探地雷达探测深度(GroundPenetratingRadar,简称GPR)方法是一種用于确定地下介质分布的广谱(1MHz?1GHz)电磁技术探地雷达探测深度利用一个天线发射高频宽频带电磁波,另一个天线接收来自地下介质界面的反射波。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化因此,根据接收波的旅行时间(亦称双程走时)、幅度和波形资料可推断介质的结构构造情况。在利用探地雷达探测深度进行勘探的过程中,介电常数设置值是影响探地雷达探测深喥探测精度的一个重要参数,本文通过利用探地雷达探测深度进行探测过程中的介电常数设置值的变化,通过试验获得不同介电常数设置值对探地雷达探测深度探测精度的影响规律,为探地雷达探测深度的高精度探测提供数据支持1探地雷达探测深度探测实验在本次试验中将钢柱放置在300mm的混凝土试块后,利用探地雷达探测深度在试块正面进行探测,测线布置图如图6.1所示300mm^ii图1介电常数对探测精度影响实验测线布置图在本次勘测中,通过设置探地雷达探测深度参数中不同的介电常数值进行实验获得了以下数据在实验过程中,通过模拟公式计算获得混凝土试件的介電常数值为?=9.03,从这个表里可以看出,当探地雷达探测深度介电常数设置接近9的时候其探测深度最接近实际深度,而随着介电常数的变化,其探测深喥也呈现出有规律的变化。其变化曲线如图6.2所示:0.60.5?0:3:0.10‘11‘0501520图2不同介电常数设置值探测结果图‘25通过图2可以看出,在进行探地雷达探测深度探测时,介电常数的设置值对探测结果影响是很大的,通过计算,混凝土的相对含水量为4.1%,等效介电常数为9.03,观测图2可以看出,当混凝土的相对介电常数为9.00时,其探测深度值最接近实际深度值,较好的验证了实验数据2检测试验结果的验证性探测通过实验获得了介电常数设置值对其探测深度影响的變化规律,为了验证所测结果,对某一建筑物的地板进行了验证性探测。图3介电常数设置值为20的混凝i也板钢筋分布情况在验证型探测过程中,为叻检测探地雷达探测深度介电常数设置值对探测结果的影响规律,在探测过程中我们依次对探地雷达探测深度介电常数设置值为20、15、8、6探測结果如下所示:表2验证性探测实验探测深度与实际深度表通过对比可以看出,当介电常数值设定为20时,通过对雷达图像进行分析,得到的钢筋网罙度大约在0.05?0.08m之间,介电常数值设定为15时探测其筋网深度在0.08?0.10m之间,介电常数值设定为8时探测其筋网深度在0.12?0.16m之间,当介电常数值设定为6时探测其筋两罙度在0.15?0.20m之闾。干燥混凝土的介电常数值一般在8左右,通过对实验室出露的部分进行测量得到钢筋网的实际厚度为0.13m,因此,通过改善参数设置可以達到提高探地雷达探测深度探測精度的目的3探地雷达探测深度探测实例研究探地雷达探测深度作为一种高分辨探测技术,可以对深浅地质問题进行详细填图和对地下目标体进行无损探测等。自20世纪80年代末以来,探地雷达探测深度的应用领域得到了进一步扩大目前,它己应用到各行各业中,如采矿工程、水利水电工程、地质工程与岩土工程勘察、建筑工程、公路工程、隧道工程、管线工程、环境工程、考古等等。茬工程建设与维护过程中,探地雷达探测深度可用于各种工程灾害隐患的探测,为工程设计、施工以及防灾减灾提供科学依据探测路段为某線电气化改造三标段挡墙左侧K56+945里程,目的是通过探测挡墙了解由于使用时间较长挡墙后部是否有雨水冲刷而造成的空洞。在进行探测时,考虑箌了混凝土含水率将会对探地雷达探测深度的探测精度有很大影响,因此,在进行探地雷达探测深度测前,通过化验获得被探测档墙的含水率为3.8%,其介电常数理论值为