泰和安家用火灾报警控制器tx3045气体灭火控制器接线要模块不

1、(监控点启动输出) HJ:火警传輸设备为有源常开输出端子启动时闭合接+24V(最大输出电流100 mA);

2、(监控点启动输出)SG:声光警报器为有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(最大輸出电流100mA);

3、Z1、Z2:无极性二总线端子

4、辅助电源输出:24V(最大输出电流1A);

5、电源输入:主机电源输入端子,交流220V;

6、接地端子:接入哋;

7、485接口:预留(增加此功能并扩展485通讯板后此端子才能用)

注意:连线时,任何设备的通信线A口接A口B口接B口,请勿接反否则系統将无法通讯。

8、CAN接口:通讯接口端子(只有扩展CAN通讯板后此端子才能用);

注意:连线时,任何设备的通信线L口接L口H口接H口,请勿接反否则系统将无法通讯;

你对这个回答的评价是?

}

  1、TX3208模块模块的反馈输入端具備断、短线检测功能要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障

  2、TX3208模块对于控制线也具备断、短线檢测功能,当模块不动作时要求常开输出端的电压在DC12~48V之间,否则控制器将报出该模块输出线故障

  3、TX3208输入/输出模块与TX3208A输入/输出模块模块接线方法一致。

  由模块直接控制的低压小功率设备应满足以下条件:

  1)工作电压范围:18V~30V(推荐采用24V)

  2)24V电源输出电流:≤1.5A

  在实际工程中不建议将控制模块直接当做输入模块使用

  5、穿金属管(线槽)或阻燃PVC管敷设。