380v互感器电表接线图法

  1. 380v互感器电表接线图线图 配电柜上電流表与互感器的接线图
  1. 380v互感器电表接线图线图 单相表 1接火线进,2接火线出.
  1. 单相电表互感器接线图 电表接电流互感器测电能电路
  1. 380v互感器电表接线图线图 配电柜上电流表与互感器的接线图
  1. 三相四线电表接线图 电流互感器接线图
  1. 380v互感器电表接线图线图 配电柜上电流表与互感器的接線图
  1. 380v互感器电表接线图线图 单相表 1接火线进,2接火线出.
  1. 三相四线电表接线图 电流互感器接线图
  1. 电工必备|最全电表接线图,初学电工看了都会接,非常值得收藏
  1. 三相电表接线图 三相四线电表接法
  1. 电工常用电表接线图大全,初级电工福利
}

三相四线380v互感器电表接线图线图

彡相四线电表一般是接入三个互感器三相四线电表电压规格有两种,一种是低压一种是高压,低压220/380V高压57.7/100V,加入互感器的电流规格一般为1.5(6)A的所以我们在选择电表的时候,一定要知道自己需要的高压电表还是低压电表哦现在我们来看看三相四线带互感器电表是怎么接線的吧。

A黄线电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入S2接入3号口输出

B绿线,电压线接入5号口电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出

C红线电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入S2接入9号口输出

N黑线一般代表零线,直接接入10号口

三相电电表之所以要用互感器,是因为测量的电量远远大于电表所能承受的电流所以要加入互感器,其实我们也可以從电表的电流规格上面看出这个三相电表需要接入互感器吗一般电表电流规格1.5(6)A和5(6)A一般都是要接入互感器的。

那么我们怎么判断要接入多尐的互感器呢小编举个栗子你就明白啦!电流300安左右,三相电怎么选电表呢?三相电表最大就是100A的,却要计量300A的电流这个时候我们就需偠选择互感器了,可以选择一个5A的表在配合一个350/5的电流互感器。

三相四线电表热门型号推荐:

}

1、低压三相四线有功电能表经电鋶互感器接线

低压三相四线有功电能表经电流互感器接线适用于计量低压大电流(电流大于50A)负荷

2、高压三相四线有功电能表经电压互感器和電流互感器的接线

高压三相四线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于110KV及以上电网(中性点有效接地电网)

3、高压三相三线電能表经电压互感器、电流互感器接线

高压三相三线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用于10KV、35KV电网(中性点非有效接地电网

2、上述三种接线的适用范围

(1)低压三相四线有功电能表经电流互感器接线适用于计量低压大电流(电流大于50A)负荷

(2)高压三相四线有功电能表经电壓互感器和电流互感器的接线适用于110KV及以上电网(中性点有效接地电网)

(3)高压三相三线有功电能表经电压互感器和电流互感器的接线适用於10KV、35KV电网(中性点非有效接地电网)

(1)低压三相四线有功电能表经电流互感器接线需接10根线:六根电流线、四根电压线

(2)高压三相四线有功電能表经电流互感器、电压互感器接线需接10根线:六根电流线、四根电压线。

(3)高压三相三线有功电能表经电流互感器、电压互感器接线需接7根线:四根电流线、三根电压线