接近开关控制步进电机怎么调速的问题

请认真对待数字压力传感器的使鼡!随着传感器技术的不断成熟和发展在计算机自动化控制领域也得到了广泛的应用,由自动化控制技术为主要控制的机械设备对各個行业都起到了极大的推动作用。数字压力传感器PSAN

}

输入:启动按钮SB1I0.0

三相单三拍方式选择SA2I0.3?

三相双三拍方式选择SA3I0.4?

三相单六拍方式选择SA4I0.5

输出: A相加电压:Q0.0

启动指示灯:Q0.3?

三相单三拍运行方式:Q0.4?

三相双三拍运行方式:Q0.5?

三相单六拍运行方式:Q0.6?

输出脉冲显示灯: Q0.7

三相单三拍正向的时序图如图所示

三相双三拍正向的时序图如图所示

三相单六拍正向时序图如图所示

PLC直接控制步进电机怎么调速

1.使用定时器指令实现各种时序脉冲的要求:使用定器产生不同工作方式下的工 作脉冲然后按照控制开关状态输出到各 相对应的输出点控制步进电机怎么调速。

1.例如:使用图所示的程序可以产生所需要的脉冲:

M0.0作为总控制状态位控制脉冲发生指令是否启动。一旦启动采用T0T1T2以及它们的组合可以得到三相单三拍和三相双三拍的两种工作方式下,各 相的脉冲信號如T0的状态为三相单三拍工作状态下A相的脉冲。同理可使用类似程序得到三相单六拍时各相所需的脉冲信号

2.使用移位指令实现各相所需的脉冲信号。

例如在MW10中进行移位每次移位的时间为1秒钟。如图为三相单六拍正向时序流程 图三相单三拍可利用相同的 流程图,从M11.1開始移位 每次移两位,而三相双三拍从 M11.2开始每次移两位。

在程序段1中先产生周期为1秒钟的脉冲信号,如图所示:

在不同的工作方式丅赋予MW10不同的初值如图程序段2~4所示

程序段2:三相单三拍或三相单六拍工作方式,此时均从M11.0开始移位两种工作方式均为M11.6为“1”时返回。程序段3:三相双三拍工作方式此时从M11.1 开始因为,而在M11.7时返回程序段4:若按下停止按钮或没有选择工作方式时,MW10中的内容为“0”则不會有输出。

在不同的工作方式下将移位指令移动的 位数保存在MW20中,程序如图所示

程序段5:三相单三拍或三相双六拍每次应移动2位。程序段6:三相单六拍每次应移动一位。程序段7为移位指令由于T1的周期为1秒钟,因此每间隔1秒钟移位指令左移指定的位数。再将 MW10中对应嘚位控制相应的输出可实现步进电机怎么调速的控制。步进电机怎么调速的反向控制 可根据相同的办法来实现

}