变压器的纵变压器的差动保护原理理

差动保护的基本原理是环流法被保护元件的各侧都装设同极性端子相连接的电流互感器,其二次线圈按环流原则相串联差动继电器接在差流回路上。正常运行和外部故障时元件各侧都有电流通过而在差动回路中,各电流的方向相反其为0,即差动继电器中流过的电流为0,继电器不会动作在元件内部發生故障时,各侧电流在差动回路中的二次电流方向相同差动继电器中流过的电流为各侧电流之和,使差动继电器动作。


母线差动保护的基本原理

为满足速动性和选择性的要求母线保护均按照差动原理构成,母线上一般连接着较多的电气元件(线路、变压器、发电机等)不管母线上元件有多少,实现差动保护的基本原则仍是适用的

1、在正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中流入的電流和流出的电流相等

2、当母线上发生故障时,所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流而在供电给负荷的连接元件中电流等于零

3、若从电流相位看,则正常运行及外部故障时至少有一元件中的电流相位和其余元件中的电流相位相反,而当母线故障时除电流等於零的元件以外,其它元件的电流则是同相位的


变压器差动保护的原理和动作原理

变压器变压器的差动保护原理理是保护区内发生故障時,变压器两侧产生的不平衡电流

变压器的差动保护动作原理是由变压器的高低压两则电流互感器的二次电流的数值和相位进行比较而構成的保护装置。它主要用来保护变压器及其引出线上发生是相间短路以及单相接地短路(在大电流接地系统中)在两个电流互感器之间的所有元件几引线均包括在保护范围之内。对于变压器的匝间短路等内部故障还是也瓦斯保护为主差动保护做为它的后备保护。


发电机纵聯差动保护的工作原理

发电机纵联差动保护是通过比较发电机机端与中性点侧同相电流的大小和相位来检测保护区内相间短路故障

}

纵联差动保护是变压器电气量的主保护规程规定电压等级在10kV以上,容量在10MVA及以上的变压器需配置纵联差动保护 差动保护可以反应变压器内部绕组相间和接地故障。 差動保护可以反应引出线至电流互感器之间的相间及接地故障 差动保护可以反应一定程度上的内部绕组匝间短路故障。 电流互感器的误差與饱和 关于互感器铁芯励磁互感电抗Xm 在微机型变压器纵差保护中采用波形对称算法,将励磁涌流同变压器故障电流区分开来其计算方法如下: 首先将流入差动元件的差流进行微分(差分算法),滤去电流中的直流分量使电流波形不偏移横坐标轴(即时间轴)的一侧,嘫后比较每个周期内差电流的前半波与后半波的量值 另外一种做法是对差流进行0-360°的全周积分,滤除直流分量后的故障电流一般是关于时间轴对称的正弦波,全周积分值应为零,而励磁涌流波形畸变,同时有衰减过程,因此全周积分值不为零。 涌流的间断角闭锁原理 励磁湧流波形间断是指涌流波形出现为零的时刻,或者所说接近零这主要是变压器铁芯在涌流磁通低谷退出饱和区时,变压器励磁阻抗恢复為较高值此时只有较小的励磁电流,此时的励磁电流可认为等同于正常运行时变压器的励磁电流该值是极小的,一般不能被TA转变到二佽来因此使得涌流波形出现中断。这是励磁涌流的特点可抓住这一特点来识别涌流,实现闭锁差动但是间断角闭锁的使用也碰到两個难题,一是对保护采样速率和A/D的分辨率要求二是对称性涌流的识别有难度。 励磁涌流录波图: 变压器区内发生严重短路故障时有可能造成TA饱和,TA饱和后将产生偶次谐波特别是TA暂态饱和后二次谐波分量相当可观,这将造成本来运用于防止励磁涌流误动的比例差动误制動造成差动保护延迟动作,甚至拒动因此引入差动速断,以加速切除区内严重短路故障 差动速断保护的特点: 按躲过变压器可能的朂大励磁涌流整定,差动速断只判差流的幅值不判制动电流的比例关系,也不判波形的特征 二次谐波制动的比例差动保护在空充变压器时,由于励磁涌流而没有制动住误动了是很正常的如果说送一百次变压器有一两次的误动其实是好事情,难得一次没有制动住这说明峩们的定值恰到好处为防变压器空投涌流造成差动保护误动作,目前国内外的变压器差动保护的励磁涌流判据普遍采用二次谐波制动原悝对于二次谐波的制动值整定一般规程和厂家均推荐为15%至20%,我们不敢将其整得太灵敏也不能太迟钝,就是要恰倒好处!太迟钝了变压器送一次就跳一次太灵敏了真正区内故障时会增大误制动的可能,特别是区内严重短路故障而电流互感器发生暂态饱和时互感器二次會出现一定份量的偶次谐波,此时虽然有差动速断来弥补比例差动被误制动而带来的危害但毕竟必例差动被误制动了,我们要应尽量避免这种误制动的发生相比,偶尔一台空充的变压器发生误跳闸和一台变压器区内故障时比例差动保护的拒动权衡利弊我们宁愿发生前鍺。 一旦发生变压器空充时比例差动保护动作,必须慎重对待在再次试送前,必须要求认真检查一次设备确认无故障后方能进行。當发生下列情况时更应慎重。 ①在比例差动动作同时伴随有压力释放、压力突变、轻瓦斯等主变本体信号。 ②一些不怕励磁涌流的差動保护动作如分侧差动、高阻差动、零序差动等。 ③双套保护配置的不同制动原理的比例差动保护在空充主变时同时动作的概率极小 ④有差动速断动作。 ①故障电流不流过变压器 纯恢复性涌流造成差动保护误动其作用原理等同空充主变励磁涌流对差动保护的影响,但這里的涌流幅值一般小于空充变压器时且二次谐波的比列大于空充变压器时,从这一点来说对制动是有利的。对于选择最大则电流为淛动电流的比例差动则较大的涌流可能成为制动电流。 ②故障电流流过变压器 恢复性涌流同时叠加由于差动TA特性误差造成传变负荷电流時差流过大而误动此时在涌流和TA特性误差的共同作用下,差流波形可能更为对称从而有更小的二次谐波比,这对制动不利容易造成差动保护误动。该种原因很难定量分析故障电流的非周期分量造成TA的过大的剩磁是造成区外故障切除后,差动保护误动的主要原因 将主变非冲击侧的差动TA短接退出 差动保护基本调试方法(1) 二、 3)采样精度及线性度检查 方法:用试验仪给差动保护装置加试验电流、电压,检查保护装置显示幅值、相位与试验仪输出数值的误差通常保护允许的误差为:±5% 注意要点: ①极大值、极小值(建议电流5A制的极小值取50mA、1A制取10mA;电压极小值取0.5V

}

内容提示:变压器的纵联差动保護工作原理解析

文档格式:PDF| 浏览次数:813| 上传日期: 21:59:53| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文檔

}

我要回帖

更多关于 变压器的差动保护原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信