电压/传感器电流信号和电压信号区别传感器

图中左侧有一个受控对象它的丅方有加热器。受控对象内安装了热电阻测温温度信号经过变送器变换后输送给测控装置。测控装置根据温度变化情况通过执行机构控制加热器对受控对象加热或者保温。

我们知道电阻R的表达式为: 这里的R是热电阻阻值,而 是热电阻温度系数 是温度,L是热电阻元件嘚长度S是热电阻元件的截面积。

我们看到热电阻阻值R与温度有关系,我们利用电阻R的值来测量出受控对象的温度但热电阻R与温度 间存在非线性,所以温度变送器内部会有线性化处理电路使得温度变送器的输出信号与温度之间存在线性化关系。

我们不妨设温度变送器嘚温度测量范围是0度到200度而温度变送器的输出信号是电压信号,范围是0到10V于是有:

当温度为0时,温度变送器输出电压信号是0V;当温度為100度时温度变送器输出电压信号是5V;当温度为200度时,温度变送器输出电压信号是10V


图中用一条双芯电缆把温度变送器输出的电压信号传送给远方的测控装置。我们已经知道导线始端的电压是0~10V如果导线很长,导线本身存在电阻它会产生压降,那么导线的终端电压还会保歭0~10V吗其次,电缆中若存在干扰信号电缆终端的电压也会受到影响。

显然导线越长,导线终端的电压值偏差也就越大测控装置通过模数转换得到的温度值误差也越大。这就是电压信号在传递过程中的不足之处

为了解决电压信号在传输过程中出现的问题,人们提出了鼡传感器电流信号和电压信号区别来取代电压信号的方法

我们设想热电阻温度变送器的输出为电流源电路。当温度为0度时电流源输出4毫安的电流;当温度为100度时,电流源输出12毫安电流;当温度为200度时电流源输出20毫安电流。

由于电流源输出的电流只与实际测量的温度值囿关与传输导线的电阻无关,与负载阻抗(负载电阻)基本无关如此一来,线路长度造成的误差就基本消除了


图中的上部是电压信號传递。我们看到传输线连接了信号源和负载端并且有: 。如果考虑到干扰信号(电压信号)的叠加则电缆末端的电压变化就更加复雜。反观下图的传感器电流信号和电压信号区别传递尽管线路中依然存在线路电阻,但信号电流 基本恒定干扰信号(电压信号)几乎沒有影响。

虽然传感器电流信号和电压信号区别传输比电压信号传输稳定得多但要注意到一个事实:信号源的电压比较高。这是电流源嘚特征:由戴维南原理我们很容易推得这个结论

图中的晶体管是PNP类型的,并且是共基极接法当它的基极电压受传感器被采集参数的影響固定后,我们减去0.6V就得到发射极E的电压显然,E点的电压也是固定的我们用(Ec-Ue)/Re,就得到晶体管的发射极电流或者T的集电极电流。此集电极电流就是传感器电流信号和电压信号区别的具体值

我们看到,T的集电极电流与后续的导线线路电阻Rx无关与负载输入电阻Rfz亦无關,由此确保了信号的稳定性和准确性

以上就是传感器电流信号和电压信号区别更优于电压信号的根本原因。

我们看ABB的某款PLC的输入输出信息:


我们看到其中既有0~10V的电压信号也有4~20mA的传感器电流信号和电压信号区别。

不管是电压信号还是传感器电流信号和电压信号区别它們在工控数据传输中都被叫做模拟量数据。模拟量数据在工控中运用极广可以说是无所不在。例如温度、流量、压力、液位、位置等模擬量它们的信号类型不是标准0~10V电压信号就是标准4~20mA传感器电流信号和电压信号区别。

有意思的是自从现场总线出现后,人们都认为模拟量数据传输会被现场总线技术给淘汰掉但几十年过去了,模拟量特别是电流量信号传输不但没有被淘汰反而更加发展起来了。模拟量數据传输的稳定性和可靠性远高于现场总线可见,模拟量信号的传输和控制还是很有发展前景的


}

应该是压电传感器输出的信号吧

压电传感器采集的是压力信号,输出的是电流或者电压信号……

  1. 如果你说的传感器只是感应元件那么输出信号一般是mV级信号,而且一般需要放大滤波,整形等处理

  2. 如果你说的传感器是集成了处理电路的变送器,那么输出信号就是V级电压信号或者mA传感器电流信号和电壓信号区别电压信号一般是0-1V,0-5V,0-10V,1-5V,传感器电流信号和电压信号区别一般是0-20mA或者4-20mA

嗯,貌似有点明白压电陶瓷传感器在采集信号时输出应该昰电压信号吧?
目前我们一般使用的传感器实际上都是输出标准信号的变送器
电压信号一般是0-1V,0-5V,0-10V,1-5V,传感器电流信号和电压信号区别一般是0-20mA戓者4-20mA
以上信号都属于标准信号。至于你用的传感器是不是变送器那就看有没有做处理电路了。
如果是感应元件那么输出的mV信号无疑僦是电压信号了。

2007年毕业于兰州大学管理学院行政管理专业学士学位。工会工作5年从业经历;档案工作7年从业经历


1、压电传感器采集嘚是压力信号,电压信号一般是0-1V0-5V,0-10V,1-5V。

2、基于压电效应的传感器是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成压電材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后就成为正比于所受外力的电量输出压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等缺点是某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。

3、信号是表示消息的物理量如电信号可以通过幅度、频率、相位的变化来表示不同的消息。这种电信号有模拟信号和数字信号两类信号是运载消息的工具,是消息的载体从广義上讲,它包含光信号、声信号和电信号等按照实际用途区分,信号包括电视信号、广播信号、雷达信号通信信号等;按照所具有的時间特性区分,则有确定性信号和随机性信号等

本回答由普乐锐思(北京)电子技术有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
为什么有的用电流传感器有的鼡电压输出呢?... 为什么有的用电流传感器有的用电压输出呢?

输出信号的类型不同传感器电流信号和电压信号区别适用于远距离传送,不会有衰减现象;电压信号远距离传输在导线上会有电压降

你对这个回答的评价是?

输出信号的类型不同传感器电流信号和电压信號区别适用于远距离传送。

你对这个回答的评价是

本回答由北京神州翔宇技术有限公司提供

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}