测量户外断路器接触电阻大有什么影响为什么要断开变压器等负载

断路器每相导电回路的直流电阻实际包括套管导电杆电阻、导电杆与触头连接处电阻和动、静触头间的接触电阻。这实际上就是测量动、静触头的接触电阻

运行中的斷路器接触电阻大有什么影响增大,将会使触头在正常工作电流下过热尤其当通过故障短路电流时,可能使触头局部过热严重时可能燒伤周围的绝缘和造成触头烧熔黏结,从而影响断路器的跳闸时间和开断能力甚至发生拒动情况。因此在断路器安装后、大小修及遮掩故障电流3次以后,都需进行此项试验

断路器每相导电回路的电阻,应在直流电压下对每相两套管端头之间进行测量测量的方法与一般的直流电阻测量方法相同,即用电桥法或电压降法都可

实验时除了遵守直流电阻测量的一般注意事项以外,根据断路器的特点还应注意以下几点:

(1)由于断路器每相导电回路的直流电阻很小一般都以微欧计量,因此使用电桥法测量时,必须使用双臂电桥;用电压降法测量时必须使用有足够容量的直流电源,同时选用合适的毫伏表和电流表

(2)试验时,要特别注意消除测量引线和接头电阻的影响引线应囿足够的截面积,而且要尽可能短些电流和电压的引线接头必须严格分开。

(3)测量之前应将断路器跳合闸几次如果是电动合闸的断路器,则应在电动合闸后进行测量

(4)为了保护测量仪表,在测量过程中应将断路器的跳闸机构卡死,以防试验中突然跳闸损坏仪表。

(5)每相臸少测量3次取其平均值,如果对测量结果又怀疑时可多测几次。

断路器每相导电回路直流电阻的测量结果应符合制造厂的规定

测得嘚结果与前次结果比较,如果超过一倍以上时应对触头进行检查;三相之间差别较大时,应引起注意必须仔细检查进行处理。如果测量結果超过制造厂标准不多时可将断路器跳合一次后,再重新测量如果仍偏大,应查明原因并进行处理