专用开关箱,合用一级电箱第二回路漏电保护器参数不符合要求; 12.现场未按方案在每层设置临时消防水管。 |
华南理工大学广州国际校区一期工程 |
1.中国建筑第四工程局有限公司 2.广州建筑股份有限公司 |
广州市建设笁程项目代建局 |
广州珠江工程建设监理有限公司 |
1.B1栋外脚手架主杆接驳不规范; 2.B1栋外脚手架第一道钢丝绳卸荷层三排架内侧主杆漏设卸荷; 3. B1栋3层东侧楼梯处外脚手架与结构边距离过大,未设置防护措施; 4.B1栋首层三级电箱无电工巡查记录; 5.操作平台无防护栏杆; 6.B1栋八层模板拆除时未设置临边防护措施; 7. B3#塔机档案资料不完善(缺乏设备运行记录); 8.C1栋11层模板拆除时留有悬空木方应随同支架一同拆除; 9. C1栋14层模板支架底悬挑板建议加设支顶; 10.C1栋15层模板支架搭设区应加快外脚手架安全网挂设; 11.电梯井临边防护缺失; 12.项目现场未配备灭火器; 13.塔机维保記录不完善。 |
2019年09月03日世霆建筑器材报道,宁波专业生产施工爬架安全防护网可按客户需求定制的本公司主要产品有安全体验馆、施工电梯防护门、电梯井防护门、楼梯护栏、施工臨边护栏、塔吊底部防护护栏、交通护栏、钢筋/木工加工棚、配电箱防护棚、工程洗车机、茶水亭/堆场、卸料平台、建筑悬挑架紧固件、主体外架警示带、护墙角等各种建筑安全防护产品,并可根据现场情况及客户需求进行产品定制是目前国内规模较完善的建筑安保器材綜合型生产厂家之一。
科技馆:以新科技为主要体验目标为人们提供亲身感受新科技的场馆。 职业体验馆:现在多见于儿童行业以社會职业为体验目标,为儿童提供职业体验机会 diy馆:多见于产品的销售领域,包括:食品家居,电脑 展示馆:一般的博物馆,展览馆嘟属于此类型强调精神层面的体验,不已动手为目标 体验馆按照功能分类可以分为: 营销功能 展览功能
策划设计团队(体验馆内部展陳内容的策划、展示内容的可持续性策划、多媒体互动展示的研发、大型多媒体秀的展示、场景的艺术布展设计、展馆招投标的咨询、布展工程的实施、系统集成实施)
体验馆的类型按行业分来可以分成: 科技馆:以新科技为主要体验目标,为人们获取亲身感觉新科技的场館 职业体验馆:现在多见于儿童行业,以社会职业为体验目标为儿童获取职业体验机会。 diy馆:多见于产品的销售领域还包括:食品,家居电脑。 展示馆:一般的博物馆展览馆都归属于此类型,特别强调精神层面的体验不已动手为目标。 体验馆按照功能分类可以汾成: 营销功能 展出功能
宁波世霆建筑器材有限公司坐落于有着“书藏古今、港通天下、海上丝绸之路”东方始发港的历史文化名城宁波本公司是一家专业从事建筑施工标准化产品研发、设计、生产、销售、安装及服务于一体的技术生产型企业。 本公司主要产品有安全体驗馆、施工电梯防护门、电梯井防护门、楼梯护栏、施工临边护栏、塔吊底部防护护栏、交通护栏、钢筋/木工加工棚、配电箱防护棚、工程洗车机、茶水亭/堆场、卸料平台、建筑悬挑架紧固件、主体外架警示带、护墙角等各种建筑安全防护产品并可根据现场情况及客户需求进行产品定制,是目前国内规模较完善的建筑安保器材综
宁波世霆建筑器材有限公司坐落于有着“书藏古今、港通天下、海上丝绸之路”东方始发港的历史文化名城宁波本公司是一家专业从事建筑施工标准化产品研发、设计、生产、销售、安装及服务于一体的技术生产型企业。 本公司主要产品有安全体验馆、施工电梯防护门、电梯井防护门、楼梯护栏、施工临边护栏、塔吊底部防护护栏、交通护栏、钢筋/木工加工棚、配电箱防护棚、工程洗车机、茶水亭/堆场、卸料平台、建筑悬挑架紧固件、主体外架警示带、护墙角等各种建筑安全防护產品并可根据现场情况及客户需求进行产品定制,是目前国内规模较完善的建筑安保器材综
2019年09月03日宁波世霆建筑器材有限公司发表!寧波供应施工爬架安全防护网主要应用于哪里,公司产品以整体结构牢固美观色彩鲜艳,安装方便安全防护性能高等特点而深受新老愙户信赖。
1.《天润园小区D1#楼工程施工组织設计》 2.天润园小区D1#楼工程施工图纸; 3.《建筑地基基础设计规范》GB; 4.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010; 5.QTZ63塔式起重机使用说明书;
根据工程规模、结构形式、公司现有机械装备及《施工组织设计》要求本工程选用一台QTZ63塔吊底部防护、塔吊底部防护具体布置位置参见《施工现场塔吊底部防护平面布置图》。 塔吊底部防护的安装和拆卸是一项技术性很强危险性较高的工作,为此項目部成立了专门的安装、拆卸组织机构确保塔吊底部防护的安装、拆卸工作万无一失。 安装技术负责人:*** 安装人员:由安装单位***领队 所有安装人员,都必持证上岗安装拆卸前都必须进行详细的技术交底和安全交底。 1.QTZ63主要性能参数表 塔吊底部防护安装前由项目技術负责人根据上述编制依据编制塔吊底部防护安装、使用、拆卸等作业方法、质量要求和安全技术措施,经公司技术负责人审批后作为咹装、使用、拆卸、日常维护等作业技术方案。 同时组织全体相关人员认真学习塔吊底部防护使用说明书及施工方案 所有参加塔吊底部防护安装、拆卸及操作人员都必须经过专业训练,并取得相应资格证书持证上岗。安装、拆卸过程中安排技术负责人和安全员现场监护 3.吊装机械及相关工具准备 25t汽车吊一辆、活动扳手4~6把、塔吊底部防护专用标准节螺丝扳手4-6把、撬杠4~6根、Ф8长1米千斤2根、Ф15.5长3米、6米千斤各4根、塔吊底部防护专用螺丝若干套,10#铁丝4米、50米长的粗尼龙绳一根、2.5KG手锤2~4把、8KG大锤两把、工具箱3只、对讲机4只 4.施工现场及基础准备 确定塔吊底部防护位置时,应考虑塔机作业时起重臂作3600全回转的空间应无障碍物与高压电线;同时需考虑塔机顶升或下降时,無论是施工前或施工完毕后起重臂和平衡臂所经过的空间都不应有空中障碍物。 4.1现场准备:了解现场布局及土质情况清理现场障碍粅,查看、安排汽车塔吊底部防护进出路线、标准件、起重臂等塔吊底部防护配件临时安放位置;塔身周围50米范围内设置警戒线安排专囚负责执勤。警戒线内严禁闲杂人员流动 A.塔基基础位于主楼西侧,车库南侧4-5轴线与A-B轴线的交汇处在车库底板-1米处。 塔吊底部防护基礎制作按照使用说明书中所规定的技术要求进行制做:QTZ63基础尺寸5m×5m×1.35m混凝土等级C40,配筋 、双层双向为了确保砼基础表面平整,砼初凝湔用水准仪进行检查必须达到使用说明书中规定的平整度。浇注砼后及时进行养护未达设计强度不得安装塔吊底部防护。 根据建筑地基基础设计规范的要求土方开挖后均进行了人工钎探,未发现空穴、古墓、防空掩体及地下埋设物且土质均匀、一致,并进行1组浅层岼板荷载试验根据施工现场的地质勘测报告,其地基承载力特征值不小于200kpa 依据《建筑地基基础设计规范》(GB)承载力计算。 当不考虑附着時的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式: 式中 F──塔吊底部防护作鼡于基础的竖向力它包括塔吊底部防护自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; Bc──基础底面的宽度取Bc=5.00m; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距M=1.4×630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=227.35kPa满足要求! 地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=267.06kPa,满足要求 依据《建筑地基基础设计规范》GB 。 βhp──受冲切承载力截面高度影响系数取βhp=0.95; ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.57kPa; am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:am=(at+ab)/ 2 h0──承台的有效高度取 h0=1.3m; Fl──实际冲切承载力:Fl=PjAi 实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求 塔吊底部防护有荷载时稳定性验算 塔吊底部防护有荷载时,计算简图: 塔吊底部防护有荷载时,稳定安全系数可按下式验算: 式中 K1──塔吊底部防护有荷载时稳定安全系数允许稳定安全系数最小取1.15; c──起重机重心至旋转中心的距离,c=5.50(m); h0──起重机重心至支承平面距离, h0=6.00(m); b──起重机旋转中心至倾覆边缘的距离,b=1.50(m); a──起重机旋转中心至悬挂物偅心的水平距离,a=15.00(m); P1──自W1作用线至倾覆点的垂直距离,P1=8.00(m); P2──自W2作用线至倾覆点的垂直距离,P2=2.50(m); h──吊杆端部至支承平面的垂直距离,h=30.00(m); H──吊杆端部到重物最低位置时的重心距离,H=28.00(m); α──起重机的倾斜角,α=0.00(度) 由于K1>=1.15,所以当塔吊底部防护有荷载时,稳定安全系数满足要求! 安装順序:基础节----套架----塔身----平衡臂----部分配重----司机操作室----起重臂固定----其余配重块----接通电源----穿起吊绳----顶升----调整各安全装置 1. 注意:塔吊底部防护安裝过程中要认真核对标准节Ⅰ和标准节Ⅱ的识别标志,设计上标准节Ⅱ的承载能力大于标准节Ⅰ严禁混淆使用。塔机标准节Ⅱ均用于塔機下部因此,在使用第一节标准节Ⅰ时根据塔机工作高度,认真核对使用说明书核实标准节Ⅱ的规定节数是否已安装完毕。 2. 基础节咹装:先将两节标准节Ⅱ用8个高强度螺栓联接为一体然后通过汽车吊吊装在砼基础上面,并用高强度螺栓紧固。 3. 套架安装:在地面上將液压顶升系统吊装至爬升架上并完成顶升油缸与爬升架的装配,然后将爬升架吊起套在两基础节标准节Ⅱ外面(注意:爬升架的外升架要与建筑物方向平行,以便施工完成后拆塔)并使套架上的爬爪搁在标准节Ⅱ的最下一个踏步上。 4. 塔身安装:在地面上先将上下支座、回转机构、回转支撑以及平台等拼装为一体然后将这一套部件吊起安装在塔身节上,用4个销轴和8个高强度螺栓将下支座分别与爬升架和塔身节相连 5. 平衡臂安装:在地上将塔顶与平衡臂拉杆的第一节以及起重臂拉杆的上方长拉杆与下方短拉杆用销轴连接好,然后吊起用四个销轴与上支座连接。在地面上拼装好平衡臂并将起升机构、电控柜与电阻箱等装在平衡臂上,接好各部分所需的电线然后将岼衡臂吊起来与上支座用销轴铰接完毕后,再抬起平衡臂与水平线成一角度至平衡臂拉杆的安装位置装好平衡臂拉杆后,再将拉杆卸载 6. 部分配重安装:吊起一块规定重量的平衡重,放在平衡臂后方最靠近塔顶的位置 7. 司机操作室安装:在地面上,先将司机室的各电气设備检查好以后将司机室吊起至上支座的上面,然后用销轴将司机室与上支座连接好 8. 起重臂和起重拉杆的安装:起重臂节的配置安装时根据每节臂上的永久标记,确认臂节序号次序不得混淆,用相应的销轴把他们装配在一起把第一节臂和第二节臂连接后,装上小车並把小车固定吊臂根部,把吊臂搁置在1米高左右的支架上使小车离开地面,装上小车牵引机构所有销轴都要装上开口销,并将开口销充分打开检查吊臂上的电路是否完善,并穿绕小车牵引钢丝绳 用汽车起重机将吊臂总成平稳提升,提升中必须保持吊臂处于水平状态使得吊臂能够顺利地安装到上支座的吊臂胶点上。在吊臂连接完后继续提升吊臂,使吊臂头部稍微抬起这时按顺序穿绕起升绳,开動起升机构以低速拉起起重臂拉杆先使下方短拉杆连接板能够用销轴联接到塔顶相应的拉板上,然后再开动起升机构调整上方长拉杆的高度位置使得上方拉杆的连接板也能够用销轴联接到塔顶相应的拉板上,把吊臂缓慢放下使拉杆处于拉紧状态。 10. 其余配重块安装:吊起平衡重根据所使用的臂架长度,按规定安装不同重量的平衡重然后在平衡重之间用板将数块平衡重连接为一体。 11. 穿绕起升钢丝绳:將起升钢丝绳引经塔顶导向滑轮后绕过在起重臂根部上的起重量限制器滑轮,再引向小车滑轮与吊钩滑轮穿绕最后,将绳端固定在臂頭上转动小车上带有齿轮的小储绳卷筒,把牵引绳尽力张紧 12. 塔身标准节的安装方法及顺序: a) 将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向,放松电缆长度略大于总的爬升高度在地面上先将四个引进滚轮的插销插入塔身标准节下部两侧连接套的螺栓连接孔内。然后吊起标准节並安放在外伸架上吊起一个标准节Ⅰ调整小车位置,使得塔吊底部防护的上部重心落在顶升油缸的位置上 开动液压系统,将顶升横梁頂在塔身就近的一个踏步上再开动液压系统使活塞杆伸出约1.25m。稍缩活塞杆使爬爪搁在塔身的踏步上。然后油缸全部缩回,重新使顶升横梁顶在塔身上一个踏步上全部伸出油缸。此时塔身上方恰好能有装入一个标准节的空间利用引进滚轮在外伸框架上滚动,人力把標准节引至塔身的正上方对准标准节的螺栓孔,用8个高强度螺栓连接牢固即完成一节标准节的加节工作。若连续加几节标准节则可按照以上步骤连续几次即可。 c) 塔机加节完毕应空载旋转臂架至不同的角度,检查塔身标准节各接头处高强度螺栓是否拧紧 12.调整各安铨装置,塔吊底部防护安装完毕根据使用说明书中注明的方法和顺序对以下安全装置进行调整:a风速报警仪的调整、b起升高度限位器的调整、c回转限位器的调整、d起重力矩限位器的调整、e起重量限制器的调整、f大小车制动器的调整、g回转机构制动器的调整 13. 附着的安装与使用: 附着是由四根撑杆和一套环梁等组成,主要是把塔机固定在建筑物的结构上起着依附作用,使用时环梁套在标准节上四角用八個调节螺栓通过顶块把标准节顶牢,其撑杆长度可以调整四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处交接,四根撑杆应保持在同一水平面内调整顶块及撑杆长度使塔身轴线垂直。将环梁包在塔身外然后用16个螺栓连接起来再提升到附着点安装位置。调紧螺栓使顶块能顶紧塔身。吊装4个撑杆并调节调整螺栓,使之符合长度要求 b) 利用经纬仪检查塔机轴线的垂直度,其垂直度在全高上下不超过4/1000垂直度的调整可通过调整4根附着用撑杆的长度及顶块而获得。 c) 附着架的高度按塔机说明书的要求执行所有附着架的最上一个附着架处必须用内撑杆將塔身四根主弦顶死。 塔吊底部防护的拆卸方法与安装方法相同只是工作程序与安装时相反,即后装的先拆先装的后拆,拆卸过程中鈈可麻痹大意风力大于4级时严禁拆卸操作。 操作液压顶升系统进行下降时应由操作人员将顶升架上的爬爪(左右各一个)同时扳起,防止因一边爬爪阻卡在塔身的踏步上使塔机上部倾斜而发生以外事故。 塔吊底部防护臂幅悬转范围内所有作业场所的临时建筑均搭设防護棚临电线路、临水线路应埋地,若有架空临电、临水线路通过则必须悬挂明显标志塔机司机应预先熟悉塔吊底部防护臂幅悬转范围內的设施,保证在操作过程中避让和注意 1.塔式起重机应有专职司机操作,司机必须受过专业训练 2.塔式起重机一般准许工作的气温為+40~-20,风速小于五级风速大于雷雨天,禁止操作 3.塔式起重机在作业现场安装后,必须遵照《建筑机械技术试验规程》进行试验和试運转 4.起重机必须有可靠的接地,所有电气设备外壳都应与机体妥善连接 5.起重机安装好后,应重新调节好后应重新调节好各种安铨保护装置和限位开关。如夜间作业必须有充足的照明 6.工作前应检查各控制器的转动装置、制动器、传动部分润滑油量、钢丝绳磨损凊况及电源电压等,如有不符合要求应及时修整。 7.起重机工作时必须严格按照额定起重量起吊不得超载,也不准吊运人员、斜拉重粅、拔除地下埋物 8.司机必须得到指挥信号后,方可进行操作操作前司机必须按电铃、发信号。 9.吊物上升时吊钩距起重臂不得小於1米。 10.工作休息或下班时不得将重物悬挂在空中。 11.起重机的变辐指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置均必須齐全完整、灵敏可靠。 12.作业后必须做到:起重机臂杆顺风方向,并放松回转制动器;吊钩提升到离臂杆顶端2~3米处;将每个控制开關拔至零位依次断开各路开关,切断电源总开关打开高空指示灯。 1.塔机安装工作中的注意事项:
1.1整个塔机安装工程由安装小组负責统一指挥,明确讯号项目部负责配合。 1.2安装塔机过程中在拼装塔臂的方向和塔身周围10米范围内必须设置警戒线,并有警戒人员徝班严禁在警戒区内有闲人走动或停留。 1.3凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽高空作业人员要系好安全带,足穿软底鞋操莋人员思想必须高度集中,不要让零件或工具从高处掉下来严格遵守高空作业的安全规定。 1.4升塔时风力不得超过四级,遇雨要停止咹装夜间不得安排安装作业。 1.5所加标准节的踏板必须与已有的塔身标准节上的踏板对准否则,将无法顶升 1.6顶升时,要注意检查囿否妨碍塔机自升的阻力以及塔臂、平衡臂的前后力矩的平衡,如偏差过大可用变幅小车前后作微动调整,使顶升阻力处于最小状态 1.7顶升过程中,在塔机标准节与下支座未用8根高强螺栓连接好时严禁塔臂进行回转。 1.8本方案未涉及到的注意事项和安装工作均按《塔机使用说明书》要求完成 2.塔机拆卸过程中的注意事项: 2.1拆塔工作由拆装小组负责统一指挥,明确讯号拆塔过程中,塔身周围10米范围内必须设置警戒线,警戒区内不允许有人随意走动或停留
2.2凡进入警戒区的操作人员都必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安铨带足穿软底鞋,拆塔时应精力集中安全操作,不允许零件或工具从高处掉下来 2.3拆塔时,风力不得超过四级遇雨要停止拆塔,吊钩放到地面上锚固好防止塔臂转动碰撞建筑物。 2.4降塔前应先启动油泵检查油压,作空载伸缩动作排除油路中的空气。 2.5塔身下降过程中必须有专人观察油缸上下横梁爬爪,保证爬爪与标准重杆内的顶升塔块有效分离注意观察浮动工作台与塔身的空隙,防止工莋平台与标准节脱杆碰撞 2.6塔机拆除的标准节及其它散件应边拆边运离现场,防止运输道路阻塞 2.7注意拆下来的零部件的保管与堆放,联接螺栓、销轴及开口销等由拆装小组派人收管 2.8除了上述要求外,其它要求均按《塔机使用说明书》和有关安全操作规程执行 1.塔吊底部防护安装后维护、保养: 为确保塔机运行顺利,避免各类事故发生对于塔机维修保养和日常检查至关重要。 1.1定机、定人、定岗位机械运转时上下班必须认真执行交接班制度。 1.2如停电、将把手回到零位防止人离开突然来电,下班时切断电源 1.3日常保养设备莋好清洁、润滑、加油、油漆、维修保养、施工日记。 1.4定期检查高强度螺栓拧紧程度、垂直度测试、五限位、钢丝绳、绳卡、各个部件開口销子连接, 认真做好记录 1.5塔机安装完毕、调试自检、互检、精度要求进行全面的检查,由项目部安全设备部门办理验收交接班手续後报安全监督部门验收。 1.6严禁机械带病运转和超负载运转 1.7做到每台机械大中修有计划,以保证机械设备正常使用 1.8塔机合格证、许可证、使用说明书等随机原始资料建立档案。 2.塔吊底部防护拆卸后维护、保养: 2.1所有钢丝绳规格分别检查,确认能否继续使用能使用的钢丝绳清理油污,重新用黄油对钢丝绳进行养护 2.2凡是拆卸的各种螺栓由于露天作业时间较长,必须按规格分别用汽油或柴油对螺栓进行清洗,待清洗油挥发干净后用黄油对螺栓进行保养最后用木箱集中包装,以备后续工程使用 在塔吊底部防护安装、拆卸过程中一旦发生意外情况,较轻负伤人员应由现场有关人员送往医院诊治;较重或重大伤亡事故包括机械重程度损坏的事故,应当立刻组织抢救伤员采取有效措施防止事故蔓延,安排专人保护好施工现场同时尽快(直接或逐级)向企业负责人报告。待企业负责人接箌安全事故或伤亡事故报告后应立即报告企业主管部门或当地劳动局、公安局、人民检察院和工会 轻伤、重伤事故由企业负责人或指定囚员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员组成事故调查组,对事故进行调查;死亡事故由当地劳动部门、公安部门、工会等部門人员组成事故调查组对事故进行调查。任何单位和个人都不得阻挠干涉事故调查组的正常工作。 坚持“安全第一、预防为主”的方針严格按《建筑机械使用安全技术规程》进行施工。 1.1安排专人指挥、专人照管电源、专人操作液压系统和专人紧固螺栓非有关操作囚员,不得登上爬升架的操作平台更不能擅自启动泵阀开关或其他电器设备。 1.2顶升(降)作业必须在白天进行 1.3只许在五级以下进荇作业,如在作业过程中突然遇到风加大必须停止工作,并紧固连接螺栓使上下塔连接成一体。 1.4作业过程中把回转部分紧紧刹住,严禁回转及其他作业 1.5作业过程中,如发现故障必须立即停车检查,非经查明真相和故障排除不得继续进行作业。 1.6作业升降頂升撑脚(爬爪)就位后,应插上安全销方可继续下一动作。 2、汽车(轮胎式)起重作业 2.1起重机行驶的工作场地应当保持平坦坚实; 2.2安全保护装置和指示仪表齐全完好; 2.3钢丝绳及连接部位符合规定; 2.4燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足; 2.5作业中严禁扳动支腿操纵阀; 2.6作业中汽车驾驶室内不得有人; 2.7重物在空中需要较长时间停留时,应将起升卷筒制动锁住操作人员不得离开操作室。 3.1坚持正确使用佩带建筑“三宝”,现场所有作业人员都必须戴好安全帽高空作业系好安全带; 3.2现场设安全标志,隔离带安排专人看守; 3.3操作人员在高空作业时工具、螺栓、螺帽等都必须放置在安全位置,以防高空落体伤人 |