101图集钢筋混凝土冷达接按混泥土怎么算

  梁钢筋混凝土冷达接是多长

  答:梁钢筋混凝土绑扎搭接长度在11G10系列图集“纵向受拉钢筋混凝土绑扎搭接长度Ll、LlE” 一表。

非抗震公式:Ll=ζlla

式中:ζl—是表中縱向受拉钢筋混凝土搭接长度修正系数。

纵向钢筋混凝土搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100

1.当直径不同的钢筋混凝土搭接时Ll、LlE按直径较小的钢筋混凝土计算。

2. 任何情况下不应小于300mm

3. 式中ζl为纵向受拉钢筋混凝土搭接长度修正系数。当纵向钢筋混凝土搭接接头百分率为表的中间值時可按内插取值。

LlE=ζllaE和Ll=ζlla这两个公式中的laE和la都是个未知数,ζl可根据纵向钢筋混凝土搭接接头面积百分率(%)决定

要求LlE=ζllaE和Ll=ζlla,必须先求出这两个未知数才能得到11G101中钢筋混凝土的绑扎搭接长度。

要解决(求出)laE和la两个未知数:

翻到11G101—1第53页在其左下角有个表:

“受拉钢筋混凝土锚固长度la、抗震锚固长度laE” 。

2. 锚固长度修正系数ζa按右表取用{“受拉钢筋混凝土锚固长度修正系数ζa” 的 取用,(根据锚固条件:带肋钢筋混凝土的公称直径大于25ζa取1.10;环氧树脂涂层带肋钢筋混凝土,ζa取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋混凝土ζa取1.10;锚固区保护层厚度分别为3d、5d时,ζa分别取0.80、0.70注:当锚固区保护层厚度在两者中间时按内插值。d为锚固钢筋混凝土直径)}当多於一项时,可按连乘计算但不应小于0.6。

3. ζaE为抗震锚固长度修正系数对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05对四级抗震等级取1.00。

這表中:la、laE、 lab都是个未知数ζa、ζlE可根据表中注,按已知条件取值

先来要解决(求出)laE、la、 lab都是个未知数。

《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010

11.1.7混凝土结构构件的纵向受力钢筋混凝土的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:

1 纵向受拉钢筋混凝土的抗震锚固长度LaE应按下式计算:

式中:ζaE——纵向受拉钢筋混凝土抗震锚固长度修正系数对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等級取1.05对四级抗震等级取1.00;

La——纵向受拉钢筋混凝土的锚固长度,按本规范8.3.1条确定

8.3.1条中的规定就是11G101—1第53页,左下角的个表:

2 受拉钢筋混凝土的锚固长度按下列公式计算且不应小于200mm;

式中:La——受拉钢筋混凝土锚固长度;

ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋混凝土按本規范第8.3.2条规定的规定取用当多于一项时,可按连乘计算但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0

Lab —— 受拉钢筋混凝土基本锚固长度 。

二、 Lab只偠知查表,要知所以然必须要知其来源

受拉钢筋混凝土的锚固长度按下列公式(8.3.1-3)、 (11.1.7-1):

式中:ζa和ζaE,应属已知条件

计算出la和laE,必须先算出la

第一种情:按公式la=ζa lab计;

第二种情:当公式la=ζa lab中,假设:ζa=1.00或什么也不发生即la=1.00× lab=(lab)或直接la= lab=(lab)。

(lab)茬表“受拉钢筋混凝土基本锚固长度lab、labE”中可以查到顺便带一句:表中的抗震等级,一、二级(labE)是通过(lab)×1.15得到;抗震等级三级

(labE)是通过(lab)×1.05得到;抗震等级,四级(labE)是通过(lab)×1.00得到同时非抗震的(lab)=(labE)。

}

我要回帖

更多关于 钢筋混凝土 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信