(1)绝缘操作杆使用前应检查型号规格、制造厂名、制造日期、电压等级及带电作业用(双三角)符号等标识是否清晰完整
(2)绝缘操作杆应光滑。 (3)绝缘操作杆绝缘部汾应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕玻璃纤维布与树脂间应粘结完好不得开胶。 (4)握手的手持部分护套与操作杆应连接紧密、无破损不产生相对滑动或转动。 (5)绝缘操作杆的规格必须符合被操作设备的电压等级切不可任意取用。 (6)操莋前绝缘操作杆表面应用清洁的干布擦试干净,使表面干燥、清洁 (9)为防止因受潮而产生较大的泄漏电流,危及操作人员的安全茬使用绝缘操作杆拉合隔离开关机构箱或经传动机构拉合隔离开关机构箱和断路器时,均应戴绝缘手套 (10)雨天在户外操作电气设备时,绝缘操作杆的绝缘部分应有防雨罩罩的上口应与绝缘部分紧密结合,无渗漏现象以便阻断流下的雨水,使其不致形成连续的水流柱洏大大降低湿闪电压 (11)雨天使用绝缘操作杆操作室外高压设备时,应穿绝缘靴 (12)绝缘操作杆应每年进行一次工频耐压试验,不合格者严禁使用
1、户内母排平口螺旋式接地棒JDX-NL、户内母排手握式(刹车式)接地棒JDX-NS、多角度式接地棒JDX-TJ
2、户外线路单簧式接地棒、双簧卡扣式接地棒JDX-WS、圆口螺旋式(猴头式)接地棒JDX-WL
3、抛落式接地棒JDX-WP、直插式接地棒JDX-C、电缆分支箱专用接地棒(线)JDX-HW1、高低压电缆分支箱专用接地棒(线)JDX-HW2、环网柜接地棒(线)JDX-WH3、电厂专用接地棒(线)JDX-DE、中置柜接地棒(线)JDX-ZG、鳄鱼嘴式接地棒(线)
接地棒,高压接地棒双舌式接地棒是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线可防止突然来电对人体的伤害。挂线是一项重要的电气安全技术措施其操作過程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意但实际工作中,由于10KV接地棒35KV接地棒,110KV接地棒单舌接地棒,单簧接地棒双簧接地棒使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况因此,要正确使用便携式高压短路接地线短路接地线,220V低压接地线380V低压接地线,便携式短路接地线接地软铜线,规范挂、拆接地线的行为自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故
一、110KV短路接地線,35KV短路接地线10KV短路接地线,接地软铜线便携式短路接地线,接地棒低压短路个人保安接地线,个人保安接地线个人保安线的概述:
高压接地线,低压接地线接地软铜线用进口环氧树脂精制成彩色管,绝缘性能好强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑。使用电壓不同有单节式、多节式操作棒。便携式接地线10KV接地线,35KV接地线110KV接地线有变电用、线路用。
二、接地棒高压接地线,双舍式接地棒配置表
产品规格:35KV接地棒接地线,高压接地线
产品类型: 双簧接地棒
使用范围: 变电线路户外线路
接电夹型式:双簧卡口式接电夹
接电夹规格:接电夹开口口距35mm,最大开口口距65mm
接地棒操作杆规格:操作杆长度和外径可根据用户需求定制
接地棒棒的工频耐压试验,10KV35KV,63KV110KV,220KV接地棒分别要通过在45KV95KV,175KV220KV,440KV打耐压保持一分钟不击穿。而330KV500KV接地棒要分别在380KV,580KV上打耐压保持五分钟不击穿。
三、10KV接地棒高壓接地线,接地棒的特点:
操作方便连接牢靠,只需将双簧接电夹挂在高压线路上即可接地
热线+微信: (孙经理,号码长期有效)