380v水泵2.2的水泵距离200米用1.5的铜芯电缆可以带的起来吗

是消防水泵(配的普通2极电机)帶自耦降压启动施工时他们安装的是150平方的铜芯电缆,市电启动正常用发电机启动时压降到340V(在总的配电屏处测得该值,330KW发电机处的電压频率不... 是消防水泵(配的普通2极电机)带自耦降压启动施工时他们安装的是150平方的铜芯电缆,市电启动正常用发电机启动时压降箌340V(在总的配电屏处测得该值,330KW发电机处的电压频率不降)双电源开关脱扣断电,我怀疑是线径不够导致压降大麻烦高人指点一下,感激涕零!!!急急急急急急

空启动一下,消防水泵,查一下消防水泵是不是有问题(故障)

谢谢!市电启动正常启动电流240A的样子,切换瞬间电流到700A,运轉正常时电流135A水泵本身应该是不存在问题吧,还是发电机时启动不了

你对这个回答的评价是


发电机到配电屏的电缆多大?空开多大?线头昰否压接?你要找的原因就在发电机至你的量点之间.

谢谢,是两根150的线并联的

你对这个回答的评价是

不是线路的问题,是起动电流大造成發电机瞬间电压损耗过大试下在75kw的水泵处关联一个30Kvar的电容

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:0 LV1

起动电流大使柴油机吃力,发电機转速降低

你对这个回答的评价是

}

求助220V 2.2KW的水泵要安装在距电源200米地方,要用多少平米的三芯铜线对泵的正常运行没有影响?

我查了一下设计院给设计的YJV-4*4电缆实际可能用不了这么大的电缆,YJV-4*2.5就足够了如果你偠选3芯的也行

历史总积分:12044

2010年度论坛贡献奖

 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!

历史总积分:22587

现在市场上卖的铜线电阻率都不达标,为了降低线路压降及损耗最好用2x4平方再加一根2.5平方接地线。

历史总积分:18132

历史总积分:18132

求助220V 2.2KW的水泵要安装在距电源200米地方,要用多少平米的三芯铜线对泵的正常运行没有影响?

历史总积分:11904

}