水电改造时需要对墙面进行开槽鉯埋设管线但墙面开槽后常因为修补不当而导致墙面油漆出现裂纹。因此进行水电改造时应严格管控施工且在墙面开凿后做好修补工莋。
(1)明确具体的需求后施工人员应按照定位标示的位置弹墨线,并进行墙面开槽处理且禁止暴力开槽。
(2)由于横向开槽会破坏整楼的承重使抗震能力降低且墙面容易开裂,因此开槽过程中一般应为竖向垂直开槽,且不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象
(3)茬卧室和客厅区域布线时,应将线槽埋在地板下的龙骨旁边以防过多开槽引起墙面开裂,但厨房和卫生间绝对不允许地面走电线
(4)槽道的转角处应做好圆角处理,以防转角处刮破穿线管
(5)为了避免封槽后刮腻子出现墙面不平整,或防治时间过长且封槽太浅而导致牆漆开裂预埋直径1.6cm的线管墙体开槽的深度不应小于3cm。
(6)实心墙开槽时为减小开槽导致墙体结构安全的破坏程度,须采用专用开槽机开槽宽度应比管的外径大10mm左右,且槽深应不小于管外径加15mm墙面水平开槽的长度不应大于80cm。
(1)开槽修补前应将基层清扫干净不得有浮尘、杂物留存,所有修补部位周边应浇水湿透后方可修补
(2)用C15细石混凝土进行补槽,且细石混凝土应搓揉密实立面微微冒出墙面時将钢丝网片在墙体搭接的部分遮盖。
(3)补槽用的细石混凝土及相接触墙体面应满挂玻纤网格布且砖墙体网格布搭设不应小于150mm。
(4)厚50mm的开槽部分应分两次抹灰且保证每次抹灰厚度不超过25mm,以免抹灰层开裂且线管外壁与抹灰完成面间距不小于15mm。
(5)若线槽宽30mm时应采用1:2.5水泥砂浆抹平,后与内墙同时抹灰; 若线槽宽50~100mm时应在线管固定后采用1:2.5水泥砂浆抹平,钢丝网加固后与内墙同时抹灰。
(6)开槽部位修补时应采用10mm×10mm的钢丝网和耐碱玻璃纤维布挂网超过管道两边不应小于10cm,且保护面层不应小于15mm
电改造属于隐蔽工程,一旦水电驗收结束墙面上漆贴砖后,再发现工程问题时就不容易修补因此,在水电改造时应慎重选材同时严格把好质量关,时刻注重施工质量尤其是墙面开槽及修补的细节问题。