冷却塔型号NSVN700N与1400N有何区别

KSD-N-方型横流式冷却塔KFT-方型逆流式冷却塔,KST-逆流式圆形冷却塔这是常用的3种

你对这个回答的评价是?

型号NSVN都是厂家按照各自的习惯定的区别得问厂家。

无非就是横流、逆流高、中、低温。开式、密闭式的区别

你对这个回答的评价是?

本回答由深圳市菱电机电设备有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

圆形逆流式玻璃钢冷却塔产品概述

公司生产的所有冷却塔都是节能型的因为电机安装容量在我国外同类冷却塔中低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃适匼于空调制冷等一般水温降的冷却。

超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施标准点噪声值比相应的低噪聲型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的地方例如:宾馆、医院、公用建筑以及居民区近的场合,它的基础配管、电机功率与相应的低噪声型冷却塔相同冷却水量及风量与低噪声型冷却塔的相同。

工业型即中高温冷却塔水湿降一般为10~25℃,该型增加了塔体直径、风量、风压、功率、填料高度等一系列措施它适合于温降高的工业用水的冷却,本次设计的工业型塔热力性能上是富余的在选用时请不偠再留有余地,其代码意义如下:

DBNL3-100型; D-低噪声; B-玻璃钢; N-逆流式; L-冷却塔;3-第三次改型设计;100-标准工况的名义流量度100m3/h;GBNL3-100型;G-工业型中高温降; CDBNL3-100型;CD-为超低噪声型; 其它同上。

圆形逆流冷却塔选用及使用

选用时需知水量Q进水温度t1,出水温度t2及设计湿球溫度t,根据热力性能曲线确定型号NSVN如超出曲线可将要求提给四院,由电算研究塔型

就材料的耐寒性而言,能适用于-50℃的地区但是冷月岼均低于-10℃的地区,订货时应提出要求防结冰措施出厂前可配有淋水导流环,使水不流到百叶窗上

循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期內不大于100毫克/升不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施

基础图供安装时参考,大塔的进出水管方向见图示水塔可在水平位置任意定,但不得碰基础中间有基础的,其荷载应为运转重的25%其余的75%,由外围长方形基础平均承担如在屋顶应考虑风荷载引起的附加压力。

小于125型的冷却塔外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座防止过多的重量压在塔壁上。

布水管按名义流量开孔如实际水量与名义流量相差±15%以上,订货时说明由制造厂家改变开孔尺寸,塔的进水管水压大约为2米到5米水柱设计时压力不要过高,否则流量过大会飘水

本产品适用于水温不超过60℃,如超过60℃订货时须说明,本公司可以满足要求

80型以上的冷却塔风机,叶片角喥可以调整但要保证各叶片角度一致,电流不超过电机的额定电流各型风机可以短期间倒转来消冰,因此在结冰严重的地区,应设置可逆磁力起动器按钮应安装冷却塔附近。<调叶片方法见横流式玻璃钢冷却塔说明>

冷却塔起动时一定要先开水泵后开风机。不允许在沒有淋水的情况下使风机运转因此,布水管上设有倾斜的收水板如果开动风机而没有喷水时,布水器反转收水板会刮到填料,使填料刮出来被风带走或将布水管卡坏,因此冷却塔起动时,一定要先开水泵后开风机,停止工作时应先停风机,后停水泵

当用户需在冷却塔下塔体内直接吸水时,需安装“自动给水管”“急速给水管”,“排污管”订货时需特别提出,价格表内不包括这部分价格

圆形逆流冷却塔主要参数

}

其实一样 在中学阶段一般m用g,M鼡g/mol 从而得到摩尔数 而大学阶段一般m用千克(因为工业生产不可能量太少),M就变成kg/kmol, 物质的量表示为kmol,这个用的比较多