35kv变电站典型设计设计,是不是没有啥前途

因本站有许多无功负荷,且离发电厂较近,为了防止无;根据设计规范第3.7.1条自然功率应未达到规定标;《电力工程电力设计手册》规定“对于35-110K;第三章最大持续工作电流节短路计算;3.1各回路最大持续工作电流;根据公式Smax=Ue;gmax;(3-1);式中Smax----所统计各电压侧负荷容量;Ue----各电压等级额定电压Igmax----;gma
因本站有许多无功负荷,且离发电厂较近,为了防止无功倒送也为了保证用户的电压,以及提高系统运行的稳定性、安全性和经济性,应进行合理的无功补偿。
根据设计规范第3.7.1条自然功率应未达到规定标准的变电所,应安装并联电容补偿装置,电容器装置应设置在主变压器的低压侧或主要负荷侧,电容器装置宜用中性点不接地的星型接线。
《电力工程电力设计手册》规定“对于35-110KV变电所,可按主变压器额定容量的10-30%作为所有需要补偿的最大容量性无功量,地区无功或距离电源点接近的变电所,取较低者。地区无功缺额较多或距离电源点较远的变电所,取较低者,地区无功缺额较多或距离电源点较远的变电所取较高者。
最大持续工作电流节短路计算
3.1 各回路最大持续工作电流
Smax ---- 所统计各电压侧负荷容量
---- 各电压等级额定电压
Igmax ---- 最大持续工作电流
Igmax=38.675MVA/×10KV
Igmax=27.448 MVA/×35KV
Igmax=68.494 MVA/×110KV
3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果
短路是电力系统中最常见的且很严重的故障。短路故障将使系统电压降低和回路电流大大增加,它不仅会影响用户的正常供电,而且会破坏电力系统的稳定性,并损坏电气设备。因此,在发电厂变电站以及整个电力系统的设计和运行中,都必须对短路电流进行计算。
短路电流计算的目的是为了选择导体和电器,并进行有关的校验。按三相短路进行短路电流计算。可能发生最大短路电流的短路电流计算点有4个,即110KV母线短路(K1点),35KV母线短路(K2)点,10KV电抗器母线短路(K3点),0.4KV母线短路(K4点)。 当K1点断路时:
I'=5.58KA
s' =1111.4
当K2点断路时:
I'=1.85KA
s'=120.2 当K3点断路时:
I'=38KA
s'=691
当K4点断路时:
I'=1000KA
s'=692.8
主要电气设备选择
由于电气设备和载流导体得用途及工作条件各异,因此它们的选择校验项目和方法也都完全不相同。但是,电气设备和载留导体在正常运行和短路时都必须可靠地工作,为此,它们的选择都有一个共同的原则。 电气设备选择的一般原则为:
1.应满足正常运行检修短路和过电压情况下的要求并考
虑远景发展。
2.应满足安装地点和当地环境条件校核。 3.应力求技术先进和经济合理。 4.同类设备应尽量减少品种。
5.与整个工程的建设标准协调一致。
6.选用的新产品均应具有可靠的试验数据并经正式签订合格的特殊情况下选用未经正式鉴定的新产品应经上级批准。
技术条件:
选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。 1.电压
选用的电器允许最高工作电压Umax不得低于该回路的最高运行电压Ug,即,Umax&Ug 2.电流
选用的电器额定电流Ie不得低于 所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流Ig ,即Ie&Ig 校验的一般原则:
1.电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行动热稳定校验,校验的短路电流一般取最严重情况的短路电流。 2.用熔断器保护的电器可不校验热稳定。 3.短路的热稳定条件
+10Itd/2+Itd
Qdt――在计算时间ts内,短路电流的热效应(KA2S) It――t秒内设备允许通过的热稳定电流有效值(KA2S) T――设备允许通过的热稳定电流时间(s) 校验短路热稳定所用的计算时间Ts按下式计算 t=td+tkd式中td ――继电保护装置动作时间内(S)
tkd――断路的全分闸时间(s)
4.动稳定校验
电动力稳定是导体和电器承受短时电流机械效应的能力,称动稳定。满足动稳定的条件是:
――短路冲击电流幅值及其有效值
――允许通过动稳定电流的幅值和有效值
5.绝缘水平:
在工作电压的作用下,电器的内外绝缘应保证必要的可靠性。接口的绝缘水平应按电网中出现的各种过电压和保护设备相应的保护水平来确定。
由于变压器短时过载能力很大,双回路出线的工作电流变化幅度也较大,故其计算工作电流应根据实际需要确定。
高压电器没有明确的过载能力,所以在选择其额定电流时,应满足各种可能方式下回路持续工作电流的要求。
高压断路器的选择
高压断路器在高压回路中起着控制和保护的作用,是高压电路中最重要的电器设备。 型式选择:
本次在选择断路器,考虑了产品的系列化,既尽可能采用同一型号断路器,以便减少备用件的种类,方便设备的运行和检修。 选择断路器时应满足以下基本要求:
1.在合闸运行时应为良导体,不但能长期通过负荷电流,即使通过短路电流,也应该具有足够的热稳定性和动稳定性。 2.在跳闸状态下应具有良好的绝缘性。
3.应有足够的断路能力和尽可能短的分段时间。
3.应有尽可能长的机械寿命和电气寿命,并要求结构简单、体积小、重量轻、安装维护方便。
考虑到可靠性和经济性,方便运行维护和实现变电站设备的无由化目标,且由于SF6断路器以成为超高压和特高压唯一有发展前途的断路器。故在110KV侧采用六氟化硫断路器,其灭弧能力强、绝缘性能强、不燃烧、体积小、使用寿命和检修周期长而且使用可靠,不存在不安全问题。真空断路器由于其噪音小、不爆炸、体积小、无污染、可频繁操作、使用寿命和检修周期长、开距短,灭弧室小巧精确,所须的操作功小,动作快,燃弧时间短、且于开断电源大小无关,熄弧后触头间隙介
质恢复速度快,开断近区故障性能好,且适于开断容性负荷电流等特点。因而被大量使用于35KV及以下的电压等级中。所以,35KV侧和10KV侧采用真空断路器。又根据最大持续工作电流及短路电流得知
4.2 隔离开关的选择
隔离开关是高压开关设备的一种,它主要是用来隔离电源,进行倒闸操作的,还可以拉、合小电流电路。 选择隔离开关时应满足以下基本要求:
1.隔离开关分开后应具有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔开。
2.隔离开关断开点之间应有足够的绝缘距离,以保证过电压及相间闪络的情况下,不致引起击穿而危及工作人员的安全。
3.隔离开关应具有足够的热稳定性、动稳定性、机械强度和绝缘强度。 4.隔离开关在跳、合闸时的同期性要好,要有最佳的跳、合闸速度,以尽可能降低操作时的过电压。 5.隔离开关的结构简单,动作要可靠。
6.带有接地刀闸的隔离开关,必须装设连锁机构,以保证隔离开关的正确操作。
又根据最大持续工作电流及短路电流得知
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、高等教育、专业论文、生活休闲娱乐、中学教育、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、行业资料、72变电站的设计等内容。 
 第一章:毕业设计任务书 一、 设计题目 110KV XXX 降压变电站部分的设计 二、 所址概况 1、 地理位置及地理条件的简述 变电所位于某城市, 地势平坦,交通便利,...  毕业设计(论文) 题目名称:110KV 变电站设计 院系名称: 班学级: 号: 学生姓名: 指导教师: 2016 年 5 月 论文编号: 110KV变电站设计 110KV Substation ...  变电站一次部分设计_工学_高等教育_教育专区。摘要电力工业是国民经济的基础,是重要的支柱产业,它与国家的兴衰和人民的安康有着 密切的关系,随着经济的发展和现代工...  变电站的设计规范_能源/化工_工程科技_专业资料。35~110KV 变电所设计规范 GB~110KV 变电所设计规范 ~ GB50059-92 -主编部门: 主编部门:中华...  北京:机械工业出版社, 致 谢 在陈夫进老师的指导下,经过近一个月的努力下 110KV 变电站一次设备终于设计完成 了,在此我对老师给予帮助表示衷心的...  24页 5财富值 220kV变电站设计 77页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处进行反馈。 ...  38 2 110KV 变电站电气部分设计 第一章 设计的内容和要求 1.1 原始资料分析 1、变电站的建设规模 (1) 、类型:110kV 地方变电站。 (2) 、最终容量:根据...  电子与信息工程学院 课程论文 论文题目 课程名称 学生姓名 学号 变电站电气一次设计的初步研究 电气工程基础 2012 年 6 月 摘要提高电网的供电可靠性, 变电站起着...  § 5.1变电所主接线方案的设计 1.分析原始资料 a.本工程情况变电站类型,设计规划容量(近期,远景) ,主变台数及容 量等。 b.电力系统情况电力系统近期及远景...览姑娘请你听《横扫面试官》
深圳市一览网络股份有限公司(股票代码:833680)
版权所有 &电气二次设计相关
电气二次设计设计专题简介
本专题为土木在线电气二次设计专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电气二次设计
刚进一个设计院,做电厂设计的。由于已经有人做电气一次了,设总让我做电气二次设计,有前途吗? 是不是不利于再跳槽啊???
所属版块:
刚进一个设计院,做电厂设计的。由于已经有人做电气一次了,设总让我做电气二次设计,有前途吗? 是不是不利于再跳槽啊???
所属版块:
刚进一个设计院,做电厂设计的。由于已经有人做电气一次了,设总让我做电气二次设计,有前途吗? 是不是不利于再跳槽啊???
所属版块:
我在设计院是做电气一次设计的,没有做过二次设计,二次图纸也看不懂,希望大家能够指点一下怎么做二次设计,谢谢!
所属版块:
急!!!你好:我想学习电气开关柜(开关厂部分)的二次设计,我在你们网站上为什么找不到,我希望你们能有些电气培训的项目。如果有希望你你们能帮我查一下,我手机我想从0基础开始学哪种。急!!!
所属版块:
我想学电气二次设计,也看了一些有关二次的资料,也懂一点,怎么才能学会?如会学习把思路和学习步骤说一下,谢谢。
所属版块:
大家有做过微网的设计么?相对于传统的变电站二次设计,微网二次设计应该有哪些不同点?请高手指点一下。
所属版块:
注册电气师考试、电气二次设计者及电力系统保护、电力通信设计者的家园 群号2698902 欢迎加入,讨论注册电气基础、专业考试
所属版块:
本人新手 变电站的二次 有厂家提供的开关柜原理图 我们拿到手应该做些什么 谢谢各位指导了
所属版块:
上面有个贴子是家辉版主弱电的二次设计,这两年做过几个大型的工程,强电的设计也是二次设计,设计时的使用条件和施工完后的使用用途有很大的区别,看投资方和用户的使用情况,设计都是大范围的改动了!现在在有这样的设计总是想到以后会在二次设计,设计兴趣会很受打击!!不知你们这样的情况多吗??
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5!your_mobile_browser! |
& 电力设计这行有没有前途啊?
查看: 2827|回复: 10
UID417692&帖子1649&主题340&精华1&龙晶7 &龙威0 &积分21&阅读权限100&好友0&注册时间&最后登录&
精华1&龙威0 &积分21&好友0&注册时间&
毕业快两年了,去年元宵后开始在现在这单位上班,这单位是个电力设计单位,我现在干变电站设计的活,打杂了好几个月,现在开始做几个简单的工程,我本科不是学这专业的,没有系统学习过,学的很难,现在做的也很艰难。有没有哪位说道说道??
性别男&UID362768&帖子11103&主题70&精华0&龙晶0 &龙威0 &积分13&阅读权限100&好友54&注册时间&最后登录&
精华0&龙威0 &积分13&好友54&注册时间&
前途一般,电力行业毕竟近夕阳,而且现在砍项目厉害,活在逐渐变少
性别男&UID647187&帖子1973&主题1&精华0&龙晶2 &龙威0 &积分6&阅读权限90&好友0&注册时间&最后登录&
精华0&龙威0 &积分6&好友0&注册时间&
是电力公司下属 或者国网下属的。有没有出差或者各种项目工程。
性别男&UID781156&帖子4902&主题185&精华0&龙晶-4 &龙威0 &积分1&阅读权限0&好友0&注册时间&最后登录&
精华0&龙威0 &积分1&好友0&注册时间&
本帖最后由 广静 于
02:58 编辑
请版主帮忙转到火星吧 ,火星大神多,可以给你更多的建议
UID417692&帖子1649&主题340&精华1&龙晶7 &龙威0 &积分21&阅读权限100&好友0&注册时间&最后登录&
精华1&龙威0 &积分21&好友0&注册时间&
是电力公司下属 或者国网下属的。有没有出差或者各种项目工程。是国网下属企业,不过我是劳务派遣性质的。
性别男&UID413616&帖子17127&主题212&精华0&龙晶-1 &龙威0 &积分15&阅读权限100&好友0&注册时间&最后登录&
精华0&龙威0 &积分15&好友0&注册时间&
将来能不能考电气工程师?
UID417692&帖子1649&主题340&精华1&龙晶7 &龙威0 &积分21&阅读权限100&好友0&注册时间&最后登录&
精华1&龙威0 &积分21&好友0&注册时间&
将来能不能考电气工程师?你说的是注册电气工程师么??可以考
性别男&UID616628&帖子9702&主题849&精华2&龙晶5 &龙威0 &积分31&阅读权限0&好友0&注册时间&最后登录&
精华2&龙威0 &积分31&好友0&注册时间&
是国网下属企业,不过我是劳务派遣性质的。
也就是临时工呗 如果不能转正什么都是不行的
性别男&UID647187&帖子1973&主题1&精华0&龙晶2 &龙威0 &积分6&阅读权限90&好友0&注册时间&最后登录&
精华0&龙威0 &积分6&好友0&注册时间&
是国网下属企业,不过我是劳务派遣性质的。
要么好好学学 ,如果能转正就转正,不能转正就准备跳槽吧,一般劳务收入只有正式的一般不到。估计还得要各种出差,你看出差补贴多不多,时间一般多少,不过国内一般补贴不多,除非去亚非拉。
性别男&UID749970&帖子7296&主题31&精华0&龙晶0 &龙威0 &积分7&阅读权限90&好友0&注册时间&最后登录&
精华0&龙威0 &积分7&好友0&注册时间&
火星大神多
性别男&UID577916&帖子1536&主题7&精华0&龙晶0 &龙威0 &积分3&阅读权限70&好友0&注册时间&最后登录&
精华0&龙威0 &积分3&好友0&注册时间&
是电建还是电研院?电建已经从国网分出去了,电研院倒是挂在电网下面
Powered by}

我要回帖

更多关于 变电站设计规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信