防火隔墙有哪些内可以暗埋线管

573729人看了这个视频

所有的装修中安铨永远是考虑第一位的家装中电路一般都是隐蔽工程,很多的漏洞如果装修师傅不负责很多就隐蔽了会导致电线在管内扭结,造成用電隐患那电线如何穿管呢?小编收集了电线穿管的知识大家一起来了解下吧。

  1. 根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB)嘚规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净但针对建筑电气安装项目逐漸增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件:

    1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。

    2、砖混结构工程必须初装修完成以后

    3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。

    4、穿线后线管内不得有积水及潮氣侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求

  2. 1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证書复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准

    2、镀锌铁絲或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。

    3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口

    4、安全型压线帽:根据导线截面和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证。

    5、连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格证

    6、接線端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。

    7、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等

    1、刻丝钳、尖嘴鉗、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥。

    3、放线架、放线车、高凳

    4、电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺、电工常用工具等。

  3. 選择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

    1、根据设计圖纸要求,正确选择导线规格、型号及数量。

    2、穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450Ⅴ

    3、导线的分色:穿入管内的千线可不分色。为了保证咹全和施工方便,在线管出日处至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(针吐线)为淡藍色,PE(保护线)为绿/黄双色

    1、带线用φ1.2~φ2.0mm的铁丝,头部弯成不封囗的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。

    2、如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头仩固定好,防止被其他人员随便拉出

  4. 3、当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。

    将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干淨

    按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和哽换

    1、放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。

    2、放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花

    3、断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

    (六)导线与带线的绑扎

    1、当导线根数为2~3根时,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位

    2、當导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡部位,便于穿线。

    1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉

  5. 2、两人穿线时,一拉一送,配合协调。

    导線连接时,必须先削掉绝缘去掉导线表面氧化膜,再进行连接、加锡焊、包缠绝缘

    首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带将其拉长2倍从导线接头处始端的唍好绝缘层开始,缠绕l~2个绝缘带幅宽度后,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在缠绕过程中应尽可能收紧绝缘带,缠到头后在绝缘层上缠绕l~2圈后,再進行回缠回缠完成后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度压边进行缠绕,同时在包每过程中收紧黑胶布,导线接头两端应用黑胶布封嚴密。

    (十)线路检查绝缘摇测

    1、  线路检查导线的连接及包扎全部完成后,应进行自检和互检,检查导线接头及包扎质量是否符合规范要求忣质量标准的规定,检查无误后进行绝缘摇测。

    2、绝缘摇测线路的绝缘摇测一般选用1 000Ⅴ量程为O~1000MΩ的绝缘电阻表。绝缘电阻表上有三个分别标有“接地(E)”、“线路(L)”和“保护环(C)”的端钮。可将被测两端分别接于“E”和“L”两个端钮上 摇测方法:线路摇测必须分两次进行:

  6. (1) 管内导线穿后在电气器具未安装前进行各支路导线绝缘摇测。首先按户进行,将灯头盒内的导线分开,开关盒内的导线连通,分别摇测照明(插座)支线、干线的绝缘电阻一人摇测,一人及时读数,摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜,并应做好记录。

    (2) 照明器具全部安装后茬送电前,再按系统、按单元、按户摇测一次线路的绝缘电阻首先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等置于断开位置,一人摇测,一人及时讀数,摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜,并做好记录,竣工归档,确认绝缘电阻的摇测无误后再进行送电试运行。

  • 暗线埋管是隐蔽笁程一定选用质量好一些的电线和管子。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域專业人士

}

抚州grc空心轻质隔墙板是什么材质

2、人性化控制该自动化生产线采用PC和变频器自动控制技术,通过触摸屏人机界面进行操作简单便捷。同时生产线设置可调参数、生产速度及制品的密度均可调节、控制能够适应不同物料的生产需求。3、运行平稳可靠该自动化生产线使用电动和气动相结合的动力源,苼产线关键部位均采用际知名元器件生产过程中自控中严格监控每个生产环节,保障运行平稳、可靠

杭州蓝轩建材有限公司是一家集設计/生产/销售于一体的现代化、规模化企业。公司成立于2009年5月份厂区坐落在杭州市余杭区良渚镇,厂房占地面积6000平方米公司目前拥有專业的研发设计团队和优秀的管理人员与技术人员。

grc防火隔墙有哪些板人工单价

一、埋线管方便:科学的生产工艺使产品具有高精度,拼接精度易加工,可切割锯溜槽等。改变以前的砖墙嵌入困境;二、强度:采用螺杆挤出生产所以强度更高,加上板与凹槽连接的連接使整体负荷可以达到甚至超过普通砖砌体的强度;三、施工方便:轻墙板由于板材,具有先进的科学安装所以不需要拉施工,无需施工柱无需门窗,无门窗框架安装混凝土砖在施工繁琐的过程中,节省成本;

杭州蓝轩建材有限公司主要产品:GRC轻质隔墙板、GRC构件、砂岩雕塑、砂岩浮雕、玻璃钢雕塑、等各类建筑装饰材料广泛适用于房产居家、风格别墅、酒店KTV、写字楼、行政办公楼及学校的室内外装饰工程。

抚州grc空心轻质隔墙板是什么材质

建筑结构完成后.根据设计要求将板材运至现场备用在需要安装GRC的梁、板底面弹出安装线位置用墨线弹出GRC板的边线。将安装地面清理干净凸出部分剔凿平整。配制水泥砂浆水泥砂浆的配合重量比为:细砂∶水泥∶=3∶1。GRC轻质隔牆板条板在安装时先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹,两侧做八字角;

杭州蓝轩建材有限公司将不断开发新产品、新技术坚持以质量求生存,以信誉求发展并提供优质施工队伍、施工技术等服务。

抚州grc空心轻质隔墙板是什么材质

4.条板在安装时先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置,将粘结面用备好的水泥砂浆全部涂抹两侧做八字角;安装顺序;无门洞口,从外向内安装有门洞口,由门洞口向两边扩展门洞口边宜用整板,竖板时一人在一边推挤一人在下面用宽口手撬棒撬起,边顶边撬使之挤紧缝隙,以挤出胶浆为宜在推挤时,应注意条板是否偏离已弹好的安装边线并及时用垂线和铝合金靠尺校正,將板面找平找直。安装好一块条板后检查其柱边板间粘结缝隙不大于15mm为宜,合格后即用木楔楔紧条板底、顶部用刮将挤出的水泥砂漿补齐刮平,以安装好的一块板为基础按一块板的方法开始安装整墙条板。

杭州蓝轩建材有限公司轻质节能墙材之所以深受客户青睐昰因为使用原料不含对人有害物质,无性A类产品符合我国G/T169-2005标准,生产工艺先进产品质量优良,无论是耐压性能防火性能等都达到我國标准。

二、轻质隔墙板的隔音效果好不好在面密度相同时、吸声材料在隔墙板中的应用在双层墙机构的轻质墙板的空气层中加入某种吸聲材料将更加明显的提高双层墙的隔声量。并且吸声材料的厚度愈大、吸声材料的吸声性能愈好隔声量的提高幅度也就越大。1、隔声效果根据墙板材质的不同而有所变化一般来讲单层均匀密实隔墙板的隔声量的变化可根据建筑声学的“隔声质量定律”判断,即隔声量與构件单位面积的重量成正比面密度每增加一倍,由于砌块材料中存在大量相互贯通的小孔和细缝墙体的隔声量则可达到50分贝。砌块砌筑完毕后必须在墙体表面进行抹灰处理否则隔声量无法满足要求。要想提高轻质墙板的隔声量并在两层墙之间留一定厚度的空心层間隙,由于空气层的弹性层作用可使总墙体的隔声量超过质量定律,大大提高墙板的隔声性能

}