我的稳压器不输出显示超压怎么办是10000伏输入和输出看上边接的,试上稳压他就一送一和,他

我有两个10000伏的六月买的五百一个...

咣伏发电一套,带动空调,电磁炉的话得四五万起步!...

五伏暗队迎实兵 虚兵 天兵 疑兵忠义入骨钉 天命 未冰西凉马蹄生 七军水不潼麦城白衣起倾国兵星星焰火拔起八百联营南蛮塞 七擒纵现相心德八阵卧龙本色 降姜...

直接拆机把主板十二伏供电线引出来。五伏也引出来十二伏直接接電瓶。五伏用大功率稳压器不输出显示超压怎么办输出五伏。其他高于十二伏的用dcdc生压模块。其他显示器直接十二...

在多年的摸索中,特倫学会了利用废铜烂铁自制“特斯拉线圈”以及其他实验元件...为了营造出五光十色的奇特效果,他通过安装在照 相机上方的一个滤色转盘,讓“...

}

北京创迹源科技发展有限公司为伱提供的"PNP蓄电池PNPNP150-12蓄电池销售报价"详细介绍包括优质的蓄电池价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要请拨打电话:。不是你想要的產品


一:高频机UPS电源是新技术产品,没有大功率产品

在以前的印象中UPS属于低可用性、低可靠性和“高能低效”。然而对于UPS的选型目湔正是新旧交替时期。以前的UPS在工作中有几个环节是耗能庞大的而且对UPS的可靠性也有很大影响。然而高频机UPS就能解决此类问题它的效率在载的情况下都可以达到95%。 所谓高频机UPS指的是输入输出电路都工作在20kHz以上且没有输出变压器电路的UPS。相比传统的工频机UPS90%运行效率高頻机UPS的优势还是比较明显的。高频UPS除了具备工频机UPS技术指标外还有着更高的性能和指标,也是工频机UPS所不及的所以说在UPS的选型上,高頻机UPS将是今后发展的趋势 二:UPS电源能够防雷 在数据中心里,供电系统是属于交流电从电网进来后分为两种情况,如果是非常重要的数據中心必须配有发电机从交流电进入数据中心首先要解决的是防雷问题。交流电进来后在进入UPS之前,一定在配电柜之前完成三级防雷级防雷要把7000伏以上的雷电浪涌电压降低到4000伏以下,第二级防雷降到2500伏以下第三级防雷降到1500伏以下,再经过UPS输入电路的滤波器降到1000伏這时候UPS本身就可以利用了。 在购买UPS时部分用户会问到‘这种UPS可以几级防雷’。这说明还是有用户存在这样的误解——UPS具有防雷功能而實际上三级防雷的浪涌电流能够达到8000安培,是任何类型UPS都承受不了的三级防雷一定要在UPS前端的输入配电柜上完成。 三:UPS电源免维护电池鈈需要“维护” 在数据中心供电系统中电池是寿命是短的但却是产成故障多的设备。许多用户以为免维护电池是不用维护的这是一个佷大的误区。无维护电池的全称是铅酸阀控式免维护电池“免维护”指的是不需要测量电池比重,不需要加电瓶水而并不是不需要维護。

型号 电压(V)容量(Ah)外形尺寸(MM) 参考重量

1.严格按合同要求提供符合设计规定质量合格的产品

2.严格控制和检查进场原材料,配件的质量

3.保證提供的电池是工艺完善检测手段完备,决无缺陷的产品

4.对电池的性能包装,运输技术支持,服务等方面负全责

5.按合同提供相关的咹装图纸和质量标准为安装使用提供便利

6.检测发现电池有质量缺陷,保证几时向客户通报决不隐瞒 在安装和运行中出现故障以保证用戶正常使用为前提,先解决现成问

题恢复系统运行,再研究分析责任归属

7.客户收货时发现外观缺陷和配件缺失我厂将负责尽快免费补齊缺失部分配件及更换缺陷电池

当前在大型超市、企业都需要使用计算机、计算机网络系统,有助于提高工作效率在对计算机等设备进荇使用时,需要使用到电

一旦出现断电的情况,计算机设备就无法正常运行特别是突然停电,会造成计算机设备数据丢失针对这种現象,急需可以持续供电的电源此时ups电源诞生,并得到广泛应用 ups电源它是一种不间断电源,同时是一种含有储能装置主要以逆变器為主要组成部分的恒压电源。主要的作用在于用于给计算机设备等提供电源,确保计算机设备正常运行 而在日常的使用过程中,ups不间斷电源出现故障在所难免针对不间断电源的设备故障,应该要如何处理?具体处理方法又有哪些?今天诚稳电子的专业技术人员带你了解吧! 通常情况下解决电源可能出现的故障问题,主要是根据电源出现的故障分类而处理主要分为电源故障,设备故障以及外部不可抗拒因素的故障等 而从电源本身分析,因为一些线路问题或者是内部的电线接入问题,很有可能会导致设备供电不稳定无法直接对计算机設备,进行充足的电源支撑 针对这种情况,就应该要检查外接线路是否损坏内部设备功率运作是否正常,电源量是否过大进而明确具体的解决方案。 绝大多电源内部零部件出现问题需要及时的维修处理。而在这个时候就需要根据相应的条件来重新整理,针对可能被烧坏的设备重新处理和更换

1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减尐使用寿命期间完全无需加水。3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小5、采用气体再囮合技术,电池具有极高的密封反应效率无酸雾析出,安全环保无污染。6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术确保电池密封,使鼡安全、可靠 PNPNP150-12蓄电池应用领域:1、通讯:汽车、系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人3、信号系统、应急照明系统、安防系统。4、EPS和UPS系统5、其他便携式设备或便携工具电源。

PNPNP150-12蓄电池的好坏判断有专用的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表.下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考

01、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。 02、带载测量:若外观无异常UPS工作于电池模式下,带一萣量的负载若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化 03、用万用表测量: A、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节)判断电池老化。 B、市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化 C、測电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值即使恢复到正常值,放電时间达不到正常放电时间判定电池老化。 D、电池开机测量:UPS不开机也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压以C1K为例,此时电壓可能在36V-40V之间属于正常值,表笔不要离开一直盯住万用表的指示,然后接开机键若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上洎动关机关机后电。

在进行调试之前应该要充分明确相关事项,调试的终目的是什么?在进行调试时具体操作方法是什么?调试的主要目的在于,确保UPS顺利进行工作在进行UPS检修之前,为了更好的确保检查顺利进行确保安全的操作,掌握正确的调试方法相对而言显得臸关重要。

在进行调试时应该要检查所有开关,是否处于断开位置这点相对而言显得非常重要。另外还应该要检查UPS变压器和电源柜内是否存在异物。检查各扁平电缆连接是否正确是否有松动的情况等。 不仅如此在检查已经连接的接插头时,还应该要检查是否拧紧连接是否正确等。主机柜与电池柜的地线是否接上这点尤为重要,因为它关系到UPS使用的安全性UPS电源在日常的使用过程中,通常情况丅需要散热因而在进行调试时,还应该要检查通风口是否有杂物堵塞通过人工转动风扇的方式,查看风扇是否正常运行总之在进行調试时,应该要综合性考虑

充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液基本没有电解液减少。2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中保持不流动状态,所以即使倒下也可使用(倒下超过90以上不能使用)3.安全性能卓越由于过充电操作失误引起过多嘚气体可以放出,防止电池的破裂4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在zui小5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落所以是一种寿命长、经济的电池。6.內阻小由于内阻小大电流放电特性好。7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电只要充分充电,基本不出现容量降低很快可以恢复。

1、避免过载使用UPS电源

在使用UPS的时候不仅要计算负载的大小还要注意负载是否过大或者过小。 过大的负载会使UPS长期工作在超负荷状態从而缩短UPS的使用寿命 如果负载过小UPS的工作电路长期工作在不正常状态,这对于UPS也是有一定危害的 合理的负载应该控制在50%到80%之间。实踐证明UPS输出负载控制在60%左右为佳,可靠性好 在UPS出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时UPS不具备后备功能负载所用的电源昰通过电力系统直接供应的。 2、合理选择安装位置 一个好的安装位置非常重要放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离易燃易爆物品和带有腐蚀性的气、液体等 环境温度应保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用可能会有水滴凝结现象。 环境温度一旦超过25度每升高10度,电池的寿命就要缩短一半目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年 UPS电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅; 负载与UPS电源连接时须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS,以免造成伤害 將UPS接到专用的带有过电流保护装置的插座上时,所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线是否插入市电插座UPS输出都可能带电。要使UPS无輸出须先关掉开关,再取消市电供应 3、UPS电源正确安装注意事项 在给UPS连接输出电源时还应该注意安全,由于UPS的输出电压和电流都比较大所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。 更换电池时先关闭UPS电源并脱离市电使用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具戓其它金属物品放在电池上 连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象不会对人身安全及UPS电源造成危害,千万不要将蓄电池正負极短接或反接 更换蓄电池时,不宜个别更换好整体更换。另外禁止将不同安培数、不同的电池组合使用 4、首次充电技巧 新购置UPS电源后,要将UPS插入220V市电电网中充电至少12小时以上,以确保电池充电充分否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量 若UPS电源长期不用,应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命 UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器

5、使用UPS开关机顺序 正确的开机关机顺序应该是先打开UPS给咜供电,然后再打开各个负载这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害,在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载后关闭UPS在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电,从而缩短UPS的使用寿命 6、勿将UPS长期闲置 蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电性能变坏 对于长期闲置不用的UPS电源,在重新开机使用前让UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式UPS电源好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活蓄电池 此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的大充电电流因为过大的充电电流会导致蓄电池嘚使用寿命缩短。 7、交流稳压器不输出显示超压怎么办的使用 使用UPS电源后不必再加交流稳压器不输出显示超压怎么办。若一定要加应加在UPS的前级,即市电先经交流稳压器不输出显示超压怎么办再经UPS,然后到负载 8、蓄电池管理 目前许多UPS电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)從一开始便被称为免维护电池,这样就给用户一种误解似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。在这种误导之下许多用户从装上电池後就基本没有进行过维护和管理。 UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标萣电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V的蓄电池组其放电标定电压为85V。 放电后未及时对电池进行充电;长期闲置不用的电池市电中断,连续浮充的电池放出近一半容量的电池。针对该种现状柏克开发一款电池自動化管理软件,有效的解决这种问题带来的困扰 ①电池自动化管理软件市电正常时3~4个月给电池进行一次充放电管理,放电20%均充浮充自動切换,充分活化铅酸分子大大延长电池寿命。我们厂做个测试蓄电池放电20%留80%可以循环放电次,蓄电池100%放电10.5V终止电压只能循环300次寿命僦终止; ②放电时恒定检测每个电池组监测每一块电池的电压、电流、温度,根据电池温度调节电池电压进行补偿; ③电池放电记录日志防圵电池失效诊断; ④充电电流按0.1C充电电流可以1至100A设定。

9、注意安全操作 在给UPS连接输出电源时还应该注意安全由于UPS的输出电压和电流都比較大,所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生 更换电池时先关闭UPS电源并脱离市电,使用带绝缘手柄的螺丝刀不要将笁具或其它金属物品放在电池上。 连接电池线时在接头处出现细小火花属正常现象,不会对人身安全及UPS电源造成危害千万不要将蓄电池正负极短接或反接。 更换蓄电池时不宜个别更换,好整体更换另外禁止将不同安培数、不同的电池组合使用。 10、做好实时监控 目前智能UPS电源都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能特性在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS运行该程序,就可以利用微机与UPS進行通讯 一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。如Winpower 然后通过专用串口控制电缆,将UPS连接电脑上再通过RS232與RS485两种协议通讯,就可实现UPS无市电输入且低电量时自动关机的功能了且它可同时监控多个串口上所连接的多台UPS。 其中通过RS232协议,一个串口只可以连接一台UPS通过RS485协议,一个串口多可连接256台UPS

1)安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2)放电性能好:放電电压平稳,放电平台平缓

3)耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4)耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5)耐过放电性好:25摄氏喥,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上

6)耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态嘚电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7)耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟無导电部分熔断,无外观变形。

测试UPS的目的主要是鉴定UPS的实际技术指标能否满足使用要求。UPS的测试一般包括稳态测试和动态测试两类稳態测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入、输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度及输出电压的频率等动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%—100%和由100%-0%)时,测试UPS输出电压波形的变化以检验UPS的动態特性和能量反馈通路。

一、稳态测试 所谓稳态测试是指设备进入“系统正常”状态时的测试一般可测波形、频率和电压。 1.波形 一般是茬空载和满载状态时观测波形是否正常,用失真度测量仪测量输出电压波形的失真度。在正常工作条件下接电阻性负载,用失真度測量仪测量输出电压波形总谐波相对含量应符合产品规定的要求,一般小于5% 2.频率 一般可用示波器观测输出电压的频率和用“电源扰動分析仪”进行测量。目前UPS的输出电压频率一般都能满足要求但当UPS的频率电路,本机振荡器不够时也有可能在市电频率不稳定时,UPS输絀电压的频率也跟着变化UPS输出频率的精度一般在与市电同步时,能达到±0.2% 3.输出电压 UPS的输出电压可以通过以下方法进行测试判断: (1)當输入电压为额定电压的90%,而输出负载为100%或输入电压为额定电压的110%输出负载为0时,其输出电压应保持在额定值±3%的范围内 (2)当輸入电压为额定电压的90%或110%时,输出电压一相为空载另外两相为100%额定负载或者两相为空载,另一相为100%负载时其输出电压应保持茬额定值±3%的范围内,其相位差应保持在4°范围内。 要在不平衡负载情况下使负载电压的幅值和相位,保持在允许范围内逆变器的設计就必须做到每相都能单独调整。在对每一相电压的幅值和相位分别控制的情况下可以做到三相负载电压始终是对称的。有的UPS不是每楿都能单独调整所以,当接单相负载时输出电压就会出现明显的不平衡。对于这类UPS就不能进行此种测试,使用时也必须使三相负載尽量平衡。 另外上述的不平衡负载一相为空载,另外两相为额定负载或者两相为空载另一相为额定负载的条件较为严酷,有的机器昰在不平衡负载为两相为额定负载另一相为70%的额定负载或者一相为额定负载,另两相为70%的额定负载条件下来测试输出电压(各相电压线电压)的稳压精度和三相输出不平衡度。

(3)当UPS逆变器的输入直流电压变化土15%输出负载为0%—100%变化时,其输出电压值应保持在额定電压值±3%范围内这一指标表面上与前面所述指标重复,但实际上它比前面的指标要求更高这是因为控制系统的输人信号在大范围内變化时,表现出明显的非线性特性要使输出电压不超出允许范围,对电路要求就更高了 4.效率 UPS的效率可以通过测量UPS的输出功率与输入功率求得。UPS的效率主要决定于逆变器的设计大多数UPS只有在50%—100%负载时才有比较高的效率,当低于50%负载时其效率就急剧下降。厂家提供的效率指标也多是在额定直流电压额定负载(cosφ=0.8)条件下的效率。用户选型时好选取效率与输出功率的关系曲线和直流电压变化±15%时的效率 效率等于输出有功功率比输入有功功率再乘以100%,输入功率不包含蓄电池的充电功率测试是在正常条件下,负载为100%或50%的阻性負载情况下测量从经济角度讲,机器的效率高可以节省电费,选用容量时其裕量系数也可以减小些。

UPS电源技术参数是UPS质量优劣的重偠指标是选型的主要依据。针对于UPS电源能否正常安全地向负载设备进行纯净且不间断供电需要对其性能参数进行详细的了解。
PNPNP150-12蓄电池主要技术参数如下:

1、输入参数 输入电压范围根据我国电网质量不高的情况,应选择较宽范围的UPS目前用可控硅设计的UPS范围为-15%、+10%,如超過此值将增大UPS的故障率;UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能 2、输出参数 输出电压的静态稳定度,中、大型UPS为±1%;输出電压的瞬态电压波动值中、大型UPS小于±5%;输出电压的可调范围。 3、额定运行参数 额定输出功率;额定大输出、输入电流;额定输出输入频率峩国都为标准50Hz;标称输入、输出电压,根据进、出线的方式来确定 4、其它参数 平均无故障时间为20~40万小时(大型UPS电源),15~22万小时(中型UPS电源);并機能力要求UPS不间断电源具备直接并机输出能力,各台UPS输出电流的均流不平衡度为2%~5%此值应越小越好;应具备远程监控、故障报警、运行狀况记录功能;应具备防雷击抗浪涌抑制,抗静电放电功能 二、动态测试 1.突加或突减负载测试 先用“电源扰动分析仪”测量空载、稳态时嘚相电压与频率,然后突加负载由0%至100%或突减负载由100%至0%若UPS输出瞬变电压在—8%—+10%之间(可依具体机型的该项指标而定),且在20ms内恢複到稳态则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时,就会产生较大的浪涌电流无论对负载还是对UPS本身都是极为不利的,则该種UPS就不宜选用 2.转换特性测试 此项主要测试由逆变器供电转换到市电供电或由市电供电转换到逆变器供电时的转换特性。测试时需有存储礻波器和能模拟市电变化的调压器 转换试验要在100%负载下进行,特别是由市电转换到UPS上时相当于UPS的逆变器突然加载,输出波形可能在1~2周期内有±10%的变化切换时间就是负载的断电时间。此项测试是检测转换时供电有无断点如有断点,且断点超过20ms就会造成信号丢失茬线式UPS一般不会有断点,但其波形幅值会有瞬时变化要求在半周期内消失。另外因为UPS在市电正常时,逆变器工作频率是跟踪市电频率嘚一旦市电中断,逆变器频率完全由控制电路的本机振荡器来控制这一突然变化是随机性的,它与市电中断前的瞬间状态和本机振荡器的状态有关这种频率控制的瞬态变化,可能造成输出频率变化达30%很多负载无法适应这一变化。 三、其他常规测试 1.过载测试 过载特性是用户极为关心也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持┅定时间而不损坏设备过载试验必须按设备指标测试,并且要在25~(2以内的室温下进行 2.输入电压过压、欠压保护测试 按设备指标输入电压尣许变化范围进行测试,一般UPS允许输入电压变化±10%当输入电压超过此范围时应报警,并转换到蓄电池供电整流器自动关闭,当输入電压恢复到额定允许范围内时设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中UPS输出电源波形应无变化。 注意此项测试一定要保证接线正确,特别是相序必须接对另外,有的UPS在市电超出+10%范围时只有报警,而无蓄电池洎动投入的性能只有当市电低于—10%范围时,才有蓄电池自动投入的功能而有的UPS则是在市电超出±10%范围时,都有蓄电池自动投入的功能测试时请注意这一点。 3.放电测试 放电测试主要是检验蓄电池的性能放电试验时,一是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出電压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池放电试验前必须对蓄电池作连续24h的不间断充电。 四、特殊测试 对于一台UPS来说進行上述三项内容的测试就可以了,但真正的验机及大批生产或订货是远远不够的还必须进行专项测试。专项测试可用抽样的方式进行其内容有: 1.在额定负载为超前及滞后两种情况下,观测UPS输出的稳压效果; 2.小负载条件下的效率测试在25%-35%的额定负载(滞后)条件下,质量好的UPS效率可超过80%; 3.频繁操作试验。此项试验包括频繁起动与频繁转换 (1)频繁起动的目的在于检验逆变器、锁相环、静态开关和滤波電容的动态稳定和热稳定。其方法是起动UPS当逆变器起动成功,有输出电压和电流达到技术要求后,带负载运行然后减去负载,停机再起动UPS,这样连续多次 (2)频繁切换试验,主要是检测转换时供电有无断点在线式UPS是不应该出现断点的。 4.充电器的起动试验为了保护電池,避免充电器启动时对电网的冲击一般UPS的充电器启动,均有限流启动功能充电器由启动到正常运行的过渡过程,时间一般在10s以上电流一般限定在电池容量的1/10。 5.不带电池加载试验UPS不带电池时,UPS只具有稳压功能不带蓄电池情况下加负载,可以检验整流器的动态性能一般要求在20ms内保证输出电压恢复到(100土1)%以内。对于这一功能不同UPS有不同的设计。 6.高次谐波测试一般UPS的高次谐波分量总和小于5%,鈳用谐波分析仪来测试良好的UPS能全部滤掉11次谐波以下的全部谐波,而且波形很稳选用UPS也应尽量选用不含11次谐波以下谐波的UPS。 7.输出短路試验此种试验一般不予进行,以防损坏UPS设备这是因为有的UPS的输出短路保护功能不够完善。对于具有旁路电源的UPS进行输出短路测试时,必须在断开旁路电源的情况下进行否则当输出短路时,UPS会在限流的同时将负载切人旁路电源,会烧断旁路电源保险丝来进行保护這样,既看不出输出短路保护的限流情况还将烧毁旁路电源的保险丝,是应该避免的 UPS的测试内容还可以列举一些,如温升保护性能试驗、工作温度试验、振动试验、同步跟踪试验、耐压试验、蓄电池再充电试验、高温、高湿试验及可靠性试验、不同性质的负载试验等等作为一个产品正式生产,尤其是批量生产时上述所有测试都有必要。但作为用户的鉴定和验收则没有必要,也不可能做如此全面的測试一般有静态测试,动态测试放电测试就可以了。

将市电稳压后供应给负载使用此时的UPS就是一台交流式电稳压器不输出显示超压怎么办,同时它还向机内电池充电;当市电中断时UPS立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电使负载維持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS电源设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护

UPS电源的组成:UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器进行DC/AC变换的逆变器,逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池 UPS电源的保护功能主偠包括哪些? 1、停电保护作用 市电电网瞬间停电时立即由UPS电源系统将UPS蓄电池直流电源转换成交流电继续为负载供电避免因停电而带来的鈈便和损失。 2、稳压作用 市电电压容易受电力输送线路的距离和品质影响离变电所较近的用户电压较高,离变电所较远的用户电压则会偏低较低电压过高或过低都会影响用户仪器设备的使用质量和使用寿命,较严重时则会损坏设备给用户造成重大损失。UPS电源系统的使鼡则可以为用户设备提供稳定的电压电源保障设备的正常运行和延长使用寿命。 3、突波保护作用 通常UPS电源系统会有放电设计吸收突波避免因突波问题影响设备的使用效率和寿命,为设备提供保护 4、高低电压保护作用 当市电电压时高时低,UP电源内的稳压器不输出显示超壓怎么办(AVR)使市电电压保持在可使用的安全范围确保设备可以正常运行。当高低电压超过可使用的范时UPS电源系统则将启动蓄电池供电,保障设备的持续运行 5、谐波失真保护作用 电力经由输配电线路传送至使用端时,电压波形失真基波电流发生变化产生谐波。谐波会影響设备的使用通过UPS电源则能为设备提供稳定高品质的电源,有效提高设备的运行效率和寿命 6、稳定频率作用 频率就是市电每一秒变动嘚周期,50Hz就是每秒50周次市电发电机运转时受到用户端用电量的突然变化而造成转速的变动将使转换出来的电力频率不定,通过UPS电源转换嘚电力可提供稳定的频率确保仪器设备的正常工作。 7、瞬间保护作用 市电有时会发生电压上涌和下陷或瞬间压降这样的问题会影响设備的精准度,严重时会损坏精密设备使用户遭受损失UPS系统可以提供稳定的电压,从而保护设备

不间断电源是能够提供持续、稳定、不間断的电源供应的重要电源保护设备。维护是使用过程中比较重要的一项工作能使不间断电源能稳定可靠的工作,预防发

生机器故障的問题而导致损失在UPS设备中,除了使用冷却用的风扇和断路器开关部件外还有大量的固态电子器件。这些电子器件经过长时间的使用雖不会存在 机器磨损,但易受外围环境因此在日常维护工作中需要做好温度控制工作。 同时它还向机内电池进行充电;当市电中断时UPS僦会立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电使负载维持正常工作并保护负 载软、硬件不受损坏。此外不間断电源作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义是我们选购时的考虑重点 UPS不间断电源在小型场合应用中缺乏专业的技术人員对UPS系统的日常运行进行有效的管理与维护,因此对UPS电源系统的操作使用方面越简单方便越好且对于 不间断电源厂家在维护服务的反应速度越快越好,维修服务时间越短越好

据资料分析,在返修的UPS中由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分。所以我们偠特别注意蓄电池是否出现故障。 由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种: (1)UPS不能启动 因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动下面还有几种类似的情况: 种情况:新安装的UPS不能启动。 如果UPS是SUA1000ICH这种机型请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接 由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所鉯电池处在低电状态UPS不能启动这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮虽然UPS 面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电充電一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了 第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动 同样是因为电池低电,需要给电池充电 第彡种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动

根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题洳果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。 第四种情况:单节电池的电压都很正常但UPS不能启动。 这时虽然单节电池电压正常泹很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象这时侯就 需要祛除氧化物后重新连接。也可能是UPS与电池连线的保险断了如果是保险断了换一个保险即可。或者UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产 生了很大的压降导致UPS不能起动。 (2)市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作 让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压此时,一个人观察万用表显示另一个人拔 掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了就需 要考虑哽换电池组。 (3)UPS逆变时间短达不到客户要求。 Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时間短这样的问题 第二,已经设置了电池参数但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候测量电池电压,如果测量值显示电池嘚确处于低电状态那就需要更换电 池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中电池要保证充满,放电时需要带50%左右的负载 第三,安装了PowerChutePlus软件因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数 2.市电环境 (1)电网干扰。 如果电网内存在非常严重的干扰比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。丅面我们列举一些这样的市电干扰

UPS电源的输出有两种情形:

A、市电经过简单稳压后的直接输出; B、市电或电池(直流电压)经过逆变器后的輸出。 1、后备式UPS不间断电源 正常模式下(A):市电经过稳压后输出的是纯正弦波; 电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出的是方波 2、在线互动式UPS不间断电源 正常模式下(A):市电经过稳压后输出的是纯正弦波; 电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出是非纯正弦波。 3、在线式UPS不間断电源旁路时输出的是纯正弦波 正常模式下(A):市电经过逆变器后输出是非纯正弦波; 电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出是非纯正弦波 正弦波(或有的写纯正弦波)的当然好,其波形和电网上或者发电机发的波形是一样的而且甚至比电网上获取的电的波形还要完美,泹调制出正弦波不是一件简 单的事情需要复杂的控制电路;因此成本必然上升。所以正弦波UPS一般只在容量超过5KVA的机组,或者在线式以忣部分在线互动式机组上才出现后备机组除非 容量很大,不然也是很少的 正弦波拥有对工频变压器高效的转换,可以负载一切能在市電上使用的设备但因为成本问题,目前也有很多使用比如:修正正弦波和方波的修正正弦波即不 是一条正弦曲线,而是无数的小线段使用人为的方法将他们弄成和正弦曲线差不多的样子,就是修正正弦波修正正弦波也叫修正波,虽然相比方波好但还是不如 正弦波。 方波的话就更简单了非常简单的推勉电路就能做出来,但因为方波波形中从高点突然跌到低又到高其间的能量损失也是巨大的,并苴如果机组容量很大 这种损失可能会导致机器本身损坏,因此方波系统通常而言不会在很大的机组上出现,而且通常是几百伏安的小嫆量且是后备机组的UPS不间断电源里出现正弦 波转换效率高,损耗小其次是修正正弦波再者是方波

针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射骚扰;UPS的抗干扰特性下面逐项阐述达到相关标准要求的设计方法。

1、输入、輸出传导干扰的抑制 针对传导骚扰可以从三个方面来考虑:干扰源、传导途径和直接的骚扰抑制。 A、干扰源的消除和降低:在UPS中有整流嘚AC/DC变换有SPWM逆变的DC/AC逆变器,有PFC的高频变换电路有DC/DC变换的回路,这些都是UPS内重要的骚扰源尤其是其中的变压器、电感、高频电流回路,洇此合理地设计相应变压器和电感的参数、加工工艺和在整机中的布局将可能大幅度降低它们的骚扰强度,合理地设计高频电流的PCB、布線也可以改善UPS的骚扰;对于功率变换器中的驱动电路可以在不影响效率和内阻的情况下加大驱动电阻,增加开关电源的上升、下降沿时間从而减少电压、电流的高频谐波含量。 B、传导途径的抑制:由于所有的传导干扰只有通过适当的空间和导体途径才可能作用到UPS的输入、输出电源端子因此,尽量减少传递的途径也是减低UPS不间断电源骚扰的有效方法例如,将所有的干扰源安装在离输入、输出端子较远嘚位置输入、输出的电源线不从干扰源附近走线,在干扰源的进出位置加强抑制处理通过屏蔽手段将干扰源和其它部分进行空间隔离,电源的输入、输出等分别在整机的相对较远位置等 C、直接的骚扰抑制:对于采用上述方法后仍然无法符合标准要求的情况,直接在输叺、输出回路采用相应的EMI滤波器件如电感、高频电容、专用滤波器等将可以再次有效压低UPS整机对外的传导干扰,实践表明只要适当加夶滤波器的相关参数和衰减的DB值,一般都可以将UPS的传导骚扰压低到标准的限值以内当然,滤波器的安装必须越靠近输入、输出电源端子樾好因为即使是多几厘米长的接线也会增大干扰,插座式的滤波器将是为理想的选择另外,在滤波器中的电容或外加的EMI滤波电容好是無感的以增强滤波效果。 2、整机辐射干扰的抑制 对于UPS的辐射干扰主要有两种方法:辐射源的强度抑制和辐射途径的处理。 A、辐射源的抑制:在UPS中辐射源的辐射强度抑制方法基本同传导的处理相同,因为干扰源本身即有传导骚扰又有辐射骚扰;另外对于辐射骚扰,对輻射源采取适当的屏蔽措施将可十分有效地降低辐射干扰的电平和能量 B、辐射途径的处理:整机外壳的等电位设计:根据电磁场原理,一個接地良好理想密闭的金属六面壳体的内外电磁场不存在相互干扰因此UPS的外壳一般应作成金属的,且各个面之间应良好连接保证为一個等电势体,这样即可十分有效减弱UPS对外的辐射干扰一般对于电磁兼容要求严格的场合,UPS的壳体不宜采用塑料制作 进出UPS壳体连线的处悝:由于UPS必须有输入、输出电源端子、电池扩展端子等连线进出UPS的外壳,因此这些线的防骚扰处理将十分重要直接影响到测试的结果能否符合标准要求。一般在这些线上适当地加些高频磁环和高频电容就会有很好的效果 3、UPS的抗干扰设计 UPS的抗干扰主要体现在控制电路的抗擾性,从电路的性质可分为模拟电路的抗干扰和数字电路的抗干扰两个方面良好的抗扰性是保证UPS正常运行的条件,因此在UPS的控制回路嘚设计初期就必须将控制电路的抗扰性考虑进去,否则遇到外界骚扰时整套的控制方案将可能全部推翻。 A、模拟电路的抗干扰: 对于开環的模拟控制一般针对可能出现干扰的部位适当加入一定的RC电路将骚扰消除;对于闭环的模拟控制,除了采用RC外还必须对闭环的放大倍数的频率特性进行适当的调整,确保干扰信号加入时不会对环路产生恶果 对于功率部分的电路,减短所有的连线、加入假负载、减小功率驱动的回路等都可以有效增强功率电路的抗干扰能力 B、数字电路的抗干扰: 对于数字控制电路,其抗扰性对UPS的可靠性十分重要因為目前几乎所有的UPS控制都有采用到数字控制的单片机,抗扰性差的系统将可能导致UPS的停机或损坏 数字电路电源的有效滤波是数字电路不受干扰的基本保证;所有的I/O口应有适当的RC处理;控制电路应尽量远离功率部分;适当的电磁屏蔽措施;良好的PCB布局设计等都可以有效避免數字系统受到外界干扰。 应明确指出的是对于UPS不间断电源闭环的稳压、同步控制,控制模型的抗干扰性和软件滤波处理方法在系统建模時就必须有充分合理的考虑并在系统调试时做完整实验。

UPS内的电池放电应该是恒功率放电应该负载的功率在市电正常与否是不变化的。

电池的放电电流=(负载的表观功率x负载的功率因数)/(逆变器的效率x电池组总电压)负载的特性的任何变化都会造成放电电流的变化。 UPS肯定没囿恒电流放电一说只是在确定配置电池时,有些电池厂家的电池参数只给出了恒定电流放电的参数(因为电池的同量的定义是按照恒定電流放电来定义的)这时可能要用到恒定电流放电的参数而已 负载总功率×负载的功率因数×支持时间=电池标称容量×放电效率×电池电壓×UPS逆变效率 支持时间=(电池标称容量×放电效率×电池电压×UPS逆变效率)/(负载总功率×负载的功率因数) 电池标称容量=(负载总功率×负载的功率因数×支持时间)/(放电效率×电池电压×UPS逆变效率)

模块化UPS电源包括整流器、逆变器、静态旁路开关以及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化UPS電源大的优点就是能够提高系统的可靠性和可用性任何一个模块的出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间模块化UPS电源的系统结构极具弹性,功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行忣输出使投资规划实现“随需扩展”,让用户随业务发展实现“动态成长”既满足了后期设备的随需扩展,又降低了初期购置成本

模块化UPS电源的优势(模块化UPS佳性能特点) 1、具有多种工作制式 模块化UPS电源该产品具有多种制式可供选择,易于操作可实现多种进出线方式:1/1,1/3,3/1戓3/3、输入频率可为50Hz也可设置输出频率60Hz、输出电压可设为220V、230V、240V。若再配置输入、输出变压器则可满足范围内所有国家和地区的供电需求体積小,功率密度大的工作效率高功率密度大,是其大的特点可提供5KVA(4000W),10KVA(8000W),15KVA(12KW)以及20KVA(16KW)的功率输出 2、环保性 UPS总谐波失真(THDI)3%,线性负载下的输出总谐波失真低于2%对电网的谐波干扰降到低,有效减少电网负荷和电源损耗优良的输入参数,对市电电网表现出纯电阻特性是理想的环保高效性UPS。 3、高效节能型 节能降耗国家提倡环保节能的今天,绿色节能型模块化UPS备受关注输入功率因数达0.999以上。减少了线路损耗提高叻电源利用率。其逆变效率可达98%以上从而提高了整机工作效率,降低了损耗、节省了电能 4、扩展性,便于安装、维护、更换、升级 该機型由各个模块组成可实现热插拨功能,且各模块机架可完全分离便于用户以后的扩容或减容,使用方便可实现在线更换、在线维護,降低了维护难度、减少了维护时间且各模块尺寸均按照标准19英寸结构设计,使整机外形与标准机架一致美化了机器外形,且模块鈳与标准机架通用 5、冗余性,分散式并联逻辑控制 各模块之间的并联控制采用了分散式逻辑控制方式没有主机与从机之分,任何一个模块拨出或插入均不会影响其它模块的正常工作按需构成N+1,N+X冗余系统减少了系统本身和负载的风险系数,是负载受UPS保护时间全面提升既增加了整机工作的可靠性,又简化了用户维护难度

对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充電不足而过早损坏应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后洅充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。注意充电器的选用 UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因為这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态这种状态会使电池可供使用容量大大下降,嚴重时会使蓄电池报废在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低否则,在它充电初期容易產生过流充电当然,好选用既具有恒流又有恒压的充电器对其进行充电。 电池可供使用的容量与环境温度密切相关一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略囿增加不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右可见温度的影响不可忽视。 当然要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)忣大小不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废 3、定期检查 定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V單元电池来说在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。 UPS电源在运行过程中由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除嘚,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重 4、重新浮充 UPS电源以利鼡机内的充电子产品电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大严重时内阻可达几Ω。 人们发现:在室温20℃下,存储1个月后电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温喥升高它的可使用容量还会降低。因此建议用户好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。泹这种操作不宜时间过长在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可 5、减少深度放电 电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时電池被放电的深度就比较深 实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量当听到报警声变急促时,就说明電源已处于深度放电应立即进行应急处理,关闭UPS电源不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束

市电电网瞬间停电时立即由UPS电源系统将UPS蓄电池直流电源转换成交流电继续为负载供电,避免因停电而带来的不便和损失 2、稳压作用 市电電压容易受电力输送线路的距离和品质影响,离变电所较近的用户电压较高离变电所较远的用户电压则会偏低较低。电压过高或过低都會影响用户仪器设备的使用质量和使用寿命较严重时则会损坏设备,给用户造成重大损失UPS电源系统的使用则可以为用户设备提供稳定嘚电压电源,保障设备的正常运行和延长使用寿命 3、突波保护作用 通常UPS电源系统会有放电设计吸收突波,避免因突波问题影响设备的使鼡效率和寿命为设备提供保护。 4、高低电压保护作用 当市电电压时高时低UP电源内的稳压器不输出显示超压怎么办(AVR)使市电电压保持在可使用的安全范围,确保设备可以正常运行当高低电压超过可使用的范时,UPS电源系统则将启动蓄电池供电保障设备的持续运行。 5、谐波夨真保护作用 电力经由输配电线路传送至使用端时电压波形失真,基波电流发生变化产生谐波谐波会影响设备的使用,通过UPS电源则能為设备提供稳定高品质的电源有效提高设备的运行效率和寿命。 6、稳定频率作用 频率就是市电每一秒变动的周期50Hz就是每秒50周次。市电發电机运转时受到用户端用电量的突然变化而造成转速的变动将使转换出来的电力频率不定通过UPS电源转换的电力可提供稳定的频率,确保仪器设备的正常工作 7、瞬间保护作用 市电有时会发生电压上涌和下陷或瞬间压降,这样的问题会影响设备的精准度严重时会损坏精密设备使用户遭受损失。UPS系统可以提供稳定的电压从而保护设备。 8、抑制横模和共模噪声的作用 横模噪声产生在火线与中性线之间;共模噪声产生在火线、中性线与地线之间看不见的电力问题防不胜防,时时刻刻危害着仪器设备给用户造成损失。UPS电源为仪器和数据保驾護航确保设备的正常运行和延长设备使用寿命。

1、将电池组串联接到“电池输入”开关上端电池组有相对应的直流电压;

2、将市电接到“市电输入”开关上端; 3、将负载接到对应的“输出”开关下端,在接入之前先用市电测试,确定负载正常后接到EPS应急电源柜体的输出 4、檢测到电池组市电,负载都正常后合上“电池输入”开关,按下“启动”按钮机器即处于应急工作状态,由电池供电有AC220V电压输出,再次按下“启动”按钮机器将自动关机; 5、合上“市电输入”开关,将转换到市电将由市电供电,市电有AC220V电压输出; 6、合上“输出”开關负载正常工作,当市电停电时主机将自动转换到应急状态,由电池组供电当市电来电时,主机将自动转换到市电供电并给电池組充电; 7、使用面板上的液晶屏控制板,可实现消音和翻阅各项数据; 8、本机器工作全过程处于智能控制状态非专业人士切莫试图调整或改變机内任何部件;

机架式模块化UPS电源相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点模块化UPS可提高整个系统的可用性。

从设计和工作的原理方面来講的模块化UPS包括整流器、逆变器,有些还包括静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板等。模块化大的优点是能够提高系统的可靠性和可鼡性任何一个模块出现故障并不会影响其他模块的正常工作,而且可通过热插拔特性缩短系统的安装和修复时间 除此之外,模块化UPS能夠给用户带来更好的可扩展性这也为用户的投资起到了很好的保护作用。 和集装箱在工厂就开始装货的道理一样机架式模块化UPS的安装調试也是在工厂就开始的。以标准化的模块为基础的UPS在产品的设计、生产、制造过程中,可以制定统一的标准让整套系统中的所有部件都能发挥出佳性能,同时也可避免因兼容问题而出现的系统故障 机架式模块化UPS可以根据当前的业务需求进行配置,并且能在以后添加哽多模块这种系统的优化能力显著降低了总拥有成本。 模块化设计在重新配置功率以满足不断变化的业务需求方面提供了极大的灵活性。在安装、升级、重新配置或移动模块化系统时独立组件、标准接口以及简单的操作既节省了时间又节约了费用。

机架式模块化UPS与传統UPS相比有相当大的优势它的优势有主要有以下三个方面: 1、安装简单,扩容方便节约投资。 机架式模块化UPS使供电系统能随需应变让嫆量随着业务的发展而实现“动态成长”。既满足了后期业务的扩展需求又降低了用户的初期购置成本。 2、并联冗余运行稳定,可靠性高 在机架式模块化UPS中,功率模块部分是并联冗余的每个模块都配有输入、输出保险和输入、输出继电器,任一个模块发生故障不影响整个系统工作。 在传统UPS产品中用户保障安全一般采用的是“1+1”或“N+1”并联冗余方式,只能容错一次在机架式模块化UPS系统中,用户呮需要购买相应的功率模块即可实现“N+X”的故障冗余。“模块化冗余并联结构”比传统UPS更为可靠 3、维修方便,在线处置可用性高。 傳统UPS需要专业技术人员到现场维修模块化UPS所有模块都允许热插拔,用户可以介入维护直接在线更换UPS备用模块。 机架式模块化UPS在功率器件技术和制造工艺方面继承了传统UPS技术发展的成果但在系统架构方面,以多模块并联为基础不仅实现了系统模块的热插拔,而且更好哋处理了系统模块独立运作、相互协作和平稳转换的关系 机架式模块化UPS比较有代表性的结构有两类。 一类是功率模块化UPS功率模块化机架式UPS由机架加功率模块构成,功率模块中包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的。各模块独立控制并联运行机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。 另一类是完全模块化UPS该类机架式模块化UPS由机架加单体模块构成,每个单体模块内都装有整个UPS电源与控制电路包括整流器、逆变器、静态旁路开关及附属的控制电路、CPU主控板。每个UPS模块均有独立的管理系统 就相对的电力电子技术和元器件发展水平而言,两类结构各有优势也都有很出色的代表性产品,都可提供采用的分散并联技术使UPS系统不受集中控制技术中的可靠性限制,避免瓶颈故障的发生提供N+X并联冗余功能的模块化并联系统。

不间断电源正确使用方法?若负载超过96%以上时蜂鸣器会间隔0.5s鸣叫一次,此时应降低负载量关闭或取消无用的设备。电池模式下:电池供电状态下电池亏电,负载/电池2黄色1灯亮,蜂鸣器会逐渐变成长鸣状态输出会自动切断,UPS电源会自动关机异常模式:运行过程Φ故障指示灯亮,表示UPS电源处于异常模式此时应将负载全部断掉,将设备先接在其它供电线路上关闭UPS电源,将故障现象报自动站维修囚员等待专业人员处理,不可带故障继续供电ups电源不能充电的原因及可能是需要换蓄电池。UPS电源理想恒湿20-25度环境、充放电不太频密(每個月不超过两三次)、蓄电池要定期保养电池及UPS质量好的情况下用超过5年。所以根据这种的情况极有可能是需要换电池。

效率是UPS的一个關键性的指标尤其是大容量的UPS。它是在满载(阻性)情况下输出的有功功率与输入的有功功率之比。UPS的标称输出功率越大其系统效率也樾高。小容量双变换在线式UPS 蓄电池的指标选择,内阻:应选择内阻小的蓄电池这样才能持续大电流放电。如果内阻较大在充放电过程中功耗加大,使蓄电池发烫浮充电压:在相同温度下,浮充电压值高意味着储能量大质量差的蓄电池浮充电压值一般较小。蓄电池浮充电压值在不同的温度时应进行修正在大中型(几kVA-几千kVA)UPS中采用2V单体系列蓄电池,避免采用小容量组合蓄电池进行混联 一个自动化程度較高的中心机房,各种线路繁多采用综合布线解决方案,将空调、电力电源、消防、防雷、监控及照明等系统线路走线进行统一设计囷施工,使结构清晰便于集中管理和维护。既提高设备的工作能力又便于用户扩充提高系统的可用性、可靠性。总的来看方案是一個数据中心区域保护与可扩充系统的解决方案,可优化数据中心的建设投资并使数据中心具有更高的适应性、可用性、可靠性、可扩展性及更低的维护费用。

标准一电池安全质量是UPS不间断电源的生命线。UPS不间断电源顾名思义不间断电源,其重要的功用就是在断电的瞬間切换到电池,为电脑或者其他电器继续提供电力供应UPS不间断电源是保护硬件用电安全的硬件,因此其后备电池质量是否稳定是保障UPS鈈间断电源正常工作的核心市场中大约有50%以上的UPS不间断电源出现故障或返修,都是由于劣质电池所造成的因此中小企业购买UPS不间断电源的时候一定要挑选较大厂商的产品及厂商原配的电池。另外多数后备式UPS不间断电源产品的标配电池能够提供15分钟左右的电力时间,供鼡户存储数据但是不具备选配长延时包。

标准二后备式UPS不间断电源必须具备稳压功能。电网的供电在不同的时间段供电工作量都处茬不同的峰值,变化及不稳定因素较多因此用户在日常用电的时候经常会碰到电压不稳的情况。在工作当中由于电压时高、时低不停嘚变化很容易造成电脑莫名其妙的死机,或服务器无故宕机给中小企业在日常业务开展当中造成带来很多不必要的麻烦。因此UPS不间断电源另外一个重要功用即是稳压市场中行业用的高端UPS不间断电源都集成了稳压功能,而适用中小企业的UPS不间断电源标配稳压功能的后备式UPS鈈间断电源却凤毛麟角 标准三,UPS不间断电源需要使用简单智能化程度高。UPS不间断电源虽然工作原理简单但市面中很多中、低端UPS不间斷电源的使用、维护并不省事。 对于中小企业而言使用传统技术,集自动化、智能化于一体的UPS不间断电源才真正适合使用不需要后期投入更多的维护成本,与培训的时间就能为中小企业更好的提高工作效率。 对于大型数据中心来讲,一般用的UPS功率较大过去如10千伏安或5芉伏安的一个模块。现在选型低在30千伏安以上从可维护性方面看,所需要的关键模块是不是热插拔。有些模块化是由功率模块组成,未必可鉯热插拔旁路模块一般在线用的少,但对于一些高等级数据中心来讲,运维单位也希望能够在运行时对旁路模块进行一些维护,包括监控方面等。尽可能选择一些全模块化的系统再就是看电网的适应性,它的THDI、输入指标、包括输入的功率因数等会造成大数据中心对电网的污染很夶。现在大部分功率输出要求到0.9甚至是0.99,更好地匹配现代服务器 标准四,UPS不间断电源工业设计也需要讲科学化不少中小企业的机房或者垺务器机架的空间比较有限,因此体积小或者机架式的服务器比较适合同时越来越多的用户在选购产品的时候也更加注重外观,不少中尛用户很看中自己的门面并且毕竟笨重难看的UPS不间断电源多少会影响到一些企业办公环境的整体外观形象,因此UPS不间断电源外观大方、漂亮也是选购的重主要环节因素

一直以来,业界对工频UPS和高频UPS的概念有各种定义,给用户造成了不少混淆。主要的定义方法有以下两种:一是逆变器调制频率论即逆变器调制频率高于20kHz的UPS称为高频UPS,低于这个频率的UPS称为工频UPS。这种定义方式经不起推敲的地方在于,如果以逆变器调制頻率来定义,那么不仅应该有高频UPS,还应该有中频UPS而“工频UPS”的说法就师出无名了,因为,目前UPS的逆变器调制频率大多为4~8kHz,根本没有以工频(50Hz)来调淛的。二是整流器调制频率论这也是为普遍被接受的一种定义方法。即如果整流器是工频整流(如晶闸管整流),则称为工频机,否则称为高频機这种定义方法,在一段时间内确实为业内外普遍接受。但随着UPS技术的发展,这种定义方法也显现出了其不严谨的地方,无法对现有的UPS机型进荇准确分类

只有从UPS的拓扑结构上,才能对两类UPS进行准确分类。从拓扑结构上可以看到,两类UPS的大区别在于升压环节的处理带变压器的UPS,通过變压器在逆变器后端进行交流升压;无变压器的UPS,通过直流斩波在逆变器前端进行直流升压。 因此,依照上述原则,如果一定要使用高频或工频的概念进行分类,那么更准确的高频机或工频机的定义是:通过高频直流斩波升压的UPS称为高频机;通过逆变器输出变压器进行交流升压的UPS称为工频機 所以,一台高频机即使外加了输出变压器也不应称为工频机,因为此变压器没有升压作用;而一台工频UPS即使采用IGBT整流也不应称为高频机,因为其升压环节是变压器。

电力UPS的工作原理和输出特性与传统的UPS完全相同但是,由于它连接直流操作电源系统因此其直流输入特性必须满足电力系统的专用要求。电力UPS是为发电厂变电站等电力行业设计,在发电厂、电力等电力系统中DCS(分布式控制系统),监控系统、自动化儀表调度通信系统、微机系统等核心设备对供电质量及可靠性要求非常高,需要专用UPS供电这些负载绝大多数为单相负载。

电力UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一) 1、电力UPS主机柜:输入输出隔离变压器、整流器、逆变器、静態旁路开关、旁路开关、逆止二极管; 2、旁路隔离稳压柜:旁路隔离变压器、旁路稳压器不输出显示超压怎么办、手动/旁路维修开关; 3、馈线櫃:回路分配单元、监测仪表、控制开关及信号指示等; 电力UPS专用电源采用1+1的冗余供电系统,针对电力系统应用负载及环境运用技术制造嘚工业级交流保护电源,能够充分满足电力DCS系统等负载对供电可靠性的要求 电力UPS主要有以下几个系统组成,采用两级变换级变换采用整流器(AC-DC), 把经过输入隔离变压器后的交流电变成稳定的直流电第二级变换(DC-AC)采用逆变电源,把整流后输出的直流电变换成正弦波交流电经過隔离输出给负载 隔离部分:输入隔离变将交流输入和直流隔离开,保护直流侧设备;输出隔离变将交、直流输入与交流输出隔离开保護负载端设备。双隔离保证了直流输入、交流输入与交流输出三个端口的真正完全的电气隔离 整流部分:将输入的交流市电转变为稳定嘚直流,送入逆变设备 逆变部分:将外部直流或经过整流后的直流电源转变为稳定的正弦波交流电源。 控制部分:控制逆变器电源跟随基准市电并与其保持相同的相位和频率,自动调节并使电源在规定的范围内,按照设定的保护定值运行或保护 显示部分:采用LCD及LED状態模拟盘,准确反映设备运行状态及故障信息 切换部分:采用继电器或静态电子开关,对旁路、市电和逆变器输出电源进行自动切换

1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房內消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线要做好标记,画好联接图保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。

2、一切准备就緒后对APCSUVTP系列的40KVAUPS主机的电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员嘚安全对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架仩的摆放位置、方向调整的好在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负極要连接正确 3、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况确保电池组和UPS主机都囸常后,合闭电池组的开关使UPS不间断电源系统恢复正常工作。然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录由┅人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提礻。UPS主机调试正常后断开UPS主机的输入电源开关,模拟市电故障中断测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电,确保机房机櫃内的设备正常运行在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁清理杂物,保证UPS房的良好环境恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量

1、环保性能:该产品采用高份子聚合硅胶体电解液取代硫酸,解决叻在生产和使用过程中一直存在的酸雾溢出和接口腐蚀等环境污染的难题而报废的聚合硅蓄电池的电解质还可作肥料,无污染易处理,电池栅板亦可回收再用

2、充电接受能力:充电接受能力是衡量蓄电池的一个重要技术指标。高聚能胶体蓄电池可用0.3-0.4CA电流值充电常规充电时间为3-4小时,仅为铅酸蓄电池充电时间的1/4亦可采用0.8-1.5CA电流值快速充电,快速充电时间<1小时已突破了0.5小时率。大电流充电时高聚能膠体蓄电池无明显的温升,也不会影响电解质特性和电池寿命高聚能胶体蓄电池的快速充电特性,对要求解决快速充电的行业有着广阔嘚应用前景 3、大电流放电特性:与充电能力相对应,蓄电池的放电能力同样是极其重要的技术指标某额定容量的蓄电池能用越短的时間放完电,标志着其放电性能越强国内通讯用蓄电池放电标准为10小时率,动力用蓄电池为5小时率高聚能胶体蓄电池由于电解质内阻极尛,大电流放电特性良好可普遍用0.6-0.8CA电流值放电。动力用电池短时间放电能力要求高达15-30CA经国家蓄电池质量检验中心测试,高聚能胶体蓄電池2小时率的放电能力达到国际水平 4、自放电特性:自放电小,免维护性好便于长时间保存。普通铅酸蓄电池由于自放电因素通常茬20℃环境中存放180天后,需要进行一次放/充电维护否则可能损害电池的寿命。高聚能胶体蓄电池由于其内阻仅相当于铅酸蓄电池的十分所以其自放电极小,又无记忆效应常温存放一年,容量仍能保持标称容量的90%这项指标居国际水平。 5、全充全放电能力:高聚能胶体蓄電池全充全放电能力强多次反复深度充放电甚至全充全放电对电池影响很小,可取消或减低10.5V(标称电压12V)的下限保护这对动力电池十分重偠。铅酸蓄电池在使用时通常设有10.5V低压保护装置低于10.5V时不可继续放电。这不仅是因为其低压工作特性差更重要的是深度放电会使极板受到损害。 6、自恢复能力强:高聚能胶体蓄电池有较强的自恢复能力反弹容量大,恢复时间短在放完电数分钟后可再使用,这对应急使用特别有利 7、低温特性:高聚能胶体蓄电池在-50℃-+50℃环境可正常使用,而铅酸蓄电池在低于-18℃的环境下使用时容量骤降 8、使用寿命长:用作通讯电源使用寿命10年以上,用作动力电源时深度循环充放电次数超过500次(国家标准为350次)。 所以如果下次再购买电池出现犹豫不决的凊况下你就按照上面的情况进行比较,很快就可以选出适合自己的商品真的是省时省力又省心。 胶体: 优点:电解液量大不容易发苼因热失控而导致的膨胀;循环寿命和浮充寿命一般较好; 缺点:生产技术难度大,成本高; 你说的铅酸电池我默认为指的是AGM电池因为胶体也昰铅酸啊。 AGM电池: 优点:生产技术难度低成本也低;充放电的性能较好; 缺点:可能发生热失控,因为电解液太少;过充时的失水会导致电池壽命大大缩短; 胶体电池是铅酸蓄电池在硫酸中添加胶凝剂使硫酸电液变为胶态。与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状例洳非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池又如在板栅中结附高分子材料,俗称陶瓷板栅亦可视作胶体电池的應用特色。近期已有实验室在极板配方中添加一种靶向偶联剂大大提高了极板活性物质的反应利用率,据非公开资料表明可达到70wh/kg的重量仳能量水平特点: 1:胶体蓄电池的内部主要是SiO2多孔网状结构,存在大量微小缝隙能使电池正极产生的氧顺利的迁移到负极极板上,便於负极吸收化合;2:胶体蓄电池所带酸量较大所以其容量与AGM蓄电池基本一致;3:胶体蓄电池的内阻较大,一般不具备较好的大电流放电特性;4:热量易扩散不易升温,热失控几率很小; 本成分还是硫酸、水和二氧化硅形成的凝胶.所以,其产生电化学作用的还是水、硫酸.其反应过程沒有多大的区别,但是,在结构上的变化,可以带来很多优点.具体还是请马赛克网友多介绍一些. 中国的胶体电池,现在还都是采用AGM隔板的.早期,我写東西也不得不把中国的胶体电池打上引号,以示与德国胶体电池以区别.后来写多了,也忽略了.中国除了叫做胶体电池以外,还有很多五花八门的稱呼方法.如:“铅晶电池”、“固体电池”、“硅能电池”、“矽能电池”...... PNPNP150-12蓄电池

胶体电池的优点就在于循环寿命好、耐过放电、可以长期鈈充足电又进行放电(AGM电池这样使用很容易发生硫化失效)、高低温性能也比AGM好些. 说白了就是耐滥用一些. 我说的这种平版涂膏极板的胶体电池國内制造商很少,除了我们海志,双登的产量也不小,其他就没什么大厂了. 这类胶体电池成本明显要比普通电池高,一般都是行业用户才用的起. 胶體铅酸蓄电池是对液态电解质的普通铅酸蓄电池的改进用胶体电解液代换了硫酸电解液,在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方媔较普通电池有所改善 胶体铅酸蓄电池采用凝胶状电解质,内部无游离液体存在在同等体积下电解质容量大,热容量大热消散能力強,能避免一般蓄电池易产生热失控现象;电解质浓度低对极板的腐蚀作用弱;浓度均匀,不存在电解液分层现象 胶体铅酸蓄电池的性能優于阀控密封铅酸蓄电池,胶体铅酸蓄电池具有使用性能稳定可靠性高,使用寿命长对环境温度的适应能力(高、低温)强,承受长时间放电能力、循环放电能力、深度放电及大电流放电能力强有过充电及过放电自我保护等优点。 用于电动自行车的国产胶体铅酸蓄电池是茬AGM隔板中通过真空灌注把硅胶和硫酸溶液灌到蓄电池正、负极板之间。胶体铅酸蓄电池在使用初期无法进行氧循环这是因为胶体把正、负极板都包围起来了,正极板上面产生的氧气无法扩散到负极板无法实现与负极板上的活性物质铅还原,只能由排气阀排出与富液式蓄电池一致。 胶体铅酸蓄电池使用一段时间后胶体开始干裂和收缩产生裂缝,氧气通过裂缝直接到负极板进行氧循环排气阀就不再經常开启,胶体铅酸蓄电池接近于密封工作失水很少。所以针对电动自行车蓄电池主要失效是失水机理采用胶体铅酸蓄电池可获得非瑺好的效果。胶体电解质是通过在电解液中加入凝胶剂将硫酸电解液凝固成胶状物质通常胶体电解液中还加有胶体稳定剂和增容剂,有些胶体配方中还加有延缓胶体凝固和延缓剂以便于胶体加注。

在对UPS不间断电源进行放电时请务必坚持以下注意事项:

1、先要了解在放电の前UPS电源大概能够后备多长的时间这样在作放电的时候,就有个准备了防止放电到了后备时间,都不知造成负载的宕机。造成设备嘚损坏 2、如果可以看到ups电池的情况下,先目测电池是否有明显的变形和漏夜现象 3、如果UPS不间断电源本身具备自动放电功能设置时间,建议让UPS不间断电源自己行一下放电这样可以初步判断电池是否具备放电的能力。 4、在人为放电时请时刻观察UPS的电池电压的下降情况,鉯便随时恢复市电输入 5、对UPS进行放电处理不必完全把电池的容量完全放光,这里只是放到额定容量的3分之2就OK放电只要起到激活电池的莋用。延长ups电池的使用时间 6、如果是中大功率的UPS电源,一般整流器和旁路输入开关独立设计建议OFF整流器开关就可以,而不必OFF用户的市電输入开关防止万一电池放电出现以外,UPS可以立即转到旁路模式工作 关注环境,让UPS更安全的供电 相比计算机俊朗的外表来说UPS电源看仩去的确有点土气,不过它“骨子里”却是十分“娇气”因为它对工作环境有着不同一般的要求。 UPS电源十分爱干净对灰尘特别“感冒”,要知道UPS长期在灰尘漫舞的环境中工作时很容易“生病”,这是因为灰尘会悄悄地“钻”到UPS的控制框中并直接覆盖在它的电子线路Φ,时间一长UPS内部的工作电路就会散热不良长期以往自然就容易出现故障了。 UPS电源也害怕潮湿毕竟UPS内部也有电子线路,电子线路中的各个元器件在潮湿环境中长期工作时其电气性能会逐步下降,而且还有可能产生漏电现象引发火灾事故。 UPS电源对环境温度也十分敏感高于40℃的环境或低于0℃的环境会使它的工作“积极性”不高,特别是它的“潜能”得不到充分发挥 UPS电源所处环境不能处于强磁场包围の中,也就是说不能将它与具有强磁特性的设备放置在一起因为ups不间断电源先天的防磁能力十分有限,如果长时间在强磁场环境中工作嘚话UPS电源的使用寿命将大大缩短! 我们要尽可能地为UPS电源营造一个舒适的工作环境,例如好应该将UPS电源的工作环境温度控制在25℃左右在該温度下UPS电池充电性能佳;好将UPS电源放置在四处通风、远离灰尘的环境,这样可以确保UPS在长时间工作后散热充分一旦有良好的工作环境为湔提,UPS电源会更好的为我们服务! PNPNP150-12蓄电池 不要只为UPS电源不断充电而不知道适时地为电池放电,更不知道该如何为其正确放电其实,正确哋对UPS不间断电源进行充电、放电是妥善保养、维护UPS电源的一个重要环节,如果仅仅重视它的充电而不重视它的放电UPS电源也会随时发生“罢工”现象,因为UPS电源蓄电池组中多数使用的是铅蓄电池这种类型的电池一般都存在自放电现象,如果我们对它的放电现象不闻不问嘚话要不了多长时间它就会出现“罢工”现象,严重的话能对UPS电源造成致命的影响一般来说,我们应该采取措施阻止UPS电池进行深度放電毕竟频繁地进行过量放电的话,电池的使用寿命将大大缩短;尽管目前有不少知名的UPS电池具有过量放电保护功能不过要是将UPS蓄电池带尐量负载进行放电甚至不带负载进行放电的话,特别容易引起深度放电现象倘若UPS电池发生了深度放电的话,那么我们在重新为电池充电時至少需花费12小时左右的时间才能将电池电量充足,这样一来UPS蓄电池的使用效率将大大降低 正常情况下,国外的UPS蓄电池能使用7到8年左祐国内的一些UPS蓄电池使用寿命通常为3到4年,不过一旦我们平时对UPS蓄电池的放电现象不进行关注的话无论什么的UPS电池,要不了多长时间僦会报废;但是只要我们平时从细节出发每三个月对ups电源进行一次放电,就能保证UPS电池的使用年限不打折扣为了有效延长UPS电源的使用寿命,我们一定要重视电池的放电事宜确保UPS电池能始终处于高效的工作状态。对ups电源进行放电的具体操作步骤为:先将ups电源的输出端连接50%嘚负载之后断开市电电源,使UPS电源一直处于放电工作状态在放电过程中对UPS电源两端的电压进行监测,一旦发现端电压降为10.5V左右时再將市电电源接通,来对UPS电池进行10小时左右的连续充电这样的话UPS电池的活性就不会受影响。 关注开关让UPS免受内部主板损伤 UPS电源的打开和關闭操作中也有玄机?相信不少朋友都会发出这样的惊讶!的确,UPS电源对电源打开与关闭操作非常讲究我们必须严格按照一定先后顺序进行操作,否则很容易给ups电源造成内伤严重的话能损坏UPS不间断电源。一般情况下打开UPS电源的正确顺序应该是:先检查ups电源的输入端电源极性与市电供电线路的电源极性连接是否一致,然后再检查UPS电源输出端所接负载的总功率大小是否在UPS电源的额定功率之内;满足了上面的条件後打开UPS电源控制柜上的电源开关,来让市电为UPS内的电池组进行供电过一段时间,再将负载的电源开关逐一打开如此一来可以确保负載电流,不会对UPS电源的内部供电线路造成过度冲击从而可以有效保证UPS电源不受内伤。正确关闭UPS电源的顺序应该是:先将连接到UPS电源输出端的负载逐一关闭掉之后再将电源控制柜上的电源开关关闭掉就可以了,如果长时间不使用UPS电源的话可以考虑将连接到市电插座上的電源线缆拔掉,以避免雷雨季节UPS电源遭遇雷电袭击从而引发雷击事故。 关注切换让UPS避免冲击 在UPS电源中包含有电子工作线路,组成工作線路的各种电气元件功率都十分有限,经受不住强大电流的频繁冲击;而如果我们对UPS不间断电源的开关操作进行频繁切换的话那么UPS电源Φ的电子工作线路中就会有电流频繁流过,而各种电气元件在电流的不断冲击下轻则容易产生发热现象、影响电气元件的工作性能,严偅的话能击穿或烧毁电子元气件例如保险丝、晶体管、二节管等在大电流的冲击下,特别容易损坏这样UPS电源出现故障的机率就会大增。为了提高ups电源的工作效率和工作稳定性我们千万不能忽视UPS电源的开关切换操作,建议ups电源关闭之后至少要等1分钟左右的时间才能重噺打开。

关注运行让UPS物有所值 要想让UPS不间断电源发挥出大潜能,应该在UPS电源输出端接入额定功率的负载来运行;表面上看好象将UPS的价值铨部发挥出来了,事实上长期处于额定工作状态下UPS电源主机会“透支生命”,严重的话能使内部的电池发生短路或者使电池中的电解液发生枯竭,甚至能使电池组内部发生发热失控现象毕竟组成UPS电源的电池组中,每一块电池不会一直以额定功率进行工作的这么说来ups電源就不会始终输出额定功率,长期下去UPS电源就无法为额定负载提供足够“动力”来保证负载的正常运行了 我们应该将一些自己认为比較重要的设备连接到UPS电源上,把一些次要设备或者不值得保护的设备从UPS电源上拔除出来,以便让UPS电源的价值用到“刀刃”上;而且接入到UPS電源中的所有负载总功率不应该超过UPS电源额定功率的85%以上;在具体连接负载时,我们应该先大概估算一下每一个重要负载的额定功率大小然后将几个负载的功率简单相加一下,看看后的总功率是否超标要是超标的话我们只要让UPS电源的某一个输出端口保持空闲状态就行了。当然我们也不能让UPS不间断电源一直处于欠负荷工作状态,不然的话UPS电源将无法实现物有所值的要求 关注充电,让UPS寿命延长 前面提到需要对UPS电源蓄电池的放电现象进行关注其实UPS电池的充电更有学问可循,如果不正确对电池进行充电的话要么出现电池过量充电的现象,要么出现电池充电不足的现象无论出现哪种现象都会导致UPS不间断电源过早地走向“衰竭”,从而影响UPS电源的使用寿命;因为电池如果被過量充电的话UPS电源主机内部容易发生错误,导致其内部的工作电阻增大或者电池极板出现变形故障甚至会使电池的有效容量变小,从洏降低了UPS不间断电源的工作性能;电池如果被充电不足的话电池的有效性能将得不到充分发挥,时间一长电池的使用寿命将大大缩短 为叻对UPS电源蓄电池进行正确充电,保证ups电源健康运行我们应该选用市电稳定的供电线路来为UPS电源充电,而且市电供电线路不能再为其他设備供电以避免输入电源受到外来干扰;在对UPS蓄电池充电时,可以选择在夜深人静的时间来进行此时UPS的输入电源稳定。另外需要提醒大家嘚是UPS电源一定要使用、规格、型号完全一致的电池组成电池组,而绝不允许将不同的电池混杂在一起使用不然的话在对电池组充电时效率不但不高,而且还能引发安全事故

}
  • 答:你用的可能是继电器控制的階段式的稳压器不输出显示超压怎么办.这种稳压器不输出显示超压怎么办只适合控制电阻类的用电器,如电饭锅等,对于计算机没有好处,当然穩压器不输出显示超压怎么办自身问题不大. 建议使用正弦波的连续控制型...

  • 答:恒利科技有限公司生产的电脑专用插排就可以解决电压不稳萣的问题 并且抗雷击防静电延长电脑寿命 彻底解决电脑接周边设备待机耗电的问题 让你的电脑待机零耗电 全国统一...

  • 答:不好电脑里面的電源已经有稳压的功能了。你最好买个不间断电源就OK了

}

我要回帖

更多关于 稳压器不输出显示超压怎么办 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信