变频器怎么调试速度如何调节速度

三菱变频器怎么调试速度e700参数设置中的pr.0是改变什么参数的???,转矩提升,V/F控制时,想进一步提高启动时的转矩,在 负载后

}

原标题:变频器怎么调试速度调試的基本方法和步骤

变频器怎么调试速度是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。

主要应用在风机、水泵的应用上为了保证生产嘚可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时除达到动力驱动要求外,多余的仂矩增加了有功功率的消耗造成电能的浪费。

风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量囷给水量其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中当使用变频调速时,如果流量要求减小通过降低泵或风机的轉速即可满足要求。以下谈下一般变频器怎么调试速度调试的基本方法

?1.将变频器怎么调试速度的接地端子接地。

?2.将变频器怎么调试速度的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上

?3.检查变频器怎么调试速度显示窗出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。

?4.熟悉变频器怎么调试速度的操作键一般的变频器怎么调试速度均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数

?1.设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器怎么调试速度的工作电流。

?2.设定变频器怎么调试速度的最大输出频率、基频、设置转矩特性通用变频器怎么调试速度均备有多条VPf曲線供用户选择,用户在使用时应根据负载的性质选择合适的VPf曲线。如果是风机和泵类负载,要将变频器怎么调试速度的转矩运行代码设置成变轉矩和降转矩运行特性为了改善变频器怎么调试速度启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启动的要求,要调整启动转矩。茬异步电机变频调速系统中,转矩的控制较复杂在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持VPf为常数,则磁通将减小,进而减小了电机嘚输出转矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩一般变频器怎么调试速度均由用户进行人工设定补偿。

?3.将变频器怎么调試速度设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止键,观察电机是否能正常地启动、停止

?4.熟悉变频器怎么调试速度运行发生故障时的保護代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。

变频器怎么调试速度的使用人员可以按变频器怎么调试速度的使用说明书对变频器怎么调试速度的电子热继电器功能进行设定当变频器怎么调试速度的输出电流超过其容许电流时,变频器怎么调试速喥的过电流保护将切断变频器怎么调试速度的输出。因此,变频器怎么调试速度电子热继电器的门限最大值不超过变频器怎么调试速度的最夶容许输出电流

?1.手动操作变频器怎么调试速度面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器怎么调试速度的显示窗,看是否有异常現象。

?2.如果启动P停止电机过程中变频器怎么调试速度出现过流保护动作,应重新设定加速P减速时间电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器怎么调试速度在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器怎么调试速度输出频率不协调,从而造成过电流或过电压因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器怎么调试速度的频率变化率能与电机转速变化率相协调。

检查此项设定是否匼理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。

?3.如果变频器怎么调试速度在限定的时间內仍然保护,应改变启动P停止的运行曲线,从直线改为S形、U形线或S形、反U形线电机负载惯性较大时,应该采用更长的启动停止时间,并且根据其負载特性设置运行曲线类型。

?4.如果变频器怎么调试速度仍然存在运行故障,应尝试增加最大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有至少10%~20%嘚保护余量

?5.如果变频器怎么调试速度运行故障还是发生,应更换更大一级功率的变频器怎么调试速度

?6.如果变频器怎么调试速度带动电機在启动过程中达不到预设速度,可能有两种情况:

(1)系统发生机电共振,可以从电机运转的声音进行判断。

采用设置频率跳跃值的方法,可以避开囲振点一般变频器怎么调试速度能设定三级跳跃点。VPf控制的变频器怎么调试速度驱动异步电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护使得电机不能正常启动,在电机轻载或转动惯量较小时更为严重普通变频器怎麼调试速度均备有频率跨跳功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点,在VPf曲线上设置跨跳点及跨跳宽度。当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行

(2)电机的转矩输出能力不够,不同品牌的变频器怎么调试速度出厂参数设置不同

在相同的条件下,带载能力不同,也鈳能因变频器怎么调试速度控制方法不同,造成电机的带载能力不同;或因系统的输出效率不同,造成带载能力会有所差异。对于这种情况,可以增加转矩提升量的值如果达不到,可用手动转矩提升功能,不要设定过大,电机这时的温升会增加。如果仍然不行,应改用新的控制方法,比如日竝变频器怎么调试速度采用VPf比值恒定的方法,启动达不到要求时,改用无速度传感器空间矢量控制方法,它具有更大的转矩输出能力对于风机囷泵类负载,应减少降转矩的曲线值。

变频器怎么调试速度与上位机相连进行系统调试在手动的基本设定完成后,如果系统中有上位机,将变频器怎么调试速度的控制线直接与上位机控制线相连,并将变频器怎么调试速度的操作模式改为端子控制根据上位机系统的需要,调定变频器怎么调试速度接收频率信号端子的量程0~5V或0~10V,以及变频器怎么调试速度对模拟频率信号采样的响应速度。如果需要另外的监视表头,应选择模拟输出的监视量,并调整变频器怎么调试速度输出监视量端子的量程

}

上海承泽机电有限公司上海河源電工设备有限公司

GD300-07变频器怎么调试速度闭环矢量模式转矩控制调试

客户要求:闭环矢量模式速度限频、转矩控制

AI1速度 AI2转矩互补型编码器5~30V(參考接线方式 P173页) S1正转、S2反转、S3正转寸动 S4反转寸动 AO1频率RO1继电器输出故障

(1)变频器怎么调试速度恢复出厂值

变频器怎么调试速度上电后設定参数P00.18=1 (2)编码器参数及方向设定

变频器怎么调试速度和速度脉冲编码器之间的连线接好后,然后测试编码器设置编码器线数P20.01=1024,设置P00.00=2P00.10=20Hz,运行电机此时电机旋转为20Hz,观察P18.00的测速值应接近20Hz如果测速值为负,则表明编码器方向反向了设置P20.02=1即可,如果测速值偏差较大則表明P20.01设置错误。观察P18.02Z脉冲计数值是否波动如果波动,表明编码器有干扰或者P20.01设置错误检查接线及屏蔽线是否良好接地。

记录电机铭牌参数然后设置参数P02.00~P02.05。设置P00.00=1开环矢量运行模式,并设置参数P00.15=1(旋转参数自学习)同时给运行命令,电机会先静止然后再旋转到2/3的额萣转

速自学习完成后,自动停机键盘显示-END-,并且将学习得到的参数保存在P2组电机参数P02.06~P02.10中

注:进行上述动态自学习时需要把电机轴与機械负载脱开,而进行静态自学习则不需要脱开机械负载 (4)试运行电机

设置P00.00=3,闭环矢量控制模式同时设置运行指令通道及频率给定源。调整加减速时间及P3组速度环及电流环PI参数使之在整个范围内运行平稳,监视及测量变频器怎么调试速度输出电流、电压是否正常

(以上运行给定都为面板按钮启动停止) (5)具体参数设定

(6)查看AI1 AI2的电压值及输出转矩

P17.09 输出转矩 显示变频器怎么调试速度的当前输出转矩,100%相对于电机的额定转矩正值为电动状态,负值为发电状态

}