办公室7米跨度做钢结构跨度14米无柱要不要加中柱?用多大工字钢?间距多少?

这是一道力学题而不是工程钢結构跨度14米无柱,所以可不受制于钢结构跨度14米无柱设计规范的条文约束

设跨度3米的简支梁,跨正中受集中荷载P作用其跨中最大弯矩M= 1/4PL^2 單位KN-M,化成N-mm。然后找工字钢截面性能表查到300#工字钢的主轴截面模量Wx 单位立方厘米化成立方毫米;钢号Q235的弯曲抗拉强度为210N/m㎡,代入公式σ=M÷Wx 就得

没明白,民用楼房跨度3米,长度十二米有六根3米的梁,梁是200x100的请问梁的中心能承重多少?能告诉我具体能承载多少吨吗峩不会算。

你对这个回答的评价是

}

才15米没什么大不了的, 我做了4年,具估计一端有柱一端与老墙连接,单坡排水也没多大的竖向荷载. 梁截面大概H550x200x6x10至H600x250x8x12(Q235B) 没算,凭经验估的, 让别人帮你算一下. 毕竟得有计算书.

}

沿宽度5.9米方向设置主梁200mm高工字鋼,间隔2米(10米长的房间划分为5个格子)

主梁之间,间隔1米设置次梁100mm高槽钢(跨度2米)

次梁之上铺板,根据施工人员的习惯做吧

按峩说的主次梁做,不会颤

注意,主梁和周围墙体要交代好千万不要交代给填充墙。找圈梁找框架柱,实在不行四周贴墙设置钢柱支撐主梁

颤不颤取决于梁的刚度,如果你在夹层上荷载不大主梁200mm高就可以,经济如果想更结实,那就用250mm~300mm高的主梁

}